> Шумит насос
Stanislav Gas en...
сообщение 18.6.2012, 8:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798



Для подогрева бассейна во внешний контур теплообменника был установлен поверхностный насос Джилекс джамбо с расходом 60 и напором 35.
При полностью открытой задвижке после насоса слышен сильный гул, как будто в нём воздух (но воздух был заранее стравлен), если закрыть задвижку на половину, т.е. уменьшить сечение выходного отверстия, звук пропадает.
Диаметр входного отверстия насоса Ду 25, труба подводящая Ду 25, коллектор Ду 25.
Подскажите что происходит и как сделать, что бы при полностью открытой задвижке после насоса пропал гул.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Насосник
сообщение 18.6.2012, 8:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Кавитация однако.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 18.6.2012, 9:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Похоже уходит в расход. Увеличить сопротивление системы или частотник или другой насос.

Сообщение отредактировал BIONDER - 18.6.2012, 9:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav Gas en...
сообщение 18.6.2012, 10:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798



Хочу попробовать увеличить диаметр подводящего коллектора, поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.6.2012, 10:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Поможет, если запас по вводу наличествуент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2012, 11:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для начала клещами померить ток в фазах и проверить по характеристике в какой области рабочая точка.... Возможно, при зажатии задвижки насос как раз в рабочей зоне.
Т.е. от простого к сложному. Резать в последнюю очередь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav Gas en...
сообщение 18.6.2012, 12:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798



Цитата(испытатель @ 18.6.2012, 11:17) *
Поможет, если запас по вводу наличествуент.

Труба напрямую запитана из бассейна, длина 18 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 18.6.2012, 12:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Совершенно очевидно, что насос подобран не правильно.
1. Насос самовсасывающий - не устанавливают в замкнутые контуры.
2. Насос предназначен для перекачки холодной воды. Не понятно как он завязвается с подогревом и с контуром теплообменника
3. Сопротивление системы из теплообменника, источника тепла, турбопроводов и арматуры не может быть высоким. Нужно подбирать циркуляционный насос с низким напором.
4. Такие подачи в очень больших бассейнах, а там применяют специализированные насосы
5. Этот насос изготовлен в китае, стоит там меньше 100 долларов и работает один сезон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav Gas en...
сообщение 18.6.2012, 13:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798



Цитата(Насосник @ 18.6.2012, 13:26) *
Совершенно очевидно, что насос подобран не правильно.
1. Насос самовсасывающий - не устанавливают в замкнутые контуры.
2. Насос предназначен для перекачки холодной воды. Не понятно как он завязвается с подогревом и с контуром теплообменника
3. Сопротивление системы из теплообменника, источника тепла, турбопроводов и арматуры не может быть высоким. Нужно подбирать циркуляционный насос с низким напором.
4. Такие подачи в очень больших бассейнах, а там применяют специализированные насосы
5. Этот насос изготовлен в китае, стоит там меньше 100 долларов и работает один сезон


1. Контур не замкнут т.к. вода забирается из открытого бассейна и после теплообменника возвращается обратно.
2. Вода 25-27 градусов.
3. Насос находится ниже забора воды на 4 метра и длина трубопровода 18 метров. насос с каким напором Вы посоветуете для бассейна 26000 литров.
5. Да, сейчас в Китае всё есть, закупаюсь там постоянно, в России он стоит 3400 руб..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.6.2012, 19:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Stanislav Gas engineer @ 18.6.2012, 11:47) *
1. Контур не замкнут т.к. вода забирается из открытого бассейна и после теплообменника возвращается обратно.
2. Вода 25-27 градусов.
3. Насос находится ниже забора воды на 4 метра и длина трубопровода 18 метров. насос с каким напором Вы посоветуете для бассейна 26000 литров.
5. Да, сейчас в Китае всё есть, закупаюсь там постоянно, в России он стоит 3400 руб..

Слово в Китае- ключевое. А фильтр где, в этой китайской схеме? Неделю назад позвали посмотреть смонтированную китайскую схему. Теплообменник пластинчатый, включен попутно, вода подогревается в баке накопителе, а потом на фильтр. "Регулирование" температуры осуществляется соленоидным клапаном по достижению температуры в баке-накопителе - точке датчика и соленоидным клапаном прекращается подогрев до остывания на 2-3 градуса. Погрустил, плюнул и даже дискутировать не стал - просто ушел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav Gas en...
сообщение 19.6.2012, 7:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798



Схема простая:
- внешний контур: бассейн (26м3) - труба Ду 25(18метров) - кран - фильтр - обратный клапан - насос Джилекс- кран - теплообменник пластинчатый - труба Ду 25(17метров)
- внутренний контур: котёл газовый - насос циркуляционный - теплообменник - котёл.

Сообщение отредактировал Stanislav Gas engineer - 19.6.2012, 7:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 19.6.2012, 9:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Stanislav Gas engineer @ 18.6.2012, 9:38) *
Для подогрева бассейна во внешний контур теплообменника был установлен поверхностный насос Джилекс джамбо с расходом 60 и напором 35.
При полностью открытой задвижке после насоса слышен сильный гул, как будто в нём воздух (но воздух был заранее стравлен), если закрыть задвижку на половину, т.е. уменьшить сечение выходного отверстия, звук пропадает.
Диаметр входного отверстия насоса Ду 25, труба подводящая Ду 25, коллектор Ду 25.
Подскажите что происходит и как сделать, что бы при полностью открытой задвижке после насоса пропал гул.

Измерьте давление на насосе (всас и выход) и расход через насос. На рабочей характеристике насоса нанесите полученную рабочую точку. А далее см. пост.8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 20.6.2012, 6:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Stanislav Gas engineer @ 18.6.2012, 16:47) *
Насос находится ниже забора воды на 4 метра и длина трубопровода 18 метров. насос с каким напором Вы посоветуете для бассейна 26000 литров.

Возврат воды наверняка под уровень. Напор насоса будет равен = Сопротивление трубопроводов (около 1 метра) + сопротивление песчанного фильтра (если есть - 3м) + столб воды над точкой возврата воды в бассейн (например 1 м) - столб воды со сторны всаса (4 м).
Итого 1+3+1-4= 1 м, а у Вас 35 rolleyes.gif
Для циркуляции воды в бассейнах применяют специальные насосы имеющие не высокие напоры и оборудованные волосоуловителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 20.6.2012, 8:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Stanislav Gas engineer @ 18.6.2012, 13:25) *
Труба напрямую запитана из бассейна, длина 18 метров.

Кроме прочего у Вас заужен диаметр трубы. При такой длине и рабочем расходе 20 м3/ч диаметр(внутренний) должен быть не менее 65мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных