сообщение 18.6.2012, 7:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94204



Уважаемые коллеги помогите в вопросе. helpsmilie.gif Нужно спроектировать узел учета для магазина. Заказчик хочет из пластиковых труб, но я сомневаюсь. параметры теплоносителя 95-70С. Можно или нет? Где это можно прочитать в каких нормах прописано какой материал труб нужно использовать.
Может есть какое пособие для проектирование тепловых узлов?
Буду благодарен при любой помощи.

Сообщение отредактировал Zorro007 - 18.6.2012, 7:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
alexius_sev
сообщение 18.6.2012, 8:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Где располагается узел учета, в каком помещении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 18.6.2012, 8:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Ничего не понял. Что из пластиковых труб, узел учета?
Пластик макс 90С согласно СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorro007
сообщение 18.6.2012, 8:46
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94204



Узел будет располагаться в тех. помещении, не в подвале. Да именно обвязку всего узла учета из пластика. А насчёт того что максимум 90 это я знаю, но есть же и сшитый полиэтилен который и больше 100 может выдерживать. Мне бы хотя в нормах найти какую-нибудь пометку на рекомендуемый материал.

Сообщение отредактировал Zorro007 - 18.6.2012, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 18.6.2012, 8:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Если узел учета в ИТП, в СП есть вроде фраза, что трубы должны быть стальными, а вот если за ее пределами, то тогда можно днлать из полиэтилена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 18.6.2012, 9:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Плевать сколько полиэтилен держит bang.gif . СНиП 90С и все!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 18.6.2012, 9:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



нУЖЕН МОЗГ А НЕ СНИП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.6.2012, 10:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



п.4.38 СП 41-101-95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 18.6.2012, 10:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(испытатель @ 18.6.2012, 11:24) *
п.4.38 СП 41-101-95

и? там разговор про ИТП, а если узел учета в помещении самого магазина, то никто не мешает сделать узел учета из полимерных труб, запрета на это нет. А вот на счет оцинковки, ее вообще сейчас применяют? от нее наоборот отказываются из-за сварки (вроде бы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 18.6.2012, 11:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(alexius_sev @ 18.6.2012, 9:56) *
нУЖЕН МОЗГ А НЕ СНИП

Ты эксперту на его замечание так напишешь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 18.6.2012, 11:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(BIONDER @ 18.6.2012, 12:17) *
Ты эксперту на его замечание так напишешь?

покажите мне этот пункт!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 18.6.2012, 12:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

Ограничение использования полимеров.

Сообщение отредактировал BIONDER - 18.6.2012, 12:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 18.6.2012, 12:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(BIONDER @ 18.6.2012, 13:34) *
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

Ограничение использования полимеров.

а если придумают (уже придумали) полимер который может работать при 95 градусов и 6 барах в течении 50 лет? смотрим снип?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 18.6.2012, 13:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Я не против, просто можно себе головную боль нажить.
Иногда такие эксперты попадаются...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 18.6.2012, 13:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Zorro007 @ 18.6.2012, 10:07) *
Уважаемые коллеги помогите в вопросе. helpsmilie.gif Нужно спроектировать узел учета для магазина. Заказчик хочет из пластиковых труб, но я сомневаюсь. параметры теплоносителя 95-70С. Можно или нет? Где это можно прочитать в каких нормах прописано какой материал труб нужно использовать.
Может есть какое пособие для проектирование тепловых узлов?
Буду благодарен при любой помощи.

Перечитайте ещё раз руководство по монтажу расходомеров …
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных