Наружный блок кондиционера вместо ККБ, In experiments we should grow... |
|
|
|
|
10.5.2012, 20:22
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105686

|
Задача состоит в том, что бы впервые в своей практике установить в систему вентиляции испаритель и вместо ккб установить обычный кондер. По расчетам нужно всего 5квт. С запасом 7квт охл мощности. Вент система всего на 600 куб(стоит ВУТ600 Вентсовский). Самый мелкий охладитель 400х200 c жидким на 12ку трубу и на газ 22. Трубки кондера 24ки 9-16!! Может ли быть из-за этого какой то гемор? Обязательно ли смотровое окно( вообще то только в авто кондерах их видел на разширительных клапанах) и для чего оно там нужно? Вопрос так же интересует по ТРВ ( для чего он там нужен) мне кажется родной соленоидник подойдет для дела! Управа вентиляции вроде как имеет функцию на вкл и выкл ккб, но если нету тогда как комутировать? надо ли дополнительный пускатель? Нужен ли дополнительный фильтр? Помогите пожалуйста разобраться?
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 80)
|
|
10.5.2012, 21:39
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Дык разберись. Сам себе покажи возможность испарителя снять 5 кВт. Все остальное прочтешь в учебнике по холодильной технике.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.5.2012, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
флуд оптимиста: "Может ли быть из-за этого какой то гемор?" да будет! будет!
|
|
|
|
|
|
|
|
10.5.2012, 22:21
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105686

|
И на этом спасибо! Жаль, что так малоинформативно.(
|
|
|
|
|
|
|
|
10.5.2012, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
будет обязательно...но если будешь пробывать, добавь водичку-ну типо чиллер. Я без всего пробывал(смотровое стекло,соленоид и т.п монтажный набор или комплект он там называется)
как сплит срастил и всё и кстати в очень жёских условиях(на балконе застеклённом наружка, поставили дополнительно два вентилятора на продув балкона.но они не справляются ) Работает- в смысле не умер пока компрессор ,но звуки не хорошие издаёт.. год. только холод. Кстати маленькие компрессора живучи.Я одного амереканца убить не могу,уже гремит что то внутри,я над ним откровенно издеваюсь(в позновательных целях)-а он не умирает.
И вкл,выкл в притоке не даёт постоянного комфорта(хреново пользователю, более или менее когда без остановки молотит-не хватает мощности). вкл,выкл для сплитов. надо 0-10В плавненько)) отсюда водичка,аккумулятор.
В итоге понятно что специлизированная наружка нужна с новороченной гидравликой или маленький чиллер.
Самые наверно бюджетные у лессара-универсальные вроде называются-но не факт,не пробывал. Даже внимательно не читал.
Так информативнее))
Сообщение отредактировал Рекуператор - 10.5.2012, 22:27
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2012, 7:33
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105686

|
Я все понял дело лихое)). И ссылку по этой теме закину тем кто у кого эта идея выросла в голове)))
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2012, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(pearlman @ 10.5.2012, 17:22)  Может ли быть из-за этого какой то гемор? Обязательно ли смотровое окно( вообще то только в авто кондерах их видел на разширительных клапанах) и для чего оно там нужно? Вопрос так же интересует по ТРВ ( для чего он там нужен) мне кажется родной соленоидник подойдет для дела! Управа вентиляции вроде как имеет функцию на вкл и выкл ккб, но если нету тогда как комутировать? надо ли дополнительный пускатель? Нужен ли дополнительный фильтр? Помогите пожалуйста разобраться? смотровое стекло - для контроля потока жидкого хол. агента, (вкратце) что бы пар не попадал в ТРВ, второе назначение - там бывает индикатор влажности- контроль наличия воды в системе. ТРВ предназначен для понижения давления жидкого хол. агента до давления кипения. соленоид - для ОТСЕКАНИЯ хол. агента, для машины лучше чтобы при запуске компрессора - испаритель был пустой, поэтому происходит следующее- установка отключается, закрывается соленоидный вентиль, через нек. время выключается компрессор. Видел в одной фирме переделывали наружные блоки от кондеев под выносной холод для витрин, впринципе от вашего варианта ни чем не отличается, так вот они работают, но! необходимо правильно перевести холодопроизводительность кондея в нужный режим, и второе - занижать температуру кипения ниже +5С наверное не стоит. Проблем не будет если все верно расчитать и правильно заправить, схема одна что в кондиционере что в ККБ, И вкл,выкл в притоке не даёт постоянного комфорта- вот это наверное единственная проблема, хотя думаю автоматчики найдут выход из этой ситуации.
Сообщение отредактировал baron.od - 17.5.2012, 17:50
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2012, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Соленоид нужен дабы перетекания фреона в испаритель не было, и гидрачей после стоянки. Капилярку долой, прямая линия с фильтрами и стеклом до трв, при нормальной настройке и регулярной чистке докипатель врятли будет нужен. 3-4 системы есть на обслуживаниии. От 2 до 5 лет работают и ничё вроде.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2012, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.6.2010
Пользователь №: 60608

|
Pearlman, продолжайте жжечь! Ваши перлы идут в коллекцию...
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2012, 20:45
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(RusBuka @ 17.5.2012, 20:47)  Соленоид нужен дабы перетекания фреона в испаритель не было, и гидрачей после стоянки. Капилярку долой, прямая линия с фильтрами и стеклом до трв, при нормальной настройке и регулярной чистке докипатель врятли будет нужен. 3-4 системы есть на обслуживаниии. От 2 до 5 лет работают и ничё вроде. Еще один граматей. капилярку нафиг! Проблем нет, холода тоже.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2012, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
да ты что) обоснуй.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2012, 22:24
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
да ничего, сам расскажи как без капилярки работает.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2012, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Сударь, погодите, вы сказали, что я не прав, так обоснуйте это. Или только пернуть в топик бессмысленно?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2012, 23:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
вмешаюсь, можно? Капилярку и ТРВ сравнить это как боинг с ту134, последовательность не перепутана. Вот RusBuka, скажи, плз, коль скоро обоснований жаждешь, в чем есть принципиальное отличие сих двух приборов? Вот на 100% уверен, что не знаешь, дай Бог чтоб ошибся...
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2012, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Ответить могу, но я всё таки жду ответа вышенаписавшего мудреца. Он же всё таки когда набирал свой пост подразумевал какой-то аспект, который полностью перекрывал моё видение вопроса. А учиться ни когда не поздно)
Сообщение отредактировал RusBuka - 17.5.2012, 23:08
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2012, 23:27
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Не поздно, так пойди учиться, там объяснят и обоснуют. Речь видимо идет о не нужности капилярки и ТРВ. Может пацан что придумал за ненадобностью, а я не понял. ((
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2012, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Угу и дросселировать будет дистрибьютор. Я прямо таки рад, что на просторах нашей необъятной страны остаются кулибины с задоринкой.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2012, 7:59
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Мнение чистильщика кондиционеров неоценимо для этого форума.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2012, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Таки это не ответ. Мнение постонабивателя несравненно важнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2012, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(v-david @ 17.5.2012, 23:03)  вмешаюсь, можно? Капилярку и ТРВ сравнить это как боинг с ту134, последовательность не перепутана. Вот RusBuka, скажи, плз, коль скоро обоснований жаждешь, в чем есть принципиальное отличие сих двух приборов? Вот на 100% уверен, что не знаешь, дай Бог чтоб ошибся... Капиллярка юзается там, где движки слабые, типа с двухфазные, рабочим конденсатором. Если капиллярка быстро уровняет давление, то на соленоиде с ТРВ будет перепад давлений, если попытаться движок стартануть с таким перепадом, то он войдет в защиту по току, выглядеть будет типа клин. ТРВ + соленоид рулят на трехфазных моторах без конденсаторов, им пох перепад давлений, стартуют и так. В мощных компрессорах с перетеканием хладагента все пичально, уж больно ценниг кусается. Третьего дня отказались запускать Кэрриер, у которого на Перформерах нет подогревов картера, обратных клапанов и соленоидов перед ТРВ. Счас доводим машинку до ума. Кстати, холодосы с подзабитой капилляркой тоже страдают клином при быстром повторном пуске, если есть разница давлений на входе и выходе компрессора. А что имел ввиду Людвиг Ван не Бехтоховен я ваще не понял
Сообщение отредактировал airwave - 18.5.2012, 8:55
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2012, 9:35
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Дык я тоже не понял, как без сужаещего устройства будет охлаждать. Может что-то новое придумали, а я и не знаю. И никакими силами новинку не вытянуть.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2012, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Без капиллярки охлаждает только не в путь. похуже чем с капилляркой. в прошлом году был на кетайце IGС. Дроссели должны были установить монтажники на вход внутреннего блока. Труба из ККБ шла теплая, испаритель выдавал перепад по воздуху 8 К, кипение было 11 бар, конденсация 19-20 бар при +30 град на улице. Хреон R410a. Судя по всему, кипение начиналось после дистрибьютора испарителя.
Сообщение отредактировал airwave - 18.5.2012, 11:19
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2012, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
отличия капилярки от ТРВ: капилярка применяется на небольших системах, 5кВт-потянет длину капиляра надо расчитать, если махнетесь - будете танцевать с бубном для установки ТРВ -необходим рессивер, для капилярки нет при установке ТРВ можно регулировать заполнение испарителя, на капилярке нет. повторюсь различия между ККБ и нар. блоком кондея нет, в электронике есть, а в холодильном контуре нет.
Сообщение отредактировал baron.od - 18.5.2012, 11:44
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2012, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(baron.od @ 18.5.2012, 11:43)  для установки ТРВ -необходим рессивер, для капилярки нет Т.е. итальянцам за их чиллеры без ресиверов, надо клэймы писать, шозанах они собирают?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2012, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Рессивер перед ТРВ необходим для стабильной работы!
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2012, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Коль помнишь тот кариер на пластинчатом конденсаторе, я его через бумагу толкал. Тоже не фига на нем нет.
Производитель кстати так и пишет перепад максимальный 10 К на испарителе. Кстати чем тебе конденсатор не ресивер? С капиляром больше шансов залива. Когда никто не чистит испаритель, да и фильтры перед ним. Хотя согласен на 4-5 кВт гондобить всю обвязку не целесообразно, если только не бюджет пилить.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2012, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(RusBuka @ 18.5.2012, 12:13)  Кстати чем тебе конденсатор не ресивер? спорить не буду, ) но для конденсатора лучше что бы он был практически пустым, что-бы не терять площадь, помню в институте учили что кожухотрубные горизонтальные есть с "приямком" для жидкого хол. агента, но это было очень давно ) подробно физику в ТРВ незнаю, но специалисты рекомендуют ставить рессивер перед ТРВ, просто в данном случае наклодно будет менять капилярку на ТРВ, но ТРВ более "гибкая" штука чем капилярка. Т.е. как я помню есть номограммы по расчету длины капиляра, вы выбрали и все- дальше как получится, а спаять на стенде и гонять установку с капиляром и эксперементировать с длиной не каждый согласится. вообщем мой итог - если как дешевле - ставьте капилярку и все будет работать, если по "нормальному" - ставьте ТРВ, если совсем хорошо - покупайте заводской ККБ
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2012, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Не поверишь, заводские ккб для вентиляции не имеют ресиверов. Только прямоток, только хардкор. Переохлаждение на 6-7 кельвинов и вперед. С ресиверами 1-3 кельвина хватает, но это уже обычно другое оборудование. Из кондея дешевле сделать, добавив защит.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2012, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(RusBuka @ 18.5.2012, 14:00)  Не поверишь, заводские ккб для вентиляции не имеют ресиверов. Только прямоток, только хардкор. ну все бывает в этой жизни  еще не разбирал их
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2012, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Ё-моё!! airwave, шо я слышу? Цитата(airwave @ 18.5.2012, 9:50)  Третьего дня отказались запускать Кэрриер, у которого на Перформерах ... я пропустил в жизни самое главное. Это что, правда, что Кэрриер ставит Перформеры!? Все, пора в деревню выращивать капусту.... А ведь Кэрриер была уважаемая фирма... Ну ладно, это так, к слову. Вернемся к нашим капиллярным баранам....Таки сейчас Вы будете смеяться, как в свое время смеялся я сам, узнав об этом счастье. Испаритель с капилляркой есть испаритель затопленного типа, в отличие от испарителя с ТРВ, который относится к разряду "сухих". Отсюда и вся атрибутика в виде докипателей, отделителей и пр. лабуды. И еще. Господа начинающие холодильщики! Если Вы где-то что-то видели, слышали, нюхали, пробовали, поверьте, зачастую это плоды Ваших же коллег по классу и квалификации. Личная просьба, отнеситесь к ним с пониманием и снисхождением, прощая ошибки молодости и не приводя их как пример суперсистем. Все это уже было, 4 детали по другому не соберешь, нет вариантов. Ну и прежде чем утверждать, например, "повторюсь различия между ККБ и нар. блоком кондея нет, в электронике есть, а в холодильном контуре нет", очень рекомендую добавлять "ИМХО"...абсолютно не лишнее, кстати, в данном примере.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2012, 16:37
|
Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840

|
Цитата(RusBuka @ 18.5.2012, 17:00)  Не поверишь, заводские ккб для вентиляции не имеют ресиверов. Только прямоток, только хардкор. Трындишь сосиска! Я не однократно видел. И в чиллерах! И в ККБ! Для себя я не буду покупать без ресивера.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2012, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(RusBuka @ 18.5.2012, 17:00)  Из кондея дешевле сделать, добавив защит. Вы делали? Цитата "повторюсь различия между ККБ и нар. блоком кондея нет, в электронике есть, а в холодильном контуре нет", очень рекомендую добавлять "ИМХО"...абсолютно не лишнее, кстати, в данном примере. "ИМХО"...абсолютно не лишнее
Сообщение отредактировал Рекуператор - 20.5.2012, 20:53
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2012, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Делал неоднократно.
пы.сы. А какова можность ККБ, которые с ресивером идут?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2012, 1:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата можность ? Цитата Делал неоднократно. вкл.выкл в притоке? или 0-10 и какие защиты добавляли?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2012, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Низкое, высокое, регулирование давления конденсации, тэн картера, шунтирование низкого (реле времени) так, на всякий случай) Онли старт-стопники. Контроллер от холодилок эливел или данфос. Датчик температуры в помещение, в канале если оставить то может быть смерть неминуемая от старт-стопов. До 7 кВт капилярку оставлял, свыше делал с трв стеклами фильтрами. Заправка по переохлаждению соответственно. Ну и смотреть надо на тех кто обслуживать будет, если обслуга жопошники, то договор об обслуживании в догонку.
И таки да, с ТРВ больше 10 к с испарителя не вытянуть.
Сообщение отредактировал RusBuka - 21.5.2012, 21:12
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2012, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(RusBuka @ 21.5.2012, 22:04)  Датчик температуры в помещение, в канале если оставить ... абсолютно верно. Для ряда случаев очень хорошее дешевое решение. Не всегда же нужно "комфортное кондиционирование"! В нормальных офисах не пойдет, но область применения есть. Там где не страшно, если с решеток конденсат закапает.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2012, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Обычно такие вещи ставятся на большое помещение типа кухни, складов, цехов,и тому подобное.
Сообщение отредактировал RusBuka - 21.5.2012, 22:57
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2012, 23:30
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105686

|
Короче мнений "еханый бабай"! А мне че делать то))))? ККб хрен найдешь в украине, а если есть то цена неоправдано высокая. а на 70-80 м.кв холод сделать надо и все! Кондер 24ку на R410том могу купить за 300 долларов то есть халява, а дальше тупик. Конкретно никто так и не сказал как и что сделать. Конечно народ на форуме тут образованный, но я видел как холодильщики и так кондиционерщики как бы высокого уровня "принимали соску" и дневали ночевали на обьектах, приезжали по 100 раз. И вроде бы и оборудование дорогое и правильно смонтировано, а пока все настроят, сделают и сами не рады и заказчик уже "икру кидает". Я верю что можно сделать все чудесно и дорого. но бюджетный вариант, судя по мнениям, тоже существует. А падать лицом в грязь не собираюсь. Наверное мой 2Й вариант [канальника] будет более правильный выбором в этой ситуации. Это 100% будет работать. И недостаток будет только в отсутствии вентиляции . Клиент получит пульт в помещении и пусть делает себе комфорт какой хочет. Ну можно поиграться там, сделать автоматику например при работе кондера приточка выключается заслонки закрываются и пошла вн циркуляция. Ночью меньше 20 ти пошла приточка и т.д А если клиенту автоматика дорого, а ему не в падло лезть на чердак то вручную пусть закрывает заслонки и " е....сь оно конем" И похер ему че там у него ККб или канальник. Спасибо всем за мнения.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2012, 0:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Блоки на 410 брать под это дело не советую. Фурнитура ( релюшки херушки) не пользуются спросом и найти обвязку под 410 моно токо в Москве . Ну эт если Россию брать.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2012, 6:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Монтировал тут лыжу кассету, наружка UU24 на 410. Дык в этой наружке электронный трв стоит. При необходимости можно вместо внутряны приточку переколхозить, естественно, мозги внутряны нужно прикрутить к приточке. И никаких стекол/соленоидов.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2012, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
угу, и датчик на испаритель тоже тянуть...А учитывая как щас любят вытягивать из испарителя максимум работая на перегревах приблежающихся к 0 то вообще опасная затея, ибо перепрограмировать работе ЕЕV не получится.
Сообщение отредактировал RusBuka - 22.5.2012, 7:29
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2012, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Ну как нормально то сделать для квартиры. Из 5кВт ккб сплита? Чтоб не умер от пуск, стопов, что бы не покопало с решёток, один пульт.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 23.5.2012, 11:59
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2012, 17:43
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Нормально можно сделать с подмесом. Подмес отожрет влажность. Электрической мощности и 2-х кВт не будет, уже 3-я страница обсуждения основ.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2012, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Буквально вчера диагностил приточку с испарителем в элитне квартире, ККБ стоит за окном на кронштейнах, присутствуют аварии ВД и НД, так же есть регулирование давления конденсации по давлению. Сказали что все 4 года регулярно обслуживали. Угу...после вскрытия потолка и наблюдения девственно не тронутых плит минваты стало понятно, что к ней никогда не лазили. Фильтр был найден минут через 30. Ясен пень там были гнезда) Поставлен обратно отмытый, запущена на макс. расход воздуха. И я вижу прям таки веселье, конденсация точно 45 градусов держит, ПО 5, но ПГ 25 при кипении -1.7 и перегрев газа на нагнетании соответственно 65 градусов ... То есть лютый и безоговорочный пиздец. Нахожу балон от ТРВ, его прикрутили проволкой, не изолировав, но это полбеды, на регулирование ТРВ совершенно не реагирует, голова черная, сверху разобрал только что это данфосс, когда паяли видимо перегрели в хлам. Думал уже что Изя всё. Настораживали завихрения и пузыри в стекле. Подумал, ну и фиг с ним, подниму ПО до 7, посмотрю что будет, балон переделал, и дал газои от души , видимо от 11 атм на линии внешнего выравнивания ТРВ пробзделось, и сцуко заработало. Когда уезжал установка работала как в аптеке ПО 5 ПГ 6 на макс расходе перепад на испарителе 12 градусов, перегрев газа на нагнетании 21.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2012, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
А будет ли работать если испаритель от сплита воткнуть в приточку, всю обвязку (да и электронику) оставить от кондера?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
9.6.2012, 9:28
|
Guest Forum

|
Цитата(lelik_99 @ 9.6.2012, 12:14)  А будет ли работать если испаритель от сплита воткнуть в приточку, всю обвязку (да и электронику) оставить от кондера? Канальники так обычно ставят, не отягощаясь высокими материями.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2012, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(lelik_99 @ 9.6.2012, 10:14)  А будет ли работать если испаритель от сплита воткнуть в приточку, всю обвязку (да и электронику) оставить от кондера? конструкция испарителя не для канала .  можно разогнуть конечно.....
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2012, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
Цитата(Рекуператор @ 9.6.2012, 11:53)  конструкция испарителя не для канала .  можно разогнуть конечно..... Понятное дело что разогнуть, здесь нет проблем. Я имею ввиду, подойдет ли испаритель, расчитанный на низконапорный вентилятор, к работе с высоконапорным вентилятором при примерно такомже расходе воздуха?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2012, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(Рекуператор @ 9.6.2012, 13:53)  конструкция испарителя не для канала .  можно разогнуть конечно..... Не, ну не надо забывать, что есть канальные высоконапорные сплиты...
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2012, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(SSA @ 9.6.2012, 19:52)  Не, ну не надо забывать, что есть канальные высоконапорные сплиты... Вопрос мне знаком...задавался...и смотрел на сплит. Уверен что вопрос про сплит так как цена. я даже разгибал)) и разогнуть рекомендую ...в познавательных целях. про низкий напор вентилятора....без разницы. расход тот же же. Результат будет не рабочий...но зато огромный вагон информации....раз уже по этой дороге шагаете.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6.2012, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701

|
to RusBuka Я извиняюсь, что Вы имели ввиду под термином-перегрев газа на нагнетании 21?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6.2012, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Разница между температурой нагнетания и конденсацией В англоязычной литературе называется discharge superheat
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2012, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
Цитата(Рекуператор @ 9.6.2012, 20:41)  Вопрос мне знаком...задавался...и смотрел на сплит. Уверен что вопрос про сплит так как цена. я даже разгибал)) и разогнуть рекомендую ...в познавательных целях. про низкий напор вентилятора....без разницы. расход тот же же. Результат будет не рабочий...но зато огромный вагон информации....раз уже по этой дороге шагаете. А почему результат будет не рабочим? Объясните, пожалуйста, раз уж Вы так делали, а то все ж накладно заниматься такими экспериментами, да еще зная что работать не будет. В чем принципиальное различее испарителя канального от испарителя сплита настенного?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2012, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
 nfr yt bynthtcyj
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2012, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701

|
а какой диапазон discharge superheat при правильной работе?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2012, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(vovanv @ 18.6.2012, 21:51)  а какой диапазон discharge superheat при правильной работе? R22 - 30 К. R407c, R410a- 20 K.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2012, 16:42
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Это относится только к кондиционированию? Я правильно понимаю?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.6.2012, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Не только, это скорее относится к среднетемпературному холоду, с кипением от -5 до +5.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.6.2012, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Если машина заводится только если в неё на 4 кг больше чем на шильде ? и ТРВ крутили все кому не лень.... чиллер,четыре компрессора,407, конденсаторы паянные перепаянные, да и не отсюдова ваще. Но, больше не меньше))
Как с трв быть? да и ваще с чего начать?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 25.6.2012, 20:37
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2012, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Начать с поиска спеца по чиллерам, а самому смотреть и ниче руками не трогать.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.6.2012, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
понятно...но я потрогал..работает правда с трв не понятно как в какое нибудь правильное положение поставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2012, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Цитата(Рекуператор @ 29.6.2012, 0:53)  как в какое нибудь правильное положение поставить?  В чиллере главное расход теплоносителя, и все проблемы из-за него в основном. Трв это тебе не моментальный краник на подаче фреона, он подумать может прежде чем что то менятся будет. Если не в теме как настраивать, то лучше забить хер, и найти человека кто в теме. пы.сы. сдаётся мне что чиллер изначально был с микроканальным конденсатором? любят их сейчас лепить на 410 газ...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2012, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата Трв это тебе не моментальный краник на подаче фреона это понятно. не понятно как в какое нибудь правильное положение поставить...? Чиллер два контура ,по два компрессора, всё это дело на один испаритель. ну там к примеру:заверни до конца и на пол оборота открути Пока 2 компрессора в контуре молотят ..(5-6С на входе в испаритель,давление 18-19)но как только один из компрессоров остановится(штатно...водичка в накопителе 6 градусов или по времени),то в этом контуре видно работу трв.И температура на входе в испаритель временно заваливается на 2-4 градуса ниже нуля. и более 2-3 не поднимается.И туда сюда всё это дело плавает.. пока не стартанёт второй компрессор в контуре. микроканальным конденсатором? вот такой...он как повышающий мою квалификацию в самый раз...умрёт-никто не расстроится....уже как подарок ходит по рукам))
Сообщение отредактировал Рекуператор - 29.6.2012, 20:06
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2012, 19:53
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
дельта вх-вых по воде какой?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2012, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
5-6 если работают все четыре компрессора, при одном в любом контуре 2,5-3
Сообщение отредактировал Рекуператор - 29.6.2012, 20:13
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2012, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Настройка трв на чиллере дело тонкое, перегрев должен выходить в норму, при выходе теплоносителя в контуре на режим.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2012, 1:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
с чего начать?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2012, 5:36
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Рекуператор @ 30.6.2012, 0:06)  5-6 если работают все четыре компрессора, при одном в любом контуре 2,5-3 так не бывает. где-то косяк. дельта д.б. прямо пропорциональна кол-ву компрессоров.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2012, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Да получается косяк...если температура ниже 13 на улице , то дельта подает до 2 и останавливается контур по низкому.(если работал один-меньший компрессор в контуре.) 6 было но,..в основном 5 .....если ещё до заправить( грамм 300), по высокому компрессор останавливается... меньше-пузыри
(перелил больше чем на шильде(15,8) на 4 кг....иначе вообще не работает... через 15-20 секунд встаёт, а так сутками молотит.)
Сообщение отредактировал Рекуператор - 30.6.2012, 17:53
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2012, 18:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
пока не отладишь гидравлику - не лезь в холодилку! это первый закон чиллериста.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2012, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Дык пока грубо говоря не отладишь теплоотдачу и теплосъем в контур ваще лезть нефиг.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2012, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
с чего начать? мне в неё и не влезть ...не стабильно
Стабильно только при работе четырёх компрессоров:дельта водички 5,перед испарителем 5-6,18-19 нагнетание.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 30.6.2012, 23:55
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2012, 0:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Смотрите расход воды - будет расход - будет стабильность. Нужен один манометр (у Вас скорее 4 бар самое то) и две подводки с кранами. Вы залили систему - то что сейчас - это видимость стабильности работы - угробите компрессоры из-за постоянного перегрева. Уже третий участник говорит об этом - толк наконец будет? У меня сейчас два чиллера после дрочиллеров с такими же симптомами. С уважением.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2012, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата дрочиллеров Вы были дрочиллером? или родились хорошим специалистом.... Цитата Смотрите расход воды - будет расход - будет стабильность. дельта 5 воды откуда? Цитата Нужен один манометр (у Вас скорее 4 бар самое то) и две подводки с кранами. А заправил я как? без шлангов ... Цитата то что сейчас - это видимость стабильности работы с чего начать? Цитата Вы залили систему у меня паника....что теперь делать?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2012, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Мне ещё учиться, учиться и учиться.... К специалистам себя не могу причислить, в лучшем понимании этого слова. Как ни странно, не был дрочиллером, прежде чем лезть, читал, спрашивал или просил о помощи специалистов (кстати платил им). Просто понял сразу, не будет расхода, не будет делов. Не надо стебаться (последняя Ваша фраза особенно) Реально, замерьте перепад на ТО и сравните с графиком в мануале - картина прояснится. Реально, с уважением.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2012, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата перепад на ТО на каком то? или перепад чего?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2012, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
ТО - теплообменник. В данном случае пластинчатый теплообменник испарителя.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2012, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Т газа на входе выходе испарителя?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2012, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Перепад давления воды (теплоносителя) до и после испарителя. Данный перепад покажет потерю статического давления на испарителе, по графику потерь давления можно примерно увидеть расход теплоносителя через ТО.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2012, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
а-а
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
2.7.2012, 8:08
|
Guest Forum

|
Сначала нужно с водой разобраться
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|