Выбор насосов для гидравлической стрелки |
|
|
|
15.7.2012, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575

|
Вот, товарищи инженера. Помогите решить проблему. 2 котла подключаются к системе теплоснабжения через гидравлическую стрелку. Возник вопрос о выборе нососов по НАПОРУ.
ABOKdwg_Model.pdf ( 16,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 226Сначала по расходам. Котловой контур - 2 насоса с расходами G(ном котла)*1,1. Итого G1=49.1*1.1=54м3/ч. G2=34.4*1.1=37.9м3/ч. Отопительная нагрузка 1540кВт.Сеть 95-70. G(насос отопления)=(1540/(1,193*25))*1,1=56,8 М3/ч. Насос ГВС по расходу равен котлу меньшей производительности (при выборе на лето)=37,9 м3/ч. Я не могу въехать, как определить нопар насосов. Для котлового №1 Р1=0,15 Мпа (котел1) №2 Р2=0,12 Мпа (котел2). В отопительную сеть нужно дать Р1-0,4 МПа, Р2-0,19 Мпа. Как выбрать напор сетевых, и нужно ли каким-то образом учитывать то, что в стрелке насосы давят друг на друга? В De Dietrich написано, что производительность котловых > сетевых на 10% (по расходу). Но про напор нигде никто ничего не пишет.В Wolf тоже только про расходы. Считать, что потери давления в стрелке приблизительно отсутствуют - вроде глупо, так как там два расхода "трутся и при встрече давят друг на друга". Что скажете про диаметр и размер стрелки. По статье Хаванова получается D=200мм. По правилу 3D - все 600 мм.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
15.7.2012, 13:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Nidermayer @ 15.7.2012, 14:29)  там два расхода "трутся и при встрече давят друг на друга" Нет, не трутся.
|
|
|
|
|
15.7.2012, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575

|
Ок. Не труться. Исходя из этого напор для котловых - просто давление от номинала по котлу ? А для сетевых -40 МПа ушло, 20 МПа вернулось - насос по напору метров в 30, или 40 и какой-нибудь регулятор мутить ???
|
|
|
|
|
15.7.2012, 16:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Nidermayer @ 15.7.2012, 16:09)  40 МПа ушло, 20 МПа вернулось Обалдеть!
|
|
|
|
|
15.7.2012, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575

|
Ну если дают такое в задании на проектирование, так что Делать ? Р2 - 0,19 Мпа, если точнее. Такая обратка (статика) вваливает. Так мот насос на 20 МПа и выбрать ??? Есть проект - В сеть уходит 0,55 МПа, возвращается - 0,25 МПа. Насос на 0,44 МПа. Стоит На Т1. Как оно работает -  ???? Никто не может объяснить ???
|
|
|
|
|
15.7.2012, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575

|
Я теперь вроде понял, как сетевая вода гуляет. Эту картинку, что вы, уважаемый, tiptop, прикрепили, видел заранее раз 500. На 501 в мозг дошло, что в стрелке не могут пересекаться 2 потока. При самой пиковой нагрузке работает прямой переток из сис-мы в котловой, контур, при самой минимальной переток из сис-мы в сис-му по трехходовому+ небольшой обмен между котловым и сетевым. А напоры-то каждый раз РАЗНЫЕ ????  Сеть - 0,2 МПа, котел - 0,12 МПа......
|
|
|
|
|
15.7.2012, 18:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Nidermayer @ 15.7.2012, 18:45)  А напоры-то каждый раз РАЗНЫЕ ????  Сеть - 0,2 МПа, котел - 0,12 МПа...... Да, они всегда разные. P.S. В котловых ветвях надо обратные клапаны поставить.
|
|
|
|
|
17.7.2012, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613

|
Цитата(Nidermayer @ 15.7.2012, 14:29)  Вот, товарищи инженера. Помогите решить проблему. 2 котла подключаются к системе теплоснабжения через гидравлическую стрелку. Возник вопрос о выборе нососов по НАПОРУ.
ABOKdwg_Model.pdf ( 16,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 226Сначала по расходам. Котловой контур - 2 насоса с расходами G(ном котла)*1,1. Итого G1=49.1*1.1=54м3/ч. G2=34.4*1.1=37.9м3/ч. Отопительная нагрузка 1540кВт.Сеть 95-70. G(насос отопления)=(1540/(1,193*25))*1,1=56,8 М3/ч. Насос ГВС по расходу равен котлу меньшей производительности (при выборе на лето)=37,9 м3/ч. Я не могу въехать, как определить нопар насосов. Для котлового №1 Р1=0,15 Мпа (котел1) №2 Р2=0,12 Мпа (котел2). В отопительную сеть нужно дать Р1-0,4 МПа, Р2-0,19 Мпа. Как выбрать напор сетевых, и нужно ли каким-то образом учитывать то, что в стрелке насосы давят друг на друга? В De Dietrich написано, что производительность котловых > сетевых на 10% (по расходу). Но про напор нигде никто ничего не пишет.В Wolf тоже только про расходы. Считать, что потери давления в стрелке приблизительно отсутствуют - вроде глупо, так как там два расхода "трутся и при встрече давят друг на друга". Что скажете про диаметр и размер стрелки. По статье Хаванова получается D=200мм. По правилу 3D - все 600 мм.  Насосы сетевой воды подбирайте для перепада давления в теплосети 21 м. + потери на 3ходовике. Гидравлическая стрелка еще называется - гидр-м разделителем, т.е. разделение гидравлики котлового и сетевого контуров, поэтому влияния насосов разных контуров друг на друга недолжно быть (если насосы подобраны правильно, те без больших запасов по напору). При таких больших расходах лучше применить стрелку заводского изготовления. и еще хочу внести 1 поправку - в формуле расхода : делить надо не на 1.193, а на 1.163.....
Сообщение отредактировал sanja_k - 17.7.2012, 14:57
|
|
|
|
|
17.7.2012, 16:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Nidermayer @ 15.7.2012, 14:29)  Что скажете про диаметр и размер стрелки. По статье Хаванова получается D=200мм. По правилу 3D - все 600 мм.  Если делать не грязевик, а просто замыкающий участок, то хватит и Dу150.
|
|
|
|
|
17.7.2012, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Для котлов в 2 МВТ - Ду150?? Разделение направлений без коллектора?? Теплообменник ГВС после контура смешения ?? Начните сначала - прям по книжкам.
|
|
|
|
|
18.7.2012, 18:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Прикреплю ещё одну свою картинку.
|
|
|
|
|
  |