> Душевые. Нужен ли продогрев притока до 25?, За счет какой системы держать 25 градусов?
Шпилька
сообщение 15.7.2012, 20:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Всем добрый день!
Административное здание. Душевые. Проектировщики с пеной у рта доказывают, что нужно добавить электрокалориферы на приток. Потому что нужно подавать 25 градусов. Ну точнее, подавать не градусы, а воздух с такой температурой... Разве его нужно подавать? А не поддерживать?
Идея с электрокалориферами мне кажется не очень удачной. По-моему, лучше воспользоваться отоплением (радиаторами) или ГВС (полотенцесушителями)...
Не могу доказать... На той стороне диалога такие динозавры... unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Гость_Iroha_*
сообщение 15.7.2012, 21:43
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Шпилька @ 15.7.2012, 23:58) *
Всем добрый день!
Административное здание. Душевые. Проектировщики с пеной у рта доказывают, что нужно добавить электрокалориферы на приток. Потому что нужно подавать 25 градусов. Ну точнее, подавать не градусы, а воздух с такой температурой... Разве его нужно подавать? А не поддерживать?
Идея с электрокалориферами мне кажется не очень удачной. По-моему, лучше воспользоваться отоплением (радиаторами) или ГВС (полотенцесушителями)...
Не могу доказать... На той стороне диалога такие динозавры... unsure.gif unsure.gif unsure.gif

А чем тогда приточный воздух подогревать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 15.7.2012, 22:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Хм... то есть вы хотите пустить в душевые к голым моющимся мужикам зимой воздух с температурой -27 (например)? Спасибо.
Я конечно не ОВшник, но думаю отопление должно греть, а вентиляция подавать воздух требумой температуры (если речь не идет о воздушном отоплении). В вашем случае в душевых будут приборы отопления - для восполнения теплопотерь, и подогретый приток, для восполнения удаляемого из душевых воздуха.
У вас вообще не вызывает сомнения сам факт подачи в административное здание неподогретого воздуха?

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 15.7.2012, 22:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 15.7.2012, 22:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Ой-ой-ой!!! Я некорректно написала. Воздух подается с температурой 20 градусов (классический водяной калорифер). Но часть воздуха идет на душевые. Вопрос в том, как повысить температуру воздуха до 25 градусов?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.7.2012, 22:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Шпилька @ 15.7.2012, 22:12) *
часть воздуха идет на душевые.

Воздух должен подаваться в раздевалку, а вытягиваться из душа.
В самом душе воздух нагреется от струй горячей воды

Сообщение отредактировал jota - 15.7.2012, 22:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.7.2012, 22:55
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44726
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Воздух подается в раздевалку для компенсации вытяжки душевой.
А в раздевалке минимум +23 градуса по памяти.
Если это большая (заводская) душевая на сеток 5 - 10, то имеет смысл подать приток в душевую (750 кубиков перетока через дверь не айс) а в душевой уже +25.
Я заводские душевые (т.е с грязными процессами) которые я знаю, что точно пользуются я ставил доводчики на ответвления от магистральных воздуховодов для повышения температуры на приток до +23 в раздевалку или +25 в душевую.

Цитата(Шпилька @ 15.7.2012, 21:58) *
Идея с электрокалориферами мне кажется не очень удачной. По-моему, лучше воспользоваться отоплением (радиаторами) или ГВС (полотенцесушителями)...
Не могу доказать... На той стороне диалога такие динозавры... unsure.gif unsure.gif unsure.gif

Радиаторы и полотенцесушители больше для гостиниц, если же что то массовое, то не ставят их - полотенца не сушат на них - не успеют высохнуть.
Я динозавр динозавр динозавр rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.7.2012, 23:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vano @ 15.7.2012, 22:55) *
Воздух подается в раздевалку для компенсации вытяжки душевой.
Если это большая (заводская) душевая на сеток 5 - 10, то имеет смысл подать приток в душевую (750 кубиков перетока через дверь не айс) а в душевой уже +25.

Тогда имеет смысл делать переточные решётки у потолка (из гардероба в душ), чтоб был айс..... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.7.2012, 23:59
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44726
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Можно и переточными - главное не забыть про них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.7.2012, 0:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я вообще не понимаю зачем в административном корпусе душевые. Они, работая, потеют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 16.7.2012, 0:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Они там военные... гм... Душевых сеток - тьма...
Просто они появились в самый последний момент... Кабы раньше - не вопрос... А тут нагрузки на электрику поползли...
Итак, получается, что надо догревать... Бум догревать...

Всем спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.7.2012, 0:32
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44726
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Не так.
Обычно не догревают - особенно на небольших раздевалках душевых - одна, две сетки.
На заводских раздевалках с грязными процессами лучше греть.
Военные - чем они там занимаются?
Если душевые для дела (мыться) я бы грел, если для галочки нет.
Индивидуально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 16.7.2012, 2:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Там в нескольких местах по шесть сеток. В проекте их не было. А когда монтировать стали, комендант здания попросил.

Что они там делают... Там два спорзала и один тир. Все остальное - кабинеты.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.7.2012, 2:37
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44726
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Так это меняет дело.
В проекте не было, попросили.
Можно и не делать.
Если в спортзал ходят - здоровые значит, от 20 градусов притока здоровья не убудет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.7.2012, 2:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В душевой вода льет 37 градусов. сколь с пола и от струй будет теплоизбытков? Может и хватит на подьем Т до 25 градусов,но это сложновато будет нормативно обосновывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 16.7.2012, 3:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



А если поставить вопрос так:
Если в административном здании, а точнее, комендатуре с душевыми на шесть сеток я не буду догревать приточный воздух с 20 до 25 градусов, я нарушу действующие нормы или нет? Или для оптимальных параметров нужно догревать, а для допустимых - радиатора (он тем есть) будет достаточно? То есть отопление там будет в любом случае...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.7.2012, 6:18
Сообщение #16


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44726
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Радиаторы в душевых точно есть?
И так как о душевых попросили и раньше их не было по проекту, рассчитаны разве радиаторы на +25?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 16.7.2012, 6:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



В душевых есть не только радиаторы, но и окна!!! )))))))))))))) Насчет окон уверена, но комментировать не могу ))))))))))))))))))
Ну конечно радиаторы не рассчитаны на 25 градусов. Просто перепад 48 и 53... Учитывая, что радиаторы подбираются с запасом... Я думаю, что лишние 10% они протянут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.7.2012, 7:08
Сообщение #18


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44726
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Они еще должны будут тянуть 75 кубов с дельтой 5 градусов на одну сетку (с 20 до 25).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 16.7.2012, 7:47
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Вано... ну вы просто кладете меня на плаху проектировщиков электроснабжения... ))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 16.7.2012, 8:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(Шпилька @ 15.7.2012, 23:12) *
Ой-ой-ой!!! Я некорректно написала. Воздух подается с температурой 20 градусов (классический водяной калорифер). Но часть воздуха идет на душевые. Вопрос в том, как повысить температуру воздуха до 25 градусов?


Не в коем случае не берите воду для калорифера от отопления – там и температура не та и расход необходимый вам не обеспечат. Будет по аварии все время вставать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных