Диагностика компрессора Performer Sm185, Гарантийный случай? |
|
|
|
13.7.2012, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Чиллер СLIVET отработал 5 лет. Вышел из строя компреccор Performer SM185 • одна обмотка нормальная R=0,8 Ом, • две другие подгорели - увеличение сопротивления двух обмоток до 400 Ом. • Пробой на корпус отсутствует.
Установлен новый компрессор Performer SM185. Новый компрессор вышел из строя в течение 5 минут после включения, во время дозаправки. В течение 3-4 минут звук компрессора был нормальный, без мычания или скрежета, на пятой минуте неожиданно сработал штатный автомат 50А. Проверили фазировку питания - нормальная, все три фазы 380V доходят до компрессора. При повторном включении автомат 50А отключился мгновенно. При прозвонке обмоток компрессора выяснилось, что • одна обмотка закорочена R=0,2 Ом, • две другие нормальные - по 0,8 Ом. • Пробой на корпус отсутствует.
Вернули компрессор обратно в магазин, специалисты подтвердили при вскрытии - одна обмотка сопротивление уменьшено, две другие - сопротивление норма. Вердикт: компрессор работал на двух фазах - не гарантийный случай. Обоснование: Перегрев двух обмоток, одна обмотка не перегревалась. Порекомендовали проверить: • контактор и • автомат 50А.
Результат доп. проверки: Сопротивления контактов контактора одинаковы около 1 Ом. Проверка автомата внесла сомнение - оборваны ДВЕ фазы ! Т.е. в этом случае компрессор вообще не может включится.
Неувязка получается- грелись две обмотки (их сопротивления нормальные), а уменьшила сопротивление одна обмотка, которая не грелась?
Версию магазина опровергает неисправный родной компрессор, его пока не вскрывали, сопротивления обмоток R-S-T звонятся иначе, см выше.
Я считаю вердикт магазина ошибочным. Причина выхода из строя компрессора - заводской брак: пробой изоляции обмотки, межвитковое замыкание.
Наблюдение. Во время работы компрессора в течение роковых 5 минут велся контроль за давлением на всасе компрессора. Давление составляло около 3 Бар, требовалась незначительная дозаправка.
Может быть есть смысл оборвать одну фазу и понаблюдать за поведением живого компрессора? Сколько он проживет?
Я думаю, что компрессор на двух фазах должен мычать, как заклиненный, его мощности будет недостаточно для нагнетания фреона. Удасться ли в суде доказать гарантийность случая - ?
Для справки. Из сервисного мануала следует: «Компрессоры SCROOL вращаются только в одном направлении, при обратном направлении вращения компрессор не будет поврежден, но повысится уровень шума и отрицательно повлияет на расход воды. Через несколько минут обратного вращения сработает реле тепловой перегрузки для остановки компрессора. Чтобы убедиться, что направление вращения требуемое, измерьте давление на входе и на стороне всасывания : после пуска эти 2 значения должны сильно отличаться.»
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
13.7.2012, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Performer он как был Performer, так и остался. Замените на Copeland, и забудьте. Хотя ... Бог троицу любит.
|
|
|
|
|
13.7.2012, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Может ли компрессор вращаться на двух фазах? Есть смысл в проведении этого эксперимента или вердикт уже невозможно оспорить?
Сообщение отредактировал SERGOLD - 13.7.2012, 16:47
|
|
|
|
|
13.7.2012, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
[quote name='SERGOLD' date='13.7.2012, 18:13' post='787714'] "«Компрессоры SCROOL вращаются только в одном направлении, при обратном направлении вращения компрессор не будет поврежден, но повысится уровень шума и отрицательно повлияет на расход воды."" Каким образом это может быть? кроме этого,трёхфазные асинхронные двигатели не работают на двух фазах!
Сообщение отредактировал emin699 - 13.7.2012, 17:18
|
|
|
|
|
13.7.2012, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата воспроизвелена из русскоязычного варианта мануала точно, буква в букву. В данном случае чередование фаз было правильно.
Вопрос в другом. Явлияется ли утверждение эксперта из магазина - истиной?
|
|
|
|
|
13.7.2012, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
скажите, а в течении этих 5-ти минут какие действия Вы производили с кондиционером? сколько хладона в кг. было закачено до пуска компрессора?
|
|
|
|
|
13.7.2012, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Перед стартом компрессора в выносной конденсатор была заправка по весам по шильдику = 7 кг R22. Магистраль ориентировочно 15-20 м.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2012, 20:31
|
Guest Forum

|
а это точно обмотки, может встроенный тепловик барахлит ? если он там есть конечно. А то мне мне попадалось , обмотки звонятся в обрыв, правда чем все кончилось не знаю после диагностики. Хотя какая разница , компрессор все равно сдох.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2012, 20:32
|
|
|
|
|
13.7.2012, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
А кто на шильдике написал, что именно 7 кг? На шильдах машинок с выносным конденсатором обычно нет информации по количеству фреона!!!
|
|
|
|
|
13.7.2012, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
А кто на шильдике написал, что именно 7 кг? На шильдах машинок с выносным конденсатором обычно нет информации по количеству фреона!!!
|
|
|
|
|
13.7.2012, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
А может Вы тупо перегрели компрессор при перепайке!!! А может ... Да мало ли что может произойти, может у Вас кислота в контуре, тест проводили???
|
|
|
|
|
13.7.2012, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
Согласен! Этому компрессору надо 14 кг.
|
|
|
|
|
13.7.2012, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(coverart @ 13.7.2012, 20:40)  А кто на шильдике написал, что именно 7 кг? На шильдах машинок с выносным конденсатором обычно нет информации по количеству фреона!!! Фотки нету, но на шильдике с моделью, номереом указан и тип фреона R22 и вес 7 кг. В любом случае, недозаправка 50% не может явиться причиной выхода из строя компрессора в течение 5 минут ! Поэтому заключение магазина вызывает сомнение.
|
|
|
|
|
13.7.2012, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
что бы магазин не "заключал", он блюдёт свои интересы со всеми вытекающими... И ни какой магазин не гарантирует работу такого производительного компрессора более чем на 2-е секунды. Далее, всё на страх и риск установщика.
|
|
|
|
|
13.7.2012, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(coverart @ 13.7.2012, 21:16)  А может Вы тупо перегрели компрессор при перепайке!!! А может ... Да мало ли что может произойти, может у Вас кислота в контуре, тест проводили??? Кислота разрушила обмотку за 5 мин? Официальное заключение озвучили по тф., в ближайшее время будет предоставлено в письменном виде. Кислота в заключении не фигурирует. Основной упор - отсутствие одной фазы 380В. Кто нибудь встречал вращающийся спиральный компрессор на двух фазах? Уважаемые специалисты, ответьте пожалуйста. Я с перформером столкнулся впервые, может они, действительно, крутятся на одной фазе и при этом создают перепад давления между всасом и нагнетанием 10 бар? Все компрессоры которыые я видел - спиральныки, поршни, ротационные, инверторные стоят, мычат - гудят, мигают аварией, но НЕ крутятся.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2012, 21:49
|
Guest Forum

|
Наверно надо вскрывать и смотреть может че увидеть можно.
|
|
|
|
|
13.7.2012, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
простите Iroha, а Вы про что? уже вскрыли, посмотрели и заключили.
Сообщение отредактировал emin699 - 13.7.2012, 21:54
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2012, 21:56
|
Guest Forum

|
Цитата(emin699 @ 14.7.2012, 0:52)  простите Iroha, а Вы про что? уже вскрыли, посмотрели и заключили. Внешне что нибудь видно?
|
|
|
|
|
13.7.2012, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
старпостер как бы CERGOLD. (прочтите выше!)
Сообщение отредактировал emin699 - 13.7.2012, 22:07
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2012, 22:38
|
Guest Forum

|
Да? Ну ладно чето я совсем плохой стал извините
|
|
|
|
|
13.7.2012, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
а можно узнать модель пострадавшего? Цитата(Iroha @ 14.7.2012, 0:38)  Да? Ну ладно чето я совсем плохой стал извините главное чтобы на работе это не сказывалось
|
|
|
|
|
14.7.2012, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 14.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94217

|
Википедия: Работа в случае пропадания одной фазы Запуск возможен только в случае соединения обмоток «звездой» с подключением нулевого провода (что не является обязательным для работы). Если нагрузка не позволит двигателю запуститься и развить номинальные обороты, то из-за увеличения тока в обмотках и уменьшения охлаждения он выйдет из строя через несколько минут (перегрев, пробой изоляции и короткое замыкание). Продолжение работы будет при любом типе соединения обмоток, но так как при этом перестаёт поступать примерно половина энергии, то продолжительная работа возможна только при загрузке двигателя значительно менее чем на 50 %. При большей (номинальной) нагрузке увеличение тока в работающих фазах неминуемо вызовет перегрев обмоток с дальнейшим пробоем изоляции и коротким замыканием. Это одна из частых причин преждевременного выхода из строя асинхронных двигателей. Трехфазный двигатель[править]
Сообщение отредактировал sermen - 14.7.2012, 16:24
|
|
|
|
|
15.7.2012, 5:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 526
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Цитата(SERGOLD @ 13.7.2012, 19:13)  Чиллер СLIVET отработал 5 лет. Проверили фазировку питания - нормальная, все три фазы 380V доходят до компрессора. Результат доп. проверки: Проверка автомата внесла сомнение - оборваны ДВЕ фазы ! Вроде как и спорить не о чем - коммутационное оборудование ушаталось за пять лет. Контакт то есть, то нет, самая обычная история. Больше всего удивляет схемотехника чиллера. Насколько уж у нас деревенский подход к оборудованию (начальник иногда так и говорит: Да ладно, мы сделаем по-простому, по-колхозному), на каждом мало-мальски ценном компрессоре есть детектор фаз и регулируемый автомат защиты двигателя. А тут - максимальный ток компрессора 24А, автомат на 50А. Круто!
|
|
|
|
|
15.7.2012, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(Barbus @ 15.7.2012, 5:27)  ...на каждом мало-мальски ценном компрессоре есть детектор фаз и регулируемый автомат защиты двигателя. А тут - максимальный ток компрессора 24А, автомат на 50А. Круто! Barbus, спасибо за подсказку. По инструкции защитный автомат должен быть 35А. Автомат 50А - это не защита, а рубильник без ограничения по току. http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/C0D53B...l_Performer.pdf
|
|
|
|
|
15.7.2012, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
Value Type SM Weight 01. Model number (on compressor nameplate) SM185W4PC 02. Suction connection 1-5/8" ODF 03. Discharge connection 1-1/8" ODF 04. Suction connection with supplied sleeve -" - 05. Discharge connection with supplied sleeve -" - 06. Oil sight glass Threaded 07. Oil equalisation connection 3/8'' flare SAE 08. Oil drain connection 1/4'' flare 09. LP gauge port Schrader 10. Internal pressure relief valve None 11. Cylinders - 12. Swept volume 249.9 cm3/rev 13. Displacement at 50 Hz 43.5 m3/h 14. Displacement at 60 Hz 52.5 m3/h 15. Nominal speed at 50 Hz 2900 rpm 16. Nominal speed at 60 Hz 3600 rpm 17. Nominal voltage at 50 Hz 380-400V/3/50Hz 18. Nominal voltage at 60 Hz 460V/3/60Hz 19. Voltage range at 50 Hz 340-440 V 20. Voltage range at 60 Hz 414-506 V 21. Winding resistance (between phases) 0.94 Ohm 22. Winding resistance (between phases 1-2) 0.94 Ohm 23. Winding resistance (between phases 1-3) 0.94 Ohm 24. Winding resistance (between phases 2-3) 0.94 Ohm 25. Main winding resistance - 26. Start winding resistance - 27. Maximum Continuous Current (MCC) 34 A 28. Maximum Must Trip current (MMT) - 29. Locked Rotor Current (LRA) 155 A 30. Motor protection Electronic protection module, 24 V ac 31. Net weight 100 kg 32. Oil charge 6 litre 33. Oil type Mineral - 160P 34. Approved refrigerants R22, R417A-160SZ 35. Refrigerant charge limit 14 kg 36. Approvals (CE) CE certified 37. Approvals (UL) UL certified (file SA6873) 38. Approvals (CCC) - 39. Maximum system test pressure LP side 25 bar(g) 40. Maximum system test pressure HP side 32 bar(g) 41. Maximum differential test pressure 24 bar 42. Maximum number of starts per hour 12 43. Packaging Industrial pack 44. Pack quantity 6 45. Parts shipped with compressor Suction & Discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets 46. Parts shipped with compressor Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers 47. Parts shipped with compressor Electronic protection module mounted in terminal box
И где тут 24 ампера?
|
|
|
|
|
16.7.2012, 1:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
emin699, спасибо за информацию. SM185S4RC имеет другие параметры, см ссылку выше. Вес - 103 кг, защита - тепловуха-биметалл, Rобмоток=0.76 Ом....
01. Model number (on compressor nameplate) SM185W4PC 21. Winding resistance (between phases) 0.94 Ohm 22. Winding resistance (between phases 1-2) 0.94 Ohm 23. Winding resistance (between phases 1-3) 0.94 Ohm 24. Winding resistance (between phases 2-3) 0.94 Ohm 27. Maximum Continuous Current (MCC) 34 A 30. Motor protection Electronic protection module, 24 V ac 31. Net weight 100 kg 34. Approved refrigerants R22, R417A-160SZ 35. Refrigerant charge limit 14 kg 42. Maximum number of starts per hour 12
Сообщение отредактировал SERGOLD - 16.7.2012, 1:16
|
|
|
|
|
16.7.2012, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
Я имел в виду, что 34-35 ампер, это его рабочий ток и значит автомат в 50 ампер это не преступление. Дело в общем-то не в автомате!
|
|
|
|
|
16.7.2012, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 526
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Мы, похоже, немного о разном говорим. Конечно, 50А - не преступление. Я к тому, что если бы у компрессора была защита в виде регулируемого автомата, то хрен бы он горел в данной ситуации. Автор же указал: в одном замере все три фазы приходят, в другом - две не приходят... Думаю, где-то что-то отваливается и этим убивает железяку.
|
|
|
|
|
16.7.2012, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
В сказки я уже давно не верю! Ни один компрессор не работает на двух фазах, а тем более на одной. Скорее всего сгорая, комп. спалил и два контакта. Причина сгорания на мой взгляд недозаправка.
|
|
|
|
|
17.7.2012, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(emin699 @ 16.7.2012, 9:28)  Я имел в виду, что 34-35 ампер, это его рабочий ток и значит автомат в 50 ампер это не преступление. Ответ ошибочный. MMT=35A - ток, при котором компрессор должен быть выключен. Номинальный ток = 24А. В реальности = 20 А, на другом таком же компрессоре. См. мануал. http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/C0D53B...l_Performer.pdf
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|