> Степень защиты щита ВРУ паркинга
NikitaPetrovich
сообщение 14.6.2012, 13:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



Уважаемые специалисты!

Какой норматив регламентирует степень защиты щита ВРУ расположенного непосредственно в подземной автостоянке?



Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 14.6.2012, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
l-nikolaev
сообщение 14.6.2012, 17:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Определитесь с классификацией помещения, в котором будет установлена ЭУ, То, что это -паркинг -дело 10-е.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 14.6.2012, 22:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



Она уже установлена. И проектировщики обозвали её не ВРУ, а ЩР, подрядчик который монтировал ссылается на это в ответ на замечание(что так же называются этажные щиты и степень защиты такая же), что степень защиты установленного щита не соотвествует помещению.


В помещениии с сотней машин, у которых в баке ЛВЖ по классификации ПУЭ это ВII?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А-57
сообщение 15.6.2012, 8:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.6.2012
Пользователь №: 152567



Цитата(NikitaPetrovich @ 14.6.2012, 22:22) *
Она уже установлена. И проектировщики обозвали её не ВРУ, а ЩР, подрядчик который монтировал ссылается на это в ответ на замечание(что так же называются этажные щиты и степень защиты такая же), что степень защиты установленного щита не соотвествует помещению.

В помещениии с сотней машин, у которых в баке ЛВЖ по классификации ПУЭ это ВII?


Причем здесь этажные щитки . Подымайте спецификацию проекта, и смотрите что забито в спецификации.
А так же смотрите ТЗ на проектирование, что там прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 15.6.2012, 17:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Ну, ни разу, непонятно...подз. автостоянка -понятие растяжимое. это и места для хранения автомобилей, и специальные помещения электрощитовых в подз. автостоянке , а это -2 БОЛЬШИЕ разницы.

Бензин в автомобиле -это ерунда, потому, как официально бензин не хранится в гараже, а является составной частью автомобиля.

А, вот например ВРУ, установленное на стенке, а над ним на потолке -сплинклер - вот это -косяк -тот еще.

на парковочных местах подз.автостоянок щитки управления отдельными агрегатами (ворота, дренажные насосы...) -встречаются постоянно, но сделаны во влагозащитном исполнении (относительно),

но ВРУ, ЩС, ЩО, ЩР -всегда были в отдельном помещении автостоянки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 15.6.2012, 17:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



Мы принимаем эту автостоянку в эксплуатацию, и здравый смысл и опыт (на всех других автостоянках ВРУ в шкафах IP55) говорит что установленные шкафы с IP31 ну никак не подходят.

Монтажники ссылаются на то, что в проекте это щиты называются не ВРУ, а ЩР, все доводы что это пожарный отсек + влажное помещение + от них питается АППЗ их не волнует

Написали письмо заказчику сославшись на на ПУЭ 7.4.20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А-57
сообщение 15.6.2012, 20:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.6.2012
Пользователь №: 152567



Никита Петрович. Еще раз повторюсь. Смотрите проектную документацию. А точнее спецификацию оборудования, в которой указан тип и марка устанавливаемого оборудования. Если это бок монтажников то вы сразу укажите, а если это бок проектировщика, то нужно обращаться в проектную организацию. А лучше сразу с проектом обратиться туда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 16.6.2012, 11:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



Так бы и сделали если спецификация на руках имелась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А-57
сообщение 16.6.2012, 22:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.6.2012
Пользователь №: 152567



А в чем проблема, вы как заказчик, должны иметь на руках полный комплект проектной документации.
Требуйте в проектной организации.
Ведь в проекте укавзаны и категорийности помещений, и прочее. Возможно что не только это вскроется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 18.6.2012, 1:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Цитата(NikitaPetrovich @ 16.6.2012, 18:41) *
Так бы и сделали если спецификация на руках имелась


Так вам и флаг в руки. Чего захотите, то и затребуете. В идеале лучше вообще загнать это дело в отдельное помещение, чтобы снять все вопросы, иначе Ростехнадзору не объясните почему и как, даже со ссылкой на проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных