Здравствуйте! Скажите пожалуйста нужно ли делать пожаротушения в дагностичному центре, площадью 740 м2? Смотрела ДБН В.2.2-10-2001 Здания и сооружения- УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, А касается ли это диагностического центра?
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 85)
|
|
6.8.2012, 13:44
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Настоящие Нормы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий и сооружений всех типов учреждений здравоохранения независимо от их ведомственного подчинения и форм собственности, а также помещений медицинского назначения, встроенных или входящих в состав других типов зданий.
З.Ы.Как можно не ответить соотечественнице? Да еще такой.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2012, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ДБН В.2.2-10-2001 Цитата 7.14. Норми витрат води на внутрішнє та зовнішнє пожежогасіння необхідно приймати згідно зі СНіП 2.04.01 і СНіП 2.04.02.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2012, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Подскажите пожалуйста еще) Если в диагностическом центре В1 с существующей сети, а Т3 с ЦТП, то нужно ставить бак-аккумулятор, если уже есть насос и нужна циркуляция в этом центре если нет душевых, есть только умывальники с унитазами, сам центр имеет 2 этажа. Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2012, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
от ЦТП только Т3 идет?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2012, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
да
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2012, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
чет не понял ничего....
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2012, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Есть диагностический центр, 2 этажа, в котором размещены только умывальники и унитазы. Горячее водоснабжение будет осуществляться от ЦТП, Вопрос: если давление будет больше гарантийного то нужно ставить насос с баком-аккумулятором или просто сам насос без него? потому что потребление воды будет не регулярным. И нужно ли делать циркуляцию воды на 15 умывальников?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2012, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
наличие бака не зависит от насоса. если даже поставите бак и сделаете цыркуляцию, то чем вода будет нагреватся при цыркуляции?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2012, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
А если нет цыркуляционого водопровода с ЦТП тогда как сделать цыркуляцию воды?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2012, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
например ставить свой тепловой пункт....и делать там подогрев воды с цыркуляцией. есть с электрическим тэном (Висман).
отопление откуда там?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2012, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Там все будет от существующих сетей В1, Т3, К1, а вот на счет Т4 ничего не сказали. А вообще нужно делать циркуляцию воды на 15 умывальников? По нормам нужно, но у меня нет ни душевых ни специальных приборов, которые требуют всегда горячей воды. Вот и поэтому спрашиваю нужно ли?
А нормально будет работать система если вода идет от ЦТП но нерегулярное потребление воды, нужно ставить какой-то гидропневмобак?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2012, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
от водопровода тоже нерегулярное водопотребление....стивите мембранный бак?
Вообще то у Вас должны быть тех.условия на подключение, там все должно быть расписано к каким сетям подключатся.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2012, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(galysiaaa @ 7.8.2012, 15:01)  А если нет цыркуляционого водопровода с ЦТП тогда как сделать цыркуляцию воды? На зимний период-теплообменник, на летний-электрический водонагреватель (проточный, например, ЭВАН). Цитата(galysiaaa @ 7.8.2012, 15:28)  вообще нужно делать циркуляцию воды на 15 умывальников? Вообще заставляют: идет перерасход "остывшей" горячей воды (будут сливать). Ссылаются на ФЗ№261 "Об энергосбережении..".
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2012, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
aminopower, скажите пожалуста еще если не трудно: а нормально будет работать система если вода идет от ЦТП но нерегулярное потребление воды, нужно ставить какой-то гидропневмобак?
Сообщение отредактировал galysiaaa - 7.8.2012, 16:05
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2012, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
дайте пожалуйста совет: пришли перемены: нет цетрального циркуляционного горячего водопровода а мне нужно обязательно делать циркуляцию воды потому что это как лечебное учреждение, как можно сделать циркуляцию горячей воды? Буду очень благодарна всем кто поможет!! Т3 с ЦТП
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2012, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Если я правильно понял, то у вас в здание заходит труба Т3 без циркуляции...... Как такой вариант: накопительный водонагреватель с возможностью организации обратного (циркуляционного) трубопровода Т4 (не суть важно одно или двухконтурный) - стандартная обвязка - только вместо ХВС подводим ГВС, а дальше (после водогрея) организуем циркуляцию с установкой насоса циркуляционного, т.е. вода будет догреваться водогреем (восполнение теплопотерь) при отсутствии водоразбора. Но вообще в идее я не уверен...
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 14.8.2012, 14:50
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2012, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Ну или горячую воду в ИТП готовить и циркуляцию организовывать (теплообменник - теплосеть - все дела - как обычно короче)
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2012, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
интересно: вода от ЦТП будет идти в водонагреватель уже горячей, а затем в водоразбора, а если вода не будет использоваться то возвращается к водонагревателя и будет циркулировать?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2012, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Ну да, горячей....да будет циркулировать.....Какая температура Т3 от ЦТП? Вообще есть подводные камни наверное, но просто сразу такая идея прилетела вот.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 14.8.2012, 15:04
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2012, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
60 градусов
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2012, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
А длина ответвления Т3 от циркуляции до здания?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2012, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
имеете в виду на генплане?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2012, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Ну да - длина ответвления Т3 на ваше здание и диаметр. К чему говорю - посчитайте сколько времени придеться сливать остывшую воду....
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2012, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(aminopower @ 7.8.2012, 16:59)  На зимний период-теплообменник, на летний-электрический водонагреватель (проточный, например, ЭВАН).
Вообще заставляют: идет перерасход "остывшей" горячей воды (будут сливать). Ссылаются на ФЗ№261 "Об энергосбережении..". А Эван со своими киловаттами-энергосберегающ?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2012, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Диаметр 25) Не могу знать длину потому что мне показали откуда заходит Т3, а на генплане вообще возможно что-то найти (чертили давно и вручную) просто ужас
А накопительный нагреватель подойдет?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2012, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
ИТП на чём работает?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2012, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
собственно еще ничего. Я думаю, что эта система будет нормально работать, если Т3 от ЦТП будет идти через бойлер к приборам а затем по циркуляционном трубопроводе возвращаться к бойлеру
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 7:26
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Nasosnik25 @ 14.8.2012, 15:44)  Как такой вариант: накопительный водонагреватель с возможностью организации обратного (циркуляционного) трубопровода Т4 (не суть важно одно или двухконтурный) - стандартная обвязка - только вместо ХВС подводим ГВС, а дальше (после водогрея) организуем циркуляцию с установкой насоса циркуляционного, т.е. вода будет догреваться водогреем (восполнение теплопотерь) при отсутствии водоразбора. Но вообще в идее я не уверен... Цитата(galysiaaa @ 14.8.2012, 16:00)  интересно: вода от ЦТП будет идти в водонагреватель уже горячей, а затем в водоразбора, а если вода не будет использоваться то возвращается к водонагревателя и будет циркулировать? Цитата(Nasosnik25 @ 14.8.2012, 16:03)  Ну да, горячей....да будет циркулировать.....Какая температура Т3 от ЦТП? Вообще есть подводные камни наверное, но просто сразу такая идея прилетела вот. Куда-то вас понесло. Вы хотите накопительный водонагреватель заставить неперрывно греть воду (циркуляция). Чудес не бывает, он подогреть воду не успеет. Вот с проточным может пройти эта схема, вам предлагали, а вы игнорируете. Цитата(aminopower @ 7.8.2012, 16:59)  На зимний период-теплообменник, на летний-электрический водонагреватель (проточный, например, ЭВАН). А вообще пробуйте пробить вопрос с обраткой в ЦТП.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 8:49
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Dmitry_vk @ 15.8.2012, 7:26)  Куда-то вас понесло. Вы хотите накопительный водонагреватель заставить неперрывно греть воду (циркуляция). Чудес не бывает, он подогреть воду не успеет. Вот с проточным может пройти эта схема, вам предлагали, а вы игнорируете. О чем Вы? У накопительного водонагревателя мощность 1.5 кВт. Неужели на подогрев циркуляции небольшого здания не хватит 1.5кВт? Это наверное самая простая и дешевая схема.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Dmitry_vk @ 15.8.2012, 8:26)  Куда-то вас понесло. Вы хотите накопительный водонагреватель заставить неперрывно греть воду (циркуляция). Чудес не бывает, он подогреть воду не успеет. Вот с проточным может пройти эта схема, вам предлагали, а вы игнорируете.
А вообще пробуйте пробить вопрос с обраткой в ЦТП. Ну холодную (+5 гр.С) греет ведь. А вообще какой тепловой поток на нужды ГВС? Щас мы теплопотери рассчитаем и ТЭН подберем и все спроектируем....планы+схемы нужны однако
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 10:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Nasosnik25 @ 15.8.2012, 10:06)  Ну холодную (+5 гр.С) греет ведь. Конечно греет. Но тратит на это N часов. Если включить его на проток, вода будет еле теплая, если не холодная. То же будет и с горячей водой. Для протока есть специальные проточные. Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 9:49)  О чем Вы? У накопительного водонагревателя мощность 1.5 кВт. Неужели на подогрев циркуляции небольшого здания не хватит 1.5кВт? А вы прикиньте сколько л/с он со своими 1,5 кВт нагреет на 1 гр.С. Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 9:49)  Это наверное самая простая и дешевая схема. Для одних и тех же исходных данных при непрерывном протоке накопительный и проточный водонагреватель затратят одинаковое количество электроэнергии (если накопительный справится). Нужно сравнить стоимость самих нагревателей, это можно сделать только после подбора вариантов. И вообще спор назревает голословный без исходников, Nasosnik25 прав Цитата(Nasosnik25 @ 15.8.2012, 10:06)  А вообще какой тепловой поток на нужды ГВС? Щас мы теплопотери рассчитаем и ТЭН подберем и все спроектируем....планы+схемы нужны однако Пусть galysiaaa выкладывает все параметры, там разберемся.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Мощность ТЭНа необязательно 1,5 кВт. Какие могут быть теплопотери при таком кол-ве приборов и нормальной изоляции? Про одинаковые киловатты на проточник и накопительный согласен
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Всем доброго дня! Посчитала: расход горячей воды = 0,34 м3/ч -это макс. часовая, средней часовой расход воды составляет 0,017 м3/ч. Потери тепла при макс. часовые = 24,72 кВт, при средней часовые = 1,24 кВт.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
читала вот эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%E5%ED%ED%E8%EA то все говорят что нужно накопительный нагреватель, как для циркуляции так и для резервного горячего водоснабжения
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
24,72 кВт - это тепловой поток на нужды ГВС, но в данном случае он нам не нужен - важны теплопотери. Если взять 10% (завышено), то ТЭН получается 3 кВт. А вообще в данном случае считать надо исходя из длины трубопроводов, толщины/характеристик изоляции, теплопотерь самого бойлера.
P.S. А откуда требование, что в мед.учреждении нужна циркуляция обязательно?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 11:08
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Dmitry_vk @ 15.8.2012, 10:13)  Для одних и тех же исходных данных при непрерывном протоке накопительный и проточный водонагреватель затратят одинаковое количество электроэнергии (если накопительный справится). Нужно сравнить стоимость самих нагревателей, это можно сделать только после подбора вариантов. А сможет циркуляционный расход снять все тепло в проточном водонагревателе? Или он будет туда-сюда клацать, то 5 кВт то 0. (ну или сколько там самый слабенький проточный 3 ?) Про одинаковое количество энергии- ложь и провокация. При малом протоке не будет срабатывать проточник, а при срабатывании будет перегревать. К тому же накопительный бойлер включается термостатом, а проточный от протока, будет и на горячую включаться. Единственное что можно еще сделать это посчитать тепловой поток на циркуляцию. И по нему подобрать мощность ТЕНа в накопительном водонагревателе. Я практически уверен что 1.5- достаточно. Автоматика уже заложена, насос подобрать и трубы - дело техники. Говорить о "успеет или нет вода нагреться" - смешно. Нужно смотреть тепловой баланс. Если мощность больше теплопотерь в подающем и циркуляционном трубопроводе- мощность достаточна.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 11:17
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(galysiaaa @ 15.8.2012, 11:05)  читала вот эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%E5%ED%ED%E8%EA то все говорят что нужно накопительный нагреватель, как для циркуляции так и для резервного горячего водоснабжения Все правильно. Только для резервного ГВС-побольше и помощнее, а для догрева циркуляции можно попроще. Вы вроде о резервном ГВС не упоминали.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 15.8.2012, 11:19
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата P.S. А откуда требование, что в мед.учреждении нужна циркуляция обязательно? Циркуляция нужна потому что будут потери тепла и самой воды и тем более это центр здоровья) Цитата Все правильно. Только для резервного ГВС-побольше и помощнее, а для догрева циркуляции можно попроще. Вы вроде о резервном ГВС не упоминали. я вчера просто прочитала СанПиН 2.1.3.1375-03 п.5, 4 значит мне тоже нужно Теплопотери подающими трубопроводами = 600 Вт, циркуляционными 430 Вт
Сообщение отредактировал galysiaaa - 15.8.2012, 11:49
