Регулирование производительности вытяжного вентилятора, Подскажите варианты |
|
|
|
Гость_tefko_*
|
16.9.2006, 20:09
|
Guest Forum

|
Суть вопроса: имеем ремонтный бокс площадью 200 м кв, который необходимо оснастить 4-мя устройствами удаления выхлопных газов (такие, например: http://www.sovplym.ru/exhaust/catalogue/ex.../dropper_sp.htm ), сведенные к одному вентилятору. Каким образом можно регулировать производительность вентилятора в зависимости от количества используемых в данный момент устройств? Электродвигатель вентилятора трехфазный, ориентировочной мощности 3 кВт.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
16.9.2006, 21:22
|
Guest Forum

|
Частотник поставьте в многоскоростном режиме. Делов-то при такой мощности... И автоматизировать все это как 2 пальца об асфальт...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
17.9.2006, 9:06
|
Guest Forum

|
ИМХО - цена частотника до 4 kW (включительно) даже самого дорогого производителя - не вопрос для станции СТО, покупающей уже готовый вентилятор, имеющий определенную гарантию и в свою цену включающий двигатель. А замена двигателя + схема регулировки производительности + реализация защит - явно превысит цену частотника и не даст такого диапазона и точности регулирования.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
17.9.2006, 10:13
|
Guest Forum

|
У частотника - 16. Клиенту надо 4. Всех мозгов - свободно-программируемое реле... к тому же - и для других решений мозги необходимы... если только, конечно, они свои вытяжки не будут подключать в строгой последовательности...
Естественное желание каждого Заказчика - получить желаемое с наименьшими затратами. Вопрос только в том - будет ли дешевое решение дешевым в реальности? Самое правильное - предложить Заказчику несколько вариантов с подробным объяснением всех подводных камней и преимуществ каждого из них, желательно с прогнозом затрат на эксплуатацию - пусть сам решает. Но предлагать это надо именно Заказчику, а не Подрядчику - так как подрядчик, как правило, выберет сиюминутно-дешевый вариант... ему больше денег останется... Я практически всегда так делаю, за исключением неприемлимых для выбора случаев - к примеру - в случае автоматики КНС - там все-таки взрывоопасная среда, что опять было доказано последним несчастным случаем в Красногорском районе... В этих случаях мне плевать и на мнение Заказчика, и на жадность Подрядчика. Чуствовать себя (даже косвенно) причастным к гибели (или травматизму) людей как-то не хочется. Хочет Заказчик съэкономить на безопасности - флаг в руки и барабан на шею - я в этом не участвую.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2006, 10:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10941
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Каким образом можно регулировать производительность вентилятора в зависимости от количества используемых в данный момент устройств? по датчику давления перед вентилятором, на всасе. нужен частотник с пид-регулятором и датчик давления с диапазоном, например, 0...1000Па. датчики смотрите например у Reginшланги на концах с клапанами? если нет - значит надо их поставить. выставите нужную уставку для давления и вперед.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
17.9.2006, 11:49
|
Guest Forum

|
Цитата(cthutq @ Sep 17 2006, 12:32 ) Можно по наличию СО в канале . угу... я б тоже выбрал датчик CO... и все-таки многоскоростной режим... один датчик сработал - первая скорость, второй - вторая... и т.д. можно и ручное управление - от кнопочных постов... PI-регулирование мне как-то видится больше в стабильных системах - типа отопления или водоснабжения с переменным расходом... а тут таскаемые шланги с перегибами и протертыми дырками... а так - настроили под новые отсосы - возникли со временем проблемы - надо смотреть шланги и менять их...
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2006, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
датчик давлений бред - при всех ветках с одинаковым расходом и сопротивлением может быть и да , а в реальности ошибочно...
по СО - тоже не пойдет система с каталитическими нейтрализаторами не дает СО и СН - но угарный газ сколько угодно, при том что в канале вытяжки будет полюбому превышение ПДК - т.к. это не ВЫТЯЖКА - а ДЫМОУДАЛЕНИЕ...
Кстати о системе дымоудаления - регулировка не предусматривается, плюс 100 % резерв ...
Нечего в данной системе регулировать ...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_tefko_*
|
17.9.2006, 21:39
|
Guest Forum

|
Добрый вечер всем и спасибо за участие. Мой первый вопрос без ответов остался , к сожалению ( http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7559 -тема здесь). Сюда перешел- удивился такой активности. По теме: на самом деле в моем случае достаточно примитивной шаговой регулировки скорости вентилятора в зависимости от количества используемых в данное время постов (на каждом из них концевик включения). Шланги на концах с запорными клапанами. Как реализовать переменную скорость трехфазного двигателя (ШИМ???), если не сложно, со ссылкой на конкретный узел (регулятор). ps почему теги не поддерживаются у меня?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
17.9.2006, 22:01
|
Guest Forum

|
Цитата(tefko @ Sep 17 2006, 22:39 ) По теме: на самом деле в моем случае достаточно примитивной шаговой регулировки скорости вентилятора в зависимости от количества используемых в данное время постов (на каждом из них концевик включения). Шланги на концах с запорными клапанами. Как реализовать переменную скорость трехфазного двигателя (ШИМ???), если не сложно, со ссылкой на конкретный узел (регулятор). Ответы не читаем? Русским по белому написали - ЧАСТОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР. Конкретную марку? А какая нравиться, выбор огромный - зависит от требований к качеству и цене... Данфосс, Сименс, Тошиба, Шнайдер, Омрон, Мицубиши, LG, АВВ, Эмотрон, Триол, GE, и т.д. и т.п. Все одно еще ставить простенький контроллер, считающий сработавшие концевики и дающий команды на входа...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2006, 1:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Ответы не читаем? Русским по белому написали - ЧАСТОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР. Конкретную марку? А какая нравиться, выбор огромный - зависит от требований к качеству и цене... Данфосс, Сименс, Тошиба, Шнайдер, Омрон, Мицубиши, LG, АВВ, Эмотрон, Триол, GE, и т.д. и т.п. Все одно еще ставить простенький контроллер, считающий сработавшие концевики и дающий команды на входа... Ну ка на вскидочку необходимые обороты при всех вариациях подключенных постов??? И пару датчиков выдерживающих агрессивные среды с температурой 100-300 градусов??? Уважаемый tefko - не придумывайте перпетум мобеле - в вашем случае достаточно четырех мелких вентиляторов ... экономически это выгодней, при остановке одного, остальные тр будут работать ...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_tefko_*
|
20.9.2006, 22:37
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Sep 18 2006, 02:23 ) Уважаемый tefko - не придумывайте перпетум мобеле - в вашем случае достаточно четырех мелких вентиляторов ... экономически это выгодней, при остановке одного, остальные тр будут работать ... Один большой дешевле и компактнее четырех маленьких, а кроме того он уже есть. Не думал, что сделать ступенчатую регулировку- такая проблема. Всем спасибо, упрощу все до минимума
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|