Knx + Сигнализация, Приходилось ли кому нибудь делать интеграцию? |
|
|
|
17.6.2012, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111922

|
Добрый день,
вневедомственная охрана местного УВД устанавливает сигнализацию "Стрелец". Не доводилось ли кому нибудь интегрировать KNX с сигнализациями вообще и с этой в частности? Очень не хочется дублировать датчики движение - ставить и KNX, и от сигнализации и хотелось бы использовать датчики сигнализации. Никому не приходилось иметь с этим дело?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 54)
|
17.6.2012, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 21.7.2010
Из: Донецк
Пользователь №: 65600

|
всеми силами был бы против такого решения. 1. Датчик движения в КНХ - он же может быть и датчиком освещенности. Соответственно освещение можно регулировать или вкл/выкл с помощью него, в зависимости от уровня освещенности. 2. У датчика движения в КНХ регулируемые задержки на вкл/выкл освещения, циклические посылки и тп. 3. Есть программный канал для управления климатом. 4. Он изначально предназначен для интеграции в КНХ. ИМХО: на уровне ОПС сервера Вам не получиться завязать эти системы. Нужно городить шлюзование и контроллер который бы реализовывал необходимый функционал. У АББшного датчика в http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/En..._9AAC132182.htm была возможность в старой версии настроить посылки по присутствию. Но они писали в мануале, что это не для охранки.
|
|
|
|
|
19.6.2012, 0:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111922

|
Ну а если предположить, что ничего кроме обнаружения движения, и то не везде, мне не нужно? :-)
Может быть у кого нибудь есть опыт обратной интеграции - чтобы использовать датчики движения KNX в качестве источника тревоги для сигнализации УВД?
|
|
|
|
|
21.6.2012, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881

|
Датчики движения KNX не сертифицированы как охранные извещатели, ни одна вменяемая структура, которая несет материальную ответственность на просторах СНГ не возьмется охранять такой объект (я несколько лет своей трудовой деятельности посвятил работе в частном охранном агентстве с пультовой охраной, поэтому немного "в теме"). Теоретически, чисто теоретически, если Вы договоритесь с инспектором, который будет принимать Ваш объект на охрану, можно сделать интеграцию. Я вижу 2 пути: 1. Обычные охранные датчики от охранной сигнализации завести в KNX. Идея неплоха: датчики дешовые (от 10 долларов) и достаточно чувствительные. Схем подключения вижу несколько: а) интеграция на уровне датчиков (практически 100% совместимо, но немного стремно в наладке и стабильности работы) - смотрите прилепленный рисунок. Можно немного усложнить схему используя разделительное реле на 2 независимых группы контактов. б) интеграция на уровне выходов - повторителей зон. Некоторые серьезные ППК (прибор приемо-контрольный) имеют выходы, работу которых можно программировать. Так вот если их запрограмировать как повторитель статуса зон - то мы получим то, что нам нужно, дальше эти выходы заводим на модуль бинарных входов. 2. Датчики движения KNX интегрируем в систему ОПС (охранно-пожарной сигнализации). Схема идентична 1б, сигнал от датчтика заводится помимо стандартной логики еще на бинарный (релейный) выход, который в свою очередь подключается к ППК как обычный охранный датчик. На месте охранной конторы я бы Вас послал за такую идею Есть еще один вариант, уж очень экзотический, но упомянуть стоит. Некоторые ППК ОПС имеют платы интеграции в открытые протоколы, например Satel имеет плату интеграции в KNX (http://www.satel.pl/ru/produktid/705).
Прикрепленные файлы
pic.JPG ( 496,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 132
|
|
|
|
|
21.6.2012, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111922

|
Вот спасибо! Меня как раз интересует "еще один вариант" :-) А этот Сател сертифицирован в России? Буду узнавать в УВД ставят ли они такие...
|
|
|
|
|
25.6.2012, 20:41
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 77
Регистрация: 11.10.2011
Пользователь №: 125056

|
Есть возможность использовать EVIKA Multiport, можно завести до 8 охранных датчиков через сухой контакт. А Multiport уже будет посылать KNX телеграммы. Достаточно дешевый вариант. Если использовать KNX датчики посмотрите на Theben PresenceLight 180/360KNX. У них есть специальный режим охраны, который гарантирует что не будет ложных срабатываний. Правда цена одного такого датчика будет больше чем 8 охранных плюс Multiport
|
|
|
|
|
26.6.2012, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Меня как раз интересует "еще один вариант" :-) У "Болида" есть шлюз в Modbus-RTU. Интеграцию на уровне KNX проведете через Beckhoff или Wago. Satel в России продает бля**кая конторка Армо-Системы с неуемным коэффициентом жадности. Проще им напрямую написать или где-нибудь в Европе купить с пересылкой сюда. Я так делал с продукцией CoolAutomation, когда увидел российский ценник. Покупал кстати транзитом через Польшу
Сообщение отредактировал Abysmo - 26.6.2012, 11:22
|
|
|
|
|
26.6.2012, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881

|
Цитата(Arrow @ 25.6.2012, 20:41)  Есть возможность использовать EVIKA Multiport, можно завести до 8 охранных датчиков через сухой контакт. А Multiport уже будет посылать KNX телеграммы. Достаточно дешевый вариант. Если использовать KNX датчики посмотрите на Theben PresenceLight 180/360KNX. У них есть специальный режим охраны, который гарантирует что не будет ложных срабатываний. Правда цена одного такого датчика будет больше чем 8 охранных плюс Multiport А как это все соотносится с изначальным вопросом про вневедомственную охрану? При возникновении задачи пультовой охраны путь есть один - снятие сигналов с профессиональных ППК ОПС для использования их в системе автоматики. Также тихонько шепотом, чтоб никто не услышал, мы скажем о том, что такое решение выйдет на порядок дешевле чем строить охранную систему на том же KNX.
|
|
|
|
|
26.6.2012, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата такое решение выйдет на порядок дешевле чем строить охранную систему на том же KNX Ну как Вам сказать. Если датчики движения от Gira и т.п. гейевропейцев, то да... Но повернув свой взгляд в сторону поднебесной, конкретнее в сторону HDL-M/HS05.1 Motion sensor видим ценник 63$ X-Works Guangzhou China. Документация во вложении. И это не только датчик движения...
HDL_EIB_Sensor_Manual_v1.13_.pdf ( 1,75 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 132
Сообщение отредактировал Abysmo - 26.6.2012, 11:28
|
|
|
|
|
1.5.2013, 17:54
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.5.2013
Пользователь №: 191369

|
Цитата(Kaveckiy @ 26.6.2012, 11:18)  А как это все соотносится с изначальным вопросом про вневедомственную охрану?
При возникновении задачи пультовой охраны путь есть один - снятие сигналов с профессиональных ППК ОПС для использования их в системе автоматики. Также тихонько шепотом, чтоб никто не услышал, мы скажем о том, что такое решение выйдет на порядок дешевле чем строить охранную систему на том же KNX. можно пойти двумя путями1- использовать 2 контакт (NO) ИК датчика или группы датчиков(LS-100PI от DSC по цене 8 у.е.) для получения сигнала на входе контролера KNX (NC идет на приемноконтрольный прибор охранной сигнализации). 2- получение сигнала о состоянии шлейфа сигнализации с програмируемого выхода охранной сигнализации , эту возможность дают многоие современные приборы (более дорогой, но не более эффективный способ).
|
|
|
|
|
3.3.2014, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
Цитата(belovictor @ 21.6.2012, 22:13)  Вот спасибо! Меня как раз интересует "еще один вариант" :-) А этот Сател сертифицирован в России? Буду узнавать в УВД ставят ли они такие... Добрый день. Как решили задачу? На каком оборудовании? Удалось поставить на охрану во вневедомственную?
|
|
|
|
|
4.3.2014, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170376

|
В чем проблема, господа? Сейчас в KNX легко интегрируются Болид, Парадокс и Сател. Все эти системы принимаются охранными организациями. Обращаем внимание на польские шлюзы Tokka.
Поправочка, Болид чуть чуть сложнее остальных (:
|
|
|
|
|
4.3.2014, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 15.7.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 156657

|
Цитата(AlexUnder @ 4.3.2014, 9:49)  Поправочка, Болид чуть чуть сложнее остальных (: У болида сейчас появился шлюз на модбас.
|
|
|
|
|
5.3.2014, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
Цитата(AlexUnder @ 4.3.2014, 9:49)  В чем проблема, господа? Сейчас в KNX легко интегрируются Болид, Парадокс и Сател. Все эти системы принимаются охранными организациями. Обращаем внимание на польские шлюзы Tokka.
Поправочка, Болид чуть чуть сложнее остальных (: Шлюз к Парадокс получается дешевле чем к Сател. Подскажите у Satel из KNX можно принимать все алармы из охранной системы и ставить систему на охрану и снимать?
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 5.3.2014, 8:54
|
|
|
|
|
5.3.2014, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170376

|
Поставить систему на охрану и снять через шлюз в парадокс нельзя, только принимать состояния датчиков, почему не сделали - предполагаю что дело в самой концепции системы KNX (посылка телеграмм конечна при отсутствии подтверждения). Сател не использовал, но насколько я понимаю там можно дергать 64 адреса исполнительных модулей и около 30 сенсоров смотреть. Цитата(belyakov @ 4.3.2014, 10:30)  У болида сейчас появился шлюз на модбас. Но вот поэтому немного посложнее. Так то он уже давно появился.
|
|
|
|
|
8.3.2014, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111922

|
C Tokka и другими шлюзами в Paradox нужно быть осторожнее - у Paradox есть такая серия, Magellan, которую очень любят в УВД и Гольфстриме, так вот к ней не бывает модуля PRT3, через который все обычно с другими сериями Paradox интегрируются. У меня в результате оказался как раз таки Magellan. Удалось добыть описание его serial протокола и через шлюз TTL-Serial в IP прицепить его к openHAB на котором у меня всё в доме интегрировано.
|
|
|
|
|
26.8.2014, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
Попробую поднять тему)имеется охранка satel и некий шлюз int-knx с шинным соединителем BTM UP 117/11 от siemens.....конкретной документации,как интегрировать всё это дело в knx нет...на собственно устройство BTM сказано,что не требует апликационной программы. В проге для охранки необходимо указать трёхзначный адрес(прикладываю файл),но ведь в шине KNX у меня ж не будет никакого соответсвующего устройства,есть только линейный соединитель для своих нужд))....как же мне получать телеграммы от этого шинного модуля?
|
|
|
|
|
26.8.2014, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708

|
Не ответ, но подсказки - Для задания виртуального физического устройства (не вдаваясь в подробности, зачем это нужно) - погуглите по knx-сайтам dummy  И не поленитесь почитать и понять вот это (цитирую самого себя, но, думаю, писалось не зря...) - http://www.eib-info.kiev.ua/index.php?opti...&Itemid=141
|
|
|
|
|
26.8.2014, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
спасибо и на этом) large dummy application 900201 вставил в проект и задал адрес устройста INT-KNX (напоминает BAOS)....надеюсь будет работать
|
|
|
|
|
27.8.2014, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708

|
все же поленились...
|
|
|
|
|
27.8.2014, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
Нет,прочел,только там же про существующие устройства в шине идет речь
|
|
|
|
|
27.8.2014, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
ничего не вышло(
|
|
|
|
|
28.8.2014, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109157

|
Цитата(4ertjaga_88 @ 27.8.2014, 19:58)  ничего не вышло( Что-то я не совсем понимаю, что Вы пытаетесь сделать. Но в теории Вы должны в сети EBI , используя ETS создать групповой адрес, куда будут падать телеграммы , например от датчиков движения. Далее в INT/KNX вы указываете этот адрес. После чего в DloadX присваиваете этой зоне какой ли-бы выход, который активируется при получении телеграммы из EIB. Я это так себе представляю.
Сообщение отредактировал Сергей83 - 28.8.2014, 16:48
|
|
|
|
|
28.8.2014, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
групповой адрес в ets я создал(например для объёмника..допустим 7/0/0/...в DloadX я сделал то,что вы сказали...присвоил выход и прописаль групповой адрес датчику...я так и непонял,что делать с физическим адресом INT/KNX ,который я должен ему присвоить и соответсвенно как то сделать то же самое в ETS,но какоое устройство я должен с таким же физ.адресом добавить?
|
|
|
|
|
29.8.2014, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109157

|
Физический адрес задайте любой свободный, но что бы он соответствовал линии в которой находятся ваши устройства. В ETS с этим физическим адресом ничего делать не надо. И в DloadX назначьте зону, которая будет нарушена при получении телеграммы из гр. адреса. Потом в выходах назначьте выход, который будет активирован при нарушении вашей зоны. Тип шлейфа в зонах какой у вас?
INT.png ( 203,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56
|
|
|
|
|
29.8.2014, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
у меня беспроводные датчики....тип шлейфа для них не важен,как мне сказали в тех поддержке..
|
|
|
|
|
30.8.2014, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
спасибо)вышло...осталось понять,возможно ли ,что бы телеграммы приходили только когда ставить на синализацию,а то они постоянно кидают) и наверно надо какую то историю событий как то создать,чтобы понимать потом куда проник нарушитель...это возможно?
|
|
|
|
|
1.9.2014, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109157

|
В DloadX есть "Память событий". Можно так же поставить GuardX, но потребуется модуль ETHM для доступа по Ethernet.
|
|
|
|
|
11.3.2015, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
Цитата(4ertjaga_88 @ 30.8.2014, 21:16)  спасибо)вышло...осталось понять,возможно ли ,что бы телеграммы приходили только когда ставить на синализацию,а то они постоянно кидают) и наверно надо какую то историю событий как то создать,чтобы понимать потом куда проник нарушитель...это возможно? Добрый день. Подскажите пож-та, сколько у вас охранных датчиков? Есть ограничения на количество датчиков которые можно вывести в KNX? Позволяет ли сател ставить и снимать с охраны из KNX? Возможен ли следующий сценарий: при постановке на охрану, встает сначала весь дом, а через 5 минут - входная дверь и въездные ворота? То что телеграммы постоянно идут - мне кажется это плюс, ибо можно использовать охранные датчики в системе управления климатом, когда система не на охране и в доме люди.
|
|
|
|
|
12.3.2015, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
датчиков штук 30....локигу в DLoad какую то можно делать,но проще через knx и результат кидать в шину,а сател уже подхватит
|
|
|
|
|
12.3.2015, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
Вы кстати решили вопрос с постоянной отправкой телеграм в KNX даже когда система снята с охраны? Я тут подумал, нехилый трафик получится в шину, если в доме полно народу, и все это полетит в КНХ. Правильней большую часть из них отключать.
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 12.3.2015, 19:42
|
|
|
|
|
13.3.2015, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
нет,не решал...было не нужно на том объекте
я думаю,если вы позвоните в сател, то там без проблем подскажут,что делать,чтобы датчики не срабатывали при отсутствии охраны
|
|
|
|
|
13.3.2015, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810

|
Сделайте тогда второй контур - специально для датчиков движения/присутствия. В линейном соединителе отфильтруете...
|
|
|
|
|
13.3.2015, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
можно попробовать в параметрах DloadX на самом датчике поставить галочку "контроль при вкл охраны"....может это оно)
|
|
|
|
|
13.3.2015, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
можно попробовать в параметрах DloadX на самом датчике поставить галочку "контроль при вкл охраны"....может это оно)
|
|
|
|
|
13.3.2015, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
Цитата(4ertjaga_88 @ 13.3.2015, 10:43)  нет,не решал...было не нужно на том объекте
я думаю,если вы позвоните в сател, то там без проблем подскажут,что делать,чтобы датчики не срабатывали при отсутствии охраны Да, так и сделал, цитирую ответ: Цитата У датчиков есть понятие НАРУШЕНИЕ и есть понятие ТРЕВОГА. Тревога генерируется, если система на охране, а нарушение генерируется всегда, даже если не на охране т.к. это просто состояние зоны. Вы сами настраиваете, по какому событию слать посылку в KNX. Если настроите отправку по тревогам, то при снятии с охраны, ничего слаться не будет. Чтобы некоторые датчики генерировали тревогу независимо от снятия-постановки на охрану, нужно сконфигурировать данные зоны как 24 часовые, например 24ч САБОТАЖНАЯ. Спасибо ребятам, оперативно отвечают.
|
|
|
|
|
16.7.2015, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
У вас не было проблем с идентификацией модулей расширения?
|
|
|
|
|
17.7.2015, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
Была: две причины...или же не на те клеммы прикрутили,или же модуль спалили)
|
|
|
|
|
17.7.2015, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
Модуль расширения или интегру? Как его можно спалить?
|
|
|
|
|
17.7.2015, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
Модуль расширения или интегру? Как его можно спалить?
|
|
|
|
|
19.7.2015, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
Модуль расширения....спалить можно случайно коротнув плюс и минус)
|
|
|
|
|
29.11.2015, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
Подскажите, можно в личку - кто самый крупный поставщик оборудования Парадокс в России?
Попробовали Satel - есть плюсы есть минусы, хочется рассмотреть альтернативу.
|
|
|
|
|
30.11.2015, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
Какие минусы?особых за полтора года не нашёл
|
|
|
|
|
2.12.2015, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
Цитата(4ertjaga_88 @ 30.11.2015, 18:53)  Какие минусы?особых за полтора года не нашёл СМС оповещение в режиме отправки текстов из лога событий передает сообщения транслитом - плохо читаются. У нас около 110 охранных шлейфов, модуль INT-KNX позволяет увязать 64 объекта. К примеру 15 мы заняли на то чтобы управлять с сателовских брелков открытием ворот, так же с охранных датчиков в КНХ мы берем статут ворот - открыты закрыты и статус некоторых датчиков движения для управления освещением. остается 40 объектов. на визуализации нужно выводить статус всех зон: готовность, нарушение, тревога, исключение. даже если мы докупим ещё кучу КНХ модулей мы упремся в ограничение количества выходов интегры. в итоге пришлось докупать модуль ETHM 1 Plus, и реализовать считывание состояний зон используя LogicMachine. Далее система не позволяет привязать к одному пользователю две Proximity карты. К примеру нужно пользователю в режиме "простой пользователь" организовать доступ к двум группам, для каждой свой брелок. Пришлось заводить двух пользователей. В прошивке панели INT-TSI есть касяк - она позволяет ставить группу на охрану с неготовыми шлейфами - что сразу после постановки вызывает тревогу - когда выйдет обновление - хз. Ну и в техподдержке всего 2 человека которые более менее разбираются, если они уезжают в отпуск, командировку или на выставку - считай труба и спросить не у кого. есть ещё пара тройка вопросов, но скорей всего этого не умеют и другие системы тоже, к примеру периметр мы ставим и снимаем с охраны используя радиобрелок. Для индикации состояния группы используем световой оповещатель. Снято с охраны: не горит, на охране - горит, тревога - мигает. Не очень удобно выехать за ворота, попытаться поставить периметр а он не встает, и тут не совсем понятно не встает из за дальности или из за неготовности каких либо шлейфов. было бы неплохо чтобы указанным выше режимам, ещё добавилась индикация неготовности к постановке, т.е. мы нажимаем на брелке кнопку поставить на охрану, если нет готовности а кнопку мы ещё держим - то светодиод должен помигать. вообщем может парадокс и этого не умеет, но хотелось бы сравнить.
|
|
|
|
|
7.12.2015, 1:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
Парадокс даже не видел еще,будет интересно услышать отзывы. Про сател: модуль int-knx2 вышел,может там другая уже ситуация ...с тех поддержкой конечно плохо,если уедут,но зато когда на месте,то всегда помогут,в отличии от того же болида,от которого сообщения приходило раз в два-три дня)) другие охранные системы тоже имеют свои минусы..и сател выигрывает!
Сообщение отредактировал 4ertjaga_88 - 7.12.2015, 1:48
|
|
|
|
|
7.12.2015, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
для нас модуль INT-KNX2 привезли ещё в июне. я про него и пишу. дак никто и не спорит .. плюсы минусы. хочется сформировать личное мнение, а не то что говорит поставщик о том что продает. ещё что не понравилось у армо - если вы только начинаете заниматься этой системой и плохо ориентируетесь - вам впарят кучу ненужного. их дорогущие боксы хотя они нафиг не нужны, аккмуляторы, USB на RS-232 переходник, хотя на борту интегры уже давно USB порт. вообщем инженеры продаж иногда больше походят на менеджеров продаж чем на инженеров техподдержки, но это видимо кризис сказывается.
|
|
|
|
|
23.12.2015, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109157

|
В АРМО нет инженеров продаж, а есть менеджеры продаж, которые вам и комплектую стандартный набор оборудования. А если вы заказываете в первый раз вам и предлагают в комплекте интерфейсный кабель. Про корпусы, ПБ и т.д. многие забывают при заказе и менеджер напоминает это каждый раз. всё логично и правильно с точки зрения подхода к клиенту. А вот в случае проблем вас связывают с техническими инженерами, которые к продажам не имеют никакого отношения и ничего вам впаривать не будут. им это не надо, у них зарплата от продаж не зависит.
|
|
|
|
|
24.12.2015, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
Вы меня переубедить пытаетесь? Не получится
|
|
|
|
|
2.2.2016, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
Вот нашел у коллег, хороший проект https://contest.knx.org/en/vote/view/vaskelovoПишут что интеграция с ОПС Siemens. Системы: SiPass and CerberusPro Кто нибудь щупал оборудование? Интеграция действительно полная по KNX?
|
|
|
|
|
2.2.2016, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 11.1.2010
Из: Германия, Франкфурт на Майне
Пользователь №: 43969

|
ABB L240 еще хорошо с KNX управляется: ABB L240 Doc
|
|
|
|
|
3.2.2016, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 15.7.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 156657

|
Цитата(Д.Митрий @ 2.2.2016, 14:17)  Вот нашел у коллег, хороший проект https://contest.knx.org/en/vote/view/vaskelovoПишут что интеграция с ОПС Siemens. Системы: SiPass and CerberusPro Кто нибудь щупал оборудование? Интеграция действительно полная по KNX? На сколько я знаю, там сделана интеграция в OPC через FAPServer.
|
|
|
|
|
3.2.2016, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
Цитата(Honya @ 2.2.2016, 16:05)  ABB L240 еще хорошо с KNX управляется: ABB L240 DocВы использовали на объектах? Если да - не расскажете об особенностях?
|
|
|
|
|
4.2.2016, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122

|
Пожарную систему cerberus pro я как раз недавно запустил...интеграции по Knx у них нет...Есть шлюз бакнет-модбас...Вот через модбас прекрасно работает
Сообщение отредактировал 4ertjaga_88 - 4.2.2016, 10:25
|
|
|
|
|
4.2.2016, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 11.1.2010
Из: Германия, Франкфурт на Майне
Пользователь №: 43969

|
Цитата(Д.Митрий @ 3.2.2016, 15:41)  Вы использовали на объектах? Если да - не расскажете об особенностях? Использовал ее на двух объектах, частные резиденции. Все особенности ее хорошо видны в ETS, если добавить устройство ABB XS/S1.1. Из KNX двунаправленно можно управлять практически всем. Вкратце у L240 есть 2 шины, своя секьюрная шина XIB и шина KNX, которая подключается через модуль XS/S1.1. Чтоб соответствовала VdS, нужно все группы датчиков подключать через шину XIB. Без VdS и на KNX пойдет  Можно также XIB датчики подключать к KNX через специальные секьюрные терминалы. К XIB подключаются также панели управления, сигналки, системы упраления дверями (SafeKey) и тд. Отдельно приобретаются системы дозвона. Короче есть 4 зоны (Areas), котрые могут быть, как независимыми, так и связанными друг с другом, и 80 групп датчиков. На датчики при программировании указывается один из 9 типов, и назначается зона. Программирование осуществляется с панели L840/pt, подключенной к XIB. В инете полно инфы
|
|
|
|
|
25.3.2021, 17:47
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.2.2013
Пользователь №: 180943

|
Установил сигнализацию Satel Integra+, подключил к ней модуль сопряжения шин INT-KNX2, все прекрасно работает. Можно использовать датчки движения KNX в роли извещателей для сигнализации, а можно наоборот - использовать датчики движения сигналиции для управления событиями в KNX (напр включать свет по ним). Очень просто настраивается, удобно.
|
|
|
|