Подбор варистора |
|
|
Гость_Iroha_*
|
22.7.2012, 9:02
|
Guest Forum

|
Какой нужен варистор для твердотельного реле на 380 В ? Забыл
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
Гость_Iroha_*
|
22.7.2012, 9:41
|
Guest Forum

|
пасиб
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
22.7.2012, 10:10
|
Guest Forum

|
Такой подойдет - JVR-20N681K (S20K420) ?
|
|
|
|
|
22.7.2012, 11:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата JVR-20N681K (S20K420) ? на межфазное нужен на 750В, 680 маловато будет
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
22.7.2012, 12:22
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ 22.7.2012, 14:46)  на межфазное нужен на 750В, 680 маловато будет Такой JVR-20N751K (S20K460) ?
|
|
|
|
|
22.7.2012, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Да, такой подойдет.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
22.7.2012, 12:45
|
Guest Forum

|
Всем огромное пасиб
|
|
|
|
|
24.7.2012, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739

|
Может глупый вопрос задам, но зачем на твердотельном рере варистор? и какой ток протекает через реле? Ато может вопрос сведется к тому, а сколько нужно поставить варисторов?
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
24.7.2012, 21:31
|
Guest Forum

|
Цитата(Animal @ 25.7.2012, 0:17)  Может глупый вопрос задам, но зачем на твердотельном рере варистор? и какой ток протекает через реле? Ато может вопрос сведется к тому, а сколько нужно поставить варисторов? Кому вопрос то ?
|
|
|
|
|
24.7.2012, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739

|
Цитата(Iroha @ 24.7.2012, 21:31)  Кому вопрос то ? Да вопрос к общественности. dU/dt у твердотелок, обычно, относительно низкое. Если ставится варистор со средней рассеиваемой мощностью примерно ватт, то вроде-бы, если нагрузки малые (десятки киловатт), то не особо он там нужен. А если высокие, то его явно мало. Просто управление ТЭНами на твердртелках часто делаем (20-50 кВт). Хотелось бы быть в курсе технологических аспектов.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
24.7.2012, 23:00
|
Guest Forum

|
Цитата(Animal @ 25.7.2012, 0:54)  Да вопрос к общественности. dU/dt у твердотелок, обычно, относительно низкое. Если ставится варистор со средней рассеиваемой мощностью примерно ватт, то вроде-бы, если нагрузки малые (десятки киловатт), то не особо он там нужен. А если высокие, то его явно мало. Просто управление ТЭНами на твердртелках часто делаем (20-50 кВт). Хотелось бы быть в курсе технологических аспектов. Цитата(Sniper007 @ 22.7.2012, 12:24)  В ссылке предоставленной Sniper007 есть расчет необходимой мощности варистора.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.7.2012, 23:01
|
|
|
|
|
24.7.2012, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739

|
Цитата(Iroha @ 24.7.2012, 23:00)  В ссылке предоставленной Sniper007 есть расчет необходимой мощности варистора. Про мощность и функции варистора то все понятно. Непонятно, зачем он именно на твердотельном реле? А на контакторе, на простом реле, на выключателе? Интересно, откуда ноги растут вопроса именно о варисторе на твердотельном реле. Поделитель, пожалуйста, исходной информацией. Ато, вдруг пригодится.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
24.7.2012, 23:19
|
Guest Forum

|
Особо историей вопроса не задавался, все ставят и я ставлю.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.7.2012, 23:20
|
|
|
|
|
24.7.2012, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739

|
Цитата(Iroha @ 24.7.2012, 23:19)  Особо историей вопроса не задавался, все ставят и я ставлю. Ответ в стиле анекдота про Шерлока Холмса.  Цитата(Iroha @ 24.7.2012, 23:19)  все ставят и я ставлю. не все.
Сообщение отредактировал Animal - 24.7.2012, 23:25
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
24.7.2012, 23:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Animal @ 25.7.2012, 2:22)  Ответ в стиле анекдота про Шерлока Холмса.  не все.  детаь недорогая, хуже не будет я так думаю.
|
|
|
|
|
25.7.2012, 5:16
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Animal @ 25.7.2012, 3:15)  Про мощность и функции варистора то все понятно. Непонятно, зачем он именно на твердотельном реле? А на контакторе, на простом реле, на выключателе? Интересно, откуда ноги растут вопроса именно о варисторе на твердотельном реле. Поделитель, пожалуйста, исходной информацией. Ато, вдруг пригодится. все просто. потомушта в отличие от контакторов, сделанных из металла, ТТ делают из ППП, конкретно из триаков или тиристорных пар. триаки-тиристоры отличаются хорошей кратковременной, до одного полупериода, перегрузочной по току, до 10 крат номинала, но, как и все ППП, терпеть не могут даже мизирного перенапруга. как правило в нормальных ТТ ставят ППП на 800VDC максимального, реже на 1200VDC. схема включения - обычно просто впараллель. но если доступен вывод управляющего гэйта, то еще один мелкий варистор можно влепить и на него. триаки открываются очень быстро.
|
|
|
|
|
  |