	 |  Обустройство ввода , размещение колодцев |  |  |  
	
		|  | 
				  25.7.2012, 10:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте, форумчане. Возникли такие вопросы, на которые я не могу однозначно ответить. Решили делать ввод питьевого водопровода на цех, врезка осущ. оцинков. трубой в сущ. пластиковую, соединения резьбовые на оцинк. Возникли след. вопросы, на которые не могу найти в СНиПах Внутр ВК и Нар В: 1)Если я врезаюсь оц. трубой на фитингах в пластиковую, надо ли врезку размещать в колодце?( по логике, я бы разместила) 2) Соединения оц трубопровода резьбовые (решило руководство) и отвод тоже, его тоже в колодце и туда же можно поместить запорную арматуру? Если нужны колодцы, мне нужно дать ссылку на норматив, потому что "наши" хотят просто закопать и все без всяких колодцев, чтоб дешевле. Прилагаю схемку, пожалуйста, гляньте опытным взглядом, заранее спасибо за ответы.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 20)
	 
	
		|  | 
				  25.7.2012, 12:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1681
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59079
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nat_ty @ 25.7.2012, 11:58)  Если нужны колодцы, мне нужно дать ссылку на норматив п. 5.4.9 СП 40-102-2000 Цитата(Nat_ty @ 25.7.2012, 11:58)  врезка осущ. оцинков. трубой в сущ. пластиковую Почему бы вместо стали не применить ПЭ?
				Сообщение отредактировал aminopower - 25.7.2012, 12:02 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.7.2012, 13:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Цитата(aminopower @ 25.7.2012, 12:01)  п. 5.4.9 СП 40-102-2000
 
 Почему бы вместо стали не применить ПЭ?
 У нас все хотят без покупки, на складе есть в наличии ПЭ 80, так многовато, а стальные трубы своего изготовления и по-этому решили стальные оц. Посмотрела п 5.4.9 СП Спасибо!), но это один колодец оправдали, а как быть со вторым с оц. отводом на резьбах и, наверное на вводе  водопровода туда кран шаровой следует установить? Если кран точно нужен, то понятно, что колодец обязательно. А может кран не надо, если сразу на входе в здание внутри будет стоять кран?
				Сообщение отредактировал Nat_ty - 25.7.2012, 13:48 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.7.2012, 14:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2259
 Регистрация: 18.5.2008
 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
 Пользователь №: 18838
 
 
 
  
 | 
				Зачем на поворте колодец - не понял; соединения на резбе будут не только на повороте - но и на стыках труб в земле же? На стальную трубу нужен наружный антикор. Арматуру можно запихнуть в колодец на врезке.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.7.2012, 14:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1681
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59079
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nat_ty @ 25.7.2012, 14:41)  а как быть со вторым с оц. отводом на резьбах и, наверное на вводе  водопровода туда кран шаровой следует установить? Если кран точно нужен, то понятно, что колодец обязательно. А может кран не надо, если сразу на входе в здание внутри будет стоять кран? "Надо, не надо"-вы автор проекта и принимайте решение нужна там запорная арматура или нет. По делу достаточно и на месте врезки уставить только.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.7.2012, 15:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Цитата(aminopower @ 25.7.2012, 14:30)  "Надо, не надо"-вы автор проекта и принимайте решение нужна там запорная арматура или нет. По делу достаточно и на месте врезки уставить только. В том то и дело, что точно не знаю "надо, не надо", вот и спрашиваю    . За 5 лет работы занималась больше газом, чем родной специальностью, вот и спрашиваю, может показаться кому "элементарное". Спасибо за участие! -Зачем на повороте колодец - не понял; соединения на резбе будут не только на повороте - но и на стыках труб в земле же? На стальную трубу нужен наружный антикор. Арматуру можно запихнуть в колодец на врезке.- Кран поставлю на месте врезки в колодце, а на счет отвода : по СНиПу Внутренний ВК .."9.6. На вводах трубопроводов следует предусматривать упоры в местах поворота в вертикальной или горизонтальной плоскости, когда возникающие усилия не могут быть восприняты соединениями труб.".. Я так понимаю под резьбовые надо ставить, и если без колодца, что просто в траншею? А в ТП к упорам диаметр трубы начинается со 100 мм
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.7.2012, 15:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				А можно ли закапывать разъемные соединения в землю, а если протечет?, а счетчик то мотает, и за счет инфильтрации может попасть грязь в питьевую воду.Но это так, мои рассуждения, а какой у вас опыт?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.7.2012, 15:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1681
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59079
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nat_ty @ 25.7.2012, 16:39)  А можно ли закапывать разъемные соединения в землю, а если протечет?, а счетчик то мотает, и за счет инфильтрации может попасть грязь в питьевую воду.Но это так, мои рассуждения, а какой у вас опыт? Это надумано. Бесколодезные задвижки же применяются.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.7.2012, 16:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3065
 Регистрация: 16.1.2008
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 14480
 
 
 
  
 | 
				Ток количество соединений не сопоставимо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2012, 9:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Так какой вывод? Можно закапывать на резьбовых, один колодец на врезке с задвижкой, второй колодец и упор не нужен?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2012, 10:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2259
 Регистрация: 18.5.2008
 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
 Пользователь №: 18838
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nat_ty @ 25.7.2012, 14:41)  У нас все хотят без покупки, на складе есть в наличии ПЭ 80, так многовато, а стальные трубы своего изготовления и по-этому решили стальные оц. Возьмите у своих изготовителей справочку, что их трубы на резьбе пригодны для укладки в землю, а еще лучше пусть допишут, при каких условиях. Вы про внешний антикор прочитали ремарку?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2012, 10:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Трубы то наши на резьбе, а фитинги то Valtec
 Да прочитала, что вы подразумеваете под внешним антикором, у меня труба оцинкованная, я так понимаю защиту от блуждающих токов?
 
 Сообщение отредактировал Nat_ty - 26.7.2012, 10:30
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2012, 10:36 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Изоляция весьма усиленная по ГОСТ 9.602-2005 (мастика резино-битумная)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2012, 11:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Посмотрела этот ГОСТ , а почему там диаметры трубопроводов начинаются с 57 трубы, может мне на ДУ32 и не надо эта изоляция?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2012, 12:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3987
 Регистрация: 20.5.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 8532
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nat_ty @ 26.7.2012, 12:52)  Посмотрела этот ГОСТ , а почему там диаметры трубопроводов начинаются с 57 трубы, может мне на ДУ32 и не надо эта изоляция? думаете Ду32 в земле не станет корродировать, а Ду50 станет?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2012, 12:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Ду 32 тоже будет корродировать, только ,может, по сравнению с Ду 50 в меньшей степени, потому что площадь "улавливания" блуждающих токов меньше.  Вот я и спрашиваю, а вдруг не надо. Вы отвечаете вопросом на вопрос.А можно вместо нанесения покрытия на трубу, произвести катодную защиту?
 
 Сообщение отредактировал Nat_ty - 26.7.2012, 12:14
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2012, 12:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3987
 Регистрация: 20.5.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 8532
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nat_ty @ 26.7.2012, 13:09)  Ду 32 тоже будет корродировать, только ,может, по сравнению с Ду 50 в меньшей степени, потому что площадь "улавливания" блуждающих токов меньше. Вдруг - надо. Наружная оцинковка даже во внутрянке плохо стоит не окрашенная пару раз маслянной краской, если помещение влажное, то наружная оцинковка слезает за пару лет, сам много раз видел. А вы собираетесь ее в землю класть. Она и без блуждающих токов скородирует быстро. Цитата(Nat_ty @ 26.7.2012, 13:09)  Вот я и спрашиваю, а вдруг не надо. Вы отвечаете вопросом на вопрос. я просто предлагал вам подумать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2012, 12:41 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nat_ty @ 26.7.2012, 13:09)  Вот я и спрашиваю, а вдруг не надо. Вышеуказанный ГОСТ 5.2 Независимо от коррозионной агрессивности грунта применяют защитные покрытия весьма усиленного типа для: - стальных трубопроводов, прокладываемых непосредственно в земле в пределах территорий городов, населенных пунктов и промышленных предприятий; Цитата(Young @ 26.7.2012, 13:16)  Она и без блуждающих токов скородирует быстро. Полностью согласен
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2012, 13:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Хорошо, спасибо за конструктивные ответы, с этим разобрались, тип изоляции - весьма усиленный (резино-битумная мастика), а что на счет упора, кто-нибудь знает, надо мне его на повороте ставить или нет?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2012, 15:16 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nat_ty @ 26.7.2012, 14:22)  Хорошо, спасибо за конструктивные ответы, с этим разобрались, тип изоляции - весьма усиленный (резино-битумная мастика), а что на счет упора, кто-нибудь знает, надо мне его на повороте ставить или нет? На стальные трубы на сварке не ставим, в вашем случае - хз. СНиП 3.05.04-85* раздел 3. Монтаж трубопроводов подраздел Стальные трубопроводы Речь о сварке и фланцах, о резьбе ни слова. Наводит на мысли     Может ну ее резьбу? Порезать так сказать, да сварить?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2012, 15:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Та я не против, на резьбе решило руководство , чтоб внутри на сварочных соединениях коррозии не было (прям таки сколько ее там будет) я бы вообще положила пластиковую и не мучилась. Наверное не буду ставить упор , все равно в альбоме Тп Упоры.. для моего диаметра упоров нету, там со 100 мм начинаются.
				
 Сообщение отредактировал Nat_ty - 26.7.2012, 15:54
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 