Нк и ВК переоснащаемой котельной, Прошу посмотреть и дать замечания |
|
|
|
4.6.2012, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622

|
Уважаемые форумчане! Прошу вас посмотреть проект и дать свои замечания. Спасибо.
________pdf.rar ( 2,59 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 345
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
4.6.2012, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
В спецификации в графе 1 указывают позиционные обозначения оборудования, изделия, но не порядковый номер (ГОСТ 21.110-95).
Лист 3 - в осях 1-2 это унитазик? Если да, то не подключен на плане/схеме.
|
|
|
|
|
4.6.2012, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622

|
Спасибо, что откликнулись! По поводу спецификации - каюсь, исправлюсь! По поводу унитаза - он ведь существующий и подключен к сущ. сетям. Считаете, что все равно надо показать подключение?
... Забыла на плане подключить умывальник к К1. Сейчас исправлю....
Сообщение отредактировал proekt_mep - 4.6.2012, 14:07
|
|
|
|
|
4.6.2012, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Таблица основных показателей по системам ВК отсутствует.
|
|
|
|
|
4.6.2012, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622

|
Спасибо - дополню.
|
|
|
|
|
4.6.2012, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Клапан предохранительный ("группа безопасности) на водогрей не забыть (обычно отдельно комплектуется). Опять-таки сброс в канализацию от водогрея как решен?
|
|
|
|
|
4.6.2012, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622

|
Предохранительные клапаны котлов и напорные трубопроводы от них вошли в раздел ТМ. Я в ВК показываю напорные трубопроводы от котлов и пишу, что они вошли в спецификацию ТМ. А в НК подключаю напорный и безнапорный трубопровод к колодцу гашения напора. Спасибо.
|
|
|
|
|
4.6.2012, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Я про накопительный водонагреватель 150 л на ГВС.
|
|
|
|
|
4.6.2012, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622

|
Поняла. Спасибо - буду решать этот вопрос.
Я так понимаю, что сброс воды от подогревателя непоредственно в хоз-бытовую канализацию делать нельзя?
Сообщение отредактировал proekt_mep - 4.6.2012, 16:41
|
|
|
|
|
4.6.2012, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
В проекте я показываю с разрывом струи, хотя по факту "втыкают" в К1 напрямую. Отдельно слив, отдельно от предохранительного клапана.
|
|
|
|
|
6.6.2012, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.1.2010
Из: С-Петербург
Пользователь №: 43633

|
Было время, посмотрела, попридираюсь (пишу как сделала бы я, если что не обижайтесь), итак: ВК-1- я бы добавила в ссылочные док-ты СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, СП 40-101-96,СП 40-102-2000. Про табличку уже писали. В общих данных указала бы ГОСТы на используемые трубы. ВК-2- я бы везде писала бытовая канализация (согл. п. 15.1 СНиП 2.04.01-85*), не хоз-фекальная, и в тексте и в обозначениях. ВК-3- привязки тр-в к стенам согл. п. 3.1.5 ГОСТ 21.601-79. ВК-4- на водомерном узле я бы поставила больше размеров - см. ГОСТ 21.601-79 черт. 9, а обозначение водомера взять по ГОСТ на усл. обоз-я эл-в . Я бы добавила уклон на подводке (там где водонагреватель на 150 л.), помня про п. 9.15 СНиП 2.04.01-85* ВК-5- уклон на схеме К1 от унитаза я бы взяла 0,02 согл. п. 18.2 СНиП 2.04.01-85*. ВК-5- написать обозначение всех труб по ГОСТ (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 22689.0-89), проверить номера ГОСТов на трубы (там года поменялись), умывальник я обычно беру по ГОСТ 30493-96 (ну и обозначение ум-ка я беру оттуда же). НК-1- добавить в ссылочные док-ты используемые СНиП 2.04.03-85 итд., СН 478-80, СНиП III-4-80* у меня выдает "Консультант" не дейст-т. НК-2- указать на плане диаметры тр-в согл. п 3.1.2 ГОСТ 21.604-82. На профиле указать все инж. сети, кот. пересекаются с проект-м тр-м (например, существующие 2Т и ГС) см. п. 3.2.4 ГОСТ 21.604-82. Также см. п. 3.2.5 ГОСТ 21.604-82-длину трубопровода (см. 5,00 м на плане) и глубину заложения колодцев (см. профиль 1,00) указывают с точностью до 2-х десятичных знаков. НК-4- ук-ть обозначение труб по ГОСТ, указать марку люков, где плита днища? будет ли гидроизоляция, нужны ли ходовые скобы или стремянка? (не знаю, никогда не проектировала такие колодцы). Чтобы ничего не забыть и не запутаться я бы оформила табличку как для канал-х колодцев по серии, только обозначения брала бы как в проекте.
|
|
|
|
|
7.6.2012, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622

|
ВикториЯ - большое Вам спасибо! Буду исправлять.
|
|
|
|
|
7.6.2012, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.1.2010
Из: С-Петербург
Пользователь №: 43633

|
Всегда пож-та  , просто недавно проверяла другой проект по работе и вы тут под "горячую руку" попались. Еще немножечко критики: 1. Кран поливочный видимо не треб-ся по степени благоуст-ва? 2. Я бы добавила арматуры на водонагреватель. 3. Расстояние м/у В1-1 (Ду100) сущ -5,05 м согл. ВК-3 и выпуск К3 (колодец гашения напора) -4,15 м. Итого 5,05-4,15=0,90 м - маловато будет, см. п. 9.5 СНиП 2.04.01-85*. 4. ВК-4- исправить описки, подписать саму схему В1,Т3. 5. На профиль добавить ур. г. в. и данные о грунтах (п.3.2.3 ГОСТ 21.604-82), добавить подземную часть здания п.3.2.3 (визуально это сделает проще чтение чертежа, мне так точно), добавить ГОСТ труб в графу обоз-я труб - см. 3.2.4 ГОСТ 21.604-82. Почему не заполнена графа натур. отметок?Подписать сам профиль и план. Уклоны проверяли, немаленькие ли будут?
|
|
|
|
|
7.6.2012, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622

|
Вношу исправления в проект. По ходу исправления появились вопросы: 1 Пересечение с газопроводом нанесла. Расстояние сетей в точке пересечения по вертикали должно быть не менее 0,2 м? 2 2Т - теплотрасса надземная на опорах? Ее на профиль не надо наносить? 3 Какую именно таблицу для колодцев по серии Вы имеете в виду? не могу сообразить. Или может номер серии подскажете? 4 Посоветуйте пож. как быть с выпуском канализации? Передвинуть его выше от оси "2" к оси "3" я не могу т.к. там расположен надземный газоход. Никак не могу найти решение для этого вопроса. 5 Уровень грунтовых вод мне не дали. Я так понимаю - это можно выяснить только геологическими изысканиями? 6 Если благоустройство выполняться не будет - то натурные и проектные отметки будут равны?
Еще раз спасибо, что тратите на меня свое время.
|
|
|
|
|
8.6.2012, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.1.2010
Из: С-Петербург
Пользователь №: 43633

|
Добавить на л.ВК-3 экспликацию помещений согл. 3.1.5 ГОСТ 21.601-79 с категориями по пож. опасности. У Вас частично указаны назначения помещений и категория по пож опасности, но где-то есть, где-то нет (например, электрощитовая). На л.ВК-4 продумать расстановку запорной арматуры на В1, чтобы на время ремонта другая часть потребителей не сидела без воды. Теперь про НК: 1. Давно не проектировала наружку, на вскидку не помню, посмотрите п.4.1 СНиП 2.04.03-85. 2. Если написано h=2.00м, то наверное, тут лучше спросить инж-ра ТГВ, либо зака, ГИПа, либо съездить на место. 2Т наносить в любом случае надо, см. п. 3.2.2 ГОСТ 21.604-82 "Над профилем (черт.3) указывают надземные сооружения (например, эстакады)". Посмотрите какое расст-е м/у 2Т и К3 по СНиП и какое расст-е по проекту. 3. Я писала про серию 902-09-22.84 альбом 2 "Колодцы канализ-е" табл.8. Просто там хорошо расписан расход мат-в: днище, раб. часть, плита перекрытия, горловина. Хотя бы для себя сделайте, для того, чтобы ничего не упустить в спец-ии (напр. днище). 4. Сама никогда не сталкивалась с такой проблемой, посмотрите п.4.2 СНиП 2.04.03-85, поищите на АВОКе поиском, наверняка эта тема обсуждалась, что говорит Ваш ГИП? 5. Да. 6. Наверное, да. НК-2: Почему выпуски стальные? почему не чугун? С профиля с вертикалей я бы убрала надписи- колодец гашения напора и колодец-охладитель и сущ. сеть кан-ии, эта информация есть внизу, в графе номер колодца, поворот трассы заменить на - поворот на 40 градусов. P.S. Спасибо, приятно когда это ценят, чем смогла, тем помогла  Некоторые очень болезненно переносят критику, и тогда думаешь "А мне оно надо? чей проект в конце концов ?", а то как говорится хотели как лучше, а получилось..."
|
|
|
|
|
14.6.2012, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Навскидку. Не нашла плана с сетями канализации, и на листе № также сети канализации не показаны. На водомерном узле д.б. обводная линия. После водосчетчика д.б. отключающая арматура, чтобы водосчетчик можно было снять.
|
|
|
|
|
14.6.2012, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Навскидку. Не нашла плана с сетями канализации, и на листе № также сети канализации не показаны. На водомерном узле д.б. обводная линия. После водосчетчика д.б. отключающая арматура, чтобы водосчетчик можно было снять.
|
|
|
|
|
23.6.2012, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 2.8.2005
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 1035

|
А как же трапы в котельном зале? Или они существующие? (может уже и поздно спрашивать)))
|
|
|
|
|
10.2.2013, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622

|
А зачем трапы?
|
|
|
|
|
  |