Вентиляция ЛПУ |
|
|
|
19.6.2012, 15:42
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.12.2007
Из: Казахстан
Пользователь №: 13665

|
Первый раз проектирую поликлинику, запуталась совсем в требованиях по Снип и СанПин. Имеем 2 этажа и подвал, в котором можно размещать оборудование. На 1 и 2 этажах вперемешку размещены помещения категории Г (грязные) и Ч(чистые) - нельзя перетекать воздуху из Г в Ч, как их разделить? разные приточки или просто можно с подвала разветвить на два вертикальный воздуховод, отходящий от приточки? Требование создать изолированный воздушный режим между этажами здания - это нужно по отдельной приточке для 1го и 2го этажей? На 1ом этаже два кабинета рентгенографии и два кабинета томографии - по требованиям им требуется отдельные системы притока и вытяжки, их можно объединить 2 рентгена в одну и 2 томографа в одну системы?? им нужна отдельная приточка?? или как?? Вытяжку, по требованиям, нельзя тянуть вертикально между этажами, можно ли собирать каналы, отдельно идущие с 1го и 2 го этажей на крыше в горизонтальный воздуховод (естественно из помещений с одинаковыми санитарно-гигиеническими требованиями)? или есть другие решения? Откликнитесь, пожалуйста, кто имел подобный опыт!!!!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
19.6.2012, 18:02
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Наталья, вот есть те кто пишет пьесы и есть кто критикует. Не являюсь проектировщиком, моя работа составление ведомости дефектов. Еще четыре года назад у меня 90% процентов замечаний было к монтажникам и 10% ляпов проектировщиков. Теперь все наоборот. Цитата из нашей ведомости дефектов: 2) В проекте санузлы посажены на общеобменную вентиляцию. Что запрещено.
СНиП 31-05-2003
8.10 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:
- санузлов и курительных;
- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;
- помещений предприятий общественного питания;
Предложение: Сделать согласно требованиям СНиП.
Данный пункт был задействован три раза!!! Для разных проектов и проектировщиков в этом году. Причем один проект прошел Роспотребнадзор.
Наталья, дерзайте. Дилетант построил ковчег, а профессионалы Титаник. Из опыта дефектной ведомости таких проектов, двадцать два пункта замечаний к проектировщикам.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 19.6.2012, 18:04
|
|
|
|
|
20.6.2012, 4:37
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.12.2007
Из: Казахстан
Пользователь №: 13665

|
ПОжалуйста подскажите, кто проектировал!!!! Очень нужно!
|
|
|
|
|
21.6.2012, 21:13
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Наталья, разрешите Вас цитировать в публичной плоскости?
|
|
|
|
|
21.6.2012, 23:57
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Таратыркин @ 19.6.2012, 19:02)  . Дилетант построил ковчег, а профессионалы Титаник. Из опыта дефектной ведомости таких проектов, двадцать два пункта замечаний к проектировщикам. Константин, Титаник запроектирован по нормам и по современным тоже. При затоплении двух смежных отсеков он сохранял свои мореходные качества. В проекте санузлы посажены на общеобменную вентиляцию. Что запрещено. ..... Предложение: Сделать согласно требованиям СНиП.Как то слух режет - даже не известно, что хуже проект или замечания. Редко когда встретишь хороший проект, монтаж и замечания
|
|
|
|
|
22.6.2012, 0:19
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Ваня, пожалуйста сформулируйте лучше. Конечно святые по земле не ходят, они в ней лежат. Если сделаете по форме лучше, воспользуюсь. Соглашусь, что коряво, но лучше не умею. Прошу помощь зала.
|
|
|
|
|
22.6.2012, 12:26
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.12.2007
Из: Казахстан
Пользователь №: 13665

|
Все разобралась. Для первого и второго этажа две отдельные приточки, расположенные в подвале. Вентиляция грязных и чистых запроектировать так, чтобы воздух не перетекал из Г в Ч. Приток в два рентген кабинета из двух разных приточек (так как эти два кабинета будут работать не всегда одновременно), то же самое и два кабинета томографии. В рентген кабинетах и кабинетах тамографии (а также в дополнительных кабинетах, относящихся к ним) приток из 2х зон: 40%-из верхней зоны (на 10см. от потолка), 60% из нижней зоны (на 30 см. от пола). На вытяжке предусмотреть фильтры.
|
|
|
|
|
22.6.2012, 12:38
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Молодец, Наталья. Вы разрешите использовать ваш текст с просьбой, в личных целях. Сколько лет Вы уже проектируете? С чистыми комнатами разобрались? Мы конечно Вам с Ваней помогли найти великую поддержку в : "Спасение утопающих, дело рук самих утопающих".
|
|
|
|
|
25.6.2012, 12:48
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.12.2007
Из: Казахстан
Пользователь №: 13665

|
Цитата(NATALIYA @ 22.6.2012, 12:26)  Все разобралась. Для первого и второго этажа две отдельные приточки, расположенные в подвале. Вентиляция грязных и чистых запроектировать так, чтобы воздух не перетекал из Г в Ч. Приток в два рентген кабинета из двух разных приточек (так как эти два кабинета будут работать не всегда одновременно), то же самое и два кабинета томографии. В рентген кабинетах и кабинетах тамографии (а также в дополнительных кабинетах, относящихся к ним) вытяжка из 2х зон: 40%-из верхней зоны (на 10см. от потолка), 60% из нижней зоны (на 30 см. от пола). На вытяжке предусмотреть фильтры. Приток только в верхней зоне.
|
|
|
|
|
25.6.2012, 20:52
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Наталья расскажите какую вредность Вы ловите на выбросе воздуха в помещении рентгена. Вот то что на западе МРТ и КТ имеют статус чистых помещений, готов принять. Низко температурные установки, грязь может исказить данные и не очень сильно повлиять на продолжительность эксплуатации установок. Логично. В вашем случае фильтры зачем? Идиот , просто не понимаю, просветите.
|
|
|
|
|
28.6.2012, 11:20
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.12.2007
Из: Казахстан
Пользователь №: 13665

|
Эксперты могут потребовать, было такое требование. "Установить радиологоческий фильтр на вытяжке из помещений рентген кабинета." Радиацию ловим)))
|
|
|
|
|
28.6.2012, 12:21
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Очень интересно каким фильтром.
|
|
|
|
|
28.6.2012, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
У меня была очистка воздуха с бункеров циклотрона, линейных ускорителей, лаборатории производства радиофармпрепаратов, хранилища радиоактивных отходов.Фтор на выбросе по-моему ловили.Фильтрация была F7+Н14+уголный фильтр (примерно как на фото) А с обычных МРТ, КТ, рентгенов вытяжка без фильтрации. Можно воздуховоды (отверствия в стенах) экранировать от излучения ...это да.
|
|
|
|
|
3.7.2012, 11:24
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.3.2011
Из: Omsk
Пользователь №: 100543

|
Подскажите пож. можно ли в одной вент камере распологать приточную установку с вытяжными вентиляторами, чистых помещений нет. В Санпине 2.1.3.2630-10 указано пункт 6.33, что необходимо разделять или это относится если есть чистые и грязные помещения.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|