> летом чиллер-фанкойл, зимой котельная-фанкойл, нужен совет
olga_r
сообщение 18.5.2012, 15:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Всем здравствуйте!
Ребята, очень нужен совет:
на объекте есть двухтрубная система только на холод чиллер-фанкойл, Зак хочет на зиму и переходный период сливать воду с системы и запитать по-новой от котельной, чтобы шел обогрев за счет фанкойлов.
Насколько это вообще возможно и рационально?

Может просто на приточку поставить помощнее нагреватель ну и вентилятор тоже

Сообщение отредактировал olga_r - 18.5.2012, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
baron.od
сообщение 18.5.2012, 15:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



глупый вопрос - зачем сливать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 18.5.2012, 15:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Обслуживаю здание с такой системой охлаждения/отопления. Летом - фанкойлы от чиллера, зимой - фанкойлы и батареи от котельной. Чилер - в подвале, выносной конденсатор - на крыше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 18.5.2012, 15:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Цитата(baron.od @ 18.5.2012, 16:04) *
глупый вопрос - зачем сливать?

чтобы сразу горяченькая шла laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 18.5.2012, 15:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(olga_r @ 18.5.2012, 13:50) *
чтобы сразу горяченькая шла laugh.gif

ну это понятно, rolleyes.gif ваша схема работать будет, бюджетный вариант, просто непонятно зачем сливать воду? дело в том что любая дозаправка свежей воды, а тем более полностью обновление это минус в сроке службы системы, вы каждый раз добавляете свежую порцию кислорода, да простят меня вентиляционщики rolleyes.gif а кислород+вода+метал= коррозия метала clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 18.5.2012, 15:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Горяченькая не нужна. Нужна тепленькая 45/40. дельта Т желательно не менять - не надо будет перебалансировать гидравлику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.5.2012, 20:20
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(baron.od @ 18.5.2012, 16:56) *
ваша схема работать будет, бюджетный вариант...

Подходит для однообъемных зданий и для зданий, у которых различные помещения имеют примерно одинаковый тепловой режим.

Например: для небольших гостиниц, скорее всего, подойдет. Для офисов, скорее всего, не подойдет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 18.5.2012, 20:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Есть не 1 объект с 4х трубными фанкоилами. Так и работаютэ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 18.5.2012, 21:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Это смотря какая котельная - если своя - то одно. Если городская - то другое совсем. Тут можно быстро уничтожить всю систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.5.2012, 11:23
Сообщение #10


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Эта проблема решается теплообменником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 19.5.2012, 13:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Alex_ @ 19.5.2012, 8:23) *
Эта проблема решается теплообменником.

можно и теплообменник, но тогда надежность и экономичность теряется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 21.5.2012, 12:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Цитата(Alex_ @ 18.5.2012, 21:20) *
Подходит для однообъемных зданий и для зданий, у которых различные помещения имеют примерно одинаковый тепловой режим.

Например: для небольших гостиниц, скорее всего, подойдет. Для офисов, скорее всего, не подойдет
там как раз один большой объем

Цитата(azar @ 18.5.2012, 22:10) *
Это смотря какая котельная - если своя - то одно. Если городская - то другое совсем. Тут можно быстро уничтожить всю систему.

котельная своя

НО, как оказалось, она довольно далеко от объекта, в другом здании, поэтому от этой идеи отказались, очень, скажем так, затруднительный монтаж получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.5.2012, 15:43
Сообщение #13


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(olga_r @ 21.5.2012, 13:57) *
... от этой идеи отказались...

И к какой пришли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 21.5.2012, 15:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Цитата(Alex_ @ 21.5.2012, 16:43) *
И к какой пришли?

ни к какой пока
Зак сам не знает чего хочет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных