Ирисовые клапана |
|
|
|
26.6.2012, 15:29
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105631

|
Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с ирисовыми клапанами фирмы Systemair модель SPI. Как их лучше настраивать с помощью анемометра со струной или при помощи дифманометра на специальных нипелях. Вот ссылка на них http://www.sistemair.ru/catalog/systemair_463-465.htm
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
26.6.2012, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717

|
Однозначно дифманометром, так задумано, а как анемометром с нитью вообще вы представляли это? Пользовался ирисками другого производителя. Методика проста Снимаете разницу дифманометром а потом подставляете в формулу, расход = к фактор* кор.квадр. из разницы Сейчас посмотрел на сайте Системайр - там брошюрка по к фактору ...удивила http://catalogue.systemair.com/file/7FDcE5...!!.aspxНо, к фактор точно должен быть на наклейке на девайсе типа к=17
|
|
|
|
|
26.6.2012, 23:12
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105631

|
Спасибо, теперь понял что такое к и принцип регулировки
|
|
|
|
|
27.6.2012, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Спрошу здесь: а есть ирисовые клапаны закрывающиеся на 100%?
|
|
|
|
|
27.6.2012, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717

|
Я таких не видел никогда. Если найдете киньте ссылку - интересно будет посмотреть. А зачем вам такие?
|
|
|
|
|
27.6.2012, 9:38
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Ирисовые клапана полностью закрывающиеся, были установлены как отсечные клапана наружного воздуха на вытяжных вентиляторах, в http://www.rncrr.ru/ocentre/ist.htmБыли установлено во времена советской власти.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 27.6.2012, 9:46
|
|
|
|
|
3.7.2012, 18:07
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105631

|
У нас на объекте тоже не видел ирисовых клапанов, закрывающихся на 100 %. Ссылка на институту какой-то посылает))
|
|
|
|
|
3.7.2012, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Замер вполне возможен, если соблюдены минимальные расстояния от возмущения потока. А возможно ли принимать во внимание данный замер по ГОСТ ? В больших торговых центрах, даже после ирисов с ниппелями есть мерные точки под пито. Видимо для быстрой и примерной наладки замер на шибере возможен, но для паспортизации необходим замер по ГОСТ?
|
|
|
|
|
3.7.2012, 21:22
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105631

|
Цитата(azar @ 3.7.2012, 19:40)  Замер вполне возможен, если соблюдены минимальные расстояния от возмущения потока. А возможно ли принимать во внимание данный замер по ГОСТ ? В больших торговых центрах, даже после ирисов с ниппелями есть мерные точки под пито. Видимо для быстрой и примерной наладки замер на шибере возможен, но для паспортизации необходим замер по ГОСТ? А кто сейчас настраивает системы с применением трубки пито? Лично мы при наладке применяем термоанемометры и дифманометры.
|
|
|
|
|
4.7.2012, 8:28
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(azar @ 3.7.2012, 19:40)  А возможно ли принимать во внимание данный замер по ГОСТ ? На ровном месте показания хорошие, т.е. думаю, можно пользоваться. Цитата(ildarik137 @ 3.7.2012, 22:22)  А кто сейчас настраивает системы с применением трубки пито? Все остальные. А как, кстати, вы дифманометром без трубки мерите???
|
|
|
|
|
9.7.2012, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 28.3.2009
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254

|
VAM от дайкина можно для примера смотреть. там весь разбор детальный есть.
|
|
|
|
|
30.7.2012, 7:24
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105631

|
Цитата(alem @ 4.7.2012, 9:28)  На ровном месте показания хорошие, т.е. думаю, можно пользоваться.
Все остальные. А как, кстати, вы дифманометром без трубки мерите??? Ну в основном анемометром мерим, а дифманометром только давление в системах подпора воздуха. Цитата(алек @ 9.7.2012, 8:16)  VAM от дайкина можно для примера смотреть. там весь разбор детальный есть. Можно ссылку пожалуйста?
|
|
|
|
|
30.7.2012, 7:39
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Цитата(ildarik137 @ 30.7.2012, 8:24)  Ну в основном анемометром мерим, а дифманометром только давление в системах подпора Не врите ни себе ни нам. Рисуете паспорта и рисуйте, только в душу не лезьте. Заказчикам, можете что хотите рассказывать. Тут инженеры, могли бы и совесть иметь.
|
|
|
|
|
30.7.2012, 18:27
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(azar @ 3.7.2012, 19:40)  В больших торговых центрах, даже после ирисов с ниппелями есть мерные точки под пито. Иногда ирисовые клапаны дают несогласующиеся с другими замерами показания. В этом случае их лучше проверить стандартным способом. Сделал фото по случаю, здесь лепеснковый клапан. Если всё сходится, то пользуюсь такими замерами как основными.
|
|
|
|
|
30.7.2012, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Как делать правильно замеры в случае отсутствия прямых участков. Например Приточная система, стояк 1000*1000мм (расход 18 800м3/ч) и надо сделать замер на поэтажном отводе 800*400мм расход 5160м3/ч. Вот узел. Присутствует ОЗК и за ним жалюзийный клапан, два полуотвода.Потолки ГКЛ "красивые". как бы. Как будет влиять неравномерность потока на замеры, как пито, так и с помощью диафрагмы. С уважением.
Сообщение отредактировал azar - 30.7.2012, 21:33
Прикрепленные файлы
____.pdf ( 68,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 61
|
|
|
|
|
31.7.2012, 16:43
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Мерить надо там, где это можно сделать точно. Замер в неподходящем месте или очень сложен, или сильно неточный.
|
|
|
|
|
  |