Цитата(Spass @ 25.5.2012, 13:19)

Наблюдаем в течении нескольких лет такую проблему:
Котел ДКВР 20/13. Экранные трубы переднего топочного блока, яляющиеся контуром второй ступени, на участке от нижних коллекторов и на высоту 1-1,5 м, местами начинают чернеть, сталь выгорает, появляется выпучина и свищ. Водоподготовка работает хорошо. отложений накипи нет.
Думаем что причина кроется или в нарушении циркуляции/питании второй ступени или качестве труб, т.к экранные трубы менялись несколько лет назад и до этого таких проблем не возникало.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Может быть из-за шлама забиваются опускные трубы. При большом теплонапряжении не хватает воды для экранных (кипятильных) труб. Отсюда пережог металла.