узел деталировки колодца, какую арматуру подобрать |
|
|
|
10.5.2012, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Здравствуйте ! совсем запутался ! у меня труба ПЭ 100мм магистральная вновь прокладываемая. На сети проектируются колодцы к жилым домам ( 3-х этажным многоквартирным и частным котеджам) . Подскажите как будет выглядеть деталировка колодца в данных случаях ? правильно ли я думаю : - тройник фланцевый чугунный 100х65 - задвижка фланцевая чугунная на 50мм ( не нашел на 65 - дайте ссылку , или же так и нужно что тройник 100х65 а к нему задвижка на 50мм ? ) а вот как перейти на Ду 25 мм ПЭ дальше (Колодец 1500мм)
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
10.5.2012, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Подключите 25 трубу к 110 через седелку. Зачем задвижка Ду 50? Почему не Ду25?
|
|
|
|
|
10.5.2012, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(Sinitschkina @ 10.5.2012, 18:34)  Подключите 25 трубу к 110 через седелку. Зачем задвижка Ду 50? Почему не Ду25? магистраль вновь проектируемая - везде встречаю у собратьев проектировщиков что изображают тройник потом задвижку потом переход
|
|
|
|
|
11.5.2012, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(ВВ Владимир @ 10.5.2012, 18:58)  магистраль вновь проектируемая - везде встречаю у собратьев проектировщиков что изображают тройник потом задвижку потом переход так что же люди добрые ставить седло и вентиль на 25 ?
|
|
|
|
|
11.5.2012, 9:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ВВ Владимир @ 11.5.2012, 10:00)  так что же люди добрые ставить седло и вентиль на 25 ? Да, только после согласования с водоканалом
|
|
|
|
|
11.5.2012, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(Dmitry_vk @ 11.5.2012, 10:06)  Да, только после согласования с водоканалом а почему водоканал может не согласовать ? Цитата(Dmitry_vk @ 11.5.2012, 10:06)  Да, только после согласования с водоканалом а почему водоканал может не согласовать ?
|
|
|
|
|
11.5.2012, 9:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ВВ Владимир @ 11.5.2012, 10:17)  а почему водоканал может не согласовать ? ХЗ, причин может быть мииллион, может негативный опыт эксплуатации седелок, а может вообще отсутствие такового опыта, а может кому какая жидкость куда бьет периодически
|
|
|
|
|
11.5.2012, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(Dmitry_vk @ 11.5.2012, 10:27)  ХЗ, причин может быть мииллион, может негативный опыт эксплуатации седелок, а может вообще отсутствие такового опыта, а может кому какая жидкость куда бьет периодически  То есть если с их стороны возрожений не будет то смело ставить седелки ,,,,, а вот еще вопросик : по госту 5525-88 есть тройник чугуный переходной 100х65 а задвижки либо на 80 либо на 50 - как быть ? или к отростку на 65мм у тройника подойдет задвижка с Ду 50мм ? Давно меня волнует этот вопрос да спросить некого !
|
|
|
|
|
11.5.2012, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
С точки зрения эксплуатации, запорная арматура в колодце должна быть такой, чтобы для ее закрытия/открытия не приходилось слесарю лазить в колодец. Задвижки д-50 и больше с круглыми маховиками, с помощью которых можно их открывать/закрывать "вилкой" сверху, не залезая в колодец.
|
|
|
|
|
14.5.2012, 13:57
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Седелка 110х32, муфтовый переход ПЭ/латунь, кран латунный, опять муфта ПЭ/латунь и ПЭ переход 32-25. Дешево и кучеряво
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 14.5.2012, 13:57
|
|
|
|
|
14.5.2012, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Седелка есть зло на вновь проектируемой сети. Она для этого вообще не предназначена. Её основная функция - врезка в существующие сети БЕЗ отключения последних.
Я бы на месте Водоканала и экспертизы зарубил к чертям. Дешево не значит хорошо.
|
|
|
|
|
14.5.2012, 20:13
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Никитос @ 14.5.2012, 22:00)  Седелка есть зло на вновь проектируемой сети. Она для этого вообще не предназначена. Её основная функция - врезка в существующие сети БЕЗ отключения последних.
Я бы на месте Водоканала и экспертизы зарубил к чертям. Дешево не значит хорошо. Наш Уфимский Водоканал напротив - только так и делает и нас, проектантов, просит именно так делать. Раньше я тоже ставил втулки ПЭ-сталь, стальную катушку и ставил там арматуру, врезки и прочее. Теперь, поскольку по воде у нас основной заказчик именно Уфаводоканал, я делаю именно так, как хотят они.
|
|
|
|
|
14.5.2012, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Знаете,в каждом болоте свои законы. Наш Водоканал признает только колодцы 1500 и большего диаметра. Неудобно им видите ли. Признавали арматуру Хавле и АВК. Иногда я борюсь с ними. Пока с переменным успехом. Докажи своим водоканальщикам,что соединение с седлом им же выльется боком.А оно выльется.Не через год,не через два,но выльется. А может и через год,зависит от кривизны рук монтажников и уплотнения. И, коллега,не проектантов. Проектировщиков  любите свою профессию
|
|
|
|
|
15.5.2012, 7:30
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Никитос @ 14.5.2012, 21:52)  И, коллега,не проектантов. Проектировщиков  любите свою профессию +1
|
|
|
|
|
16.5.2012, 12:58
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.5.2008
Пользователь №: 19259

|
Тройник необязательно чугунный можно использовать и ПЭ тройники. Цитата - тройник фланцевый чугунный 100х65 Должен быть тройник ТФ 100х50 или если нет то у Пайплайфа или Hawle есть. Цитата а вот как перейти на Ду 25 мм ПЭ дальше Я б наверно сделал все в колодце 50мм, а пэ переход 50х25 вынес бы из колодца.
Сообщение отредактировал Andrei17 - 16.5.2012, 13:14
|
|
|
|
|
16.5.2012, 14:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Andrei17 @ 16.5.2012, 13:58)  Я б наверно сделал все в колодце 50мм, а пэ переход 50х25 вынес бы из колодца. А я бы все переходы постарался бы разместить в колодце
|
|
|
|
|
  |