Pavlov
сообщение 26.7.2012, 9:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



Приветствую!
Делаем проект на реконструкцию системы кондиционирования зала совещаний на 500 человек. Помещение имеет 4 зоны. Существующая система имеет расход воздуха 53000 м3/час и 25% рециркуляцию. В качестве охладителя установлена камера орошения. В теплый период 2-й подогрев не предусмотрен, соответственно выделенных нагрузок для 2-го подогрева нету. Хочу применить в качестве охладителя поверхностный теплообменник, а чиллер взять с водяным охлаждением. И часть теплой воды отправлять на сухую градирню, а часть на вторую ступень подогрева. Вопрос: может кто-нибудь уже так делал? Меня интересуют подводные камни. Мне хотелось бы пообщаться с человеком, эксплуатирующим подобную систему. Если можно, то объект и тел. человека.
Или как второй вариант использовать канальный осушитель для удаления влаги (испаритель и конденсатор по ходу воздуха), а затем отдельно воздухоохладитель для поддержания температуры. По расчетам электроэнергии должно тратиться меньше на величину КПД осушителя... Если кто так делал, пришлите производителей подобного оборудования на такие расходы.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Pavlov
сообщение 30.7.2012, 8:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



значит буду первым =)
Потом расскажу чем дело кончилось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 31.7.2012, 12:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



нарисуйте для себя схему и проставьте на ней все желаемые температуры теплоносителей и сред. Учтите, что для работы теплообменника нужен "температурный напор" - разница в температурах обменивающихся тел. Если Ваш "пасьянс" сложится (сомневаюсь) - посчитайте экономику и сроки окупаемости. Ну а далее - принимайте решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 1:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных