Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с ирисовыми клапанами фирмы Systemair модель SPI. Как их лучше настраивать с помощью анемометра со струной или при помощи дифманометра на специальных нипелях. Вот ссылка на них http://www.sistemair.ru/catalog/systemair_463-465.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Proekterov4eg
сообщение 26.6.2012, 21:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717



Однозначно дифманометром, так задумано, а как анемометром с нитью вообще вы представляли это? Пользовался ирисками другого производителя.
Методика проста
Снимаете разницу дифманометром
а потом подставляете в формулу, расход = к фактор* кор.квадр. из разницы
Сейчас посмотрел на сайте Системайр - там брошюрка по к фактору ...удивила
http://catalogue.systemair.com/file/7FDcE5...!!.aspx

Но, к фактор точно должен быть на наклейке на девайсе
типа к=17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ildarik137
сообщение 26.6.2012, 23:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105631



Спасибо, теперь понял что такое к и принцип регулировки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 27.6.2012, 7:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Спрошу здесь: а есть ирисовые клапаны закрывающиеся на 100%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proekterov4eg
сообщение 27.6.2012, 8:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717



Я таких не видел никогда. Если найдете киньте ссылку - интересно будет посмотреть. А зачем вам такие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 27.6.2012, 9:38
Сообщение #6


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Ирисовые клапана полностью закрывающиеся, были установлены как отсечные клапана наружного воздуха на вытяжных вентиляторах, в http://www.rncrr.ru/ocentre/ist.htm
Были установлено во времена советской власти.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 27.6.2012, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ildarik137
сообщение 3.7.2012, 18:07
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105631



У нас на объекте тоже не видел ирисовых клапанов, закрывающихся на 100 %. Ссылка на институту какой-то посылает))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.7.2012, 18:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Замер вполне возможен, если соблюдены минимальные расстояния от возмущения потока.
А возможно ли принимать во внимание данный замер по ГОСТ ?
В больших торговых центрах, даже после ирисов с ниппелями есть мерные точки под пито. Видимо для быстрой и примерной наладки замер на шибере возможен, но для паспортизации необходим замер по ГОСТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ildarik137
сообщение 3.7.2012, 21:22
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105631



Цитата(azar @ 3.7.2012, 19:40) *
Замер вполне возможен, если соблюдены минимальные расстояния от возмущения потока.
А возможно ли принимать во внимание данный замер по ГОСТ ?
В больших торговых центрах, даже после ирисов с ниппелями есть мерные точки под пито. Видимо для быстрой и примерной наладки замер на шибере возможен, но для паспортизации необходим замер по ГОСТ?

А кто сейчас настраивает системы с применением трубки пито? Лично мы при наладке применяем термоанемометры и дифманометры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 4.7.2012, 8:28
Сообщение #10


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(azar @ 3.7.2012, 19:40) *
А возможно ли принимать во внимание данный замер по ГОСТ ?


На ровном месте показания хорошие, т.е. думаю, можно пользоваться.

Цитата(ildarik137 @ 3.7.2012, 22:22) *
А кто сейчас настраивает системы с применением трубки пито?


Все остальные. А как, кстати, вы дифманометром без трубки мерите???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
алек
сообщение 9.7.2012, 7:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 28.3.2009
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254



VAM от дайкина можно для примера смотреть. там весь разбор детальный есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ildarik137
сообщение 30.7.2012, 7:24
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105631



Цитата(alem @ 4.7.2012, 9:28) *
На ровном месте показания хорошие, т.е. думаю, можно пользоваться.



Все остальные. А как, кстати, вы дифманометром без трубки мерите???

Ну в основном анемометром мерим, а дифманометром только давление в системах подпора воздуха.

Цитата(алек @ 9.7.2012, 8:16) *
VAM от дайкина можно для примера смотреть. там весь разбор детальный есть.

Можно ссылку пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 30.7.2012, 7:39
Сообщение #13


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Цитата(ildarik137 @ 30.7.2012, 8:24) *
Ну в основном анемометром мерим, а дифманометром только давление в системах подпора


Не врите ни себе ни нам. Рисуете паспорта и рисуйте, только в душу не лезьте. Заказчикам, можете что хотите рассказывать. Тут инженеры, могли бы и совесть иметь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 30.7.2012, 18:27
Сообщение #14


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(azar @ 3.7.2012, 19:40) *
В больших торговых центрах, даже после ирисов с ниппелями есть мерные точки под пито.


Иногда ирисовые клапаны дают несогласующиеся с другими замерами показания. В этом случае их лучше проверить стандартным способом. Сделал фото по случаю, здесь лепеснковый клапан. Если всё сходится, то пользуюсь такими замерами как основными.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  valve12.jpg ( 94,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 30.7.2012, 21:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Как делать правильно замеры в случае отсутствия прямых участков. Например Приточная система, стояк 1000*1000мм (расход 18 800м3/ч) и надо сделать замер на поэтажном отводе 800*400мм расход 5160м3/ч. Вот узел. Присутствует ОЗК и за ним жалюзийный клапан, два полуотвода.Потолки ГКЛ "красивые". как бы.
Как будет влиять неравномерность потока на замеры, как пито, так и с помощью диафрагмы.

С уважением.

Сообщение отредактировал azar - 30.7.2012, 21:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 68,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 31.7.2012, 16:43
Сообщение #16


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Мерить надо там, где это можно сделать точно. Замер в неподходящем месте или очень сложен, или сильно неточный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных