26.7.2012, 11:40
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116524

|
Доброго время суток! Помогите найти максимум информации по поливочным кранам. (где ставить, как , почему) ? Ну вообщем все что возможно. Нужно установить на фасаде здания 5-6 поливочных кранов, но есть куча нюансов. А единственное что я вычитал это, размещать через каждые 60-70 м на высоте 300-400 мм от ур.земли либо в коверах , если невозможно установить в нише наружной стены. Заранее благодарен!
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 51)
|
|
27.7.2012, 17:00
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116524

|
неужели никто не ткнет носом? хоть что то скажите по этому вопросу? если всё что можно сказать по поливочным кранам это: Поливочные краны устраивают для поливки зеленых насаждений, территорий двора, мойки тротуаров, полов, стен. В жилых и общественных зданиях поливочный водопровод объединяют с хозяйственно-питьевым. Поливочные краны присоединяют подводкой трубопроводов к внутренней водопроводной сети. Краны размещают в нишах наружных стен здания через каждые 60,,,70 метров по его периметру на высоте 0,3-0,4 м от поверхности земли. В качестве поливочного крана используют обычные вентили dy=25...32 мм с быстросмыкающейся полугайкой, присоединяемой к поливочному крану. Поливочные краны внутри помещения находятся у стен или колонн на высоте 1,25 м от пола или нишах стен. Для зданий оборудованных системой горячего водоснабжения, к поливочным кранам внутри помещения подводят также горячую воду. Для опорожнения поливочных трубопроводов в холодное время года устанавливают спускную арматуру(вентили и тройники с пробками), причем, трубопроводы прокладывают с уклоном 0,01-0,005 в сторону этой арматуры. На зимнее время поливочные краны выключают. В мусорокамерах жилых зданий предусматривают поливочные краны с подводкой холодной и горячей воды, а при высоте 17 и более этажен, кроме того, устройство дренчера. Поливочные краны ставятся в следующих помещениях: гардеробах рабочей одежды загразненных производств, в общественных туалетах, в туалетах с тремя и более унитазами, в умывальных помещениях с пятью и более умывальниками, в душевых с тремя и более душевыми, в помещениях, где необходима мокрая уборка полов. На вводах в здания или на ответвлениях от водопроводной сети к группе потребителей, а также на вводах производственного водопровода и оборотных систем ставят счетчики расхода воды. Трубопроводы к сприклерным и дренчерным установкам и раздельные противопожарные водопроводы присоединяют к вводам без счетчиков. Качество воды для поливки может быть ниже , чем для хоз-питьевого водоснабжения.. Расходы на поливку цветников, газонов зависят от вида насаждений, климатических условий и составляют 3-6 л/м.кв. На поливку тротуаров, проездов, прощадей и тд. с усовершенствованными покрытиями требуется 0,4-0,5 л/м.кв, для мытья полов в помещениях 3-6 л-м.кв. На больших территориях с зелеными насаждениями и при использовании воды не питьевого качества устраивают отдельные поливочные водопроводы. Сеть поливочного водопровода, как правило тупиковая, монтируется из стальных труб. При прокладке в земле их покрывают противокоррозийной изоляцией и укладывают на глубину 0,5-0,7 м.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2012, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
Вы б озвучили вопрос. "Максимум информации" - это не вопрос.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2012, 13:03
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
вся информация уже есть, что ещё надо?))))
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2012, 15:43
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116524

|
Цитата(Рыж @ 31.7.2012, 22:53)  Вы б озвучили вопрос. "Максимум информации" - это не вопрос. Ну а смысл мне описывать проект , учитывая что он большой , что бы принять потом чье либо конструктивное решение? Передо мной была поставлена задача, расставить поливочные краны , периметр здания большой , около 400 метров. Архитектура сложная , много нюансов , не везде много ставить эти самые краны , краны нужно ставть на отметках 0,000 и +4,500 ... Вообщем вопрос состоял не в этом , за меня их раставлять не нужно. Мне важно было найти всю доступную информацию , что бы обмозговать и прикинуть варианты. Если выше мною изложенная информация , это всё что есть , то в принципе тема закрыта. Если есть ещё что либо , например устройстро коверов , их подключения , ну что либо , чего я ещё не написал. Может есть какой то нормативный документ , который позволит не ставить эти самые поливочные краны , или сократить их кол-во до минимума , т.к. поливать то особо и нечего , прилегающей территории совсем чуть-чуть.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2012, 0:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
Система автополива. И то не всегда прокатывает  С поливочными в коверах не сталкивалась. Ставили в колодцах обычных (заодно с задвижками). Зато там можно длину шланга поболее принимать, чем 35 метров. Нормативного документа, позволяющего сократить количество не видела. Один раз прописывали полив машинами. Но производитель этих мини-поливалок утерян - проект был очень давно. Помню только, что ставился на фасаде 1 кран для заправки этой машинки. Похожа на гольф-кар с бочонком. p.s. Видите, все-таки полезно иногда объяснить суть проблемы
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2012, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Есть МГСН (ТСН) московской обл., запрещающий полив, ежели водозабор из подземных источников. Давно их не ставлю, был 1 вопрос из экспертизы, отписались поливальными машинами.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2012, 11:54
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(time2bass87 @ 1.8.2012, 16:43)  краны нужно ставть на отметках 0,000 и +4,500 ... а на +4,500 зачем?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2012, 15:26
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116524

|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.8.2012, 11:54)  а на +4,500 зачем? комплекс состоит из 4 свечек , первый этаж общий , начиная со второго мы видим уже эти самые свечки. а все пространство между ними это место для прогулок и отдыха с дорожками и насаждениями. поэтому поливочные краны нужны и на 2 этаже)
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2012, 19:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9614
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Справочник Староверова посмотрите..
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 11:04
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116524

|
спасибо за дельные советы!
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2013, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(time2bass87 @ 26.7.2012, 12:40)  Доброго время суток! Помогите найти максимум информации по поливочным кранам. (где ставить, как , почему) ? Ну вообщем все что возможно. Нужно установить на фасаде здания 5-6 поливочных кранов, но есть куча нюансов. А единственное что я вычитал это, размещать через каждые 60-70 м на высоте 300-400 мм от ур.земли либо в коверах , если невозможно установить в нише наружной стены. Заранее благодарен! Подскажите в каком нормативном документе угазано на какай высоте установливать поливочный кран в СНиП 2.04.01-85 не нашел.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2013, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(all161 @ 6.12.2013, 8:56)  Подскажите в каком нормативном документе угазано на какай высоте установливать поливочный кран в СНиП 2.04.01-85 не нашел. Справочник проектировщика ВиК, Староверов. Стр. 27-28.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2013, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(Bogdan73 @ 6.12.2013, 9:58)  Справочник проектировщика ВиК, Староверов. Стр. 27-28. Спасибо. Т.е. те 0,3-0,35 брать? Просто строители просят 0,4-0,5 вот не пойму соглашаться или нет. Вроде справочник рекомендует.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2013, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2013, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(Elenk_@ @ 6.12.2013, 14:55)  варианты Большое спасибо. Подскажите соглашаться на уговоры строителей (конструкторов) изменить этот размер на 480 от отмостки? В задании то выдано 350 мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2013, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(all161 @ 6.12.2013, 15:11)  Большое спасибо. Подскажите соглашаться на уговоры строителей (конструкторов) изменить этот размер на 480 от отмостки? В задании то выдано 350 мм. а это принципиально?)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2013, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(Elenk_@ @ 6.12.2013, 15:23)  а это принципиально?) Мне нет , но моему руководителю на все необходимо обоснование, поэтому и возник вопрос если в нормах требование по высоте установки поливочных кранов.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2013, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(all161 @ 6.12.2013, 16:00)  Мне нет , но моему руководителю на все необходимо обоснование, поэтому и возник вопрос если в нормах требование по высоте установки поливочных кранов. на мой взгляд можно принять вариант строиетелей, но если руководитель принципиальный  , то можете сослаться на альбом, который я скинула
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2013, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(Elenk_@ @ 6.12.2013, 16:22)  на мой взгляд можно принять вариант строиетелей, но если руководитель принципиальный  , то можете сослаться на альбом, который я скинула а номер альбома не скините?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2013, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Строительный каталог часть 10 Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства раздел 5 оборудование для систем водопровода
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2013, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(Elenk_@ @ 9.12.2013, 13:24)  Строительный каталог часть 10 Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства раздел 5 оборудование для систем водопровода Добрый день. Не могу найти раздел 5 данного строительного каталога ни в яндексе, ни в гугле. Елена, если у вас имеется данный документ, скиньте, пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2013, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Bogdan73 @ 9.12.2013, 15:27)  Добрый день. Не могу найти раздел 5 данного строительного каталога ни в яндексе, ни в гугле. Елена, если у вас имеется данный документ, скиньте, пожалуйста.  к сожалению только в бумажном виде )
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2013, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(Elenk_@ @ 9.12.2013, 13:24)  Строительный каталог часть 10 Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства раздел 5 оборудование для систем водопровода Спасибо. Цитата(Elenk_@ @ 9.12.2013, 15:39)  к сожалению только в бумажном виде ) А сканера халявного на работе случайно нет, а то в инете и вправду сложно его найти(каталог). Буду очень признателен.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443

|
Цитата(all161 @ 6.12.2013, 15:11)  Большое спасибо. Подскажите соглашаться на уговоры строителей (конструкторов) изменить этот размер на 480 от отмостки? В задании то выдано 350 мм. Пусть те, кто уговаривают внесут изменения в ТЗ в письменном виде с числом и подписью. Вот Вам и обоснование. Заявить об этом надо официально, на совещании, под протокольчик. Возможны 2 варианта: 1. Они тут же отстанут. 2. Они все Вам напишут. Первый вариант более вероятен, ибо мало кто из предлагающих желает оставлять письменные следы и нести за это ответственность. А Вам желаю удачи! Не надо бояться заказчиков, строителей и т.д! Вы априори несете ответственность за принятые решения (в проекте стоит Ваша подпись). Так не давайте себе навязывать чужие решения! Пусть каждый за свои решения несет ответственность самостоятельно.
Сообщение отредактировал tapych - 13.12.2013, 7:40
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(tapych @ 13.12.2013, 8:36)  Пусть те, кто уговаривают внесут изменения в ТЗ в письменном виде с числом и подписью. Вот Вам и обоснование. Заявить об этом надо официально, на совещании, под протокольчик. Возможны 2 варианта: 1. Они тут же отстанут. 2. Они все Вам напишут. Первый вариант более вероятен, ибо мало кто из предлагающих желает оставлять письменные следы и нести за это ответственность. А Вам желаю удачи! Не надо бояться заказчиков, строителей и т.д! Вы априори несете ответственность за принятые решения (в проекте стоит Ваша подпись). Так не давайте себе навязывать чужие решения! Пусть каждый за свои решения несет ответственность самостоятельно. Благодарю вас за совет.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2014, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(Elenk_@ @ 9.12.2013, 13:24)  Строительный каталог часть 10 Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства раздел 5 оборудование для систем водопровода Данный документ появился в Нормативных документах в Файлотеке. Думаю, многим пригодится.
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 15.1.2014, 10:47
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2014, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Elenk_@ @ 6.12.2013, 13:55)  варианты Цитата(Elenk_@ @ 9.12.2013, 12:24)  Строительный каталог часть 10 Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства раздел 5 оборудование для систем водопровода Все эти документы отстали от жизни. Проектировщики пользуются ими только потому, что нет ничего нового. Диаметр наружного ПК 25 завышен. Достаточно для полива d=15. Когда проходите по двору, обратите внимание, как торчат поливочные краны. Трубопровод подведен (по серии) d=25, но после вентиля в процессе эксплуатации в вентиль ввернут переход 25х15, а так же есть варианты, когда до вентиля вварен переход и торчит вентиль d=15. Это подсказала жизненная необходимость. Поэтому и подводку внутри здания и отключающий вентиль на ней надо проектировать d=15. Резиновые шланги диаметром 25 вообще не подъемные даже для мужиков, тем более для женщин. Сейчас применяют современные легкие шланги - посмотрите в магазинах. Забыл, как называются. Да и вносить шланги в спецификацию вряд ли надо. Автору темы. Вам надо было разместить тему не в Наружных сетях, а в форуме Сантехника, водоснабжение, канализация. Что ткасается размера высоты крана над отмосткой, то 380 мм надо понимать как минимальный размер, а больше - можно.
Сообщение отредактировал Skorpion - 3.2.2014, 21:56
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Skorpion @ 3.2.2014, 22:44)  Все эти документы отстали от жизни. Проектировщики пользуются ими только потому, что нет ничего нового. Диаметр наружного ПК 25 завышен. Достаточно для полива d=15. Когда проходите по двору, обратите внимание, как торчат поливочные краны. Трубопровод подведен (по серии) d=25, но после вентиля в процессе эксплуатации в вентиль ввернут переход 25х15, а так же есть варианты, когда до вентиля вварен переход и торчит вентиль d=15. Это подсказала жизненная необходимость. Поэтому и подводку внутри здания и отключающий вентиль на ней надо проектировать d=15. Резиновые шланги диаметром 25 вообще не подъемные даже для мужиков, тем более для женщин. Сейчас применяют современные легкие шланги - посмотрите в магазинах. Забыл, как называются. Да и вносить шланги в спецификацию вряд ли надо. Автору темы. Вам надо было разместить тему не в Наружных сетях, а в форуме Сантехника, водоснабжение, канализация. Что ткасается размера высоты крана над отмосткой, то 380 мм надо понимать как минимальный размер, а больше - можно. а экспертиза вам такое новшество согласовывает?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 9:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9614
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 9:07)  а экспертиза вам такое новшество согласовывает? А почему нет? Никакие нормативы не нарушаются.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 10:15)  А почему нет? Никакие нормативы не нарушаются. во внутренних сетях водопровода скорость должна быть не более 1,5 м/с, по СНиП расход из поливочного крана должен быть 0,3 л/с, согласно таблиц Шевелева данный расход обеспечивает Ду 20 при скорости 0,94 м/с, Ду 15 при скорости 1,77 м/с
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 12:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9614
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 10:24)  во внутренних сетях водопровода скорость должна быть не более 1,5 м/с, ссылочку на этот норматив дать можете? пп. 7.6 не более 3м/с.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2670
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 13:46)  ссылочку на этот норматив дать можете? http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=983323Рано ли, поздно ли - будем жить по сп.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 13:46)  ссылочку на этот норматив дать можете? пп. 7.6 не более 3м/с. СП 30 5.5.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с, с проверкой пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем со скоростью 3 м/с.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9614
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 14:22)  СП 30 5.5.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с, с проверкой пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем со скоростью 3 м/с. У нас такое, к счастью, не действует.  Стандартная металлопластиковая труба к приборам при коллекторной разводке ДН 16 мм. К смесителю ванны подача 0,18л/с холодной или горячей, к мойке ещё больше - уже превышение 1,5м/с. Бред эти ваши СП.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 14:32)  У нас такое, к счастью, не действует.  у вас это где ?)
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9614
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 14:35)  у вас это где ?) У нормальных инженеров.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 14:39)  У нормальных инженеров.  хе...спасибо на добром слове
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9614
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 14:39)  хе...спасибо на добром слове Пожалуйста. Запроектируйте по этим нормам одну многоэтажку - услышите много добрых слов от инвестора..
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 14:41)  Пожалуйста. Запроектируйте по этим нормам одну многоэтажку - услышите много добрых слов от инвестора.. я вижу вы нахватались от инвесторов то...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9614
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 14:43)  я вижу вы нахватались от инвесторов то... Работа такая.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Все эти документы отстали от жизни. Проектировщики пользуются ими только потому, что нет ничего нового. Диаметр наружного ПК 25 завышен. Достаточно для полива d=15. Когда проходите по двору, обратите внимание, как торчат поливочные краны. Трубопровод подведен (по серии) d=25, но после вентиля в процессе эксплуатации в вентиль ввернут переход 25х15, а так же есть варианты, когда до вентиля вварен переход и торчит вентиль d=15. Это подсказала жизненная необходимость. Поэтому и подводку внутри здания и отключающий вентиль на ней надо проектировать d=15. Резиновые шланги диаметром 25 вообще не подъемные даже для мужиков, тем более для женщин. Сейчас применяют современные легкие шланги - посмотрите в магазинах. Забыл, как называются. Да и вносить шланги в спецификацию вряд ли надо. Совершенно верно. Еще бы и вентили чугунные 15ч8р применяли, раз на картинке такие. Это же тогда, в нашем незабвенном СССР ничего не было. Потому и рукава "резинотканевые" неподъемные применяли - других то не было. И "полугайки" - больше ничего не было. А сейчас любых легких шланого - море разливанное. Для присоединения шлангов - штуцера любых видов. Краны шаровые - любые. И даже на конец шланга разбрызгиватели - любые. Всё делается просто и удобно в эксплуатации. И по высоте установки - чего держаться за картинки, даже не являющиеся нормативными документами? Если строители предлагают проем сделать немного на другой высоте, то это из-за того, что так получается по разрезке фундаментных блоков. Не делать же ради вшивого краника монолитный участок. С этим надо просто соглашаться, а не придумывать волокиту с "изменить ТЗ".
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 8:07)  а экспертиза вам такое новшество согласовывает? Сам работал экспертом. Сделал 100 экспертиз. Иногда настойчиво советовал (по телефону) делать систему полива диаметром 15 мм. Но замечания писал официально после получения от данного исполнителя следующего проекта. Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 9:15)  А почему нет? Никакие нормативы не нарушаются. Именно так. Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 9:24)  во внутренних сетях водопровода скорость должна быть не более 1,5 м/с, по СНиП расход из поливочного крана должен быть 0,3 л/с, согласно таблиц Шевелева данный расход обеспечивает Ду 20 при скорости 0,94 м/с, Ду 15 при скорости 1,77 м/с Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 13:22)  СП 30 5.5.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с, с проверкой пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем со скоростью 3 м/с. Все эти ограничения нормативами вызваны а) экономическими соображениями и б)для предотвращения шума в системе. Но поливочный кран всегда расположен практически на уровне земли и никак не влияет на располагаемый напор и расчетный напор в здании. А шум, создаваемый при повышенной скорости, никому не мешает.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2014, 5:32
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233174

|
Подскажите про нишу под наружный поливочный кран. Борюсь со строителями за эту нишу: необходимость её установки написана в СНиП, размеры взял у Староверова. По высоте попадает либо в стену из сэндвич-панелей, у которой толщина меньше рекомендуемой глубины ниши, либо в цоколь из ЖБ, где мешает арматурный каркас, плюс - образуется "мостик холода". Строители предлагают заложить трубу d100 и не париться и лично я не вижу в этом ничего плохого, если бы не прямое нарушение требований СНиП (п.10.7 "На внутреннем водопроводе необходимо предусматривать на каждые 60-70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому в коверах около зданий или в нишах наружных стен зданий."). Применяете ли вы эти ниши? Ни разу в реальности их не видел. Может, есть возможность заменить их шкафчиками снаружи, пусть это и портит внешний вид здания? РС: что делали раньше в такой ситуации - не знаю
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2014, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
ПлК должен быть спрятан именно в нише, а не торчать из фасада, иначе проходящие по отмостке люди (которые не хотят ходить по тротуару) будут спотыкаться о торчащую арматуру, тем самым наносить травму. В моем городе вместо ниш проделаны сквозные отверстия в стене подвала, в которых спрятаны поливочные краны. Что было в проекте моего дома - не знаю. В эти отверстия проникают одичавшие кошки, которые живут в подвале. Шкафчики снаружи, как и кожух D100, не решают проблемы по техники безопасности. Зимой жэк затыкает эти ниши чем-то, чтобы мороз не проникал в подвал.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2015, 1:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Подскажите пожалуйста формулу для расчета потерь напора в поливочном шланге. Или литературу где бы была такая формула. В СНиПе 2.04.01 написано что перед поливочным краном достаточно напора 2м, но если к крану присоединить шлаг метров так 30 длиной, разве хватит напора в 2м ,чтобы продавить потери в шланге да и еще чтобы обеспечить хорошую струю при поливе.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2015, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(viva3d @ 30.4.2015, 1:27)  Подскажите пожалуйста формулу для расчета потерь напора в поливочном шланге. Или литературу где бы была такая формула. В СНиПе 2.04.01 написано что перед поливочным краном достаточно напора 2м, но если к крану присоединить шлаг метров так 30 длиной, разве хватит напора в 2м ,чтобы продавить потери в шланге да и еще чтобы обеспечить хорошую струю при поливе. Перед поливочным краном 2 м, (т.е. на конце шланга), а не перед шлангом длиной 30 м. Обычно потери в шланге никто не проверяет, т.к. ПлК находится практически на отметке земли, а в здании минимальный напор на этом уровне для 1-этажного здания составляет 10 м, а для 2- и более этажных зданий - еще больше.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.5.2016, 17:27
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 204096

|
Цитата(Сантех10 @ 2.8.2012, 7:25)  Есть МГСН (ТСН) московской обл., запрещающий полив, ежели водозабор из подземных источников. Давно их не ставлю, был 1 вопрос из экспертизы, отписались поливальными машинами. Подскажите пожалуйста, какой МГСН это регламентирует. Поиск по форуму и гуглу не дал результатов
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2016, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(D9teJI @ 10.5.2016, 18:27)  Подскажите пожалуйста, какой МГСН это регламентирует. Поиск по форуму и гуглу не дал результатов http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31047&st=10
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2016, 9:37
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177725

|
Цитата(Alexiy @ 11.9.2014, 6:32)  Подскажите про нишу под наружный поливочный кран. Борюсь со строителями за эту нишу: необходимость её установки написана в СНиП, размеры взял у Староверова. По высоте попадает либо в стену из сэндвич-панелей, у которой толщина меньше рекомендуемой глубины ниши, либо в цоколь из ЖБ, где мешает арматурный каркас, плюс - образуется "мостик холода". Строители предлагают заложить трубу d100 и не париться и лично я не вижу в этом ничего плохого, если бы не прямое нарушение требований СНиП (п.10.7 "На внутреннем водопроводе необходимо предусматривать на каждые 60-70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому в коверах около зданий или в нишах наружных стен зданий."). Применяете ли вы эти ниши? Ни разу в реальности их не видел. Может, есть возможность заменить их шкафчиками снаружи, пусть это и портит внешний вид здания? РС: что делали раньше в такой ситуации - не знаю У кого есть узел установки ПлК в ковере? Какая марка ковера, производитель?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2016, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(sarutyunov @ 23.6.2016, 9:37)  У кого есть узел установки ПлК в ковере? Какая марка ковера, производитель? Вот из Справочника проектировщика Староверова.
______________________.png ( 136,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 269Производителей много. Только надо в Яндексе запрашивать "ковера" , но не "ковер" - там в основном узбекские ковры.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2016, 18:15
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261264

|
Строительный каталог часть 10. Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства. Раздел 5. Оборудование для систем водопровода: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92582
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|