> Теплотехнический расчет, Вопросы и ответы
tgv
сообщение 3.5.2005, 10:44
Сообщение #1


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Вопрос кто должен делать расчет соответствует ли приведенное сопротивление теплопередачи требованиям СНиПа "теплотехника" и выпадает ли в ней конденсат??? архитектор или проектировщик ОВ?
Где можно увидеть это разделение?
В СНиПе написано, что его надо принимать не менее требуемого, а если архитеторы не заложат в проекте требуемого система отопления не справится и кто будет виноват???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 40)
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 3.5.2005, 11:17
Сообщение #2





Guest Forum






Пректировщик ОВ не может поменять конструкцию стен, за это отвечает строитель/архитектор соответственно и должен просчитывать. Но он (ОВ) может просчитать конструкцию стены на влагопроницание и выдать свои рекомендации типа "Необходимо увеличить сопротивление паропроницанию внутненней поверхности".
Для того чтобы просчитать всю конструкцию стены неоходимо знать еще и окрытие (обои, краска, ПВХ панель, влагостойкие обои) внутренних стен помещения, а это определяет архитектор или дизайнер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 3.5.2005, 11:22
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(tgv @ May 3 2005, 14:44 )
Вопрос кто должен делать расчет соответствует ли приведенное сопротивление теплопередачи требованиям СНиПа "теплотехника" и выпадает ли в ней конденсат??? архитектор или проектировщик ОВ?
Где можно увидеть это разделение?
В СНиПе  написано, что его надо принимать не менее требуемого, а если архитеторы не заложат в проекте требуемого система отопления не справится и кто будет виноват???

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций должен делать тот, кто разрабатывает конструкцию. Во всяком случае, не специалист ОВ. Ему должно быть выдано задание с указанием фактических сопротивлений конструкций.

Обычно это делает конструктор-строитель (что с архитекторов-то возьмешь).

"Увидеть" это разделение в общих нормативных документах нельзя. Но во многих институтах были стандарты предприятия, где подобные вопросы оговаривались.

Система отопления, рассчитанная с учетом фактического сопротивления, с нагревом воздуха справится. Но на поверхности конструкции при этом может быть и лед (если фактическое сопротивление ниже требуемого). Это бывает, но очень редко, так как даже архитекторы знают, какая толщина стены должна быть в этой местности. В последние десятилетия требуемое сопротивление больше определяется экономикой, а не точкой росы. В результате увеличилась требуемая толщина стен. Например, у нас с 2.5 кирпича до 3-х, хотя и при 2.5 к стены не отпотевают. Но на это чаще всего плюют - "строителю-капиталисту" надо построить подешевле, а продать подороже.

Цитата
и кто будет виноват???


Никто. Как всегда. Одни по причине убогости, другие из-за "невиноватая я". У меня был случай, когда сопротивление покрытия завысили ровно в 10 раз и никто не был виноват. Даже Государственную премию потом получили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 3.5.2005, 12:00
Сообщение #4


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Спасибо за ответы.
Мне сказали, что еще должен делаться том по энергоэффективности
и по нему уже работает проектировщик отопления...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 14.3.2006, 11:58
Сообщение #5


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Господа подскажите как вычислить сопротивление теплопередачи окна, а скорее даже витража такой конструкции:
Стекло - 6мм.
Промежуток воздушный - 400мм.
Стекло - 6мм.

Я так понимаю значение для обычного окна с раздельными переплетами здесь не подходит.

Как определить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koshmar-ik
сообщение 14.3.2006, 15:01
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.2.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2118



R=1/8.7 + 0.006/0.76+0.4/0.022+0.006/0.76+1/23=примерно 20
Но я не уверен на счет "0,022"-расчетный коэффициент теплопроводности воздуха... unsure.gif

Вообще ни разу не сталкивался с таким вопросом)))может быть и так оно расчитывается...
Знающие люди увидят и скажут)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orfey
сообщение 14.3.2006, 19:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



to Koshmar-ik - почти попал:
http://www.college.ru/physics/courses/op25...h13/theory.html

Цитата
Я так понимаю значение для обычного окна с раздельными переплетами здесь не подходит


проходит, проходит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 15.3.2006, 11:29
Сообщение #8


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



да не так. Надо считать по снипу "теплотехника" с.23
для воздушной прослойки 0,3м сопротивление всего лишь 0,15-0,24
а никак не 20! там же теплопередача не столько теплопроводностью, сколько конвекцией происходит cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koshmar-ik
сообщение 15.3.2006, 11:50
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.2.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2118



пасибо...поглядел табличку rolleyes.gif
тогда получается сопротивление этой конструкции (которая была расписана выше) почти как у окошек...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 10.2.2011, 19:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Цитата(Koshmar-ik @ 14.3.2006, 14:01) *
R=1/8.7 + 0.006/0.76+0.4/0.022+0.006/0.76+1/23=

Какая теплопроводность верна?
по ГОСТ 111-78 Стекло листовое. Лямбда = 0,76 Вт/(м•К);
или по ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Лямбда = 1,0 Вт/(м•К).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pomor
сообщение 12.5.2011, 12:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594



Забавно. В СНиП типа СНиП 2-3-79*, теплопотери окон берут по таблицам. Прослойки считают только в стенах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 12.5.2011, 16:09
Сообщение #12


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Для примерного расчета я посчитал бы так: R=1/8,7 + 0,006/0,76+1/8,7 +1/8,7 +0,006/0,76+1/23=0,4 (м2 гр/Вт)
Это конечно тоже неправильно, но хоть порядок верный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81iiv
сообщение 23.5.2012, 21:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



Здравствуйте. Эксперт выдал замечание и не могу понять как его исправить. ЗАМЕЧАНИЕ: Откорректировать теплотехнический расчет наружных ограждений. При определении значений сопротивлений теплопередачи наружных стен учесть коэффициент однородности (СП 23-101-04 п.8.17 и СНиП 23-02-03) (ПП РФ от 16.02.2008 № 87 п.19 д). ВОПРОС В ТОМ ГДЕ УЧЕСТЬ ЭТОТ КОЭФИЦИЕНТ ОДНОРОДНОСТИ И КУДА ЕГО ПОДСТАВИТЬ В РАСЧЕТАХ. Спасибо если кто поможет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 24.5.2012, 6:59
Сообщение #14


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



У Вас всё написано в замечании.
Коэффициент однородности уменьшает сопротивление теплопередаче наружных стен и, соответственно, увеличивает теплопотери.
Смотрите формулу (11) СП 23-101-2004.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81iiv
сообщение 24.5.2012, 9:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



а этот коэффициент однородности я как понимаю только к наружным стенам? (или еще к кровле и остеклению)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 24.5.2012, 10:24
Сообщение #16


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Только для стен.
Для кровли и окон другие методики в СП описаны.
Но отвечайте строго на замечание, дополнительных не будет по этому проекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 24.5.2012, 12:39
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



К стыду своему с таким коэффициентом столкнулся всего года полтора назад. До этого тоже считал без него. В расчёте, по которому возникли споры, он был 0,7. Что было очень существенно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81iiv
сообщение 24.5.2012, 12:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



Цитата(Иванов В.А. @ 24.5.2012, 11:24) *
Только для стен.
Для кровли и окон другие методики в СП описаны.
Но отвечайте строго на замечание, дополнительных не будет по этому проекту.



как я понимаю, если у меня сопротивление теплопередаче моей расчитывыемой стены Rо=2.93м2оС/Вт , то я его умножаю на этот коэф.= 0,7 , получая сопротивление теплопередачеR=2.05м2оС/Вт, и отсюда Коэффициент теплопередачи k=0,49Вт/м2оС.

затем k=0,49Вт/м2оС подставляю в теплотехнический расчет.


Правильно я понял?

Сообщение отредактировал 81iiv - 24.5.2012, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 24.5.2012, 13:01
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Так этот коэф-т не константа, зависит от вашего "пирога". А так да, умножаете R на него. Только это архитекторы должны считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 24.5.2012, 13:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Про архитекторов, которые должны - улыбнуло smile.gif
Да, только не подумайте бездумно ставить r=0,7 (каламбурчик smile.gif ). Пироги разные бывают. И значение r, например по моим проектам, колебалось от 0,94 до 0,5.

Сообщение отредактировал temka - 24.5.2012, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81iiv
сообщение 24.5.2012, 13:54
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



Цитата(temka @ 24.5.2012, 14:26) *
Про архитекторов, которые должны - улыбнуло smile.gif
Да, только не подумайте бездумно ставить r=0,7 (каламбурчик smile.gif ). Пироги разные бывают. И значение r, например по моим проектам, колебалось от 0,94 до 0,5.



по СП 23-101-2004 из Таблицы 6 там ведь для конструкций индустриального изготовления а у меня в проекте монолитное здание которое будет заливаться на месте строительства и утепляться мин ватой... а в этой таблице как я понял для готовых панелей которые привозят на стройку и собирают здание из них..

пирог наружной стены №1 у меня:
-Облицовка натуральным камнем
-Минеральная штукатурка
-Утеплитель минераловатный Roockwool ВЕНТИ БАТТС Д
-Монолитная Ж\Б стена
-Штукатурка

пирог наружной стены №2 у меня:
-Облицовка натуральным камнем
-Минеральная штукатурка
-Утеплитель минераловатный Roockwool ВЕНТИ БАТТС Д
-Газобетон плотность 600 кг/м3
-Штукатурка

Какой из 7-ми коэфициентов выбрать по табл.6?

Сообщение отредактировал 81iiv - 24.5.2012, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 24.5.2012, 15:00
Сообщение #22


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(81iiv @ 24.5.2012, 14:54) *
Какой из 7-ми коэфициентов выбрать по табл.6?
Цитата
Таблица 6 - Минимально допустимые значения коэффициента теплотехнической однородности для конструкций индустриального изготовления
Его считать надо.
Смотрите приложения Н и П.
А так, теплотехнический расчет должны дать ахитекторы-конструкторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 24.5.2012, 15:07
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



Ну у нас не архитекторы а строители считают, и R должно быть в допустимых пределах, СНиП 23 - 02 - 2003 "Тепловая защита зданий", там в зависимости от градусосуток подбирается нормативное значение R, но опять же какой пирог примут строители и какой утеплитель знают только они, ну и на этом фоне с них R и требую, к таму же ещё раздел энергоэфективности они делают и эрки эти крутят мутят потом как им нравится))). Ну эт так у нас заведено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81iiv
сообщение 24.5.2012, 17:45
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



у нас эти расчеты делают инженеры и теплотехнический расчет и энергоэфективность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 24.5.2012, 18:05
Сообщение #25


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(81iiv @ 24.5.2012, 18:45) *
у нас эти расчеты делают инженеры и теплотехнический расчет и энергоэфективность
И конструкцию стен разрабатывают?
И утеплитель закладывают в спецификацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81iiv
сообщение 24.5.2012, 21:08
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



Цитата(Иванов В.А. @ 24.5.2012, 19:05) *
И конструкцию стен разрабатывают?
И утеплитель закладывают в спецификацию?

архитекторы выщитывают пирог, а инженеры находят (считают) коэфициент теплопроводности данной конструкции и считают теплопотери здания.

Сообщение отредактировал 81iiv - 24.5.2012, 21:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 25.5.2012, 9:35
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



как вариант для определения коэффициента теплотехнической однородности можно использовать СТО 00044807-2006, таб. 8, но это не панацея. Похорошему его конечно надо считать, но можно взять в этой таблице, а понравится это эксперту или нет это уже как Бог на душу положит )).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bionik@
сообщение 3.8.2012, 11:24
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.6.2011
Пользователь №: 110533



Всем доброго дня! Товарищи, помогите в решении такого вопроса!
Какой метод расчета теплопотерь в тепловых сетях считается определяющим при определении потерь и их обосновании: расчетный или по результатам инструментальных измерений с расчетом?Есть ли нормативные ссылки на данное обоснование метода расчета?
Заранее спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анели
сообщение 29.1.2013, 22:44
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 34178



Добрый вечер. Прошу помощи, в моей практике необходимо сделать расчет для такого здания впервые. Здание имеет два этажа ниже уровня земли - отм. -4.500 и -10.600. Вопрос как рассчитать теплофизику для двух таких этажей? Пожалуйста, очень нужн помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 30.1.2013, 5:21
Сообщение #30


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(Анели @ 29.1.2013, 23:44) *
Добрый вечер. Прошу помощи, в моей практике необходимо сделать расчет для такого здания впервые. Здание имеет два этажа ниже уровня земли - отм. -4.500 и -10.600. Вопрос как рассчитать теплофизику для двух таких этажей? Пожалуйста, очень нужн помощь.
В №8 журнала "АВОК" за 2010 год А.Г.Сотниковым в статье "Теплофизический расчет теплопотерь подземной части зданий" предложен и обоснован метод расчета.
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=51772
Прикрепленный файл  ABOK_2010_8_62_67.pdf ( 593,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6355
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анели
сообщение 30.1.2013, 15:26
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 34178



спасибо большое!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimcha_V
сообщение 10.2.2013, 21:28
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555



Добрый вечер. Буду благодарен в помощи вот по какому вопросу.
Рассчитал теплопотери дома , в сумме по 3-м этажам 12190 Вт.
Начал учитывать добавки на инфильтрацию и получил на выходе 49690 Вт.
Насколько это реальные цифры, как зря не завысить мощность системы отопления?

г. Минск, tр=-24град,
вентиляция естественная, приток через "щели" в окнах, вытяжка через каналы в перегородках, топочная с окном
R=, Вт/(кв.м С),
окно =0,6
стена=3,5
покрытие =6
расчет заглубленной части по зонам
Остальная информация в таблицах, заранее спасибо
Прикрепленный файл  ___________.xlsx ( 33,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 11.2.2013, 11:38
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Dimcha_V @ 10.2.2013, 22:28) *
Добрый вечер. Буду благодарен в помощи вот по какому вопросу.
Рассчитал теплопотери дома , в сумме по 3-м этажам 12190 Вт.
Начал учитывать добавки на инфильтрацию и получил на выходе 49690 Вт.
Насколько это реальные цифры, как зря не завысить мощность системы отопления?

г. Минск, tр=-24град,
вентиляция естественная, приток через "щели" в окнах, вытяжка через каналы в перегородках, топочная с окном
R=, Вт/(кв.м С),
окно =0,6
стена=3,5
покрытие =6
расчет заглубленной части по зонам
Остальная информация в таблицах, заранее спасибо
Прикрепленный файл  ___________.xlsx ( 33,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323

Расход тепла на нагрев инфильтрирующего воздуха в следствии естественной вентиляции учитывается только для жилых помещений квартиры, для остальных помещений имеющих окна учитывается инфильтрация в следствии разности давлений. Надеюсь вы поймёте о чём я говорю.

Почему не вычли 10 Вт на 1 м2 пола - теплопоступления в помещениях в которых учитываете расход тепла на инфильтрирующий воздух в следствии естественной вентиляции.

Сообщение отредактировал А.В. - 11.2.2013, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 11.2.2013, 13:03
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



и вообще эта тема мусолится постоянно на этом сайте, в чем проблема прочитать, нет опять начинается, учитывают расход тепла во всех помещениях и в комнатах, и в санузлах, и в коридорах - конечно такая цифра получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimcha_V
сообщение 11.2.2013, 20:07
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555



C расходами напортачил, цифра получше получилась
Прикрепленный файл  ___________.xlsx ( 33,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 465
, уже 25700 Вт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimcha_V
сообщение 11.2.2013, 20:12
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555



Цитата(А.В. @ 11.2.2013, 10:38) *
Почему не вычли 10 Вт на 1 м2 пола - теплопоступления в помещениях в которых учитываете расход тепла на инфильтрирующий воздух в следствии естественной вентиляции.


Про это не слышал, где это можно прочитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 12.2.2013, 8:47
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Dimcha_V @ 11.2.2013, 21:07) *
C расходами напортачил, цифра получше получилась
Прикрепленный файл  ___________.xlsx ( 33,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 465
, уже 25700 Вт

А в кладовой и уборной зачем вы обогреваете воздух?

Цитата(Dimcha_V @ 11.2.2013, 21:12) *
Про это не слышал, где это можно прочитать?

Это написано в Российских нормах.

Сообщение отредактировал А.В. - 12.2.2013, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 14.2.2013, 7:25
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Речь идет о 10Вт/м2 теплопоступления от людей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.2.2013, 7:40
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Хоттабыч @ 14.2.2013, 8:25) *
Речь идет о 10Вт/м2 теплопоступления от людей?

СНиП 41-01-2003 п. 6.3.4 г)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СтранникСерый
сообщение 27.6.2024, 12:45
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.6.2024
Пользователь №: 431800



Товарищи дорогие. Что же вы такой базар то подняли? Граждане проектировщики. Что же вы на Архитекторов та всех собак вешаете. Забыли что Архитекторы всех вас кормят своими картинками ведь именно они лежат в начале любой работы. Ну ладно оставим эмоции. Открываем всеми нами любимое постановление номер 87. Состав проектной документации Раздел АР - пояснительная записка. Где написано что я должен делать теплотехнический расчет? Покажите мне в постановлении 87 где хоть слово сказано что Архитектор должен делать теплотехнический расчет? Открываем графическую часть опять промашка опять ничего нету. А на нет извините и суда нет. А если Чего нет в 87 постановлении я делать не должен и не буду, мне за эт не платят. И тут ищите крайних где хотите. Ругайте меня позорьте и трезвоньте Но для меня есть постановление 87 а остальное все сотряс воздуха....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.6.2024, 13:06
Сообщение #41


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ничего, что тема заглохла в 2013?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных