Уважаемый, для того, чтобы что-то предлагать, надо сначала разобраться с тем, что имеется, как и насколько эффективно это работает. Теперь по-порядку. 1) Как видно, из того, что Вы написали, система регулирования температуры сетевой воды - это система регулирования по температуре наружного воздуха в соответствии с графиком. Т.е. грубо говоря когда на улице теплее, то и 95 град. гнать нет смысла. 2) Температура обратки отопительного контура зависит во-первых от того, какую температуру котельная подала в теплосеть, а во-вторых от текущей потребности в теплоте у нагрузки. Иначе говоря, чем теплее на улице, тем меньше энергии (тепла) будет забирать нагрузка. Зависимость достаточно сложная и я не считаю, что она вообще может быть как-то достаточно точно оценена, т.к. и потери в теплотрассе будут тем выше, чем больше разница между наружной температурой и температурой теплоносителя, то же самое касается и потребителя тепла, да и текущие потребности в тепле величина достаточно условная. В регуляторах температуры такого типа температура обратки измеряется не часто и в основном для ограничения температуры подачи, когда температура обратки оказывается завышеной. 3) По поводу нагрузки котла и производной от нее - потреблении газа. Котел не вырабатывает больше тепла, чем требуется в данный момент. Если тепла вырабатывается больше, то это ведет к излишнему нагреву теплоносителя, и как следствие к снижению мощности котла (регулируется модулятором с датчиком температуры, сигналы управления подаются на горелку). Т.е. регулятор температуры котла всегда старается поддерживать требуемую температуру на выходе из котла, т.к. избытки тепла девать в котельной просто некуда. Это Вам не ТЭЦ, со своими градирнями и т.д. Иначе говоря, котел вырабатывает именно столько тепла, сколько требуется на покрытие тепловой нагрузки и потерь в данный момент. Как в этом случае расход газа может быть возмущающим фактором, если он является лишь следствием, а не причиной?
Положительный экономический эффект для котельной обычно заключается в экономии ресурсов, т.е. электроэнергии, воды, природного газа... Если у Вас температура на выходе из котлов поддерживается постоянной, то можно порекомендовать снижать эту температуру, если в данный момент не требуется греть воду до максимума. Иначе говоря, снижать температуру подачи теплосети не только регулированием положения трехходового клапана, но и снижением температуры котловой воды.
Сообщение отредактировал beastmaster - 3.6.2012, 15:55
|