> Вентиляция ЛВЖ и СДЯВ
ampcreator
сообщение 10.5.2012, 17:11
Сообщение #1





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Добрый день!
Был ли у кого опыт проектирования вентиляции помещений СДЯВ и ЛВЖ?
Настал и мой черед, но вопрос температуры и кратности ввиду особенного назначения помещений не могу найти. Посоветуйте пожалуйста. Оба помещения хранят материалы для лабораторий химприпаратов.
СДЯВ включает в себя вещества и первой группы опасности. В ЛВЖ спирт.
И еще, кто как думает, возможно ли устанавливать в такие помещения сплит-системы кондиционеров? Я дал отказ - мол нет. Но я основывался только на возможности искрового разряда и коррозии материала кондиционера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
JJJJ
сообщение 10.5.2012, 17:25
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(ampcreator @ 10.5.2012, 14:11) *
Добрый день!
Был ли у кого опыт проектирования вентиляции помещений СДЯВ и ЛВЖ?
Настал и мой черед, но вопрос температуры и кратности ввиду особенного назначения помещений не могу найти. Посоветуйте пожалуйста. Оба помещения хранят материалы для лабораторий химприпаратов.
СДЯВ включает в себя вещества и первой группы опасности. В ЛВЖ спирт.
И еще, кто как думает, возможно ли устанавливать в такие помещения сплит-системы кондиционеров? Я дал отказ - мол нет. Но я основывался только на возможности искрового разряда и коррозии материала кондиционера.

Если только хранение и нет не пересыпания не переливания и аварийная ситуация невозможна,
ну допустим в виде разбившейся тары, то достаточно проветривания исключающего застойных зона
или ищите кратность в каких-нибудь отраслевых нормативах. Пытайте технологов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 10.5.2012, 20:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(ampcreator @ 10.5.2012, 18:11) *
Добрый день!
Был ли у кого опыт проектирования вентиляции помещений СДЯВ и ЛВЖ?
Настал и мой черед, но вопрос температуры и кратности ввиду особенного назначения помещений не могу найти. Посоветуйте пожалуйста. Оба помещения хранят материалы для лабораторий химприпаратов.
СДЯВ включает в себя вещества и первой группы опасности. В ЛВЖ спирт.
И еще, кто как думает, возможно ли устанавливать в такие помещения сплит-системы кондиционеров? Я дал отказ - мол нет. Но я основывался только на возможности искрового разряда и коррозии материала кондиционера.


В помещении СДЯВ желательна механическая приточно - вытяжная вентиляция согласно расчета.
В помещении хранении спирта достаточна естественная приточно - вытяжная вентиляция согласно расчета.
Кратности не помню, но если упорно погуглить - все находится. Желаю удачи.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 11.5.2012, 7:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Только технологи. Плюс категория помещений какая? Если первая группа, то скорее всего А или Б. отсюда сразу вытекает тамбур-шлюз с подпором и аварийная вентиляция, все взрывозащищенное. Кратности пусть технологи говорят, не берите такую ответственность на себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 11.5.2012, 7:52
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Технологи, они кроме своих таблеток и препаратов не знают ничего. И смотрят на меня с круглыми глазами. Я не могу им доказать почему я не смогу указать кратность. Сами знаете, много мастеров требовать а делать -некому.
И какой расчет? Нигде не видел расчетов подобного рода. ТОлько если по ПДК в обоих вариантах. Не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 11.5.2012, 8:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ну пусть хоть выбросы в воздух дадут, в г/с по веществам. В нормальном состоянии и при аварии, тогда вы хоть сможете по ПДК посчитать. Но какое-то задание от них должно быть. А точнее не какое-то, а по форме. Я его тут уже выкладывала несколько раз, ну вот еще раз.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  OB_200.1_Main___Raw__Final__29_04.doc ( 277 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 11.5.2012, 10:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Категория помещения "А" без вариантов скорее всего. Какой там класс взрыво- пожароопасных зон по ПУЭ?

обычные сплиты нельзя без вариантов. "Необычных" smile.gif нет в России именно сплитов ,насколько я знаю. Есть несколько другие системы. Делайте центральное кондиционирование опять же (если необходимо).

Если это отдельно стоящее здание или помещение с выходом наружу, тамбур- шлюз там не нужен. Хотя архи иногда делают его даже в этих случаях, для чего не пойму- но не видел норм подтверждающих это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 11.5.2012, 11:12
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Спасибо огромное!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 15.5.2012, 8:41
Сообщение #9





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Обратился к технологам - дали кратность 10. А на чем основываются так и не сказали. Ответили что рассчитать количество выделяющихся паров вредных веществ просто не возможно. Вывод - делают всегда от балды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.5.2012, 9:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ну зато ответственность уже их, а не ваша.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных