				Вижу очень много проектов, где для питания шкафа применяется трансформатор вместо импульсного источника питания. Хотел бы поднять такую тему:  а почему трансформатор? Мои аргументы: 1) Импульсник имеет КПД > 90%, транс вдвое меньше, "китайский" - втрое 2) Импульсник сопоставимой мощности тупо дешевле.  По крайней мере в Питере 3) Датчики/привода и прочая хрень по крайней мере в HVAC в подавляющем большинстве умеет оба типа питания (о приводах "AC only" знаю!)   Ы?  Привычка, какие-то нормы или я вообще в этой жизни мало пожил и не "секу фишку"?      |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| 
	2 страниц  1 2 > |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  7.6.2012, 9:39 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				удобно когда есть оба вида питания, ящик получается универсальнее.Все привода работают на переменке, но не все на постоянке  вроде бы как.
 
 Сообщение отредактировал Iroha - 7.6.2012, 9:40
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.6.2012, 10:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 830
 Регистрация: 27.2.2008
 Пользователь №: 16012
 
 
 
  
 | 
				При разработке контроллера Pixel (Segnetics) как раз эту тему муссировали чтобы определить "а надо ли переменка для питания".И поскольку ПЛК ориентирован для вентиляшки и отопления сделали универсальным (поделает и постоянку и переменку).
 Аргументов извините не помню, но сам контроллер сделали универсальным по питанию.
 
 Мож кто напомнит (на форуме Segnetics тему с обсуждением слили в архив либо удалили).
 
 Сам пользую исключительно постоянку.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.6.2012, 14:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 217
 Регистрация: 1.4.2008
 Пользователь №: 17228
 
 
 
  
 | 
				Нормальный импульсный ИП дает практически 100% гарантии от всяких бяк из сети 220В. Трансформатор все скачки, падения, нелинейности без сглаживаний передает
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.6.2012, 14:14 |  
		| 
 Двойных полосок злой фанат!
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3631
 Регистрация: 8.12.2006
 Из: СПб
 Пользователь №: 5099
 
 
 
  
 | 
				Это всё понятно, но почти половина проектов, с которыми я сталкиваюсь (пара-тройка десятков в месяц в разных городах) - на трансах!
 Мне они тоже доставляют одни только проблемы.
 
 Собственно я и хочу понять, откуда такое берётся?  Старые наработки?  Проектировщики копипастят?  Или дело в каких-нибудь нормах...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.6.2012, 14:38 |  
		| 
 Все под контролем!
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 952
 Регистрация: 9.11.2006
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 4668
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ashihara @ 7.6.2012, 15:14)  Это всё понятно, но почти половина проектов, с которыми я сталкиваюсь (пара-тройка десятков в месяц в разных городах) - на трансах!
 Мне они тоже доставляют одни только проблемы.
 
 Собственно я и хочу понять, откуда такое берётся?  Старые наработки?  Проектировщики копипастят?  Или дело в каких-нибудь нормах...
 Ну тут все причины воедино. Может вы просто не помните трансформаторы типа ОСМ - их по ходу продают по 100р за кг ))) в общем они полюбому дешевле, чем норм. трансы или ист. питания Ну от ОСМов и иже с ними и пляшут проектоинституты и т.д. + копи/паст тоже имеет роль свою Ну и многие ПЛК работали на АС при "перепроектировании" оставляют старую технику. ПыСы - сами стараемся только ДС, но оногда приходится дополнительно ставить АС на привода ( При этом ДС на ПЛК и т.д. оставляем.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.6.2012, 16:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 109
 Регистрация: 2.1.2009
 Пользователь №: 27315
 
 
 
  
 | 
				Делали регулирование на системе отопления с помощью контроллера Segnetics клапан с приводом использовали Siemens, так вот привод клапана отказался работать на постоянном напряжении вот и пришлось поставить дополнительный трансформатор, управление клапаном 0-10В переменки.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.6.2012, 16:11 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				у транса перегрузочная способность намного выше. взять несколько приводов и нагрузить на dc - может и не стартануть по защите. трансу пофик. и т.д.
 + до не давнего времени трансы были много надёжнее импульсников.
 инерция.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.6.2012, 18:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 715
 Регистрация: 12.5.2009
 Пользователь №: 33391
 
 
 
  
 | 
				Цитата(doktor-5 @ 7.6.2012, 17:04)  Делали регулирование на системе отопления с помощью контроллера Segnetics клапан с приводом использовали Siemens, так вот привод клапана отказался работать на постоянном напряжении вот и пришлось поставить дополнительный трансформатор, управление клапаном 0-10В переменки. Вау, управление 0...10В переменки - это что, новый стандартный киповский сигнал появился в мире? :-) У меня у самого какое-то недоверчивое отношение к импульсным БП... А от одного слова "трансформатор" возникает ощущение чего-то надежного, неубиваемого)  И ощущение правильное, ибо даже ежу понятно, что катушка из медного провода будет гораздо надежнее коробочки с микросхемами и электролитическими конденсаторами :-) И еще есть какое-то внутреннее опасение, что если те же конденсаторы на выходе БП подсохнут, то вся эта высокочастотная импульсная хрень поползет в контролеры, в датчики, в приводы... А еще ноль 24 В от трансформатора можно смело садить на корпус, на землю, а вот делать тоже самое с минусом импульсного БП как-то боязно, хотя вроде бы и можно... ) Но если задуматься - от таких же коробочек питаются компьютеры, серверы, сименсовские контроллеры...  Я в тупике)
				Сообщение отредактировал HVAC - 7.6.2012, 18:27 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  7.6.2012, 19:14 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Трансформаторов нет доступных и приличных  на дин-рейку, а так бы ставил и то другое. и транс и и ммпульсник.мне нравились трансформатолы от VTS
 
 
 Сообщение отредактировал Iroha - 7.6.2012, 19:20
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.6.2012, 20:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 361
 Регистрация: 29.6.2008
 Пользователь №: 20149
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Iroha @ 7.6.2012, 20:14)  Трансформаторов нет доступных и приличных  на дин-рейку Насчет приличности не знаю, но по цене вроде ничегоhttp://www.transvit.ru/istochniki-jelektro...-DIN-reiku.html Но я считаю что уже бессмысленно применять трансформаторные источники. Они дороже, тяжелее, крупнее по габаритам. Как правильно сказали большую часть помех из сети они передают на вторичную обмотку.  Надежность у них сопоставимая - как правило импульсные блоки питания могут спокойно отработать и 5 и 10 лет. Вообщем если и примять трансформаторы, то только для спец целей (оборудование признает только переменку).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.6.2012, 22:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 109
 Регистрация: 2.1.2009
 Пользователь №: 27315
 
 
 
  
 | 
				[quote name='HVAC' date='7.6.2012, 21:23' post='777497']Вау, управление 0...10В переменки - это что, новый стандартный киповский сигнал появился в мире? :-)
 
 Не правильно выразился, не управление 0-10В а питание привода переменкой 24V, от постоянного напряжения не работает привод....
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.6.2012, 0:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 830
 Регистрация: 27.2.2008
 Пользователь №: 16012
 
 
 
  
 | 
				[quote name='LordN' date='7.6.2012, 16:11' post='777447']у транса перегрузочная способность намного выше. взять несколько приводов и нагрузить на dc - может и не стартануть по защите. трансу пофик. и т.д.
 /quote]
 
 Да так и есть. Но если заведомо верно рассчитать мощность БП (с учетом пусковых), то все будет ОК.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max2114_* | 
				  8.6.2012, 6:52 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Я в последнее время применяю исключительно импульсники. Благо в продаже практически всегда имеются БП от MeanWell - неплохие по качеству и цене. Пременяют трансформаторы по инерции и иногда из-за приводов AC only (как к примеру у данфоса). Зачем делают такие привода - не понимаю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.6.2012, 7:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 361
 Регистрация: 29.6.2008
 Пользователь №: 20149
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Max2114 @ 8.6.2012, 7:52)  Зачем делают такие привода - не понимаю. Почему их делают как раз понятно - потому что их покупают. Если бы не покупали, то и не делали бы. А вот почему покупают, вопрос... Наверное вы правы - по инерции.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max2114_* | 
				  8.6.2012, 14:11 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Sniper007 @ 8.6.2012, 7:52)  Почему их делают как раз понятно - потому что их покупают. Если бы не покупали, то и не делали бы.А вот почему покупают, вопрос... Наверное вы правы - по инерции.
 Ну вот к примеру у данфоса все приводы с управление 0-10 вольт питаются только переменкой... чего им трудно вставить в схему диодный мост? Или у них электропривод на 24В переменки?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.6.2012, 14:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 826
 Регистрация: 23.7.2008
 Из: гН.Новгород
 Пользователь №: 20923
 
 
 
  
 | 
				очень часто в дешевых приводах ставят двигатели переменного тока которые коммутируются тиристорами, поэтому и нужна переменкаА более дорогие привода с процесорами имеют что то типа bldc с датчиком оборотов и всякими другими плючшками - им как правило пофигу переменка или постоянка,
 тк они питаются от выпрямителя
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max2114_* | 
				  8.6.2012, 22:27 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(GYUR22 @ 8.6.2012, 15:37)  очень часто в дешевых приводах ставят двигатели переменного тока которые коммутируются тиристорами, поэтому и нужна переменкаА более дорогие привода с процесорами имеют что то типа bldc с датчиком оборотов и всякими другими плючшками - им как правило пофигу переменка или постоянка,
 тк они питаются от выпрямителя
 ХМ... однако данфос не самый дешевый привод... даже скорее всего наоборот...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.6.2012, 9:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 826
 Регистрация: 23.7.2008
 Из: гН.Новгород
 Пользователь №: 20923
 
 
 
  
 | 
				разберите и увидите что там есть
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.6.2012, 23:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3069
 Регистрация: 6.9.2006
 Пользователь №: 3907
 
 
 
  
 | 
				Цитата И ощущение правильное, ибо даже ежу понятно, что катушка из медного провода будет гораздо надежнее коробочки с микросхемами и электролитическими конденсаторами :-) И еще есть какое-то внутреннее опасение, что если те же конденсаторы на выходе БП подсохнут, то вся эта высокочастотная импульсная хрень поползет в контролеры, в датчики, в приводы да ну ? а что, кроме "транса" в щите остальные приборы тоже из меди и без микросхем ? почему надежность щита определяется надежностью БП ? При отказе ЛЮБОГО устройства щит не будет выполнять свою функцию ! А учитывая миллионные тиражи и незамысловатость конструкции, могу предположить что БОЛЬШИНСТВО ИБП надежнее БОЛЬШИНСТВА контроллеров, преобразователей и пр. "интегральных" устройств. PS: ни разу в жизни еще не приходилось менять импульсный БП в щите, контакторы, частотники - да, а вот БП - неД !.
				Сообщение отредактировал vladun - 9.6.2012, 23:29 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.6.2012, 8:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 361
 Регистрация: 29.6.2008
 Пользователь №: 20149
 
 
 
  
 | 
				Цитата(HVAC @ 7.6.2012, 19:23)  У меня у самого какое-то недоверчивое отношение к импульсным БП... А вас не смущает что все современные контроллеры работают от импульсных блоков питания? Да и не только контролллеры. Вы думаете в частотных преобразователях трансформаторные блоки питания стоят? Даже если контроллер работает от 24 вольт постоянки, у него все равно есть импульсный блок питания, которые преобразовывает из этих 24 в 5, 3.3, 12 и т.д. Цитата(HVAC @ 7.6.2012, 19:23)  А еще ноль 24 В от трансформатора можно смело садить на корпус, на землю, а вот делать тоже самое с минусом импульсного БП как-то боязно, хотя вроде бы и можно... ) А можно узнать почему у импульсных это делать боязно, а трансформаторных нет? Цитата(vladun @ 10.6.2012, 0:29)  БОЛЬШИНСТВО ИБП надежнее БОЛЬШИНСТВА контроллеров, преобразователей и пр. "интегральных" устройств. Согласен. Современный импульсный блок питания делается на одной микросхеме. Цитата(vladun @ 10.6.2012, 0:29)  PS: ни разу в жизни еще не приходилось менять импульсный БП в щите, контакторы, частотники - да, а вот БП - неД !. Я менял сгоревшие импульсники Siemens. Но в любом случае, отказ БП это наименее серьезная из отказов в щите. Заменить если что может любой электрик, аналог подобрать элементарно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.6.2012, 9:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 491
 Регистрация: 5.8.2011
 Пользователь №: 117688
 
 
 
  
 | 
				В импульсных БП нет трансформаторов? В компе - тоже ведь ИБП вроде как стоит? У меня дома периодически включается дымоудаление из лифтовых шахт - результат - кладбище блоков питания (пока 5 лет назад не поставил UPS). Преимущество импульсников - широкий набор выходных напряжений с возможностью простой подстройки. По мощности нагрузки на один рубль сравнивать их нельзя. Другое дело -сгенерить переменку из аккумулятора, т.е. получается генератор должен быть. Так что рассматривать надо цель блока (тип преобразования исходного напряжения и мощность).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.6.2012, 10:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 361
 Регистрация: 29.6.2008
 Пользователь №: 20149
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Sergey_12345 @ 10.6.2012, 10:11)  В импульсных БП нет трансформаторов? Ну хорошо, давайте тогда называть их не "Трансформаторными", а "Линейными блоками питания" Цитата(Sergey_12345 @ 10.6.2012, 10:11)  У меня дома периодически включается дымоудаление из лифтовых шахт - результат - кладбище блоков питания (пока 5 лет назад не поставил UPS). В бытовых приборах действительно, поломка блока питания - самая распространенная. Но здесь две причины - экономия на защитных элементах (кто хоть раз вскрывал китайский блок питания компьютера, обнаруживал перемемычки вместо дросселей, а также отсутствие конденсаторов и варисторов). Вторая причина: заведомое ухудшение характеристик надежности -  специально устанавливаются некачественные конденсаторы. Поэтому например многие ЖК мониторы не живут дольше 3-5 лет. Но для промышленных блоков питания такой проблемы нет. Сэкономишь на деталях - в условиях промышленных помех блок сгорит раньше чем гарантия закончится. У меня за все время эксплуатации сгорели только два сименсовских БП, а Омроны, ОВЕНы, Traco Powerы работают совершенно спокойно не один год.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.6.2012, 10:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 491
 Регистрация: 5.8.2011
 Пользователь №: 117688
 
 
 
  
 | 
				Выгорание импульсника - это отдельная тема. Еще раз повторюсь - все дело в ЗАДАЧАХ. Возьмем простую прямую задачу - AC(220)->DC(24). Неоспоримое преимущество ИБП - офигенный допустимый разброс входного напряжения при стабильном выходном. Если разброс входа +- 10% - (что в 99% случаев так и есть), то преимущества ИБП сомнительны, а начиная этак с 100 Ватт он стремительно проигрывает в цене линейке.Если же нужно комбинирование питание(24-12 DC и 24-12 AC ) , то тут линейка просто вне конкуренции.
 Использование как УПСа. Если напряжение аккумуляторов НЕ совпадает с требуемым выходным, то однозначно - ИБП, если совпадает, то см. выше.
 Если надо >1 номинала выходных напряжений (экэотика, но бывает), то такую зкзотику и надо обсчитывать с калькулятором. учитывая и габариты.
 Лично я сторонник проименения простых устройств, если это возможно.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.6.2012, 12:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 361
 Регистрация: 29.6.2008
 Пользователь №: 20149
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Sergey_12345 @ 10.6.2012, 11:50)  Выгорание импульсника - это отдельная тема. Еще раз повторюсь - все дело в ЗАДАЧАХ. Возьмем простую прямую задачу - AC(220)->DC(24). Неоспоримое преимущество ИБП - офигенный допустимый разброс входного напряжения при стабильном выходном. Если разброс входа +- 10% - (что в 99% случаев так и есть), то преимущества ИБП сомнительны Если на момент установки оборудования отклонение напряжения не превышало 10%, то это не значит что через год он не будет превышать 20 и 30% - перегрузят эту фазу, и поплыли. Цитата(Sergey_12345 @ 10.6.2012, 11:50)  то преимущества ИБП сомнительны, а начиная этак с 100 Ватт он стремительно проигрывает в цене линейке.Если же нужно комбинирование питание(24-12 DC и 24-12 AC ) , то тут линейка просто вне конкуренции.
 Насчет выигрыша по цене при мощности в 100 Вт и выше - можно пару ссылок? Только желательно производителей одного уровня.
				Сообщение отредактировал Sniper007 - 10.6.2012, 12:30 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.6.2012, 20:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1154
 Регистрация: 25.8.2010
 Из: Одесса
 Пользователь №: 69560
 
 
 
  
 | 
				Ну вот полностью согласен с vladun. Многое приходилось менять за последние 10-15 лет, но ни разу - импульсных блоков питания. Использую блоки ICP DAS (пока цена была приемлемая) и Meanwell. И еще ни разу никуда помеха не полезла в результате "усыхания конденсаторов"....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  11.6.2012, 14:08 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Если совсем левые БП не ставить то нормально работают.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.6.2012, 14:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1034
 Регистрация: 25.5.2009
 Из: Запорожье
 Пользователь №: 33943
 
 
 
  
 | 
				Трансформаторы обычно ставят как защитные разделительные для запитки релейно-контактных схем 110-220VAC.
 Не всегда хорошо использовать 24VDC для концевиков и т.п.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.6.2012, 14:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 361
 Регистрация: 29.6.2008
 Пользователь №: 20149
 
 
 
  
 | 
				Цитата(poludenny @ 11.6.2012, 15:46)  Не всегда хорошо использовать 24VDC для концевиков и т.п. А почему?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.6.2012, 18:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 55
 Регистрация: 11.3.2011
 Пользователь №: 97955
 
 
 
  
 | 
				Какими бы удобными и компактными не были ИБП, но один случай заставил крепко задуматься. На старой советской котельной автоматике (такой шкафчик, похожий на системник с платами на микрухах, резисторах и тд) сгорел его трансформаторный БП =24В (этот БП ставится прямо в такой "системник"). Воткнули импульсник - сразу начались необъяснимые глюки (импульсник фирмы Дельта, нареканий к ним нет). Как только отремонтировали его родной БП - всё встало на свои места.
 Не нужно забывать, что импульсники - это мощный источник высокочастотных помех.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |