Здравствуйте ! совсем запутался ! у меня труба ПЭ 100мм магистральная вновь прокладываемая. На сети проектируются колодцы к жилым домам ( 3-х этажным многоквартирным и частным котеджам) . Подскажите как будет выглядеть деталировка колодца в данных случаях ? правильно ли я думаю :
- тройник фланцевый чугунный 100х65
- задвижка фланцевая чугунная на 50мм ( не нашел на 65 - дайте ссылку , или же так и нужно что тройник 100х65 а к нему задвижка на 50мм ? )
а вот как перейти на Ду 25 мм ПЭ дальше
(Колодец 1500мм)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.dwg ( 416,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Sinitschkina
сообщение 10.5.2012, 17:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Подключите 25 трубу к 110 через седелку. Зачем задвижка Ду 50? Почему не Ду25?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 10.5.2012, 17:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(Sinitschkina @ 10.5.2012, 18:34) *
Подключите 25 трубу к 110 через седелку. Зачем задвижка Ду 50? Почему не Ду25?

магистраль вновь проектируемая - везде встречаю у собратьев проектировщиков что изображают тройник потом задвижку потом переход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 11.5.2012, 9:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(ВВ Владимир @ 10.5.2012, 18:58) *
магистраль вновь проектируемая - везде встречаю у собратьев проектировщиков что изображают тройник потом задвижку потом переход

так что же люди добрые ставить седло и вентиль на 25 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 11.5.2012, 9:06
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ВВ Владимир @ 11.5.2012, 10:00) *
так что же люди добрые ставить седло и вентиль на 25 ?

Да, только после согласования с водоканалом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 11.5.2012, 9:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(Dmitry_vk @ 11.5.2012, 10:06) *
Да, только после согласования с водоканалом

а почему водоканал может не согласовать ?

Цитата(Dmitry_vk @ 11.5.2012, 10:06) *
Да, только после согласования с водоканалом

а почему водоканал может не согласовать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 11.5.2012, 9:27
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ВВ Владимир @ 11.5.2012, 10:17) *
а почему водоканал может не согласовать ?

ХЗ, причин может быть мииллион, может негативный опыт эксплуатации седелок, а может вообще отсутствие такового опыта, а может кому какая жидкость куда бьет периодически rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 11.5.2012, 9:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(Dmitry_vk @ 11.5.2012, 10:27) *
ХЗ, причин может быть мииллион, может негативный опыт эксплуатации седелок, а может вообще отсутствие такового опыта, а может кому какая жидкость куда бьет периодически rolleyes.gif

То есть если с их стороны возрожений не будет то смело ставить седелки ,,,,, а вот еще вопросик : по госту 5525-88 есть тройник чугуный переходной 100х65 а задвижки либо на 80 либо на 50 - как быть ? или к отростку на 65мм у тройника подойдет задвижка с Ду 50мм ? Давно меня волнует этот вопрос да спросить некого !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 11.5.2012, 9:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



С точки зрения эксплуатации, запорная арматура в колодце должна быть такой, чтобы для ее закрытия/открытия не приходилось слесарю лазить в колодец. Задвижки д-50 и больше с круглыми маховиками, с помощью которых можно их открывать/закрывать "вилкой" сверху, не залезая в колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.5.2012, 13:57
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Седелка 110х32, муфтовый переход ПЭ/латунь, кран латунный, опять муфта ПЭ/латунь и ПЭ переход 32-25. Дешево и кучеряво

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 14.5.2012, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 14.5.2012, 19:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Седелка есть зло на вновь проектируемой сети. Она для этого вообще не предназначена. Её основная функция - врезка в существующие сети БЕЗ отключения последних.

Я бы на месте Водоканала и экспертизы зарубил к чертям. Дешево не значит хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.5.2012, 20:13
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Никитос @ 14.5.2012, 22:00) *
Седелка есть зло на вновь проектируемой сети. Она для этого вообще не предназначена. Её основная функция - врезка в существующие сети БЕЗ отключения последних.

Я бы на месте Водоканала и экспертизы зарубил к чертям. Дешево не значит хорошо.

Наш Уфимский Водоканал напротив - только так и делает и нас, проектантов, просит именно так делать. Раньше я тоже ставил втулки ПЭ-сталь, стальную катушку и ставил там арматуру, врезки и прочее. Теперь, поскольку по воде у нас основной заказчик именно Уфаводоканал, я делаю именно так, как хотят они.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 14.5.2012, 20:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Знаете,в каждом болоте свои законы. Наш Водоканал признает только колодцы 1500 и большего диаметра. Неудобно им видите ли. Признавали арматуру Хавле и АВК. Иногда я борюсь с ними. Пока с переменным успехом.

Докажи своим водоканальщикам,что соединение с седлом им же выльется боком.А оно выльется.Не через год,не через два,но выльется. А может и через год,зависит от кривизны рук монтажников и уплотнения.

И, коллега,не проектантов. Проектировщиков wink.gif любите свою профессию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.5.2012, 7:30
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Никитос @ 14.5.2012, 21:52) *
И, коллега,не проектантов. Проектировщиков wink.gif любите свою профессию

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrei17
сообщение 16.5.2012, 12:58
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.5.2008
Пользователь №: 19259



Тройник необязательно чугунный можно использовать и ПЭ тройники.
Цитата
- тройник фланцевый чугунный 100х65

Должен быть тройник ТФ 100х50 или если нет то у Пайплайфа или Hawle есть.
Цитата
а вот как перейти на Ду 25 мм ПЭ дальше

Я б наверно сделал все в колодце 50мм, а пэ переход 50х25 вынес бы из колодца.

Сообщение отредактировал Andrei17 - 16.5.2012, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.5.2012, 14:33
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Andrei17 @ 16.5.2012, 13:58) *
Я б наверно сделал все в колодце 50мм, а пэ переход 50х25 вынес бы из колодца.

А я бы все переходы постарался бы разместить в колодце
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 2:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных