Вентиляция складского помещения в ресторане, Нужно или нет ставить противопожарные клапана |
|
|
|
3.8.2012, 2:45
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9381

|
Уважаемые форумчане. Возникла неприятная ситуация, связанная с проектом вентиляции ресторана. В проекте вентиляции на воздуховоды общеобменной вентиляции, также обслуживающей на равне с овощным цехом, офисом и т.д. и помещение единственого склада, были установлены противопожарные клапана при входе воздуховодов в помещение этого самого склада. Памятуя старые требования пожарников по аналогичным объектам, отделять складские помещения от остальных. В данный момент предъявлены притензии к этому проектному решению.
Аргументом против противопожарных клапанов выставлены: СВОД правил 7.13130.2009 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (Противопожарные требования) 6.48 Помещения для оборудования вытяжных систем следует относить: а) к категории помещений, которые они обслуживают, если в них размещается оборудование систем общеобменной вентиляции производственных зданий; б) к категории Д, если в них размещаются вентиляторы, воздуходувки и компрессоры, подающие наружный воздух в эжекторы, расположенные вне этих помещений; в) к категории помещений, из которых забирается воздух вентиляторами, воздуходувками и ком¬прессорами для подачи в эжекторы; г) к категории А или Б, если в них размещается оборудование систем местных отсосов, удаляю¬щих взрывоопасные смеси согласно 6.10. Помещения для оборудования систем местных отсосов взрывоопасных пылевоздушных смесей с пылеуловителями мокрой очистки, размещенными перед вентиляторами, допускается при обосно¬вании относить к помещениям категории Д; д) к категории Д, если в них размещается оборудование вытяжных систем общеобменной вен¬тиляции жилых, общественных и административно-бытовых помещений. 6.49 Помещения для оборудования приточных систем следует относить: а) к категории В1, если в них размещены установки (фильтры и др.) с маслом вместимостью 75 л и более в одной из установок; б) к категориям В1 — В4 или Г, если система работает с рециркуляцией воздуха из помещений соответственно категорий В1 — В4 или Г, кроме случаев забора воздуха из помещений без выделений горю¬чих газов и пыли или применения для очистки воздуха от пыли пенных или мокрых пылеуловителей; в) к категориям В1 — В4, если в помещении для вентиляционного оборудования размещаются вытяжные установки, обслуживающие помещения соответственно категорий В1 — В4; г) к категории помещений, теплота удаляемого воздуха из которых используется в воздухо-воздушных теплоутилизаторах, размещаемых в помещении для оборудования приточных систем; д) к категории Г, если в них размещены газовые приборы; е) к категории Д — в остальных случаях.
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности Категории помещений и зданий предприятий и учреждений определяются на стадии проектирования зданий и сооружений в соответствии с настоящими нормами, ведомственными нормами технологического проектирования или специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке. Категория Д Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии
На основании этого ссылаются: 6.56 В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий Г, Д и В4 от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.
Помогите разобраться, правомерны требования убрать противопожарные клапана или нет? Оговорюсь, это требование не пожарников - монтажной организации. И если их требования не правомерны, как грамотнее отбиться? Как грамотнее аргументировать наличие данных клапанов в системе вентиляции?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 5)
|
3.8.2012, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
план в студию
|
|
|
|
|
3.8.2012, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(initu @ 3.8.2012, 2:45)  Оговорюсь, это требование не пожарников - монтажной организации. И если их требования не правомерны, как грамотнее отбиться? Дело монтажников - монтировать по проекту, а не требования выдвигать. Это не их компетенция. У вас вообще с кем договорные отношения?
|
|
|
|
|
3.8.2012, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Причем здесь помещения для вент. оборудования ?
Если категория склада В4, то можете использовать п.7.2.7 СНиП 41-01-2003, в противном случае клапана не нужны, но это никак не по тем пунктам, что приводят монтажники.
п.7.2.7 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляции) следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека: ............ ж) категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д при условии установки противопожарных клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения категории В4.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.12.2006
Пользователь №: 5079

|
СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования п.6.54 в) противопожарные нормально открытые клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по 6.10 в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения; Если склад имеет категорию В4 (но такое бывает редко  ) ставить ОЗК не нужно.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 15:36
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9381

|
У склада нет противопожарной перегородки. Склад категории Д, как выясняется сейчас (опять-таки, информация от монтажной организации). Хотя у проектантов, когда делался проект, категорийности помещений не было. Как и ТЗ, собственно. К сожалению, монтажники в данном случае платят за проект. Но если что, то отвечает проектировщик перед Заказчиком. Просто, я сильно сомневаюсь, что на единственном складе в ресторане с большим потоком посетителей не будет храниться горючих продуктов. У них есть склад для алкоголя отдельный и этот. Других кладовых помещений в принципе нет. Сейчас попробую вставить картинку фрагмента проекта, где этот несчастный склад. 3 - венткамера 4 - склад (на номерок попал курсор, склад ниже помещения 3) 1 - зона дебаркадера 17 - коридор технологических помещений ресторана 23 - офис
Сообщение отредактировал initu - 3.8.2012, 15:38
|
|
|
|
|
  |