eddi67
сообщение 12.7.2012, 6:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147641



Доброго времени суток!
Имеем в эксплуатации систему вентиляции химлаборатории. С недавних пор, выяснили, что система дренажа у нас не работает, конденсат попадает в двигатель приточной вентиляции, который стоит после воздухоохладителя и оттуда в коридор на головы коллегам. С проектировщиками связи нет ( фирма самоликвидировалась), но удалось выяснить, что проблема решаются с помощью гидросифона, помогите его правильно рассчитать.
Заранее благодарны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Гость_Iroha_*
сообщение 12.7.2012, 7:49
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(eddi67 @ 12.7.2012, 9:04) *
Доброго времени суток!
Имеем в эксплуатации систему вентиляции химлаборатории. С недавних пор, выяснили, что система дренажа у нас не работает, конденсат попадает в двигатель приточной вентиляции, который стоит после воздухоохладителя и оттуда в коридор на головы коллегам. С проектировщиками связи нет ( фирма самоликвидировалась), но удалось выяснить, что проблема решаются с помощью гидросифона, помогите его правильно рассчитать.
Заранее благодарны

Расчет гидравлического затвора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eddi67
сообщение 12.7.2012, 8:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147641



Спасибо за ссылку, осталось выяснить какое же разрежение возникает на входе перед вентилятором
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.7.2012, 8:29
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не выяснить, а замерить. Вам, в принципе, достаточно простого U-образного манометра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Animal
сообщение 12.7.2012, 21:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739



В принципе и нечего мерить.
Возьмите сантехничесую гофротрубу. выгните буквой "П".
Остановите установку.
Подсоедините гофротрубу к системе, но не подсоединяйте к канализации.
Выставьте трубу так, что-бы было a=0 ( по рисунку) залейте гофротрубу полностью водой и толкните установку.
увидите перепад уровней=Х.
сделайте а=1.5-2Х, а длинну "П" 3-4Х. Подсоедините к канализации (как по рисунку).
забудьте навсегда об этой проблеме smile.gif

Сообщение отредактировал Animal - 12.7.2012, 21:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.7.2012, 23:01
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И описали U-образник... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Animal
сообщение 12.7.2012, 23:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739



Цитата(Skaramush @ 12.7.2012, 23:01) *
И описали U-образник... wink.gif

первый раз такое понятие услышал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.7.2012, 20:52
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Animal @ 12.7.2012, 23:19) *
первый раз такое понятие услышал.

Плохо. Если понятие U-образный манометр для Вас новинка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Animal
сообщение 13.7.2012, 22:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739



Цитата(Skaramush @ 13.7.2012, 20:52) *
Плохо. Если понятие U-образный манометр для Вас новинка.

Пипец как плохо... знаю что делать, но не знаю как это по вашему называется... бида...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Angelboy
сообщение 18.7.2012, 6:51
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.8.2010
Из: Россия, Хабаровск
Пользователь №: 67205



Цитата(Animal @ 13.7.2012, 22:21) *
Пипец как плохо... знаю что делать, но не знаю как это по вашему называется... бида...

А сарказм здесь вовсе ни к чему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 18.7.2012, 13:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



А есть ещё гидрозатвор с шариком, а то приточка по зиме будет хорошо запашок тянуть из канализации, когда затвор пересохнет... Гыыыы!
Типа такого...
http://img.qwent.ru/web/upload/goods/image...afacdb-1000.jpg

Сообщение отредактировал MAverick - 18.7.2012, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Animal
сообщение 20.7.2012, 20:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739



Цитата(MAverick @ 18.7.2012, 13:31) *
А есть ещё гидрозатвор с шариком, а то приточка по зиме будет хорошо запашок тянуть из канализации, когда затвор пересохнет... Гыыыы!
Типа такого...
http://img.qwent.ru/web/upload/goods/image...afacdb-1000.jpg

Если раз в месяц по стакану воды доливать, то не пересохнет. а шарики - это баловство. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 13:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных