Замерзает труба водопровода, как быть!, Греющие кабели, как защита от замерзания  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.6.2012, 11:31
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 4 
        		Регистрация: 15.6.2012 
        		
        		Пользователь №: 153888 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Может быть кто-нибудь сталкивался с такой бедой! Уже смонтированная система противопожарного водопровода, труба полиэтилен, диаметр 63, циркуляции соответственно нет, промерзает внутри полиэтиленового колодца. Подрядная организация предлагает выход - вовнутрь промерзающей трубы поместить греющий кабель! Пытались звонить нескольким производителям такого кабеля, никто ничего вразумительного сказать не может - есть ли такой кабель, можно его использовать во взрывоопасной зоне и как рассчитать его мощность? Причем подрядчик предлагает нагреть не трубу в колодце, а подземный участок трубы, который к этому колодцу подходит.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 16)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.6.2012, 11:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				зачем внутрь трубы, он должен быть снаружи под изоляцией...был заложен в проекте не помню какой вид мы, но для водопроводаотдельностоящей венткамеры
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.6.2012, 13:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 4 
        		Регистрация: 15.6.2012 
        		
        		Пользователь №: 153888 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Понятно, что правильно снаружи, так всегда и делали. В данном случае, труба уже зарыта в земле, подрядчик ни в какую не хочет проводить земляные работы и предлагает поместить кабель внутрь трубы.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.6.2012, 13:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(pushirka @ 16.6.2012, 14:33)   Понятно, что правильно снаружи, так всегда и делали. В данном случае, труба уже зарыта в земле, подрядчик ни в какую не хочет проводить земляные работы и предлагает поместить кабель внутрь трубы. убить ого-то током хотите? внутрь кабель полный бред...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.6.2012, 13:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер ВК 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 41697 
        		Регистрация: 11.7.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 3370 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(alexius_sev @ 16.6.2012, 14:34)   внутрь кабель полный бред... Цитата Raychem FrostGuard — саморегулирующийся экранированный нагревательный кабель, разработан для защиты от замерзания трубопроводов, при этом возможна установка как снаружи, так и внутри трубы.  Не реклама, есть и другие производители. Этот найден за тридцать секунд  поиском.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.6.2012, 13:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Объясните как вы заведете кабель в трубу? как он будет влиять на отсекающую арматуру? Длина трубопровода на 1-3 метра же, как повороты продевать будете...короче сплошной геморой такой системе, да к тому же электричество , мне кажется это самое неправильное решение
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.6.2012, 14:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер ВК 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 41697 
        		Регистрация: 11.7.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 3370 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(alexius_sev @ 16.6.2012, 14:56)   Объясните как вы заведете кабель в трубу? как он будет влиять на отсекающую арматуру? Почитайте по ссылкам, если интересно, там всё есть, даже картинки, как кабель запасовывать. Цитата(alexius_sev @ 16.6.2012, 14:56)   электричество , мне кажется это самое неправильное решение Всё решает технико-экономическое обоснование, а не то, что кому-то кажется    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.6.2012, 15:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				увидел крепление кабеля через отвод (вместо отвода тройник ставится и с одной стороны кабель всовывается и обжимается) то есть вам надо будет срезать часть трубы с двух сторон колодцев,  потом просунуть кабель, обрезанный участок соединить при помощи тройника, предварительно в тройник просунув кабель, мда вполне возможно, только вот вроде есть ограничения по длине кабеля...фирму гляну, вроде это она www.sokol-electro.ru , попробуйте спросить у них, нам вроде все нормально объяснили
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.6.2012, 17:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер ВК 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 41697 
        		Регистрация: 11.7.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 3370 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(alexius_sev @ 16.6.2012, 16:23)   увидел крепление кабеля через отвод Есть и специальные  втулки-сальники для ввода-вывода кабеля  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.6.2012, 18:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер ВК 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 5147 
        		Регистрация: 9.3.2011 
        		Из: Липецк 
        		Пользователь №: 97477 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Летом перемерзает? А что у вас в колодце - задвижка? Попробуйте ее греть кабелем и вместе со всей трубой теплоизолировать. Чтоб греющий кабель в трубу вставляли, такого не слышал. В крайнем случае делайте вставку стальной/чугунной трубы почти на весь колодец и уже ее грейте снаружи кабелем, изобретать велосипед ни к чему. А температуру в колодце на момент перемерзания мерить не пробовали? А люк утеплять, второй люк делать пробовали? С глубиной заложения трубы все в норме? Почему у вас в водопроводном колодце взрывоопасная зона?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.6.2012, 22:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 253 
        		Регистрация: 6.6.2007 
        		
        		Пользователь №: 9365 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Есть такие кабеля, вставляются прямо в трубу, но  у них ограничения по диаметру трубы в которую вставляют. Точно не помню сейчас. Мы когда обращались к ним, у нас не прошло по диаметру, а когда нам объяснили суть сами отказались.
  Если мерзнет только в колодце, то можно изолировать этот участок и снаружи, в чем проблема - кабель , изоляция+покрытие. Мы сейчас много где кабеля закладываем на подземку - в основном вводы выше глубины промерзания.
  А вообще мало информации.....
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.6.2012, 22:31
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер ВК 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 41697 
        		Регистрация: 11.7.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 3370 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(пара @ 16.6.2012, 23:20)   можно изолировать этот участок и снаружи, в чем проблема - кабель , изоляция+покрытие. Мы сейчас много где кабеля закладываем на подземку - в основном вводы выше глубины промерзания. Цитата(pushirka @ 16.6.2012, 14:33)   подрядчик ни в какую не хочет проводить земляные работы и предлагает поместить кабель внутрь трубы.    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.6.2012, 23:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 4 
        		Регистрация: 15.6.2012 
        		
        		Пользователь №: 153888 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Отлично всё сказали, но видимо на самом деле мало информации! выложу чертежик - не все поняли, о чем просила
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.7.2012, 15:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 631 
        		Регистрация: 26.12.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5345 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Насосик поставьте, чтобы циркулировала вода.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.7.2012, 15:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер ВК 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 5147 
        		Регистрация: 9.3.2011 
        		Из: Липецк 
        		Пользователь №: 97477 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(rinatbay @ 23.7.2012, 16:27)   Насосик поставьте, чтобы циркулировала вода. 1. На ПП водопроводе есть (могут быть) ремонтные участки. Перекрыли. Циркуляции ноль. Трубопроводу кирдык. Циркнасосу тоже     2. Начался разбор воды на пожар. Что будет с этим циркуляционником? Через него идет расход на порядок больший, чем при циркуляции. Может я заблуждаюсь, но мне ваш вариант не очень. Готов к дискуссии     Цитата(pushirka @ 17.6.2012, 0:27)   Отлично всё сказали, но видимо на самом деле мало информации! выложу чертежик - не все поняли, о чем просила а автор вообще пропал     
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.7.2012, 16:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 631 
        		Регистрация: 26.12.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5345 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				1. Противопожарный водопровод надолго не перекроют, вода не успеет замерзнуть. 2. Этот насосик ставить на байпасе у задвижки. При пожаре задвижка открывается.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.7.2012, 9:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер ВК 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 5147 
        		Регистрация: 9.3.2011 
        		Из: Липецк 
        		Пользователь №: 97477 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(rinatbay @ 23.7.2012, 17:32)   1. Противопожарный водопровод надолго не перекроют, вода не успеет замерзнуть. 2. Этот насосик ставить на байпасе у задвижки. При пожаре задвижка открывается. 1. Ну это уж как получится. Как назло перекроют в самый мороз и перемерзнет мгновенно. И вообще понятия "надолго" и " не успеет" весьма относительные. 2. Какая задвижка открывается? Это наружные сети, кольцо под давлением, все задвижки открыты. Или вы предлагаете поставить задвижку с электроприводом только ради циркуляции? А от какого сигнала эта задвижка откроется при пожаре?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |