подлючение к стояку |
|
|
|
|
26.7.2012, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84381

|
подскажите пожалуйста можно ли подключать к одному стояку санузлы с разных квартир на одном этаже. санузлы находятся через стену.
вот что нашел в СНиПе:
17.5. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.
что это значит, нелязя подключать к стояку или горизонтальному трубопроводу???
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 67)
|
|
26.7.2012, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Можна подключать к стояку, только косыми хрестовинами
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 9:55
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(brusilov @ 26.7.2012, 9:00)  17.5. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.
что это значит, нелязя подключать к стояку или горизонтальному трубопроводу??? нельзя подключать к горизонтальному трубопроводу до стояка
Сообщение отредактировал Spok_only - 26.7.2012, 9:59
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 9:59
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Dima_UA @ 26.7.2012, 9:23)  Можна подключать к стояку, только косыми хрестовинами Там о ваннах.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 10:04
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 26.7.2012, 9:23)  Можна подключать к стояку, только косыми хрестовинами А если ванны с унитазами –что тоже нельзя?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 10:13
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
17.5. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допуска¬ется только с применением косых крестовин. При¬соединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отвод¬ному трубопроводу не допускается.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 10:36
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 26.7.2012, 10:13)  17.5. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается. Зачем вы привели этот пункт? Мы его все знаем, только понимаем по-разному. Вопрос в посте №5 задан для Dima_UA.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84381

|
я так понял что можно подключать к стояку два санузла в разных квартирах. Да?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 10:47
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 10:36)  Зачем вы привели этот пункт? Мы его все знаем, только понимаем по-разному. Вопрос в посте №5 задан для Dima_UA. Вы же сами в третьем посте попросили  .
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 10:56
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(brusilov @ 26.7.2012, 10:44)  я так понял что можно подключать к стояку два санузла в разных квартирах. Да? Да. Цитата(Khomenko_A_S @ 26.7.2012, 10:47)  Вы же сами в третьем посте попросили  . В упор не вижу там своего вопроса.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 10:04)  А если ванны с унитазами –что тоже нельзя? не понял вопроса... есть ( просто ) ванны, есть ванные комнаты (с ваннами ), есть с/у (с ваннами и унитазами), а вот прибора ванны с унитазом я не видел уточню как я понимаю этот пункт снипа: есть две квартиры с с/у через стенку (неважно с ваннами и с унитазами, или просто с ваннами или унитазами итд.). так вот нельзя обьеденять отводные трубопроводы от разных приборов в разных квартирах между собой и одным отводным трубопроводом в одной с квартир к стояку....ну это думаю понятно. а вот если сделать отделные сети канализации в каждой квартире и присоедениться к стояку с разных сторон через косую хрестовину-то это да
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 11:03
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(brusilov @ 26.7.2012, 10:44)  я так понял что можно подключать к стояку два санузла в разных квартирах. Да? Лучше конечно косыми крестовинами, но можно. Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 10:56)  В упор не вижу там своего вопроса. До редактирования было дописано: Ссылку в студию! Я же не могу постоянно скриншоты делать, для доказательства
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 12:00
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 26.7.2012, 11:00)  а вот если сделать отделные сети канализации в каждой квартире и присоедениться к стояку с разных сторон через косую хрестовину-то это да А через прямую нельзя?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20629
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 14:00)  А через прямую нельзя? Не стоит. Могут начаться трудности с вентиляцией канализации Читайте статью и смотрите все схемы и рисунки к ней.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84381

|
дорогие друзья спасибо Вам в помощи, очень помогли=)))
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 12:27
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.12.2011
Пользователь №: 133750

|
невкоем случае нельзя
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84381

|
почему???
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 12:59
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 12:06)  Не стоит. Могут начаться трудности с вентиляцией канализации Цитата(jamalli @ 26.7.2012, 12:27)  невкоем случае нельзя В трех институтах так делал (и халтуры тоже) – а оказывается нельзя. Т.е. вы считаете, что прямой тройник 100х100 на стояке с подключением из разных квартир – это недопустимо ?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 13:15
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.12.2011
Пользователь №: 133750

|
я незнаю где вы работали и как тех надзор вас не нагнул, но я работаю за СНиП 2.04.01-85 там это не разрешают,
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20629
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 14:59)  В трех институтах так делал (и халтуры тоже) – а оказывается нельзя. Т.е. вы считаете, что прямой тройник 100х100 на стояке с подключением из разных квартир – это недопустимо ? Я так не делаю. потому что в данном случаеп получается, что все г...но из одной квартиры попадает в другую. и не факт что оно там через сантехнику не высплывет вслучае засора или через соединения труб не потечет. Сам видел как из раструба канализационной труб (транзитом проходящей через помещение) потекла коричневая струйка...
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 13:39
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(jamalli @ 26.7.2012, 13:15)  я незнаю где вы работали и как тех надзор вас не нагнул, но я работаю за СНиП 2.04.01-85 там это не разрешают, Где ж тогда применить прямую крестовину 100х100? Сразу сдать на металлолом? На горизонтальных участках – точно нельзя, на стояках – оказывается тоже. Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 13:27)  Я так не делаю. потому что в данном случаеп получается, что все г...но из одной квартиры попадает в другую. и не факт что оно там через сантехнику не высплывет вслучае засора или через соединения труб не потечет. Сам видел как из раструба канализационной труб (транзитом проходящей через помещение) потекла коричневая струйка... Это почему же оно туда попадает при исправном стояке. Или мы о чем то разном рассуждаем?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 13:42
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.12.2011
Пользователь №: 133750

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 13:27)  Я так не делаю. потому что в данном случаеп получается, что все г...но из одной квартиры попадает в другую. и не факт что оно там через сантехнику не высплывет вслучае засора или через соединения труб не потечет. Сам видел как из раструба канализационной труб (транзитом проходящей через помещение) потекла коричневая струйка... ты неправельно понял он имеет виду чтоб поставить хрест на стояк 100х100 и развести одну (горезонтальную) ветку в одну кавартиру,а другую в другую кв., всеравноб нестал ресковать, тогда нада брать трубы большого диаметра
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84381

|
вопрос не по теме: со стояком канализации идут хвс и гвс, можно ли полотенцесушители которые находятся через стенку подключить к одному стояку?????????????
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20629
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 15:39)  Это почему же оно туда попадает при исправном стояке. Или мы о чем то разном рассуждаем? Ну так стояк может стать и неиспраным. Элементарно нарушится присоединение трубопровода, отводящего соседские стоки к стояку, и потечет соседское г...но "не на свою родину". Да и засор стояка еще никто не отменял. Сделали допустим отступ неудачно на стояке к которому подключены только 2 квартиры и дальше-по принципу сообщающихся сосудов: у одного соседа идет использование сантехники, всплытие и булькание вполне у другого может произойти...
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20629
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(brusilov @ 26.7.2012, 15:47)  вопрос не по теме: со стояком канализации идут хвс и гвс, можно ли полотенцесушители которые находятся через стенку подключить к одному стояку????????????? Вопервых: как вы это себе представляете? Вовторых: Не думаю что этому обрадуется тот, к кому вода попадет после этих двух полотенцесущителей. Вода будет у него холоднее и смесителе (если полотенцесушители установлены на Т3) и в его полотенцесушителе.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 14:12
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 13:49)  Ну так стояк может стать и неиспраным. Элементарно нарушится присоединение трубопровода, отводящего соседские стоки к стояку, и потечет соседское г...но "не на свою родину".  Если стояк будет неисправен (будет забит), то что с косыми, что с прямыми – а результат будет одинаков. Я вот рисунок приложу с прямой крестовиной, хочется узнать, неужели целые коллективы не правильно проектируют? Так можно так, или нельзя?
Прикрепленные файлы
R1.jpg ( 468,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33179

|
Сижу привязываю дома..не раз у не видел такого....обычно на квартиру свой стояк, даже если они через стену.... А так на практики я бы не хотел чтобы у меня журчали трубы от соседа. ведь стояк то в любом случае либо у меня либо у него в квартире будет
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 14:43
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 13:39)  Где ж тогда применить прямую крестовину 100х100? Сразу сдать на металлолом? На горизонтальных участках – точно нельзя, на стояках – оказывается тоже. А ПВХ ? И на метал не примут ! ! На фановую? Так разве же у нас столько фановых, сколько крестовин выпускают? Прямые крестовины и к гадалке не ходи-МОЖНО, часто по другому и не получится, ну разве что трон поднять на постамент. Сидишь такой- о стране думаешь, с высоты взглядом окидывая санузел)))) Цитата(umik @ 26.7.2012, 14:39)  Сижу привязываю дома..не раз у не видел такого....обычно на квартиру свой стояк, даже если они через стену.... А так на практики я бы не хотел чтобы у меня журчали трубы от соседа. ведь стояк то в любом случае либо у меня либо у него в квартире будет Я в панельке живу и постоянно все 7 этажей что выше слушаю. А есть варианты?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33179

|
Вот типо того... Я про соседей сверху не говорю...
Сообщение отредактировал umik - 26.7.2012, 14:44
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 14:53
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(umik @ 26.7.2012, 14:39)  А так на практики я бы не хотел чтобы у меня журчали трубы от соседа. ведь стояк то в любом случае либо у меня либо у него в квартире будет Стояк в нише (скрытая прокладка). А когда журчит свыше, это не тоже самое? Цитата(brusilov @ 26.7.2012, 13:47)  вопрос не по теме: со стояком канализации идут хвс и гвс, можно ли полотенцесушители которые находятся через стенку подключить к одному стояку????????????? И такое встречалось (см. рисунок). Из нашого ДБН: «5.18 Полотенцесушители должны устанавливаться с запорной арматурой на обеих подводках и присоединяться к водоразборному стояку. При параллельной прокладке водоразборного и цир¬куляционного стояков допускается присоединять полотенцесушители к циркуляционному стояку. Замыкающий участок стояка в узле присоединения полотенцесушителя должен проектироваться без изменения диаметра»
Прикрепленные файлы
R2.jpg ( 466,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 85
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20629
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 17:12)  Если стояк будет неисправен (будет забит), то что с косыми, что с прямыми – а результат будет одинаков. Я вот рисунок приложу с прямой крестовиной, хочется узнать, неужели целые коллективы не правильно проектируют? Так можно так, или нельзя? С косыми отводами больше пропускная способность стояка (см СТО "Внутреннй водоапрвод и канализация" совместно со статьей ссылку на которую я здесь давал). Только всеравно я бы не хотел чтобы к моему стояку сосед присоединался (причину я здесь тоже приводил-нехочу чтобы его стоки ко мне попали через поврежденное соединение труб). Цитата(umik @ 26.7.2012, 17:44)  umik, а вы бы сами для себя сделали такую квартиру? И ответьте почему бы вы сделали, либо не сделали.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20629
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 17:53)  И такое встречалось (см. рисунок). Из нашого ДБН: «5.18 Полотенцесушители должны устанавливаться с запорной арматурой на обеих подводках и присоединяться к водоразборному стояку. При параллельной прокладке водоразборного и цир¬куляционного стояков допускается присоединять полотенцесушители к циркуляционному стояку. Замыкающий участок стояка в узле присоединения полотенцесушителя должен проектироваться без изменения диаметра» А СНиП2.04.01-85* говорит Цитата 5.9. Присоединение водоразборных приборов к циркуляционным стоякам и циркуляционным трубопроводам не допускается. Только перед этим есть оговорка Цитата 5.8. В зданиях высотой до 4 этажей, а также в зданиях, в которых отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек, допускается устанавливать полотенцесушители: на циркуляционных стояках системы горячего водоснабжения; на системе отопления ванных комнат круглогодичного действия, при этом водоразборные стояки и разводящие трубопроводы следует прокладывать совместно с трубопроводами отопления в общей изоляции
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 15:25
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
А верхние соседи? Какая у всех выборочная брезгливость к соседу через стенку. А пропускная способность- не всегда она нужна большая. При прокладке под потолком-косые, все понятно-высота позволяет, а если у меня унитаз отставлен на 4 метра от стояка и высота потолка 2.40. Куда мне косую крестовину всунуть? И пол поднять я не могу, при моих то 1.95 и так потолок на нервы давит.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33179

|
Цитата(umik @ 26.7.2012, 17:44)  umik, а вы бы сами для себя сделали такую квартиру? И ответьте почему бы вы сделали, либо не сделали. Не очень удачный пример был. Там явно расположение стояков не совсем верное и совсем неудобное.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 16:42
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 15:16)  С косыми отводами больше пропускная способность стояка Это так и с этим никто не спорит. Но если вентилируемый стояк Ду100 обслуживает до 82 чел., тогда вполне допустим угол поэтажного отвода в 90град, а это может быть или тройник, или крестовина 100х100. Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 15:16)  Только всеравно я бы не хотел чтобы к моему стояку сосед присоединался (причину я здесь тоже приводил-нехочу чтобы его стоки ко мне попали через поврежденное соединение труб). А кто нас спрашивает: архитектор согласовал планировку с заказчиком и выдал задание сантехникам с оговоркой – никаких изменений планировки не будет! А большинство жильцов, купив квартиру, даже не догадывается о местонахождении стояка. При скрытой прокладке (в нише) в случае нарушения герметичности присоединения к крестовине, стоки от соседа к соседу не попадут – они через нишу (штрабу) будут потихоньку попадать в подвальное помещение. Будет также иметь место проявления сего на стенах нижних этажей, но такое возможно при любых поэтажных отводах. Я так и не понял, что вы хотели сказать постом №32?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20629
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 19:42)  Я так и не понял, что вы хотели сказать постом №32? Я хотел сказать то что российские нормы запрещают ставить полотенцесушители на Т4 (за редким исключением, которое оговорено в п.5.8).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.7.2012, 18:30
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20629
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 19:42)  А кто нас спрашивает: архитектор согласовал планировку с заказчиком и выдал задание сантехникам с оговоркой – никаких изменений планировки не будет! Вообще то стояки размещает инженер ВК, а не архитектор. Архитектор может толко порекомендовать, а окончательное слово за инженером ВК, т.к. это он отвечает за хорошую работу своих систем.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 19:30
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 18:24)  Вообще то стояки размещает инженер ВК, а не архитектор. Архитектор может толко порекомендовать, а окончательное слово за инженером ВК, т.к. это он отвечает за хорошую работу своих систем. С этим я полностью согласен. Но этажность здания и толщина внутренних стен ограничивает желания ВК-шников, да еще вентканалы с каждой квартиры
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2012, 5:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20629
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 22:30)  С этим я полностью согласен. Но этажность здания и толщина внутренних стен ограничивает желания ВК-шников, да еще вентканалы с каждой квартиры  Ну так стояки ведь можно не только в стенах (в штробах) делать. Их можно и просто коробами обшивать...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2012, 8:43
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 18:24)  Вообще то стояки размещает инженер ВК, а не архитектор. Архитектор может толко порекомендовать, а окончательное слово за инженером ВК, т.к. это он отвечает за хорошую работу своих систем. Если есть шахта, или уголок укромный между стеной и вентканалом- выбора нет, разумно пихать туда. Если же нет то на свое усмотрение. Ну я же не тот придурок который 30-40 лет назад поставил стояк канализации мне посреди кухни. Или может кто-то из очень опытных инженером (кто в 70-х проектировал или строил) объяснит мне зачем стояк отступает от ближайшей стенки 1.30м. Отвечая на вопросы- ДА прямо посреди кухни!!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2012, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20629
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 27.7.2012, 10:43)  Если есть шахта, или уголок укромный между стеной и вентканалом- выбора нет, разумно пихать туда. Если же нет то на свое усмотрение. В том то и дело, что судя по всему, у человек а не получается залезть в укромный уголок. Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 21:30)  С этим я полностью согласен. Но этажность здания и толщина внутренних стен ограничивает желания ВК-шников, да еще вентканалы с каждой квартиры 
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.7.2012, 8:52
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2012, 10:06
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Подытожу ответ на первый вопрос темы: Цитата(brusilov @ 26.7.2012, 9:00)  подскажите пожалуйста можно ли подключать к одному стояку санузлы с разных квартир на одном этаже. санузлы находятся через стену. Допускается двустороннее присоединение отводных труб к одному стояку на одной отметке с применением крестовин. При этом угол поэтажного отвода применять в зависимости от пропускной способности канализационного стояка. Присоединение ванн к одному стояку на одной отметке – только с применением косых крестовин.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2012, 10:59
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.7.2012, 8:51)  В том то и дело, что судя по всему, у человек а не получается залезть в укромный уголок. Или как вариант у него уголок такой укромный что физически 2 стояка запихнуть проблематично, а о ремонте нормальном и речи не идет. А поставив один он может представить как сантехник матерясь но все же просовывает руки между труб. Скажем в коттеджах я фановою трубу стараюсь вывести через стандартный, специально выложенный вентканал 140*140, предполагая что ее сквозь этот же вентканал вставляют. Но если бы это была сточная часть стояка, то в такой штробе с ней работать просто невозможно. Но чисто геометрически можно еще 4 трубы в уголки всунуть- В1, Т1,Т2 и Т3- как заманчиво для архитектора.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2012, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20629
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 27.7.2012, 12:59)  Или как вариант у него уголок такой укромный что физически 2 стояка запихнуть проблематично, а о ремонте нормальном и речи не идет. А поставив один он может представить как сантехник матерясь но все же просовывает руки между труб. Скажем в коттеджах я фановою трубу стараюсь вывести через стандартный, специально выложенный вентканал 140*140, предполагая что ее сквозь этот же вентканал вставляют. Но если бы это была сточная часть стояка, то в такой штробе с ней работать просто невозможно. Но чисто геометрически можно еще 4 трубы в уголки всунуть- В1, Т1,Т2 и Т3- как заманчиво для архитектора. А я в таких случаях плюю на те места в которых мне указал проходить своими архитектор и распологаю там где мне улдобнее (конечно не посреди комнаты). Аргумент при этом очень прост:"Если вы хотите получить работоспособную и хорошо обслуживаемую систему-значит нужно делать именно так."
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2012, 12:31
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Spok_only @ 27.7.2012, 11:06)  Подытожу ответ на первый вопрос темы:
Допускается двустороннее присоединение отводных труб к одному стояку на одной отметке с применением крестовин. При этом угол поэтажного отвода применять в зависимости от пропускной способности канализационного стояка. Присоединение ванн к одному стояку на одной отметке – только с применением косых крестовин. Ну этому итогу недолго жить осталось, с 01.01.2013г (СП 30.13330.2012) применение прямой крестовины надо будет обосновывать
______.JPG ( 29,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 246
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2012, 12:47
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
А что его обосновывать - труба от унитаза лежит на полу, отметка оси = пол+0.060. Косая крестовина не проходит по монтажной высоте. Другое дело что нам самим нужно стремиться использовать косые крестовины и тройники.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2012, 14:05
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 27.7.2012, 13:47)  труба от унитаза лежит на полу, отметка оси = пол+0.060. Пусть себе лежит, одно другому не мешает. Если общий стояк, то он полюбому в шахте, а не у кого-то из соседей в толчке. На полу лежит труба, в шахте она переходит в отвод 135гр и им же подключается к косой крестовине стояка. Если немного не проходит по габаритам, можно стяжку в санузле потревожить. Еще вариант, на полу лежит боковое ответвление тройника, который подключается к косой крестовине, второй раструб тройника немного задран вверх и к нему подключается унитаз. У меня дома такой вариант, в стяжку уходит всего на пару см. Цитата(Khomenko_A_S @ 27.7.2012, 13:47)  Косая крестовина не проходит по монтажной высоте. Это сначала просчитать нужно в конкретном случае, а потом уже так заявлять.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_oksano4ka_*
|
15.9.2012, 17:31
|
Guest Forum

|
здравствуйте! помогите разобраться! строится коттедж и канализационный стояк уже всунули в вентшахту. подключения приборов придёться тоже прокладывать через эту шахту к стояку! только с одной стороны стены стояк близко к прибором, а с другой стороны - через всю стену проходит труба к стояку да и ещё через канал вентшахты! скажите можно ли так?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2012, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата канализационный стояк уже всунули в вентшахту так вообще нельзя делать
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 5:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 22:17)  Я хотел сказать то что российские нормы запрещают ставить полотенцесушители на Т4 (за редким исключением, которое оговорено в п.5.8). Неправильно читаете. Пункт 5.9 здесь вообще ни при чем. Полотеничник не является водоразборным прибором. А пункт 5.8 продиктован пунктом 5.7. Если у Вас один сборный циркуляционный стояк на 3-7 водоразборных, то циркуляционных стояков в каждой квартире может вообще не быть и повесить на них полотеничники физически невозможно. Если же циркуляционные стояки идут рядом с водоразборными то вешать на них полотеничники допускается. Никаких запретов на это нет. Раньше обычно так и делали. Да и сейчас встречается...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2012, 14:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Санитарно-технические устройства и газоснабжение зданий. Репин, Шопенский.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2014, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Подниму темку  Столкнулся с таким случаем при реконструкции квартирной системы канализации в квартире девятиэтажного дома, этаж девятый, хрущевка. Стояк (чугун 100) один на две квартиры, проложен в нише. В него врезана прямая (87,5гр.) одноплоскостная крестовина (сотка). К ней, в свою очередь, подключены две точно такие же крестовины, расположенные в горизонтальной плоскости. Ну а от них уже пощла вся пляска (прямой выпуск на унитаз, один из боковых на раковину и ванну, второй боковой на кухню. Одну из квартир купили мои знакомые, хотят заменить все лежаки - с чугуна на пластик (ПП). Не знаю, что и делать  по той-же трассировке собирать нельзя, я это понимаю. А по другой трассировке - с использованием косой крестовины в горизонте - все трубы и приборы просто перестают умещаться в совмещенном санузле (который чуть больше скворечника). Но, даже если мне удасться уйти от одноплоскостной горизонтальной крестовины, а это обязательно нужно сделать, то в стояке то прямая (87,5гр.) крестовина то останется! Стояк я трогать не хочу (да, к тому-же он у соседей находится). Вот такие невеселые реалии. P.S. Всё один-в-один как в предыдущем сообщении (изображении) Сергея Иванова. Только крестовина в стояке прямая.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 30.3.2014, 7:47
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2014, 11:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Хоттабыч @ 30.3.2014, 7:39)  Подниму темку  Одну из квартир купили мои знакомые, хотят заменить все лежаки - с чугуна на пластик (ПП). Не знаю, что и делать  по той-же трассировке собирать нельзя, я это понимаю. А по другой трассировке - с использованием косой крестовины в горизонте - все трубы и приборы просто перестают умещаться в совмещенном санузле (который чуть больше скворечника). P.S. Всё один-в-один как в предыдущем сообщении (изображении) Сергея Иванова. Только крестовина в стояке прямая. А как оно до сих пор работало? Если нормально работало на чугуне, то на пластике тем более будет работать. Собирайте по старой трассировке. Правильный уклон, правильная установка переходов с 50 на 110 - будет работать. А стояк у соседей - так это вообще повезло.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2015, 19:27
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232745

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 19:17)  Я хотел сказать то что российские нормы запрещают ставить полотенцесушители на Т4 (за редким исключением, которое оговорено в п.5.8). В соответствии с пунктом 5.2.6 СП 30.13330.2012 - "При обосновании полотенцесушители допускается подключать к циркуляционным трубам системы горячего водоснабжения при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка." Цитата(Spok_only @ 27.7.2012, 11:06)  Подытожу ответ на первый вопрос темы:
Допускается двустороннее присоединение отводных труб к одному стояку на одной отметке с применением крестовин. При этом угол поэтажного отвода применять в зависимости от пропускной способности канализационного стояка. Присоединение ванн к одному стояку на одной отметке – только с применением косых крестовин. В соответствии с пунктом 8.2.5 СП 30.13330.2012 - "Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается." (т.е. слово "отводных" из пункта 17.5 СНиП при актуализации выкинули") - теперь так делать нельзя
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2015, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Вы б ка-то на даты посматривали бы. Уж полтора года прошло с последнего сообщения... и СП вышел... и санкции ...и ИГИЛ ... и вообще.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2015, 19:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(sai869 @ 20.10.2015, 19:27)  В соответствии с пунктом 8.2.5 СП 30.13330.2012 - "Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается." (т.е. слово "отводных" из пункта 17.5 СНиП при актуализации выкинули") - теперь так делать нельзя Цитата 8.2.5 Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается. Горизонтальному. Вертикальный трубопровод они стояком называют.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2015, 11:40
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232745

|
Цитата(lexa00 @ 20.10.2015, 20:33)  Вы б ка-то на даты посматривали бы. Уж полтора года прошло с последнего сообщения... и СП вышел... и санкции ...и ИГИЛ ... и вообще. Если Вы не обратили внимание, то на даты я посматриваю. Просто актуализирую тему под действующий СП, чтобы те кто ищет информацию находил свежею. Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2015, 20:41)  Горизонтальному. Вертикальный трубопровод они стояком называют.  Пункт 3.4 СП 30.13330.2012 внутренняя система канализации (внутренняя канализация): Система трубопроводов и устройств в границах внешнего контура здания и сооружений. После того как докажете, что стояк не является трубопроводом можете подключать хоть все квартиры одного этажа на один стояк. Слово "отводящие" из пункта 17.5 СНиП 2.04.01 не даром выкинули, а чтобы не было лазеек.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2015, 11:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(sai869 @ 21.10.2015, 11:40)  Если Вы не обратили внимание, то на даты я посматриваю. Просто актуализирую тему под действующий СП, чтобы те кто ищет информацию находил свежею.
Пункт 3.4 СП 30.13330.2012 внутренняя система канализации (внутренняя канализация): Система трубопроводов и устройств в границах внешнего контура здания и сооружений. После того как докажете, что стояк не является трубопроводом можете подключать хоть все квартиры одного этажа на один стояк. Слово "отводящие" из пункта 17.5 СНиП 2.04.01 не даром выкинули, а чтобы не было лазеек. У нас СП из-за множества дуростей не действует.  Работаем по старому доброму СНиП 2.04.01-85.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2015, 11:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.10.2015, 11:42)  Работаем по старому доброму СНиП 2.04.01-85. И в чём разница в рассматриваемом контексте? СНиП: Цитата Внутренняя канализация - система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2015, 12:49
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232745

|
Цитата(andrey R @ 21.10.2015, 12:47)  И в чём разница в рассматриваемом контексте? СНиП: Читайте внимательно тему - речь не идёт про разницу определений, что такое внутренняя канализация. А про то, что к одному стояку теперь нельзя подключить две разных квартиры на одном этаже (т.к. в пункте 8.2.5 СП 30.13330.2012 остался только трубопровод, а в СНиПе было конкретно написано отводящий трубопровод)
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2015, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
sai869, ну коли вы тако буквоед - то вы не имеет права, следуя вашей же логике, и присоединять стояки в подвале к сборному лежаку. ведь тогда , (О УЖАС!), соседние квартиры на этаже опять получатся подключенные к одному трубопроводу. ну и кстати так же далее по наружной сети прямо до очистных сооружений...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2015, 13:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(sai869 @ 21.10.2015, 12:49)  Читайте внимательно тему - речь не идёт про разницу определений, что такое внутренняя канализация. А про то, что к одному стояку теперь нельзя подключить две разных квартиры на одном этаже (т.к. в пункте 8.2.5 СП 30.13330.2012 остался только трубопровод, а в СНиПе было конкретно написано отводящий трубопровод) Я внимателен Ну а подключать две квартиры к одному стояку на одном этаже не здорово в принципе. Безотносительно того, что в очередной раз напишут в нормах. Ибо нормы меняются, а гидравлика и здравый смысл остаются неизменными
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2015, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Цитата(sai869 @ 21.10.2015, 12:49)  ...а в СНиПе было конкретно написано отводящий трубопровод) в таком случае стояк это вертикальный отводящий трубопровод). разумнее всё же подключать раздельно к стояку, удобнее даже.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2016, 0:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3714
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Спрошу тут, дабы не плодить тем.. Квартира на ПРЕДПОСЛЕДНЕМ этаже 9-ти этажки. Канализационный стояк (пластик) проходит в туалете. В стояк врезан прямой крест (лежит на уровне стяжки пола), к которому присоединен отвод к унитазу, с одной стороны, и отвод из ванной комнаты, с другой стороны. В последние два-три года стала периодически засоряться канализация на уровне крестовины. Причина - туалетная бумага, выбрасываемая в унитаз этажом выше (мальчик подрос и стал, вместо горшочка, самостоятельно пользоваться унитазом, а бумагу, большими порциями, кидать в унитаз). Поскольку А=mgh, то из-за низкого значения h, энергии смыва недостаточно, и бумага рано или поздно, но регулярно забивает сток. На нижних этажах засоров не возникает (ну по крайней мере - регулярных!) Посоветуйте варианты решения проблемы!
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2016, 10:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(По самые по... @ 15.1.2016, 0:18)  Спрошу тут, дабы не плодить тем.. Квартира на ПРЕДПОСЛЕДНЕМ этаже 9-ти этажки. Канализационный стояк (пластик) проходит в туалете. В стояк врезан прямой крест (лежит на уровне стяжки пола), к которому присоединен отвод к унитазу, с одной стороны, и отвод из ванной комнаты, с другой стороны. В последние два-три года стала периодически засоряться канализация на уровне крестовины. Причина - туалетная бумага, выбрасываемая в унитаз этажом выше (мальчик подрос и стал, вместо горшочка, самостоятельно пользоваться унитазом, а бумагу, большими порциями, кидать в унитаз). Поскольку А=mgh, то из-за низкого значения h, энергии смыва недостаточно, и бумага рано или поздно, но регулярно забивает сток. На нижних этажах засоров не возникает (ну по крайней мере - регулярных!) Посоветуйте варианты решения проблемы! Что-то не так с крестовиной. Не должно такого быть. Надо попробовать с крыши грузом на тросе пробить. Возможно, чего-то с крыши длинное бросили - и это встало поперёк крестовины. От бумаги там засоров быть не может. пс Был случай - на повороте стояка в лежак здоровую кость вытащили, ворона с крыши бросила. Больше некому - через унитаз никак пройти не могла.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_oksano4ka_*
|
17.5.2016, 17:53
|
Guest Forum

|
Добрый день! прошу вернуться к теме)) подключаетесь ли вы все-таки к стояку соседней квартиры? согласна, что если есть возможность, то надо ставить свой отдельный для квартиры. но тут ситуация неоднозначная - подключение одной мойки на 15-м этаже и все! на плане отверстий заметила, что отверстия под стояк от одной мойки идут через все здание. как-то тоже несерьезно получается. и кухня стоит далеко от санузлов. самый близкий только стояк соседней квартиры. посоветуйте, пожалуйста!
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2016, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20629
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(oksano4ka @ 17.5.2016, 19:53)  Добрый день! прошу вернуться к теме)) подключаетесь ли вы все-таки к стояку соседней квартиры? согласна, что если есть возможность, то надо ставить свой отдельный для квартиры. но тут ситуация неоднозначная - подключение одной мойки на 15-м этаже и все! на плане отверстий заметила, что отверстия под стояк от одной мойки идут через все здание. как-то тоже несерьезно получается. и кухня стоит далеко от санузлов. самый близкий только стояк соседней квартиры. посоветуйте, пожалуйста! План бы увидеть.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_oksano4ka_*
|
18.5.2016, 11:50
|
Guest Forum

|
Спасибо! утро вечера мудренее))) придумала как сделать. к стояку соседней квартиры не подключалась, если кому интересно. подвигали отверстия)
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|