> Установка циркуляционных насосов в котельных ., как правильно - до котла или после?
ssn
сообщение 13.9.2006, 18:05
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Здравствуйте.
вопрос наверно уже из названия ясен, но:
Отопление помещения через установку котла. Циркуляция насосная. Есть разница где ставить насос - до или после котла? и если есть то какая?
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Гость_Guest_*
сообщение 13.9.2006, 23:05
Сообщение #2





Guest Forum






конечно до
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 15.9.2006, 9:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



конечно после tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis First
сообщение 15.9.2006, 13:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 25.8.2006
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 3796



Насос работает лучше на более низкой температуре воды. bleh.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 15.9.2006, 14:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
Насос работает лучше на более низкой температуре воды.

Это не аргумент. В характеристиках насоса указана рабочая температура теплоносителя при которой допускается его эксплуатация. Если температура прямой -макс.95 гр, а рабочая характеристика насоса - до 110 градусов, то какие проблемы?
Мой аргумент - при установке насоса на прямой можно ставить более дешевые насосы с мЕньшим напором bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.9.2006, 19:08
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zeman @ Sep 15 2006, 15:48 )
можно ставить насосы с мЕньшим напором bleh.gif

А почему ?
Разве сопротивление системы зависит от того, в каком месте схемы установлен насос ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.9.2006, 23:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271




Конечно. Насосу на прямой нужно преодолеть только сопротивление системы. Сопротивление котла ему преодолевать не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 17.9.2006, 5:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



>zeman
Цитата:" Насосу на прямой нужно преодолеть только сопротивление системы.Сопротивление котла ему преодолевать не нужно."
Что-то я не понял? Котел входит в замкнутое кольцо:"система отопления+трубопроводы+котел" или он обособлен?
если он(котел) входит-напор насоса=сумме потерь замкнутого кольца
если нет-уважаемый Zeman покажите на схеме, разъясните
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.9.2006, 9:04
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zeman @ Sep 17 2006, 00:35 )
Насосу на прямой нужно преодолеть только сопротивление системы. Сопротивление котла ему преодолевать не нужно.

Господин майор, я Вас уважаю, но истина - дороже. В рассматриваемой системе вода движется по кольцу.
Цитата
ssn Дата Sep 13 2006, 19:05 :"Циркуляция насосная."

Да как ни крути, а если речь идёт со словами "до котла" и "после котла", то значит, что, если вода идёт через насос, то она идёт и через котёл. И, наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 17.9.2006, 12:14
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



мне тоже кажется, что независимо от места установки насоса ему всё равно придётся преодолевать сопротивление котла... другое дело, что в зависимости от места установки насосов будет меняться режим работы котла (будут разные давления в котле)... вообщем на сколько я понял - особо разницы нет... кто как привык, тот так и ставит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 17.9.2006, 12:37
Сообщение #11





Guest Forum






Если нагрузка одна, то без разницы, где ставить насос, а если две и более, то ставить на подаче гораздо удобнее.
Если речь о низких мощностях для индивидуального строительства, то линейка насосов настолько мала (25-40, 25-60), что выбор делать не сложно.
Мы всегда ставим на подаче и Вам советую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 17.9.2006, 17:16
Сообщение #12


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



для электрических котлов желательно ставить "до котла"
для всех остальных "после"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 17.9.2006, 20:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
Господин майор, я Вас уважаю, но истина - дороже. В рассматриваемой системе вода движется по кольцу.
А я и не спорю, что вода движется по кругу, просто через котел насос воду не толкает, если он стоит не прямой и правильно подобран. Задача насоса - преодолеть сопротивление системы, чтобы теплоноситель попал обратно в котел, а потом "забрать" его из котла. Истина действительно дороже - убедите меня в обратном. Вообще то это я не сам догадался, можно и в учебниках покопаться. Правда советская наука однозначно ставила насосы на обратку.
Цитата
Что-то я не понял? Котел входит в замкнутое кольцо:"система отопления+трубопроводы+котел" или он обособлен?
если он(котел) входит-напор насоса=сумме потерь замкнутого кольца
если нет-уважаемый Zeman покажите на схеме, разъясните

Да нет схема самая что ни есть обычная. котел, насос, нагрузка, котел. Если насос выключить, то в системе будет статическое давление. Если напор насоса равен сопротивлению системы (без котла), то при включении насоса давление после него повысится на значение напора. Дальше на нагрузке давление будет уменьшатся и к месту входа в котел станет равным статическому давлению. Всё. Преодолевать сопротивление котла не нужно. Перемешивание теплоносителя внутри котла происходит за счет конвективных потоков, возникающих при нагреве. Если топка сложной формы, "зажата" гидравлически, то для повышения турбулентности, а значит интенсификации теплосъема необходимо ставить насос на обратке. В настенниках так и делают. Для чугунных котлов, стальных котлов большой мощности это не актуально, там важно обеспечить просто необходимый расход теплоносителя.
Цитата
для электрических котлов желательно ставить "до котла"
для всех остальных "после"

На твердотопливных тоже нужно ставить до котла. Там большая вероятность закипания теплоносителя, а это смерть насосу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.9.2006, 21:19
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10997
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



не понимаю о чем спор...
простая логика говорит о том, что место установки цирк.насоса долно удовлетворять по крайней мере трем требованиям
1. повозможности это должна быть самая низкая точка замкнутого контура.
2. минимально возможные колебания температуры носителя.
3. исключение превышения рабочей температуры носителя.
и всем трём условиям удовлетворяет точка входа (она же подача, она же обратка) в котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 18.9.2006, 3:17
Сообщение #15


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Цитата
...и к месту входа в котел станет равным статическому давлению.

По такой логике тогда нужно только подачу рассчитывать, а обратка сама потечет за счет статики??? wink.gif
Хотите сказать, что если убрать вообще из кольца элемент "котел" расход в контуре будет неизменным??? blink.gif

Цитата
...можно и в учебниках покопаться.

Как раз там-то обязательно учитывают сопротивление котла при гидравлических расчетах и построении пьезометрических графиков. bestbook.gif

Цитата
повозможности это должна быть самая низкая точка замкнутого контура.

А если это крышная котельная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 18.9.2006, 9:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
По такой логике тогда нужно только подачу рассчитывать, а обратка сама потечет за счет статики???

За счет статики ничего не течет. Течение возникает при разности давлений. А вообще то при подборе циркуляционного насоса положено учитывать естественное циркуляционное давление.
Цитата
Хотите сказать, что если убрать вообще из кольца элемент "котел" расход в контуре будет неизменным???  
Если насос стоит на прямой, то в теории - да. На практике конечно расход может незначительно поменяться как в плюс, так и в минус.
Р.S. Придется видно в учебниках рыться, неужели никто меня не поддержит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.9.2006, 11:49
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zeman @ Sep 18 2006, 10:09 )
Придется видно в учебниках рыться

Да это просто - сумма перепадов давлений на трубах и устройствах кольца равна величине напора (тоже перепада давлений), создаваемого насосом.
Вспоминается кто-то... Кирхгоф ? или Ом ? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 18.9.2006, 12:03
Сообщение #18


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Цитата
В настенниках так и делают.

Кстати, где-то я слышал (но не помню где...было давно...), что для настенных котлов потери напора в котле уже заложены в характеристику насоса, приведенную в инструкции, то есть указанная в инструкции характеристика - это не характеристика насоса, а характеристика насоса вместе с котлом.

Цитата
А вообще то при подборе циркуляционного насоса положено учитывать естественное циркуляционное давление.

Естественно, и величину этого циркуляционного давления нужно вычесть из гидравлического сопротивления котла (чего на практике редко, кто делает).
Только эту величину еще нужно посчитать для котла, а вот как??? Если только перепад высот между трубами входа и выхода из котла, умноженную на разность плотностей? Или я ошибаюсь и как-то по-другому?

Цитата
Кирхгоф?

Он самый! Что для электрики, что для гидравлики!

2 tiptop
Землякам из Владимира привет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Babar
сообщение 18.9.2006, 13:29
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.11.2004
Пользователь №: 257



Zeman! это вы сирьёзна писали про сопротивление котла? не пугайте нас за Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 18.9.2006, 18:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Babar @ Sep 18 2006, 14:29 )
Zeman! это вы сирьёзна писали про сопротивление котла? не пугайте нас за Вас.


Не беспокойтесь, Babar, с головой у меня всё в порядке пока.
Ладно, сформулирую мысль более корректно. Сопротивление котла полностью компенсируется естественным циркуляционным давлением, вызываемым нагревом в нем теплоносителя. Данное удтверждение справедливо для котлов способных работать в системе с естественной циркуляцией.
Ну как, отмазался я? cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 19.9.2006, 3:02
Сообщение #21


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Цитата
...естественным циркуляционным давлением, вызываемым нагревом в нем теплоносителя.

А скажите, пожалуйста, как его грамотно посчитать для котла? В книжках что-то я такого не нашел , может плохо искал???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 19.9.2006, 5:36
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Уважаемые товарищи спорщики.
Откройте справочник проектировщика
Внутрениие санитарно-технические устройства. Часть первая. Отопление.
стр. 88. п.10.7 Расчет циркуляционного дваления в системе отопления.
Как всегда и было в системе определяют центр нагрева (котел) и центры охлаждения (отопительные приборы и трубы, кстати трубы обычно точно не считают), так вот чем выше центр охлаждения находится на д центром нагрева, тем больше ЕЦД, и наоборот если котел выше радиаторов, то возникает как раз давление препятствующее действию насоса (например крышная котельная) и его точно нужно учитывать чтобы все было ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 19.9.2006, 5:56
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Насчет места установки насоса

Установка насоса на обратном трубопроводе:
1.Повышеноее давление в котле (что бывает важно для небольших котлов с макс. двалением 1 кгс/кв.см, в рекомендациях немцы рекомендуют установку на подающем трубопроводе)
2. Пониженная температура теплоносителя, что увеличивает подачу насос, а также работа насоса в более щадящем режиме и срок службы.
3. По потерям давления разницы не вижу, так как вода все равно проходит все элементы и преодолевает все сопролтивления, а естественное циркуляционное давление не зависит от места установки насоса, место установки насоса влияет на давление в конкретной точке системы.

При установки насоса в подающем трубопроводе необходимо учитывать возможность вскипания теплоносителя. (необходимо на всасе иметь кавитационный запас).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 19.9.2006, 7:36
Сообщение #24


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(zeman @ Sep 18 2006, 19:19 )
Цитата(Babar @ Sep 18 2006, 14:29 )
Zeman! это вы сирьёзна писали про сопротивление котла? не пугайте нас за Вас.

Не беспокойтесь, Babar, с головой у меня всё в порядке пока.
Ладно, сформулирую мысль более корректно. Сопротивление котла полностью компенсируется естественным циркуляционным давлением, вызываемым нагревом в нем теплоносителя. Данное удтверждение справедливо для котлов способных работать в системе с естественной циркуляцией.
Ну как, отмазался я? cool.gif

да вы меня тоже пугаете ohmy.gif
не учитывать сопротивление котла... это неверно конечно
мне не сложно открыть любой паспорт котла, например Vitoplex 100 мощностью 80 кВт, сопротивление при расходе 4 м3/ч - 1,5 мбара. И это при том, что у Виссманов очень большое водонаполнение и продуманная система внутренней циркуляции.
А про естественную циркуляцию вроде как мы не говорили, все больше про насосную, если приглядеться к названию темы cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 19.9.2006, 8:20
Сообщение #25





Guest Forum






ИМХО необходимо смотреть какая температура теплоносителя.
Если на подаче расчетная температура 95 град. и ниже, то ставим насос на подаче. Если температура теплоносителя выше 95 то ставим насос на обратке.
При температуре теплоносителя (воды) ниже 95 град. котел не закипит, поставив насос на подаче способствуем выделению из воды растворенных газов кислорода и углекислого газа, тем самым производим деаэрацию. Да и котел работает под меньшим давлением, что способствует его большей долговечности.
При температуре теплоносителя выше 95 град. возможно вскипание воды, при атмосферном давлении. Поэтому в таком случае насос необходимо ставить на подаче, для создания дополнительного подпора, на случай прерывания в подпитке системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Babar
сообщение 19.9.2006, 10:40
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.11.2004
Пользователь №: 257



2Zeman: Были бы на СОКе я б вам с чистай совистью влепил "минус раз" в рипутацыю как стимул переосмыслить гидравлику. Корочи рапарт на панижение до капитана.
про отмазку: циркуляционное давление как уже написано выше возникающее в следствии {разниц плотностей гор и хол вод}памножыное на {разнасть высот}. и что тут меняица если перенести насос? плотнасть съёжиться или вдруг приборы подпрыгнут на новую высату?
учите матчасть.
ничиво личного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 21.9.2006, 4:24
Сообщение #27


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Цитата(ТТГВ @ Sep 19 2006, 10:36 )
... Расчет циркуляционного дваления в системе отопления.
Как всегда и было в системе определяют центр нагрева (котел) и центры охлаждения (отопительные приборы и трубы, кстати трубы обычно точно не считают), так вот чем выше центр охлаждения находится на д центром нагрева, тем больше ЕЦД, и наоборот если котел выше радиаторов, то возникает как раз давление препятствующее действию насоса (например крышная котельная) и его точно нужно учитывать чтобы все было ОК.

Есть естественное циркуляционное давление для всей системы ∆Ре, НО есть также естественное циркуляционное давление, возникающее в одном отопительном приборе (∆Репр). Проблем, как их посчитать не вижу.
Я спрашиваю же о том, как посчитать естественное циркуляционное давление, возникающее в котле? ∆Рекотла???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Babar
сообщение 21.9.2006, 7:39
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.11.2004
Пользователь №: 257



да никак. нету его. ваще ветка напоминает бальшой прикол, тада пачиму после таких вапросов смайлы не ставят? или вы сирьёзна спрашиваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 22.9.2006, 4:25
Сообщение #29


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Цитата
да никак. нету его.

Ошибаетесь. Есть. Правда посчитать его сложновато, да и не нужно, т.к. оно учитывается уже в значении гидравлического сопротивления котла. Все подробно расписано (но уж слишком умнО) вот в этой книжке: http://forum.abok.ru/index.php?showt...ельные+агрегаты Главы 13-15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Babar
сообщение 22.9.2006, 12:22
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.11.2004
Пользователь №: 257



а вопрос тада так для прикола был?
книгу не читал. но там не проектирование ли энергетичских и других мощных котлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 22.9.2006, 12:33
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



Хотелось бы добавить.
Есть два основных типа котлов: трубные и жаротрубные. Вторые представляют "бочку" с водой, конструкция, которых уже подразумевает малое гидравлическое сопротивление. В буклете самой "крутой" фирмы (она у всех на слуху. ) написано следующее:
"Нет никаких ограничений по минимальному расходу теплоносителя через котел - широкие проходы между жаровыми трубами и большое водонаполнение котлового блока обеспечивают эффективную естественную циркуляцию и гарантированный теплосъем со стороны котловой воды - в результате упрощается гидравлическая стыковка котла с системой"

Отсюда вывод - циркуляционный насос у жаротрубников необходим для обеспечения циркуляции в первую очередь в нагрузке потребителя, создаваю необходимы расход теплоносителя, а уже потом, потеряв часть напора обеспечить циркуляцию в котле.

В качестве примера: В котельной на перегретой воде (135 гр.С) на технологию насос циркуляционный стоит после котла (Grundfos ТР - на 2 бара , с максимальной температурой 140 гр.С), а статическое давление в системе создается автоматической системой поддержания давления и подпитки (расширительный бак, коммпрессор, подпитывающие насосы)
(http://www.mega-watt.ru/nashi_obekti/makaronnaia_fabrika.htm)
А как у водотрубных? Наверное лучше ставить на входе насосы, учитываю давления и скорости, необходимы для охлаждения экранных труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.9.2006, 18:20
Сообщение #32


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Люди! Поймите элементарное - "от перемены мест слагаемых сумма не изменяется"!
В нашем случае, расход воды в кольце и в каждом устройстве, входящем в это кольцо (в т.ч. котле любой конструкции), будет определяться свойствами насоса (характеристикой "расход-напор"), но никак не тем, в каком месте кольца он находится.
От места, в котором находится насос, зависит распределение давлений по устройствам кольца, а также условия эксплуатации насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 22.9.2006, 20:35
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(LVV @ Sep 19 2006, 09:20 )
..При температуре теплоносителя (воды) ниже 95 град. котел не закипит..

Думаю что с насосом на прямой может закипеть. Особенно если на обратке прямо перед котлом заср..ный грязевик. Всего-то давление на 30кПа меньше атмосферного и при +90 закипит.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 23.9.2006, 6:34
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to tiptop

Коротко, ясно, по теме и самое главное правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 26.9.2006, 8:22
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
давление в котле будет ниже избыточного, и в принципе может стать ниже атм.
Давление в котле определяется не циркуляционным насосом, а подпиткой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 26.9.2006, 9:04
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(zeman @ Sep 26 2006, 09:22 )
Цитата
давление в котле будет ниже избыточного, и в принципе может стать ниже атм.
Давление в котле определяется не циркуляционным насосом, а подпиткой.

100% clap.gif
В противном случае при разряжении в 0,3 АТМ был-бы немаленький подсос воздуха через неплотности. А это уже трындец всей котельной и теплосети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 26.9.2006, 15:02
Сообщение #37





Guest Forum






Zeman'у
Предполагал что подпитка определяет избыточное давление. А “от места, в котором находится насос, зависит распределение давлений по устройствам кольца”.
Полных давлений. Во время работы насоса.
Надеюсь что люди, которые подпитывают, так подпитают, что всегда будет выше атм., вне зависимости от насоса, и его расположения.smile.gif


to LLV
Последовательно по ходу : кран, манометр, насос 25-60.
Кран открыт .Насос стоит. На манометре 0,4
Кран закрыли. Насос включили (3ск).
Пока не сгорел насос ( smile.gif ) , сколько на манометре ?


И давай-те не будем про закрытые краны, про 0,4 для котла.....
Хотел лишь сказать, что если нет проблем с насосом на прямой, то в той же системе
с насосом на обратке точно не будет проблем. А обратное утверждение - может быть, а может
не быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 26.9.2006, 16:14
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
Надеюсь что люди, которые подпитывают, так подпитают, что всегда будет выше атм., вне зависимости от насоса, и его расположения

Вообще то, когда я говорил про подпитку, то люди в этом процессе не участвуют. Подпитка производится автоматически. И само собой мы говорим про рабочую и правильно спроектированную систему и понятие "дурак на эксплуатации" не принимаем во внимание. Хотя он сплошь и рядом там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 27.9.2006, 6:07
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(Валенок @ Sep 26 2006, 16:02 )
to LLV
Последовательно по ходу : кран, манометр, насос 25-60.
Кран открыт .Насос стоит. На манометре 0,4
Кран закрыли. Насос включили (3ск).
Пока не сгорел насос ( smile.gif ) , сколько на манометре ?

Если подпитка стоит после крана, то останется 0,4. (возможно кратковременное снижение давления).
Цитата
Хотел лишь сказать, что если нет проблем с насосом на прямой, то в той же системе
с насосом на обратке точно не будет проблем. А обратное утверждение - может быть, а может
не быть.

С этим согласен. Но повышая давление в котле, во-первых мы его больше нагружаем, во-вторых лишаемся изрядной доли деаэрации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.9.2006, 6:59
Сообщение #40


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Повышая давление в котле, мы понижаем вероятность появления пристеночного кипения воды и, следовательно, появления отложений на теплонапряжённых поверхностях.
У паровых котлов с внутренней циркуляцией ситуация аналогичная - существуют ограничения на понижение давления пара (и воды, соответственно), так как при низком давлении возможно нарушение циркуляции.
Само по себе, более высокое давление не "изнашивает" котёл.
Чем выше давление среды в котле - тем лучше для него!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 27.9.2006, 8:47
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
Повышая давление в котле, мы понижаем вероятность появления пристеночного кипения воды и, следовательно, появления отложений на теплонапряжённых поверхностях.

Да. я уже писал, что
Цитата
советская наука однозначно ставила насосы на обратку

Нас так учили и я сам когда то так считал безаппеляционно. Но буржуи то тоже не дураки и книжки наши читают кому это нужно. Потом пристенное кипение и деаэрация хотя и разные понятия, но протекают при примерно равных условиях. То есть одно без другого на практике невозможно. У меня сложилось впечатление, что при установке насосов на подаче сознательно жертвуют одним ради другого. То есть предполагают, что отложения солей не будет ввиду их отсутствия в теплоносителе. Для этого существуют системы водоподготовки. А вот кислород может поступать в систему постоянно, поэтому его нужно постоянно отводить.
Паровые котлы здесь дискуссии не было - но это более однозначная тема, и наверно никто не найдет доводов перекачивать пароводяную смесь dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.9.2006, 14:53
Сообщение #42


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



biggrin.gif biggrin.gif А че ее обсуждать? После котла перед насосом ставится воздушный сепаратор - бочонок с сеточками и водухоотводчиком. На размере (Ду) оного не экономим, ибо иначе это будет фикция. И еще: данное устройство предпочитаю называть именно сепаратором а не деаэратором, ибо иначе сурьезные мужики, занимающиеся водоподготовкой в больших котельных, могут и побить... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina1986
сообщение 27.4.2011, 13:19
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.1.2010
Из: г. Минск
Пользователь №: 44245



Здравствуйте.
Может подскажите: где надо ставить насосы на подающем трубопроводе или на обратном ? От чего это должно зависить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 27.4.2011, 13:22
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Marina1986 @ 27.4.2011, 14:19) *
Здравствуйте.
Может подскажите: где надо ставить насосы на подающем трубопроводе или на обратном ? От чего это должно зависить?

Непонятно, сформулируйте вопрос конкретнее, в ЦТП можно ставить и на подающем и на обратном, все зависит от пьезографика ТС, в котельной в основном ставят на обратном трубопроводе перед котлом....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 27.4.2011, 13:26
Сообщение #45





Guest Forum






Ставят на обратном, перед котлами(ЦТП). А почему, кстати я не знаю. Объясните. что такое пьезографик? Не боюсь оказаться не грамотным.

Сообщение отредактировал Artjom-KSV - 27.4.2011, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 27.4.2011, 13:35
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Artjom-KSV @ 27.4.2011, 14:26) *
Ставят на обратном, перед котлами(ЦТП). А почему, кстати я не знаю. Объясните. что такое пьезографик? Не боюсь оказаться не грамотным.

если у вас не хватает напора в тепловой сети его поднимают насосами в ЦТП, (кта котлы разве стоят в ЦТП?)
На обратку вешают из-за низких температур. если из котла 130/70 то ставить лучше на 70, поставишь на 130 , можешь поймать кавитацию, да и насос будет дороже и т.д.
Пьезографик, график давлений ТС, откройте Соколова, у него там есть пояснение, при каких случаях неблагоприятного давления (низкие параметры, высокие...) надо ставить насосы и куда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 27.4.2011, 13:42
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(alexius_sev @ 27.4.2011, 13:35) *
если у вас не хватает напора в тепловой сети его поднимают насосами в ЦТП, (кта котлы разве стоят в ЦТП?)
На обратку вешают из-за низких температур. если из котла 130/70 то ставить лучше на 70, поставишь на 130 , можешь поймать кавитацию, да и насос будет дороже и т.д.
Пьезографик, график давлений ТС, откройте Соколова, у него там есть пояснение, при каких случаях неблагоприятного давления (низкие параметры, высокие...) надо ставить насосы и куда.

Спасибо! Соколова(что за литература). Из-за температуры понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 27.4.2011, 13:48
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Artjom-KSV @ 27.4.2011, 14:42) *
Спасибо! Соколова(что за литература). Из-за температуры понятно.

Теплофикация и тепловые сети. Е.Я. Соколов, 2001
с 232 стр. читайте
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.__._.__________2001.djvu ( 4,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 132
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 27.4.2011, 14:00
Сообщение #49





Guest Forum






Цитата(alexius_sev @ 27.4.2011, 13:48) *
Теплофикация и тепловые сети. Е.Я. Соколов, 2001
с 232 стр. читайте

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina1986
сообщение 27.4.2011, 14:04
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.1.2010
Из: г. Минск
Пользователь №: 44245



alexius_sev, я говорю про котельные. Читала, что надо ставить на обратке, так как вода там низкой температуры, как Вы и написали. Но сейчас смотрю несколько проектов и несильно понимаю: в одном случаи ставят на подающем, а в другом - на обратном.
А еще хочу спросить, может опять некорректно задам вопрос, но уж простите sad.gif
насос ведь выбирается по расходу и напору, расход найти понятно как, а вот как быть с напором ? Это надо считать потери по котельной ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 27.4.2011, 14:08
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Marina1986 @ 27.4.2011, 15:04) *
alexius_sev, я говорю про котельные. Читала, что надо ставить на обратке, так как вода там низкой температуры, как Вы и написали. Но сейчас смотрю несколько проектов и несильно понимаю: в одном случаи ставят на подающем, а в другом - на обратном.
А еще хочу спросить, может опять некорректно задам вопрос, но уж простите sad.gif
насос ведь выбирается по расходу и напору, расход найти понятно как, а вот как быть с напором ? Это надо считать потери по котельной ?

да, напор считаете гидравлическое сопротивление контура, на котором "висит" насос. Но не забудьте умножить расход и напор на 1,1 для запаса в критериях подбора. 10 м3/ч 10 мВст, рассчетные, а насос выбираете на параметры 11 м3/ч, 11 мВст
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 27.4.2011, 14:12
Сообщение #52





Guest Forum






Прикрепленный файл  _____________________.xls ( 7,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 150
Гидравлический расчёт посмотрите может поможет.

Сообщение отредактировал Artjom-KSV - 27.4.2011, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina1986
сообщение 27.4.2011, 14:33
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.1.2010
Из: г. Минск
Пользователь №: 44245



Большое спасибо и за ответ и за файл smile.gif
Но вот насчет где устанавливать..... я так и не поняла sad.gif почему кто-то там,а кто-то там ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 27.4.2011, 14:36
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Marina1986 @ 27.4.2011, 15:33) *
Большое спасибо и за ответ и за файл smile.gif
Но вот насчет где устанавливать..... я так и не поняла sad.gif почему кто-то там,а кто-то там ?

все встанет на свои места, когда поймете, как работает принципиальная схема котельной, киньте пару схем где стоят насосы на подаче, обсудим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 27.4.2011, 14:42
Сообщение #55





Guest Forum






Я когда-то сам считал, советую разобраться самой в расчетах, а потом пользоваться программой. Правда у меня есть свой файл exel, но я в ручную забивал Dy и значения коэффициентов местных сопротивлений R

Цитата(Marina1986 @ 27.4.2011, 14:33) *
Большое спасибо и за ответ и за файл smile.gif
Но вот насчет где устанавливать..... я так и не поняла sad.gif почему кто-то там,а кто-то там ?

Согласен с alexius_sev, по поводу температуры, дальше в принципе и смотреть не надо температурный режим говорит сам за себя. Больше температура насос дороже не выгодно. более детально нужно руководствоваться книгой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina1986
сообщение 27.4.2011, 14:49
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.1.2010
Из: г. Минск
Пользователь №: 44245



Ну вот один из примеров
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 190,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.4.2011, 14:51
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В низкотемпературных котельных <100*C для насоса в принципе безразлично на подаче он или на обратке. Разница в 15 - 20*С никакого влияния на условия работы насоса и на плотность воды не имеют.
Ставить в таких котельных насосы на обратку это только традиция.....
Ставить надо туда, где удобней для подхода, обслуживания и ремонта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 27.4.2011, 14:59
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Marina1986 @ 27.4.2011, 15:49) *
Ну вот один из примеров

НА котловом контуре стоит на обратке, а вот на стевом контуре на подаче, схема неправильная по температурам не может быть котловой контур 95/70, и сетевой контур 95/70, хотя бы на 5 градуов ниже должен быть, Теплообменник такое не сделает((((

не пойму зачем трехходовой со стороны теплосети, лучше бы со стороны котлового контура? теплообменник на ГВС лучше подключить к котловому контуру, непонятно зачем в основной ТО еще закладывать мощность ГВС?
да и еще при летнем режиме...

Нао на подаче поставили, но можно их и на обратку поставить, разницы в этой схеме нет

Сообщение отредактировал alexius_sev - 27.4.2011, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina1986
сообщение 27.4.2011, 15:38
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.1.2010
Из: г. Минск
Пользователь №: 44245



Цитата(alexius_sev @ 27.4.2011, 14:59) *
НА котловом контуре стоит на обратке, а вот на стевом контуре на подаче, схема неправильная по температурам не может быть котловой контур 95/70, и сетевой контур 95/70, хотя бы на 5 градуов ниже должен быть, Теплообменник такое не сделает((((

не пойму зачем трехходовой со стороны теплосети, лучше бы со стороны котлового контура? теплообменник на ГВС лучше подключить к котловому контуру, непонятно зачем в основной ТО еще закладывать мощность ГВС?
да и еще при летнем режиме...

Нао на подаче поставили, но можно их и на обратку поставить, разницы в этой схеме нет


Что-то совсем не поняла про температуры....... дан температурный график 95-70. Так что не так ?
А насчет насосов: значит все равно где ставить ? Т.е ничего не поменялось бы, если бы и на обратке ?
А подскажите, а зачем трехходовой стаивть со стороны котлового контура, для каких целей?
И насчет подключения теплообменника.....сколько просматривала примером, везде подключение к основному контуру. Если не трудно, может покажите какой-нибудь пример подключения теплообменника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 27.4.2011, 16:07
Сообщение #60





Guest Forum






Вроде такПрикрепленный файл  Posmotret.dwg ( 115,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.4.2011, 16:16
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(alexius_sev @ 27.4.2011, 14:59) *
схема неправильная по температурам не может быть котловой контур 95/70, и сетевой контур 95/70, хотя бы на 5 градуов ниже должен быть, Теплообменник такое не сделает((((
не пойму зачем трехходовой со стороны теплосети,

Где нашли там теплообменник?
И 3-ходовой нормально стоит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.4.2011, 16:22
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Artjom-KSV @ 27.4.2011, 16:07) *
Вроде так

Для присоединения всех котлов к компенсации надо было делать обвод задвижек на выходе обратными клапанами.
Схема не обеспечивает равномерное распределение теплоносителя по котлам.
Схема от Marina1986 лучше!

Сообщение отредактировал jota - 27.4.2011, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 27.4.2011, 16:32
Сообщение #63





Guest Forum






Цитата(jota @ 27.4.2011, 16:22) *
Для присоединения всех котлов к компенсации надо было делать обвод задвижек на выходе обратными клапанами.
Схема не обеспечивает равномерное распределение теплоносителя по котлам.
Схема от Marina1986 лучше!

С точки зрения финансирования, я придерживаюсь другого мнения. Равномерное распределение???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котельный
сообщение 27.4.2011, 16:34
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070



Ставить насос можно на обратку и на прямую. Просто ставится на обратку из-за того, что там температура меньше, и значит насосу будет легче, а точней, комфортней работать. Для графика 95-70 разница несущественна, а вот 115-70 разница уже есть.
P.S. Мы всегда на обратку ставим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.4.2011, 16:37
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Artjom-KSV @ 27.4.2011, 16:32) *
Равномерное распределение???

Даже одинаковые котлы, соединённые параллельно имеют неодинаковый расход.
Некоторые используют для уравнивания петлю Тихельмана. Но самый лучший вариант как от Marina1986 - с гидравлическим разделителем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 27.4.2011, 16:52
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Прочтите раздел 3 ниже указанного СП.
Вероятно это отчасти вам поможет.
В этом СП много разного про установку насосов написано

СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
3. Присоединение систем потребления теплоты
к тепловым сетям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 27.4.2011, 16:58
Сообщение #67





Guest Forum






Цитата(jota @ 27.4.2011, 16:37) *
Даже одинаковые котлы, соединённые параллельно имеют неодинаковый расход.
Некоторые используют для уравнивания петлю Тихельмана. Но самый лучший вариант как от Marina1986 - с гидравлическим разделителем

Чем Вам не нравиться воздушный клапан.(сброс в канализацию). У неё обратный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.4.2011, 17:22
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Artjom-KSV @ 27.4.2011, 16:58) *
Чем Вам не нравиться воздушный клапан.(сброс в канализацию). У неё обратный клапан.

Вы имели ввиду наверно предохранительный?
По схеме расширительный сосуд подключён только к одному котлу....
Предохранительные клапана, вообще-то, основной элемент защиты котла, а не технологическая арматура.
Постоянное срабатывание предохранительных клапанов и проток теплоносителя через них вызывает отложение накипи и через некоторое время клапана начинают "травить". Если использовать не расширительные сосуды, а бак-накопитель, то лучше сбрасывать воду через клапан с приводом, работающим от электроконтактного манометра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 27.4.2011, 18:01
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если статическое давление и температура не являются определяющими, то ставить насос в линию нужно до большего сопротивления (перед большим).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.4.2011, 19:37
Сообщение #70


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Если с насосом, установленным на входе котла (или водоподогревателя), давление воды в котле (или в водоподогревателе) может стать недопустимо высоким, то
ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ
надо рассматривать вариант установки насоса "на подаче".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 27.4.2011, 21:47
Сообщение #71


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12294
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



tiptop, это война с мельницами )))
Мне думается, еще один корень идеи постановки насосов на подаче - наличие нескольких разных контуров циркуляции, и соответственно, на каждый контур можно установить насос со своими, более подходящими характеристиками. Если же контур один, и в нем не шесть килограмм - это просто мода и стиль rolleyes.gif , если можно так выразиться, благо техника позволяет. А зачем - дело десятое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.4.2011, 22:11
Сообщение #72


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Машинист @ 27.4.2011, 22:47) *
наличие нескольких разных контуров циркуляции

Да, да. Упустил я этот момент.

2 Если к котельной подключены потребители по-отдельности, то, исходя из их потребностей, очень вероятно, что придётся "обратку" сделать общей, а сетевые насосы с разными характеристиками поставить в "подачи".

Цитата(Машинист @ 27.4.2011, 22:47) *
это просто мода и стиль

Точно. Мода, европейские схемы... "Немцы же не дураки!" smile.gif
Возможно ещё, что у этого явления есть психологическая сторона - кому-то легче читать тепловую схему, когда насос "выкачивает" из котла (как если бы он выкачивал воду из водоёма)...

Сообщение отредактировал tiptop - 27.4.2011, 22:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 28.4.2011, 12:43
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(jota @ 27.4.2011, 17:16) *
Где нашли там теплообменник?
И 3-ходовой нормально стоит!

извиняюсь, перепутал ((
это же гидр разделитель, а я принял за теплообменник...
тогда по температурам и трехход. верно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 22.4.2016, 10:04
Сообщение #74





Guest Forum






Цитата(jota @ 27.4.2011, 17:37) *
Даже одинаковые котлы, соединённые параллельно имеют неодинаковый расход.
Некоторые используют для уравнивания петлю Тихельмана. Но самый лучший вариант как от Marina1986 - с гидравлическим разделителем

Если о микро-котельных (до 0,5 МВт)
Вот если пара однотипных котлов, со своими насосами, работает в условиях жёсткого каскада (это когда ротация и дублирование, и никакой совместной работы) то гидравлическая стрелка мало что становится ненужной запчастью, так ещё и требует, теперь уже обязательной, установки насосно-смесительных узлов за собой и повышения первичного расхода (или повышения первичной температуры теплоносителя). То-есть несёт только вред.
Гидрострелка уместна только в случае систем с несколькими источниками тепла.
Теперь два вопроса:
а) каков у нас процент систем с несколькими источниками тепла?
б) каков у нас процент применения гидрострелок в микрокотельных?
___________________________________
можно не отвечать. можно просто подумать

Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 22.4.2016, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.4.2016, 10:22
Сообщение #75


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(от засланца посыльный @ 22.4.2016, 10:04) *
Если о микро-котельных

___________________________________
можно не отвечать. можно просто подумать

Хорошо. А что делать с нанокотельными?! ohmy.gif
Опять думать, что ли?
А кому?

Сообщение отредактировал tiptop - 22.4.2016, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 22.4.2016, 10:26
Сообщение #76





Guest Forum






С нанокотельными вообще беда. Там стрелку - в печку!
Думать там не надо. Если нет нескольких разнородных источников тепла, то - в печку эту стрелку. Одни неприятности от неё.
Мы забываем суть формулировки: гидравлический разделитель ликвидирует влияние гидравлический перепадов между источником и потребителем тепла. Так вот источник и потребитель могут быть сложены из нескольких источников и нескольких потребителей. И пока у нас источник один или несколько однотипных источников и несколько разнотипных потребителей, то можно спокойно обходиться обычными средствами увязки. Но когда появляются два или более разнородных источников и уже не важно сколько потребителей, то лучше применить стрелку.
Опять возникает вопрос:
А каков всё-таки у нас процент систем с двумя или более разнородными источниками

Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 22.4.2016, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 22.4.2016, 10:59
Сообщение #77





Guest Forum






Вопщем стрелка хороша для тех, у кого каждая работа сопровождается словом "ай, всё равно опять ничего не получится - тогда поставим стрелку, она сгладит все наши траблы".
Есть другой вариант - продать побольше железа. Но здесь слово "продать", заменяется уже другим словом laugh.gif

Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 22.4.2016, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.4.2016, 11:04
Сообщение #78


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(от засланца посыльный @ 22.4.2016, 10:59) *
она сгладит все наши траблы

Донт трабл трабл! mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 22.4.2016, 11:21
Сообщение #79





Guest Forum






Ну... как-то так вобщем... smile.gif

Беда в том, что в случае с моновалентными котельными (эт когда один два однотипных котла на источнике, работающие или постоянно или в жёстком каскаде), по любому применяются стандартные средства обвязки (трёхходовики, перепускники, балансировочники иногда), и при
применении стрелки эти средства, в лучшем случае не убираются, а в худшем случае - множатся.

Но траблов нет. Эт-ж круто! Эт-ж профессионально! И всегда можно "съехать" на обнаученные мануалы производителей. Там, в последнее время, без стрелки - вообще не жизнь

Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 22.4.2016, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.4.2016, 13:20
Сообщение #80


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а отчего такая ненависть к стрелке? просто не все котлы любят маленькие расходы через себя. и как сохранить постоянный расход через котлы без использования стрелки мне не совсем понятно.
причем, если стрелку выполнять самостоятельно из подручных материалов, то стоимость копеечная.
в общем, warum nicht?

Сообщение отредактировал ssn - 22.4.2016, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.4.2016, 13:55
Сообщение #81





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(ssn @ 22.4.2016, 14:20) *
а отчего такая ненависть к стрелке? просто не все котлы любят маленькие расходы через себя. и как сохранить постоянный расход через котлы без использования стрелки мне не совсем понятно.
причем, если стрелку выполнять самостоятельно из подручных материалов, то стоимость копеечная.
в общем, warum nicht?
Потому что коттеджная энергетика, это не все существующее в миру. С гидрострелкой от 250 кВт и более вас сильно полюбят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.4.2016, 13:57
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(ssn @ 22.4.2016, 11:20) *
warum nicht?

Erfordert zwei Pumpengruppen rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.4.2016, 14:08
Сообщение #83


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



aber die Sache ist perfekt. jedem seine eigene Gruppe Pumpen

Цитата(Ludvig @ 22.4.2016, 13:55) *
Потому что коттеджная энергетика, это не все существующее в миру. С гидрострелкой от 250 кВт и более вас сильно полюбят.

имеете ввиду стоимость стрелки? ну опять же, можно сделать самим. просто труба будет побольше диаметром.
при мощностях за рамками котеджных там как бы и котлы стоят совсем не бюджетно. да и с ростом насоса его стоимость тоже растет. что в этом странного? ну да, стоит денег. а бывает бесплатно?

Сообщение отредактировал ssn - 22.4.2016, 14:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.4.2016, 14:17
Сообщение #84





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(ssn @ 22.4.2016, 15:08) *
aber die Sache ist perfekt. jedem seine eigene Gruppe Pumpen
имеете ввиду стоимость стрелки? ну опять же, можно сделать самим. просто труба будет побольше диаметром.
при мощностях за рамками котеджных там как бы и котлы стоят совсем не бюджетно. да и с ростом насоса его стоимость тоже растет. что в этом странного? ну да, стоит денег. а бывает бесплатно?
А если совсем без стрелки, один насос и несколько трехходовых, на каждый контур. Что с ценой будет?

Сообщение отредактировал Ludvig - 22.4.2016, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.4.2016, 14:22
Сообщение #85


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а если у потребителя упадёт расход, что будет? например из 10 вент установок будет работать одна. и отопление... тоже с клапанами, потеплело, расход уменьшился.
мне пока известен один разрекламированный бренд только, который не боится малых расходов через котёл (может их много, не скажу что великий специалист по этому направлению).
да и то, наверно из за автоматики алгоритмов управления.
и я пока не совсем понимаю, как будут работать трёх ходовые на каждого потребителя без своих насосов у потребителя.

Сообщение отредактировал ssn - 22.4.2016, 14:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.4.2016, 14:47
Сообщение #86





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Вот где собака порылась! Один насос и совсем нет разбора и гидростелки. Что будет? Вся вода идет только через котел. Вот что будет. Что такое трехходовой клапан надо объяснять?
Цитата
я пока не совсем понимаю, как будут работать трёх ходовые на каждого потребителя без своих насосов у потребителя.

Побывайте в здании котельной и узнайте, как справляется один сетевой насос со всеми потребителями.
Цитата
например из 10 вент установок будет работать одна. и отопление...

Я очень невзлюбил гидростелку, когда надо запускать приточку, а тепла не хватает и в тоже время котел останавливается по сугреву.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.4.2016, 14:52
Сообщение #87


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Ludvig @ 22.4.2016, 14:47) *
Вот где собака порылась! Один насос и совсем нет разбора и гидростелки. Что будет? Вся вода идет только через котел. Вот что будет. Что такое трехходовой клапан надо объяснять?

да. объясните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.4.2016, 15:21
Сообщение #88


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to ssn

Про "опрокидывание" на этом форуме писАли не один раз...

Вот, например, моя реплика: "расход сетевой воды, подаваемой на эту перемычку, превышает расход воды через котлы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.4.2016, 15:35
Сообщение #89


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



подождите. у вас есть насос потребителя. тут же по моему без него обходятся. только котловой насос и трёх ходовой на потребителе. я не понимаю, как эта связка работает.
А про то, что котловой насос должен своим расходом перекрывать расходы потребителя на 10%... ну как бы... вопрос выбора насоса думаю. Если расход у потребителя больше чем расход через котёл, то собственно проблема не схемного решения, а проблема подбора оборудования. разве нет?

на той картинке, куда ведёт линк... как я понял, у потребителя был расход 180, а стал 250. ну.. как бы.. это разве нормально? я понимаю, возможно бывает. но это ведь за рамками нормальной работы систем
т.е. увеличили расход, уменьшили температуру обратки... т.е. экслуатация дубовая.

Сообщение отредактировал ssn - 22.4.2016, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.4.2016, 15:39
Сообщение #90


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ssn @ 22.4.2016, 15:35) *
Если расход у потребителя больше чем расход через котёл, то собственно проблема не схемного решения, а проблема подбора оборудования. разве нет?

Да. ...Или наладки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.4.2016, 15:48
Сообщение #91


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



тогда продолжаю не понимать. а чем плоха гидрострелка?
давайте в вашей схеме представим другое крайнее положение. когда нет перемычки (стрелки) и клапан трёх ходовой полностью закрыт на проток... потребителю не надо тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.4.2016, 16:09
Сообщение #92





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(ssn @ 22.4.2016, 16:48) *
тогда продолжаю не понимать. а чем плоха гидрострелка?
давайте в вашей схеме представим другое крайнее положение. когда нет перемычки (стрелки) и клапан трёх ходовой полностью закрыт на проток... потребителю не надо тепла.

На этом понимание закончлось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.4.2016, 16:21
Сообщение #93


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



дак вы расширьте границы. как вы предполагаете насосом котловым и трех ходовым у потребителя реализовывать работу котельной.
про не надо тепла я конечно перегнул, что от этого клапан будет закрываться. понятно, что клапан держит температур за собой по графику, не более.
давайте просто предположим, что расход упал
хотя меня даже не это интересует. меня интересует ваше высказывание, что хватит котлового насоса и трёх ходового у потребителей. вот это можете разжевать?

Сообщение отредактировал ssn - 22.4.2016, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.4.2016, 16:44
Сообщение #94





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.4.2016, 16:55
Сообщение #95


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



т.е. регулирование потребителя количественное? и это хорошо по вашему? для не котеджных котельных то?
а если у потребителей разные графики? тупик?
ну и остаётся тот же вопрос. у потребителя уменьшился расход. чем управляется трех ходовой клапан? что он делает? он по перепаду давлений работает?

Сообщение отредактировал ssn - 22.4.2016, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.4.2016, 17:03
Сообщение #96





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Регулирование по температуре подачи. Ничто не запрещает потребителю иметь свой трехходовой с насосом циркуляции, которые и будут обеспечивать необходимый расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.4.2016, 17:07
Сообщение #97


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



)) т.е. вы предлагаете как бы искуственно расширить площадь котельной.. и оборудование из котельной перетащить к потребителю?
а стрелку,обычную, простую трубу заменить на трёх ходовой? ну норм. решение.
И как клапан на обратке меняет температуру подачи без насоса у потребителя. ну интересно же.
Изначально по этой схеме я подумал, что
- котёл держит погодозависимый график
- клапан на смешение. управляется по перепаду давления у потребителя
наверно, при одном потребителе схема живая, хотя на мой взгляд не экономичная.

Сообщение отредактировал ssn - 22.4.2016, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.4.2016, 17:41
Сообщение #98





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Наверно мы говорим о разных вещах.
Котельная в коттедже или в отдельном здании?
Котел может держать погодозависимый график до некоторого минимума, порядка 64С. Ниже не допустимо. А для СО это много.
Имеем пустую трубу, именуемую стрелкой. насос каждого котла качают свое, по другую сторону насосы качают свое. Допустим нужен максимум тепла. Расход котловых насосов должен быть равен расходу потребителей. Как вы можете это обеспечить? Да никак!
Зачем расширять площадь котельной, если у потребителя свои регуляторы подачи? Пусть даже балансировочные краны, если погодозависимый график.
Котельная выдает свои 90-95С. Комплектов с трехходовым и циркуляционным насосом на сторону потребителя в любой цвет и вкус, включая СО и вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.4.2016, 18:28
Сообщение #99


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Так. давайте ещё раз.
Есть обычная привычная схема обвязки котельной с котловыми насосами, с гидравлическим разделителем и с насосами у потребителей.
Об этом я и написал. Но, вы послали меня в некую котельную, в которой:

Цитата(Ludvig @ 22.4.2016, 14:47) *
Побывайте в здании котельной и узнайте, как справляется один сетевой насос со всеми потребителями.


Т.е. один сетевой насос. и далее потребители.

Потом, где то вы писали, что конечно надо добавить ещё трёх ходовые у каждого потребителя.:
Цитата
А если совсем без стрелки, один насос и несколько трехходовых, на каждый контур. Что с ценой будет?


Я думал, у вас какая то интересная новая схема.
Но. к чему мы пришли в итоге? А к самой обычной схеме где есть котловые насосы, насосы потребителей с регулирующими кранами.

А все отличие от первичной привычной схемы заключается в том, что вы заменили стрелку на трёх ходовой. Которым ещё и не понятно как управлять собираетесь.
Т.е. вроде как развязали гидравлически котлы и потребителя. а вроде как и нет. потому как трех ходовой имеет крайние положения.

Ну и где экономия? Мы же уже не про коттеджные котельные говорим.. меряем мегаватами. А для больших расходов клапан трёх ходовой тоже не дешёвое решение.

Сообщение отредактировал ssn - 22.4.2016, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.4.2016, 19:13
Сообщение #100





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата
Я думал, у вас какая то интересная новая схема.

такое впринципе невозможно
Цитата
Но. к чему мы пришли в итоге? А к самой обычной схеме где есть котловые насосы, насосы потребителей с регулирующими кранами.

Долго ходили
Цитата
Которым ещё и не понятно как управлять собираетесь.

Или по графику или на заданную т-ру.
Цитата
вроде как развязали гидравлически котлы и потребителя. а вроде как и нет. потому как трех ходовой имеет крайние положения.

Впервые за 40 лет в котельных сталкиваюсь с такой проблемой.
Крайние положения иди все на потребителя или все обратно в котел. Последнее бывает только на пуске котельной.
Цитата
А для больших расходов клапан трёх ходовой тоже не дешёвое решение.

Еще вглаза не видел трехходового больше 200мм, даже на ТЭЦ. Трехходовой там заменяют две двуходовые задвижки.
И вообще. Там где есть стрелка, меня не бывает. И пожалуйста, в своих пониманиях, подача отдельно, рециркуляцию отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 19:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных