> Размещение электроктлов в подвале жилого дома (20квартир, 5 этажей)
st_dir2
сообщение 24.7.2012, 4:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 40702



Есть ли возможность разместить электрокотельную в подвальном помещении 5 этажного 20-ти квартирного дома (в помещении есть окно, выходящее на улицу, но нет возможности сделать отдельный выход, так что это "почти цоколь").
разместить нужно 3 котла по 45 кВт (2 отопление 1 ГВС) и 1 бак logalux LT2000. Разместить на крыше нет возможности - перекрытие не выдержит 2859 кг живого веса бака.
В СП 41-104-2000 рассматриваются нормальные котельные, а это извращение в виде трех настенных электрокотлов запихивать в пристройку грустно... Причем в аналогичном доме с теплообменниками и подключением к теплотрассе, никто не заморачивался и в помещении ИТП повесили электрокотлы как резервный источник теплоснабжения.

появилась идея - воткнуть для проформы секцию солнечного коллектора и сказать что "Электроводонагреватели" установлены как резервный источник.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
AngelOfPain666
сообщение 24.7.2012, 8:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2012
Из: Тюмень
Пользователь №: 157171



Возможность есть если подвал позволит. Вопрос в другом, выдержит ли щитовая, а вместе с ней и подстанция, 135 кВт не маленькая нагрузка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 24.7.2012, 11:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



Бак ГВС - в подвал и цирк насосик между Эл. котлом (на крыше) и баком, а разбор по потребителям из бака, т.е. подвала.
...Ну как вариант

Сообщение отредактировал раздолбай - 24.7.2012, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.7.2012, 17:29
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



135 кВт электрокотлов - это что, единственный источник тепла для 20 - квартирного дома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
st_dir2
сообщение 25.7.2012, 0:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 40702



техусловия на подключение к тепловым сетям заказчик не потянул, экологи не дали добро на выброс от жт котельной, газа нет... есть ветер, солнце и электроэнергия по сельскому тарифу. Выделили на отопление+ГВС+вентиляцию больше 300 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.7.2012, 0:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1.А не проще бы и дешевле электрические конвекторы и нагреватели ГВ в квартирах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.7.2012, 1:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А ТУ по электре на такую мощность подороже будут, чем аналогичное на тепло, да еще и термичку оформлять и обосновывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AngelOfPain666
сообщение 25.7.2012, 6:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2012
Из: Тюмень
Пользователь №: 157171



отопление для жильцов будет просто золотым! Они наверно сами офигеют от квитанций в первый отопительный сезон. В подвале разместить самый разумный вариант. Ввод электро кабеля рядом, рядом электро щитовая и контур заземления. Взрывоопасных веществ нет, это не газ. Просто разместить оборудование желательно в месте где нет трубопроводов и канализации, или где они достаточно удалены. Сделать дополнительный контур заземления. И вперед, проблем с регистрацией быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.7.2012, 14:29
Сообщение #9


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(st_dir2 @ 25.7.2012, 0:08) *
... есть ветер, солнце и электроэнергия по сельскому тарифу.

Цитата
отопление для жильцов будет просто золотым!

Если хотите, чтобы люди не разорились на отоплении и не устроили бунт biggrin.gif надо сделать одну из двух вещей (или обе)

1. "Пробить" ночной тариф и установить аккумуляторы тепла на дневной период.
2. Установить дополнительно к электрокотлам тепловой насос типа "воздух-вода". Он будет здорово экономить электроэнергию во время мягкой зимы и в межсезонье. (В морозы будут работать электрокотлы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 18:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных