Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Отводящая труба выше подводящей
Callimi
сообщение 23.5.2012, 11:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 23.5.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 151491



Занимаюсь реконструкцией канализации локомотивного депо, столкнулась с тем что в поворотном колодце, отводящая труба выше подводящей на 1,4 м, подскажите что делать? Следует ли при реконструкции ее заглубить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Dmitry_vk
сообщение 23.5.2012, 11:55
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Думаю не стоит. Посмотрите пп.4.25-4.27 СНиП 2.04.03-85 и оставьте перепад (сделайте опуск если его нет), что на повороте - ничего страшного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.5.2012, 12:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Так у автора отводящая выше подводящей, на канализцации. Я может чего-то не понимаю, но как вообще такая канализация работает? она напорная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Callimi
сообщение 23.5.2012, 12:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 23.5.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 151491



не напорная, профиль колодца водосливной... сама гадаю как работает

Сообщение отредактировал Callimi - 23.5.2012, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.5.2012, 13:04
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Young @ 23.5.2012, 13:26) *
Так у автора отводящая выше подводящей, на канализцации. Я может чего-то не понимаю, но как вообще такая канализация работает? она напорная?

Спасибо, Young, туплю понемногу. Все, пора в отпуск bang.gif
Работает полным сечением по принципу дюкера (сообщающиеся сосуды), но при этом еще и как отстойник или грязевик за счет перепада высот.
Если есть возможность конечно меняйте, получите человеческую канализацию, люди спасибо скажут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romashka
сообщение 23.5.2012, 13:50
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.8.2008
Пользователь №: 21554



Все можно, это будет как колодец с гидрозатвором.... колодец строить согласно Серии 3.902-8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 23.5.2012, 16:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



надо этот колодец залить бетоном до отводящей трубы, а подводящую (от здания до колодца) сделать напорной.

надо этот колодец залить бетоном до отводящей трубы, а подводящую (от здания до колодца) сделать напорной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Callimi
сообщение 24.5.2012, 5:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 23.5.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 151491



спасибо за советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных