> Каким образом можно погасить давление на обратке , Плохие параметры
DrJack
сообщение 6.6.2012, 0:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98351



Здравствуйте коллеги. Вкратце опишу ситуацию. Есть котельная (95-70 град.С), которая осуществляет теплоснабжение поселка. Котельная находится значительно ниже теплоснабжаемых зданий. Чтобы продавить теплоноситель до самых дальних итп, котельная подает тепоноситель с высокими параметрами 9-8,5кг. Проблема заключается в том что на самое близлежащее к котельной здание на вводе в итп параметры 9-8,5кг. Каким образом можно погасить давление на обратке ? На подаче понятно, что надо регулятор давления поставить гидравлический, а вот с обраткой что делать? перепад на системе отопления должен оставаться 5 метров. Ребят, если не затруднит тех у кого есть ответ, выложите пожалуста схемку. спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 26)
alexius_sev
сообщение 6.6.2012, 7:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



независимое присоединение?

насос на обратке , который поднимает давление, откройте данфосс, там пособие по теплоснабжению есть, там все ситуации описаны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrJack
сообщение 6.6.2012, 8:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98351



Присоединение зависимое (котельная же, 95-70 С). Что за пособие, поподробнее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.6.2012, 8:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



RB.00.H5.50
Применение средств автоматизации Danfoss в тепловых
пунктах систем централизованного теплоснабжения зданий

может в таких случаях ставят насосные станции на ТС, у вас мощность котельно какая? статиическая высота какая для заполнения системы?

а вариант на подаче баланстир на вводе, а на обратке регулятор перепада давления, так не устроит? иил у вас максимальное давление отопления 6 бар?

Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.6.2012, 8:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petor
сообщение 6.6.2012, 9:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 6.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 152953



Интригующая история
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrJack
сообщение 6.6.2012, 10:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98351



Цитата(alexius_sev @ 6.6.2012, 9:26) *
RB.00.H5.50
Применение средств автоматизации Danfoss в тепловых
пунктах систем централизованного теплоснабжения зданий

может в таких случаях ставят насосные станции на ТС, у вас мощность котельно какая? статиическая высота какая для заполнения системы?

а вариант на подаче баланстир на вводе, а на обратке регулятор перепада давления, так не устроит? иил у вас максимальное давление отопления 6 бар?
да, макс. давление не выше 6 бар надо сделать. С подачей-то понятно, но на обратке при такой ситуации регулятор перепада никак, и понятно почему. В котельную меня ВоТГК не допустят даже.
Фактические давления теплоносителя на вводе теплотрассы в ИТП: Н1=191 м.в.ст.(9,3кг/см2); Н2=182 м.в.ст.(8,4кг/см2).
RB.00.Н5.50 сейчас поищу в инете. спасибо

Сообщение отредактировал DrJack - 6.6.2012, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.6.2012, 10:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



1.делаете на подаче регулятор после себя и на обратке регулятор до себя , после него по ходу движения насос повышающий...

2.счас схемку кину)

лучше (самый правильный вариант) делать систему независимой, даже в учебниках про это написано)))

а то у вас такая удивительная система получается (или у меня, я люблю фантазировать...)

Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.6.2012, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.6.2012, 11:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Вот система, нго если обратный клапан будет пропускать, то ....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2_Model.pdf ( 1,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrJack
сообщение 6.6.2012, 11:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98351



Цитата(alexius_sev @ 6.6.2012, 12:01) *
Вот система, нго если обратный клапан будет пропускать, то ....
не открылась схемка 1.5кбайта. А чо за справочник, где почитать про это можно, в RB не нашёл ничо подобного. Независимая схема не получится так как котельная даёт температуру 95-70 град, была б выше вобще не парился бы - расчет бойлера с регулятором и его обвязка. В технических условиях пишут "а также предусмотреть установку соответствующего оборудования для защиты систем потребления теплоты от повышенного давления".
Ну да, при отключения электричества может быть и капец, бесперебойник не думаю что спасет ситуацию, или предохранительный клапан запроектировать в узел

Сообщение отредактировал DrJack - 6.6.2012, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.6.2012, 11:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



как это pdf не открылся?

срежте отопление на 90-65

Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.6.2012, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrJack
сообщение 6.6.2012, 12:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98351



pdf открылся но там только треугольник нарисован - наверно элемент насоса) А зачем срезать? да мне так и не согласуют никогда, если даже срежу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.6.2012, 13:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



обновите акробат, почему не согласуют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrJack
сообщение 6.6.2012, 13:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98351



Цитата(alexius_sev @ 6.6.2012, 14:04) *
обновите акробат, почему не согласуют?
ну как, потому что для системы отопления положено 95-70град.С. да и что он даст этот срез.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.6.2012, 13:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



где написано что для отопления положено 95? Есть верхние пределы ограничения по температуре, нижних пределов нет...

думаю вам надо с кем-то проконсультиоваться, например хотя бы с гипом...

Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.6.2012, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrJack
сообщение 6.6.2012, 14:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98351



ГИП мне сказал, хочеш иди бадайся с пто (тепловыми сетями), но вы безусловно правы, ну а что мне даст этот срез?
Но опять же температурный график у нас полюбому не выдерживают зимой. везде максимум дают 82-84 градуса, а в технических условиях пишут 95-70град

Сообщение отредактировал DrJack - 6.6.2012, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.6.2012, 14:59
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



причем тепловые сети? вы делаете итп, вам сети дают воду 95-70, дальше вы ставите теплообменник, за ним уже вы получаете внутренюю систему отопления с температуро ниже 95 , т.е. 90-93 градуса в подаче системы отопления, возврат по расчету системы отопления, но меньше 70 градусов, т.е. 68-65. За теплообменником делаете любую температуру, только система отопления должна быть расчитана на эти параметры, или откорректирована под них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrJack
сообщение 6.6.2012, 15:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98351



ну это в теории так, тока чо получится на практике... я признаюсь так ни разу не делал. на край сделаю так, запрошу расчёт теплообменника в фирме на эти температуры и по нагрузке, посмотрим чо насчитают. в пятницу буду в пто в ВоТГК, покажу схему. тут всё упирается в согласование. Но лучше всего конечно продумать вариант с гидрозащитой и с насосом на обратке. alexius спасибо за помощь. еще есть над чем подумать. PS: не пойму почему мою тему в мусорку слили...

Сообщение отредактировал DrJack - 6.6.2012, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 6.6.2012, 15:15
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50350
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(alexius_sev @ 6.6.2012, 11:01) *
Вот система, нго если обратный клапан будет пропускать, то ....
alexius, любопытная схемка, впервые вижу. Это в реале где-то работает? Кстати, да, почему тема в мусорке?

Сообщение отредактировал HeatServ - 6.6.2012, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.6.2012, 15:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(HeatServ @ 6.6.2012, 16:15) *
alexius, любопытная схемка, впервые вижу. Это в реале где-то работает? Кстати, да, почему тема в мусорке?

да хз я просто нафантазировал) жду вашей критики, еще бы поставил клапан обратный и до насоса

Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.6.2012, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 6.6.2012, 15:31
Сообщение #20


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50350
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(alexius_sev @ 6.6.2012, 15:27) *
да хз я просто нафантазировал) жду вашей критики
Вроде работать может. Только противоречит СП 41-101. Байпас получается вокруг насоса.

ЗЫ
Неа, не может работать. На обратку придётся регулятор перепада ставить.

Сообщение отредактировал HeatServ - 6.6.2012, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.6.2012, 15:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



это не байпас насоса, а линия подпитки, что бы держать давление при выкл системе, регулятор на обратку только если отбор давление после регулятора после себя на подаче, а второй отбор давления на всасе перед насосом....тогда да, да и так тоже работать будет, мне так кажется.... почему без регулятора на обратке работать не будет по-вашему мнению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 6.6.2012, 15:55
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
да хз я просто нафантазировал) жду вашей критики
-убрать обводную линию, регулятор "до себя" перед насосом.
Цитата
alexius, любопытная схемка, впервые вижу. Это в реале где-то работает?
-в теплопунктах дороговато, применяется на магистральных сетях в насосных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 6.6.2012, 16:04
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(prant @ 6.6.2012, 15:55) *
-в теплопунктах дороговато, применяется на магистральных сетях в насосных.

Именно так. Понижающий насос на обратку с частотником, управляемым регулятором давления с отбором импульса на всасе насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.6.2012, 8:28
Сообщение #24


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50350
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(alexius_sev @ 6.6.2012, 15:42) *
это не байпас насоса, а линия подпитки, что бы держать давление при выкл системе, регулятор на обратку только если отбор давление после регулятора после себя на подаче, а второй отбор давления на всасе перед насосом....тогда да, да и так тоже работать будет, мне так кажется.... почему без регулятора на обратке работать не будет по-вашему мнению?
Да я всё пытаюсь понять как можно регулирование количественное сделать... А так - да, вроде всё же работоспособно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 7.6.2012, 9:34
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(HeatServ @ 7.6.2012, 8:28) *
Да я всё пытаюсь понять как можно регулирование количественное сделать... А так - да, вроде всё же работоспособно.

Да не надо велосипед изобретать. Для снижения давления в тепловых сетях применяются понижающие насосные станции. Работает ли такая станция на полгорода, один квартал или один дом, принципы регулирования не изменяются. Станция снижает давление "до себя". Регулятор поддерживает это давление постоянным. Способов регулирования три:
1. Перепуском. Регулирующий клапан на перепускной линии с напора на всас насоса. Каменный век. Способ самый неэкономичный.
2. Дросселированием. Регулирующий клапан на напоре насоса. Именно на напоре, но не на всасе. Пожалуй, наиболее применяемый способ.
3. Изменением оборотов. Наиболее экономичный в эксплуатации и современный способ, но требующий наибольших капитальных затрат.
Но с системами безопасности в данном конкретном случае надо разбираться отдельно. В тепловых сетях при повышении давления на всасе насосной до уставки срабатывания защиты (например при останове насосов), просто перекрывается подача. В нашем случае это необходимо, но недостаточно.

А в целом, если данный объект - это новое подключение, не надо "огород городить". Спроектировать систему отопления на 70/50 (например) и применить независимое подключение. Самый простой и надёжный вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.6.2012, 9:44
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50350
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(A.R. @ 7.6.2012, 9:34) *
Да не надо велосипед изобретать. Для снижения давления в тепловых сетях применяются понижающие насосные станции. Работает ли такая станция на полгорода, один квартал или один дом, принципы регулирования не изменяются. Станция снижает давление "до себя". Регулятор поддерживает это давление постоянным. Способов регулирования три:
1. Перепуском. Регулирующий клапан на перепускной линии с напора на всас насоса. Каменный век. Способ самый неэкономичный.
2. Дросселированием. Регулирующий клапан на напоре насоса. Именно на напоре, но не на всасе. Пожалуй, наиболее применяемый способ.
3. Изменением оборотов. Наиболее экономичный в эксплуатации и современный способ, но требующий наибольших капитальных затрат.
Но с системами безопасности в данном конкретном случае надо разбираться отдельно. В тепловых сетях при повышении давления на всасе насосной до уставки срабатывания защиты (например при останове насосов), просто перекрывается подача. В нашем случае это необходимо, но недостаточно.

А в целом, если данный объект - это новое подключение, не надо "огород городить". Спроектировать систему отопления на 70/50 (например) и применить независимое подключение. Самый простой и надёжный вариант.
Это было бы круто, организовать погодное регулирование через частотник. Да, надо теплообменник ставить. Думается мне, что даже ничего пересчитывать не надо, просто теплообменник переразмерить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 7.6.2012, 10:17
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(HeatServ @ 7.6.2012, 9:44) *
Это было бы круто, организовать погодное регулирование через частотник. Да, надо теплообменник ставить. Думается мне, что даже ничего пересчитывать не надо, просто теплообменник переразмерить.

Погодное регулирование через частотник организовывать не надо. Надо "или-или". Или понижающая насосная с кучей прибамбасов типа перекрытия подающей и обратной с одновременным открытием дренажа при аварийном останове насоса(ов). Или стандартная, ничем ни примечательная независимая система.

Сообщение отредактировал A.R. - 7.6.2012, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных