> Водоснабжение 17-этажного общежития
Мария 2210
сообщение 5.5.2012, 17:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.3.2010
Пользователь №: 48729



Добрый день! Помогите!!!! Проектируем 17-этажное общежитие квартирного типа в Подмосковье. Принята однозонная схема водоснабжения с установкой регуляторов давления (отметка чердака где-то 52.5, если от земли), и то гложут сомнения (вроде до 54 м можно делать однозонное). Также принята объединенная схема питьевого и противопожарного водопровода. Напор набежал порядка 80 м (50.85 ПК, потери 13 м, свободный напор у ПК 13 м, 3 м подъем из подвала). Гарантированный напор на вводе 10 м. Согласно СНиПу должна быть раздельная, но знаю, что в Москве так делают, в Подмосковье и далее такая схема не пройдет. Помогите разобраться!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Водяной
сообщение 6.5.2012, 21:17
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



согласно какому пункту снипа раздельная? почему сомнения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mary2210
сообщение 6.5.2012, 22:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147700



Никогда не делала такой высоты здания, Вы уж простите...Нашла вот такое высказывание:"В жилых зданиях от 12 до 15 этажей устраивают единый хозяйственно-противопожарный водопровод, а в зданиях выше 16 этажей — раздельные противопожарный и хозяйственно-питьевой водопроводы".
И вот в СНиПе, п.6.7:"При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.5.2012, 23:51
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



ну это обсуждали...
в типовых проектах 17этажного жилого дома сеть объединённая, пожкраны висят на центральном стояке(стояках)....
может не во всех, утверждать не буду...всех не видел...

PS:
Единственное, что не обсуждалось, по-моему:
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
АРМАТУРА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДОРАЗБОРНАЯ
4.1.3 В зависимости от рабочего давления арматуру подразделяют на две группы:
I - с рабочим давлением до 1,0 МПа;
II - с рабочим давлением до 0,63 МПа.
Смесители должны быть до 1,0 МПа...Это компенсирующие мероприятия....

Сообщение отредактировал Водяной - 6.5.2012, 23:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mary2210
сообщение 7.5.2012, 10:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147700



Спасибо, что откликнулись...Я здесь новичок, поэтому не все темы еще прочитала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных