Определение расчетных часовых нагрузок отопления, приточной вентиляции и горячего водоснабжения по МДС 41-4.2000 с оформлением и распечаткой результатов расчета
файл xls с макросами совместимость: 2003, 2010
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 45 Регистрация: 13.4.2006 Пользователь №: 2622 ![]() |
Мегаклассная программка спасибо!!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Группа: New Сообщений: 8 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 68343 ![]() |
Спасибо за программулину, как раз то, что надо для прикида! Мега респект
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 170402 ![]() |
Спасибо
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 66 Регистрация: 29.2.2008 Из: далекий далекий Норильск Пользователь №: 16083 ![]() |
Хм, интересная и ускоряющая расчет программа, только не пойму по своему скудоумию, что делать если объект один, и по природной лени не хватает авторасчета строительного объема, а так спасибо
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 60 Регистрация: 4.12.2008 Пользователь №: 26286 ![]() |
Егор подправь пожалуйста ячейку AL36 - стоит 5000, нужно 10000
|
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |