Вопрос по пайке, развальцовке загибу медных труб :

1. Кто какой горелкой пользуется и почему ... какие газы что лучше ...

2. Технология пайки - вопрос в основном по борьбе с чернотой внутри трубы (азот)

3. Где взять газы - кислоод,пропан, ацетилен, мапп

4. Вальцовки и расширители - какие лучше ...

5. трубогиб - какой ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 57)
LordN
сообщение 21.9.2006, 13:42
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



про какие трубы речь - для холодилки или воды, размеры - от и до?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 21.9.2006, 13:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
для холодилки


стественно ... размер до 3/4" пока...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Freezer_*
сообщение 22.9.2006, 1:59
Сообщение #4





Guest Forum






Горелка - Refco пропан-кислород. Ацетилен тоже есть (горелка AGA), но пользуюсь редко. Пропан дешевле, доступнее и баллон легче. Ацетиленом пользуюсь только для больших труб - больше d. 56 мм. Припой - BrazeTec.
Вальцовка и винтовой расширитель Refco; цанговый расширитель и трубогиб - Rothenberger.
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 28.9.2006, 1:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



чето вяло...

чтто же делать с чернотой внуири трубы после пайки? азот - это получается единственный выход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.9.2006, 11:42
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
азот - это получается единственный выход?
Olg, про это же писалось многажды и тут и на аирконе.
чтоб победить окалину надо:
1. полностью вытеснить воздух из трубы пред началом пайки.
2. не прекращать подачу азота при пайке.
3. не прекращать подачу азота до остывания, хотяб градусов до двухсот (спичка уже не зажигается).
в принципе пользовать можно любой инертный (всмысле - неокислитель, без кислорода) газ. типа аргон, азот, углекислоту и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 7.10.2006, 1:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
2. не прекращать подачу азота при пайке.


Почему именно азот - может углекислота???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.10.2006, 9:41
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Почему именно азот - может углекислота???
СО2 не пробовал. в сварочных полуавтоматах его пользуют, може и здесь нормально будет. единственно - с ним надо работать очь осторожно, избыток СО2 в воздухе может вызвать остановку дыхания. может по этому холодильщики его и не применяют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 7.10.2006, 12:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
избыток СО2 в воздухе может вызвать остановку дыхания


значит в пиве и газировке можно biggrin.gif

а дышать никак...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.10.2006, 13:14
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
а дышать никак...
лень искать, сколько-то там процентов СО2 в дыхательной смеси приводят к параличу/остановке дыхания. т.е. дышать впринципе мона, но не чем smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ученый_*
сообщение 12.10.2006, 19:27
Сообщение #11





Guest Forum






Господа? а вопрос в чем? как соединить медь? Ответ: окисление горючего газа притемпературе 667С. Вот собственно и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 16.10.2006, 14:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Господа? а вопрос в чем? как соединить медь? Ответ: окисление горючего газа притемпературе 667С. Вот собственно и всё.


НЕт - вопрос в том что есть технология пайки ... а приблуды и газа (конкретно азота ) в продаже в магазинах холодильной техники НЕТ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.10.2006, 17:37
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
а приблуды и газа (конкретно азота ) в продаже в магазинах холодильной техники НЕТ!!!
сам азот нужно брать на кислородной станции. насчет приблуд не понял - редуктор либо тот же (всмысле - такой же) что и для кислорода, можно и спецательный, с выходом очей до 40. я себе такой взял, в промхолоде. все остальные приблуды собираются из подручных з/п, ну щтуцера 1/4" можно взять холодильные. а что еще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 16.10.2006, 21:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Цитата(LordN @ Oct 16 2006, 18:37 )
сам азот нужно брать на кислородной станции. насчет приблуд не понял - редуктор либо тот же (всмысле - такой же) что и для кислорода, можно и спецательный, с выходом очей до 40. я себе такой взял, в промхолоде. все остальные приблуды собираются из подручных з/п, ну щтуцера 1/4" можно взять холодильные. а что еще?

Как это "что ещё?"
А понты?
Понты, которые следует тут раскинуть перед читающей публикой? Разве olg не их имел в виду?
В качестве таковых может катить что-нибудь типа плазменной сварки, 25-летнего опыта работы и особенного высшего образования в данной области.
Фсё, дальше фантазии не хватат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 17.10.2006, 6:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"Фсё, дальше фантазии не хватат"
Не верю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 18.10.2006, 23:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
В качестве таковых может катить что-нибудь типа плазменной сварки,


температура слишком высока clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Шмель_*
сообщение 3.4.2007, 16:34
Сообщение #17





Guest Forum






Вопрос интересный возник, мне дома монтажники установили кондиционер настенный, медные фреоновые трубки диаметры 8мм и 12мм соединили вместе и покрыли одной трубкой теплоизоляции Термафлекс фр . Как это скажется на эксплуатации,потеря кпд или еще чего то? насколько мне известно обычно теплоизоляцию каждой медной трубки делают отдельно,т.к. температура фреона разная с разницей в 20градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 3.4.2007, 17:09
Сообщение #18


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



ух ты
я такого еще не встречал
сочувствую Шмель
если можно - фото сделайте biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 3.4.2007, 18:13
Сообщение #19





Guest Forum






В целом, ничего страшного. это те теплопотери, которыми можно пренебречь. Во внутреннем блоке кондиционера трубки с завода идут в одной изоляции, и разница в температуре, при прочих равных условиях составляет 4-7 градусов (если дроссель во внешнем блоке)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 3.4.2007, 21:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



в одной изоляции ну и чего - в пром. холодильниках вообще изоляция на трубах отсутствует ... если заплачет трасса то попали монтажники - если нет то почему-бы и нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Карапузик_*
сообщение 3.4.2007, 22:31
Сообщение #21





Guest Forum






olg2004
Совершенно согласен. Сам два года по сервису кондюков ездил. Вообще не проблема температурная разница между жидкостной и газовой трубой на практике вообще не более 5 гр Цельсия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IngTGV
сообщение 4.4.2007, 11:37
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 14.12.2006
Из: Пермь
Пользователь №: 5199



При такой схеме изоляции получается своеобразный экономайзер- жидкость дополнительно охлаждается, а газ подогревается что защищает компрессор от "влажного хода"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*
сообщение 4.4.2007, 21:21
Сообщение #23





Guest Forum






что то я не понял .. что за бред???
"жидкость дополнительно охлаждается, а газ подогревается " это так надо что ли? почему тогда все нормальные люди вопринимают это как ошибку? а судя по вашему восторгу от изобретения ""экономайзера", это вообще на нобелевскую тянет.

спецы, дайте ответ!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IngTGV
сообщение 5.4.2007, 7:32
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 14.12.2006
Из: Пермь
Пользователь №: 5199



Премии не надо экономайзеры широко используются в промышленной холодильной технике и дают прирост холодопроизводительности порядка 5%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 5.4.2007, 8:48
Сообщение #25


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Хм пришлось схемку открыть IngTGV и другие правы. Вот в очередной раз убеждаюсь что не надо верить стереотипам которые сидят в голове.
Получается перегреватель/доохладитель в одном . Не знаю правда - может есть какие-то подводные камни которых я не вижу. LordN или еще кто-то может подскажут поподробнее. Лично я пока вижу что это правильное решение . Вопрос теперь почемуже всегда так не делают? Ведь экономия же . Да в монтаже неудобно наверное но это уже проблемы монтажников .
blink.gif

да только почему это разница 5 град сельсия? ведь после кнденсатора жидкость не может быть холоднее чем нар воздух тоесть 30-35. А после испарителя газ не может быть теплее чем охлаждённый воздух тоесть максимум 15 . итого разница 15-20 град .

Сообщение отредактировал AAANTOXA - 5.4.2007, 9:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.4.2007, 9:34
Сообщение #26


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
экономайзеры широко используются в промышленной холодильной технике и дают прирост холодопроизводительности порядка 5%
это так, только вы не учли, что экономайзер одной стороной ставится на жидкарь ДО дросселя и применяется эта схема в основном для средне- и низкотемпературных ХМ, где условия по переохлаждению фреона несколько отличаются от высокотемпературных, к которым относятся кондеи.
а т.к. практически 100% сплитов, не считая некоторых мощных канальников, кассетников и мультизоналок, имеют дроссель во внешнике, то ваш вывод что
Цитата
При такой схеме изоляции получается своеобразный экономайзер- жидкость дополнительно охлаждается, а газ подогревается что защищает компрессор от "влажного хода"
не верен, с точностью до наоборот. парожидкостная смесь будет нагреваться, а газ охлаждаться.

что до сути вопроса - если длина трубок в общей теплоизоляции не велика - пара метров(например для прохода от внутр.блока до стены и через стену), то ничего страшного не произойдёт. ну потеряется чуток мощи, пара процентов, нуибохсым.
но вот если длина трассы десяток-полтора метров - то потери будут уже существенны за счет того, что жидкарь после дросселя будет подогреваться газом и активно булькать в тонкой трубке - как следствие, возрастёт гидравлическое сопротивление, вырастет нагрузка на компрессор, изменятся условия кипения в т/о внутр.блока и т.д. и т.п.

Сообщение отредактировал LordN - 5.4.2007, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 5.4.2007, 9:37
Сообщение #27


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Ну вот
я так и думал что здесь не всё гладко thumbdown.gif
Спасибо
ато щаз все как начнут новаторствами заниматься smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 5.4.2007, 22:02
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



все это происки китайцев - хотят впарить больше флекса .. tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Kord_*
сообщение 6.4.2007, 9:38
Сообщение #29





Guest Forum






Опять я оказываюсь в меньшинстве, однако выскажусь:
- данная схема рекуператора не увеличивает холодопроизводительность кондиционера.
И в холодильной технике НИГДЕ нет устройств, использующих принцип рекуперации для увеличения экономичности или производительности холустановки. Наоборот, такие устройства СНИЖАЮТ эффективность и производительность установки.
И вот почему: дополнительная нагрузка от рекуператора ложится на компрессор. Проще говоря: был один испаритель (нагрузка) а стало два - 1 - внутренний блок, 2. рекуператор.
Данная схема применяется для увеличения безопасности компрессора, но в сплитах эта задача полностью решается докипателем.
ИМХО: от объедиения трубок в одной изоляции производительность сплита снижается на 3...5 %, что потребителю не очень заметно.
А перохладитель жидкого фреона есть в конденсаторе, так он на работу сплита влияет положительно, но за счет того, что сбрасывает тепло не на компрессор, а в окружающую среду.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 8.4.2007, 13:51
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



в тайланде вообще флекс напяливают только на одну трубу

там же производят почти все современные кондюки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 30.10.2008, 13:46
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Какую запорную арматуру используют в системах кондиционирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 30.10.2008, 13:48
Сообщение #32


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Разную tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.10.2008, 13:55
Сообщение #33


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Какой носитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 30.10.2008, 13:57
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(ivan-l-ing @ 30.10.2008, 13:55) [snapback]309140[/snapback]
Какой носитель?
фреон 410 VRF система. Краны нужны для отключения внутренних блоков

Сообщение отредактировал Rondo - 30.10.2008, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 30.10.2008, 14:10
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Rondo @ 30.10.2008, 12:57) [snapback]309143[/snapback]
Краны нужны для отключения внутренних блоков

Стесняюсь спросить unsure.gif , а нафига ? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 30.10.2008, 14:15
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(ArFey @ 30.10.2008, 14:10) [snapback]309154[/snapback]
Стесняюсь спросить unsure.gif , а нафига ? Аркадий
Монтажники, посмотрев проект, попросили установить на каждый внутренний блок краны для отключения. Дабы на случай ремонта не сливать весь фреон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 30.10.2008, 14:16
Сообщение #37


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Rondo @ 30.10.2008, 13:57) [snapback]309143[/snapback]
...для отключения внутренних блоков


REFRIGERA (Италия)...

А, вот соглашусь с ув. ArFey на каждый блок неплохо по шрёдеру повесить, а шаровые,наверное, тока перед распредблоком или рефнетом. Но, Вам решать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Шаровые_вентили_REFRIGERA__Италия_.pdf ( 116,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.10.2008, 14:28
Сообщение #38


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Ага, также не забудте стекла, фильтр-осушители и цирк. насос. (шутка) число стыков стоит уменьшать, на мой взгляд.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 30.10.2008, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 30.10.2008, 14:31
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Tuguzak Респект! Оперативно! То что нужно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 30.10.2008, 17:31
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 495
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Получше - Данфосс, подешевле - Алко
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 6.11.2008, 13:14
Сообщение #41





Guest Forum






Доброго всем дня.

Подскажите по такому вопросу.

Интересуют производители медных труб для кондиционирования воздуха, а именно - для соединения наружных блоков с внутренними. Интересуют Российские производители, выпускающие качественную трубу.

Может у кого есть рекомендации по данному вопросу - какие трубы лучше, как оценить их качество и т.п.

Может кто-нибудь слышал про такого китайского производителя медных труб - Hailiang? Кто с этими трубами работал, как они по качеству?

Что значит состояние трубы - мягкое, твёрдое?

Сообщение отредактировал Railnolds - 6.11.2008, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 6.11.2008, 13:41
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Только американский Мюллер, батенька! Интрига ситуации в том, что стоимость трубок на фоне общей стоимости установки кондиционера (со стоимостью аппарата, разумеется!) едва ли составит процентов 10. Стоимость некачественной трубки (по сравнению с хорошей) ниже процентов на 30. Внимание вопрос: стоит ли из-за 3% выигрыша в стоимости рисковать и, с высокой долей вероятности, иметь гарантийный случай, когда через 3-4 месяца фреон ушел ч/з микротрещину в трубке после ее развальцовки? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 6.11.2008, 14:19
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(ArFey @ 6.11.2008, 13:41) [snapback]311616[/snapback]
Только американский Мюллер, батенька! Интрига ситуации в том, что стоимость трубок на фоне общей стоимости установки кондиционера (со стоимостью аппарата, разумеется!) едва ли составит процентов 10. Стоимость некачественной трубки (по сравнению с хорошей) ниже процентов на 30. Внимание вопрос: стоит ли из-за 3% выигрыша в стоимости рисковать и, с высокой долей вероятности, иметь гарантийный случай, когда через 3-4 месяца фреон ушел ч/з микротрещину в трубке после ее развальцовки? Аркадий


Ну наверное Вы очень сильно сгущаете краски. Если бы так всё и было, то наверное 80% кондиционеров, у нас установленных, свищали бы фреоном постоянно. Ведь очень немногие используют Американскую трубу. И стоят такие кондиционеры не год и не два. Наверное в некоторой степени это зависит также от пряморукости монтажников. Я спросил у знакомых монтажников - никто не работает с американской трубой - о ужас!!!. В основном Польша, Сербия, Россия, Германия, Австрия, Италия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.11.2008, 14:25
Сообщение #44


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Учтите еще нюанс - большинство кондиционеров идут с дюймовыми размерами. И есть существенная разница между диаметрами, к примеру 6 и 6,35мм. Мягкая и твердая - это от количества и состава добавок. Твердая не гнется и не вальцуется. Ну, может с отжигом и можно попытаться гнуть, но не советую. Мягкая она и есть мягкая, идет в рулонах, преимужественно по 20 метров.

Сообщение отредактировал Skaramush - 6.11.2008, 14:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 6.11.2008, 14:55
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(Skaramush @ 6.11.2008, 14:25) [snapback]311656[/snapback]
Учтите еще нюанс - большинство кондиционеров идут с дюймовыми размерами. И есть существенная разница между диаметрами, к примеру 6 и 6,35мм. Мягкая и твердая - это от количества и состава добавок. Твердая не гнется и не вальцуется. Ну, может с отжигом и можно попытаться гнуть, но не советую. Мягкая она и есть мягкая, идет в рулонах, преимужественно по 20 метров.


Я думал, что трубы, которые для кондиционеров предназначены, имеют соответствующие размеры. Спасибо по поводу мягкости трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juroku
сообщение 5.11.2009, 22:05
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.12.2008
Пользователь №: 26617



можно ли использовать в соединений наружника и внутреннего блока медную трубу из сантехнического магазина helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 6.11.2009, 10:36
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(juroku @ 6.11.2009, 7:33) *
что нормально обяснить нельзя? толщина стенок такая же чего не так сплав меди не тот

Объясняю нормально laugh.gif : Труба для кондиционирования (не беру трубу больших размеров, идущую прямыми участками) должна быть максимально мягкая (для предотвращения микротрещин не страшных для воды, но критичных для фреона). В американской трубе Muller содержится 99,999% мексиканской меди. Да, труба не дешевая (хотя, на фоне стоимости аппарата, разница в цене между хорошей и плохой трубой - вообще пыль!), но зато надо быть очень криворуким монтажником, чтобы ее плохо развальцевать! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dotman
сообщение 27.9.2012, 14:03
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84553



Цитата(tuguzak @ 30.10.2008, 17:16) *
REFRIGERA (Италия)...


посоветуйте еще варианты арматутры для холодоснабжения (фреон) помимо этого производителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taifun
сообщение 1.10.2012, 8:54
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.6.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110



Цитата(dotman @ 27.9.2012, 17:03) *
посоветуйте еще варианты арматутры для холодоснабжения (фреон) помимо этого производителя

http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=309319
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
docent78
сообщение 26.7.2019, 21:24
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.12.2010
Из: Днепр
Пользователь №: 84940



Пайка меди под углекислотой

Carbon Dioxide is perfectly fine to use for brazing. The breakdown temperature is over 2000 deg F, so it says inert while soldering at 1300 deg F

https://www.youtube.com/watch?v=amnCp7d6-sw

https://www.youtube.com/watch?v=SL_qQaP0yaA

Сообщение отредактировал docent78 - 26.7.2019, 21:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 27.7.2019, 19:16
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ну, так то ничего, красиво.
Есть одно большое НО - 1300F = 704C. А медь плавится при 1085С.

Сообщение отредактировал SSA - 27.7.2019, 19:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.7.2019, 19:36
Сообщение #52


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну так, пайка - не сварка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 29.7.2019, 5:50
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Смысл пайки под азотом - исключить окисление меди. А тут при пайке твердым припоем, даже с меньшей, чем у меди температурой плавления (760-800 град С), углекислота уже при 700 град С перестает быть нейтральной и идет окисление меди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 29.7.2019, 10:40
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



удалите...

Сообщение отредактировал toxan - 29.7.2019, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
docent78
сообщение 29.7.2019, 18:02
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.12.2010
Из: Днепр
Пользователь №: 84940



Ни СО2, ни СО при атмосферном давлении и нагреве до 800 Цельсия не могут взять и разложиться с образованием сажи. Кислород образоваться может, но сажа нет. Энергии не достаточно чтобы СО2 -> СО + О2, и реакция идет в противоположную сторону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.7.2019, 7:14
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Стесняюсь спросить...
А при чем здесь сажа? Речь об окислении меди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
docent78
сообщение 31.7.2019, 9:28
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.12.2010
Из: Днепр
Пользователь №: 84940



я думаю будет интересно всем почитать

https://hvac-talk.com/vbb/showthread.php?36...rge-for-brazing
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 5.8.2019, 11:48
Сообщение #58





Группа: Модератор_2
Сообщений: 689
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(docent78 @ 31.7.2019, 9:28) *
я думаю будет интересно всем почитать

https://hvac-talk.com/vbb/showthread.php?36...rge-for-brazing


Спасибо за ссылку - интересный американский форум.
Но там свои "традиции".
Во всю юзается R22, не редкость - пайка мягким припоем.

В России в чём интерес паять под СО2 ?

Разница в цене с азотом совсем не огромная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 13:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных