Качество воды для стистем кондиционирования., Вода питьевого качества? |
|
|
|
9.6.2012, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910

|
Здравствуйте уважаемые. Почему то всегда априори считалось что для систем ОВиК применяеться вода питьевого качества, но меня заставляют применять техническую, в СНиПе есть пункт, но там вода питьевого качества для камер орошения, увлажнителей и т. д.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
Гость_Iroha_*
|
9.6.2012, 11:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Engineer007 @ 9.6.2012, 11:47)  Здравствуйте уважаемые. Почему то всегда априори считалось что для систем ОВиК применяеться вода питьевого качества, но меня заставляют применять техническую, в СНиПе есть пункт, но там вода питьевого качества для камер орошения, увлажнителей и т. д. В каком смысле "заставляют"
|
|
|
|
|
9.6.2012, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.10.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 124369

|
Цитата(Engineer007 @ 9.6.2012, 9:47)  Здравствуйте уважаемые. Почему то всегда априори считалось что для систем ОВиК применяеться вода питьевого качества, но меня заставляют применять техническую, в СНиПе есть пункт, но там вода питьевого качества для камер орошения, увлажнителей и т. д. Для систем ОВ всегда применяется химочинная вода из теплосети, за исключением независимого подключения и автономных систем. В промышленности в основном только техническая. Для кондиционеров КЦКП и канальников, в воздухоохладитель подаётся либо хладагент, либо теплоноситель, поступающий от чиллера. В камеры орошения и увлажнителей подаётся водопроводная вода. С системами чиллер-фанкойл ещё не сталкивался, но насколько помню, теплоносителем там является вода, или этиленгликоль. Цитата(Iroha @ 9.6.2012, 12:43)  В каком смысле "заставляют" Няша?
Сообщение отредактировал Сергей Васильевич - 9.6.2012, 12:33
|
|
|
|
|
9.6.2012, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
там толькo надо PH контролировать, чтоб был где-то 7 - 7,5, кажется. Ну и чтоб грязи не было, а так - все равно как Вы эту воду назовете, питьевая или техническая. Для оросительных приборов, если это градирня с циркуляционным бассейном, например, еще ингибиторы добавляют, два раствора обычно. Сейчас не помню какие, в инете есть.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
9.6.2012, 12:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Engineer007 @ 9.6.2012, 11:47)  Здравствуйте уважаемые. Почему то всегда априори считалось что для систем ОВиК применяеться вода питьевого качества, но меня заставляют применять техническую, в СНиПе есть пункт, но там вода питьевого качества для камер орошения, увлажнителей и т. д. Паспорт на воздухоохладитедь. В нем ничего не сказано о качестве воды.
|
|
|
|
|
13.6.2012, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910

|
Спасибо всем, Цитата(v-david @ 9.6.2012, 13:41)  там толькo надо PH контролировать, чтоб был где-то 7 - 7,5, кажется. Ну и чтоб грязи не было, а так - все равно как Вы эту воду назовете, питьевая или техническая. Для оросительных приборов, если это градирня с циркуляционным бассейном, например, еще ингибиторы добавляют, два раствора обычно. Сейчас не помню какие, в инете есть. Спасибо за ответ, но дело не в названии, есть ГОСТ на воду питьевую
|
|
|
|
|
9.7.2012, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 28.3.2009
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254

|
есть еще проблема большая, это накипь. и ни кто в свое время так мне не ответил что будет если я на электродный парогенератор поставлю на воду фильтр повышающий кислотность. в итоге что бы не покупать на склад одноразовые дорогущие генераторы стали возить воду с родника. за стеной маш зала была бочка емкостью 100 литров. хватало на полгода, иногда дольше. с тех пор прошло несколько лет, и они не звонили ни разу больше по этому вопросу.
|
|
|
|
|
12.7.2012, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739

|
Тоже давно интересует, есть ли какие нормативы определяющие качество воды для ОВиК. Ато часто заходит в тупик разговор типа: - А у Вас вода г***о, вот у вас и калориферы г***ом забиты. От того и плохо греют (охлаждают). - А где написано, какого качества у нас должна быть вода? ...а в ответ сказать то нечего... Цитата(алек @ 9.7.2012, 7:44)  есть еще проблема большая, это накипь. и ни кто в свое время так мне не ответил что будет если я на электродный парогенератор поставлю на воду фильтр повышающий кислотность. в итоге что бы не покупать на склад одноразовые дорогущие генераторы стали возить воду с родника. за стеной маш зала была бочка емкостью 100 литров. хватало на полгода, иногда дольше. с тех пор прошло несколько лет, и они не звонили ни разу больше по этому вопросу. Что такое фильтр повышающий кислотность? Давно терзает мысль, что бы такого добавлять в воду, что-бы образование накипи в пароувлажнителях было меньше. Так-же актуально: что можно добавить в воду близкую к дистиллированной, что-бы у нее проводность была хорошая (для пароувлажнителя) а накипь была минимальной?
|
|
|
|
|
13.7.2012, 15:11
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156589

|
Цитата(Animal @ 12.7.2012, 23:03)  Так-же актуально: что можно добавить в воду близкую к дистиллированной, что-бы у нее проводность была хорошая (для пароувлажнителя) а накипь была минимальной? Добавить пол-чайной ложки соли. Не переборщите!
|
|
|
|
|
13.7.2012, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Animal @ 12.7.2012, 23:03)  Так-же актуально: что можно добавить в воду близкую к дистиллированной, что-бы у нее проводность была хорошая (для пароувлажнителя) а накипь была минимальной? Классический рецепт - таблетка Алкозельцера. После запуска часть раствора не сливается и проводимость остается. А вообще электродные выпускаются для разных проводимостей воды, вот это требование и надо указывать.
|
|
|
|
|
13.7.2012, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
При использовании в системах с горячей водой основная проблема - образование накипи на теплообменных аппаратах. Существует СНИП по котельным установкам - там есть требования к качеству воды. Опять же, производители, например котлов, пишут требования. Это если автономная система. Если система отопления или теплоснабжения подключается по независимой схеме к тепловым сетям, то в сетях вода уже должна быть деаэрирована и хим.подготовлена. Заполнение систем производится от тепловых сетей, беспокоится не о чем. В системах холодоснабжения (с чиллерами) качество воды диктуют производители чиллеров. Тогда надо взять анализ вашей технической воды и сравнить с требованиями, ну дальше понятно. Как правило, качество питьевой воды в системах водоснабжения удовлетворительное для применения в системах холодоснабжения. Про оросители уже сказали тут..
Сообщение отредактировал temka - 13.7.2012, 17:00
|
|
|
|
|
8.8.2012, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910

|
Спасибо всем!!!
|
|
|
|
|
  |