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 12:08)  Про одинаковое количество энергии- ложь и провокация. Почему это так? Выяснили, что потери 1 кВт - вот столько и будет уходить на догрев.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 12:26
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Nasosnik25 @ 15.8.2012, 12:03)  Почему это так? Выяснили, что потери 1 кВт - вот столько и будет уходить на догрев. Я написал что проточный перегреет воду, значит возрастут потери. Или есть проточные водонагреватели которые могут работать на любой мощности при любом протоке?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Я первый раз подбираю бойлер подскажите пожалуйста подбирается по объему или по чему-то другому?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 12:38
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(galysiaaa @ 15.8.2012, 12:29)  Я первый раз подбираю бойлер подскажите пожалуйста подбирается по объему или по чему-то другому? Есть разные варианты подбора. Многое зависит от того какую мощность Вы можете использовать и насколько равномерное потребление. У Вас вроде как почти вся вода в один час уходит, подозреваю как в производстве считали - душ в конце смены. Или может я неправильно понял, душевых то нет. Если с мощностями нет проблем берете бойлер помощнее, а если с мощностями плохо по среднечасовому, но емкость побольше. Точнее считать нужно.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Я когда-то нашла формулу qxnx U = литров Так у меня получается 0,017 м3/ч (средняя) х 15 умывальников х 53 чел. = 14? Тут я где-то ошиблась?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 13:15
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Это что каждый рабочий из каждого умывальника обязан 17 литров использовать?? В ЧАС!!! 14 кубов на 15 умывальников это 0.278л/с из каждого не закрываясь. Что-то многовато. Какой у Вас расход суточный, ср.часовой, максичальночасовой, длительность смены( смен)? И мощность какую можете взять?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Расход воды 0,26 л / с, 0,34 м3/ч (макс.), 0,34 м3/сутки. Я приложила схему может работать такая схема?
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 13:41
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Счетчик горячей воды наверное. Ну и отдельно обвязку бойлера нарисуете с предохранительным клапаном и насосом. На обводную линию тоже кран, она только при ремонте бойлера понадобится. Все в один час тратите? Умывальниками? Мне кажется ошибка.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 15.8.2012, 13:49
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Я переделала посмотрите пожалуста:
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
цырк.насос на Т4, счетчик д25 на такой расход очень много....д15 хватит. как на меня єто все фигня с той цыркуляцией
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 14:24
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
нет!!!!!!! насос на Т4
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
диаметры не по этому проекту просто взяла водомерный узел с последнего проекта что делала, меня просто интересует сама схема Вот так?
Сообщение отредактировал galysiaaa - 15.8.2012, 14:34
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Между предохранительным клапаном и бойлером не должно быть запорной арматуры - клапан надо ближе к бойлеру двигать. Да, еще расширительный бак - какой объем системы? Клапан обратный надо развернуть. Ну и кран на байпас поставить, как уже говорили (можно примечание сделать, что "нормально закрытый").
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 15.8.2012, 14:32
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 14:34
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
ДАВАЙТЕ ВЕСЕЛИТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!
__________.JPG ( 20,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Вам весело а я первый раз получила такое серьезное задание
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 14:44
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Ну я же Вам схемку дал. Цветочек персонально для Вас, для поддержания боевого духа. Перерисуйте нормально, свой узел учета добавьте и отлично. В узел учета добавьте (совет) обводную линию с запломбированным в закрытом состоянии краном на период поверки счетчика, а может и обратный клапан, если будете резервное ГВС делать и подключать к системе холодную воду
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Вот как-то так - водогрей нужен с возможностью подключения Т4.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
А для чего разш. бак?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 15:16
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Nasosnik25 @ 15.8.2012, 15:04)  Вот как-то так - водогрей нужен с возможностью подключения Т4. Зачем? Самый простой бойлер подойдет. Расширительный бак-излишки, вода то постоянно будет 55-60 градусов. Простой тройник и все!! вода после насоса пойдет сквозь тройник, смешается с горячей сетевой водой если есть разбор, если нет разбора то только циркуляционная вода пойдет в бойлер.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Вот переделала думаю уже правильно?)
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 15:26
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
насосы на В1 и на Т3 только если они нужны, у Вас 2 этажа и они быстрее всего некчему (Вам все тогда писали их переставить на Т4, а Вы на Т4 поставили, а те не убрали). между В1 и Т3 кран тоже закрыт пока есть сетевая горячая вода. Ну а так вроде то.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 15.8.2012, 15:26
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Насосы на В1, T3 это повысительные?
По поводу расш.бака. в коттедже - бойлер на 200 л + расширительный бак 5 л есть - постоянно "травит" клапан - вывод: расширительный бак подобран неправильно
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
я знаю что не нужно насоса на В1 и Т3 просто заказчик попросил их поставить (сами малой мощности) в случае чего. я так и поставила но хотела спросить а можно их поместить на байпас? сейчас нарисую
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 15:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(galysiaaa @ 15.8.2012, 12:05)  читала вот эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%E5%ED%ED%E8%EA то все говорят что нужно накопительный нагреватель, как для циркуляции так и для резервного горячего водоснабжения Поспешный вывод, далеко не все. Перечитайте еще раз 50/50 за проточный/накопительный и там и там есть свои +/-. Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 12:08)  Про одинаковое количество энергии- ложь и провокация. Очень громкие заявления, с такой экспрессией за пару лет до ГИПа дойдете Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 12:08)  При малом протоке не будет срабатывать проточник, а при срабатывании будет перегревать. К тому же накопительный бойлер включается термостатом, а проточный от протока, будет и на горячую включаться. Про малый расход мысль хорошая. Посмотрел проточный на 3 кВт - расход 0,03л/с при нагреве на 25грС. У нас при 1кВт потерь и перепаде 10грС циркуляционный расход получается 0,02л/с (поправьте если ошибся). Думаю при расходе 2/3 от номинального должен сработать, хотя лучше уточнять по паспорту у конкретной модели. Почему будет перегревать - не понятно, есть же регулировка, задайте половину мощности, 1/3, сколько нужно. Можно и температуру на выходе задать с точностью до 1 грС. Естественно будет и на горячую включаться, а вы туда планируете холодную подавать? Остывать вода будет в любом случае. Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 12:08)  А сможет циркуляционный расход снять все тепло в проточном водонагревателе? Или он будет туда-сюда клацать, то 5 кВт то 0. (ну или сколько там самый слабенький проточный 3 ?) Клацать он не будет - как настроите, так и пойдет. Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 12:08)  Нужно смотреть тепловой баланс. Если мощность больше теплопотерь в подающем и циркуляционном трубопроводе- мощность достаточна. Чистая правда, его (баланса) мы и ждали. Цитата(galysiaaa @ 15.8.2012, 12:40)  Теплопотери подающими трубопроводами = 600 Вт, циркуляционными 430 Вт Итого получаем 1 кВт, и накопительный 1,5 кВт тоже подходит. С исходниками намного легче конструктивный диалог вести Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 13:26)  Я написал что проточный перегреет воду, значит возрастут потери. Или есть проточные водонагреватели которые могут работать на любой мощности при любом протоке? В мире есть много всего интересного, достаточного инет открыть. ИТОГ: при потерях 1 кВт вам подходит для подогрева как накопительный, так и проточный. Решать вам.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Говорила только что с заказчиком, со мной согласился что не нужно никаких насосов В1, Т3.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 16:05
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Dmitry_vk @ 15.8.2012, 15:33)  Очень громкие заявления, с такой экспрессией за пару лет до ГИПа дойдете Естественно будет и на горячую включаться, а вы туда планируете холодную подавать? Остывать вода будет в любом случае. Клацать он не будет - как настроите, так и пойдет. Чистая правда, его (баланса) мы и ждали. Я такой, Я -МОГУ А при максимальном разборе зачем он греть будет. Сетевая вода и так горячая. Я убежден что для циркуляции-только накопительный бойлер. Цитата(Nasosnik25 @ 15.8.2012, 15:30)  По поводу расш.бака. в коттедже - бойлер на 200 л + расширительный бак 5 л есть - постоянно "травит" клапан - вывод: расширительный бак подобран неправильно Там 200 литров с 10 до 60 градусов нагрели, а тут 50 или 80 на 5-10 градусов.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 16:29
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 17:05)  А при максимальном разборе зачем он греть будет. Сетевая вода и так горячая. Так если с электронной регулировкой на нужную темепратуру, то и не будет. Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 17:05)  Я убежден что для циркуляции-только накопительный бойлер. Ваше право. В других случаях с бОльшим зданием может и не прокатить. Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 17:05)  Там 200 литров с 10 до 60 градусов нагрели, а тут 50 или 80 на 5-10 градусов. А почему не 15 или 30л?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2012, 16:38
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Dmitry_vk @ 15.8.2012, 16:29)  Так если с электронной регулировкой на нужную темепратуру, то и не будет.
Ваше право. В других случаях с бОльшим зданием может и не прокатить.
А почему не 15 или 30л? 1) зачем дорогой проточный когда хватит самого дешевого накопительного 2) Ну то в больших зданиях, там и схема такая не прокатит. "Масштаб в руках проектировщика" (с) 3)Цена практически та же. Я всегда если место позволяет ставлю большие. Если резервное ГВС делать, тоже пригодится дополнительный обьем. Вода медленее остывает поскольку на единицу массы меньше площади приходится.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2012, 8:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 17:38)  Вода медленее остывает поскольку на единицу массы меньше площади приходится. Дабы не быть голословным, возьмем реальные водонагреватели 30 и 65 л [attachment=64825:ariston.pdf] http://www.ariston.com/ru/media/files/461_17.pdfТепловые потери за 24ч: 30л - 0,85 кВт*ч, удельные - 0,85/30=0,028кВт*ч/л 65л - 1,3 кВт*ч, удельные - 1,3/65=0,02кВт*ч/л Вы правы, удельные потери у большего водонагревателя меньше. НО Весь фокус в том, что общие потери у большего водонагревателя больше на 0,45кВт*ч за 24 часа ~ 0,02кВт, т.к. объем остывающей воды больше. Значит вода медленее остывает в меньшем водонагревателе. Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 17:38)  Вода медленее остывает поскольку на единицу массы меньше площади приходится. Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 12:08)  - ложь и провокация
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 16.8.2012, 8:16
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2012, 8:51
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Dmitry_vk @ 16.8.2012, 8:15)  Дабы не быть голословным Тепловые потери за 24ч: 30л - 0,85 кВт*ч, удельные - 0,85/30=0,028кВт*ч/л 65л - 1,3 кВт*ч, удельные - 1,3/65=0,02кВт*ч/л
Значит вода медленее остывает в меньшем водонагревателе. 0,028 и 0,02 кВт*ч/л это 24 и 17.2 ккал/л в сутки или же те самые 24 и 17.2 градуса в сутки.( что-то много получилось) То есть остывает в большем бойлере вода медленнее ( медленнее снижается температура) но тратит больше энергии.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2012, 7:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 16.8.2012, 9:51)  0,028 и 0,02 кВт*ч/л это 24 и 17.2 ккал/л в сутки или же те самые 24 и 17.2 градуса в сутки.( что-то много получилось) То есть остывает в большем бойлере вода медленнее ( медленнее снижается температура) но тратит больше энергии. Теперь грех не согласиться. Промежуточный итог: У проточного водонагревателя наименьшие потери тепла через корпус. Накопительный водонагреватель опять же экономичнее с меньшим объемом, т.к. меньше потери тепла. Это с точки зрения энергосбережения С точки зрения резервирования вывзывает определенные сомнения резерв ГВС на циркуляционной линии с насосом с подачей 0,02 л/с. Конечно тоже хлеб, но рассматривать полноценным резервом думаю не стоит.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2012, 8:49
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Ну если там 15 рукомойников то может быть... Особенно если летом Предположим поставят они еще один(два) рядом.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2012, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Всем доброго дня! Я уже подобрала 200 литровый водонагреватель. Но у меня возник другой вопрос можно в коридоре (на 1-м этаже) общем между кабинетами в полу установить лючок для прочистки? Прокладка К1 прокладывается под потолком подвала. Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2012, 10:06
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Так вроде и вариантов других нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2012, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Просто в нормах по оздоровительных зданиях никакого против нет, кстати а в кабинетах? там только умивальники і поворот. Можна ли зделать лючок в кабинете?
Сообщение отредактировал galysiaaa - 17.8.2012, 10:10
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2012, 10:12
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(galysiaaa @ 17.8.2012, 11:00)  Всем доброго дня! Я уже подобрала 200 литровый водонагреватель. Но у меня возник другой вопрос можно в коридоре (на 1-м этаже) общем между кабинетами в полу установить лючок для прочистки? Прокладка К1 прокладывается под потолком подвала. Спасибо Можно. 200 л - на резерв или на подогрев циркуляции? И метод подбора можно если не секрет? Цитата(galysiaaa @ 17.8.2012, 11:08)  Можна ли зделать лючок в кабинете? Нет
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2012, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
и для резерва и для циркуляции
Сообщение отредактировал galysiaaa - 17.8.2012, 10:13
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2012, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
По СНиП расход из умывальника 40л/год, а у меня получилось что 17 л / час. Тогда 17х15 умывальников = 255 л / час. Тогда по формуле: Объем водонагревателя = Р. воды х (t° – t1) : (t2 – t1),
где:
Р. воды – планируемый расход воды; t° – температура воды, которую необходимо получить в точке водоразбора; t1 – температура холодной воды в трубопроводе, которая будет разбавлять горячую воду, поступающую из водонагревателя; t2 – температура воды, нагретой водонагревателем. Тогда = 255х (40-5): (65-5) = 148,75 = 150л Если не найду на 150л бойлер тогда возьму на 200л
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2012, 12:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(galysiaaa @ 15.8.2012, 16:18)  Вот переделала думаю уже правильно?) Цитата(galysiaaa @ 17.8.2012, 11:13)  и для резерва и для циркуляции Я изначально вашу схему не смотрел, а теперь замечание появилось - если водонагреватель 1 и на резерв и на циркуляцию, то весь расход всегда будет через него проходить. Мое предложение - резервный отдельно, как показано у вас, он подключается только в период отключения централизованного ГВС, и циркуляционный отдельно на Т4 после насоса объемом 15-30л (если накопительный). Цитата(galysiaaa @ 17.8.2012, 11:24)  По СНиП расход из умывальника 40  л/год , а у меня получилось что 17 л / час. Тогда 17х15 умывальников = 255 л / час. У нас в году 8700 часов (укрупненно) - немного сбивает с мыслей. 40 л/час - это уже расход горячей, не надо по формуле пересчитывать. Как получилось 17 л/час? У вас уже посчитан часовой расход - 0,34 м3/ч, где-то в старых темах фигурировало про половину часового расхода - 17 л/ч - это оттуда? Тогда вам менее 255 л/ч ну никак нельзя.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2012, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
0,34 м3/ч это в максимальнмй час потребления, а 0,017 м3/ч за средней час потребления. отсюда и 17 л / ч
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2012, 14:26
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Dmitry_vk @ 17.8.2012, 13:46)  У вас уже посчитан часовой расход - 0,34 м3/ч, где-то в старых темах фигурировало про половину часового расхода - 17 л/ч - это оттуда? половина от 0,34 м3/ч - 170 л/ч, а не 17 Пора домой
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2012, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
тогда виходить что 170х15=2550 л/ч тогда по формуле виходить: 2550 х (40-5) : (65-5)=1487,5 л. ето же какой бак нужен?? Тепер я вобще не понимаю какой расход нужно брать при расчете обьема бойлера?
Сообщение отредактировал galysiaaa - 17.8.2012, 14:52
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2012, 14:54
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(galysiaaa @ 17.8.2012, 14:43)  тогда виходить что 170х15=2550 л/ч тогда по формуле виходить: 2550 х (40-5) : (65-5)=1487,5 л. ето же какой бак нужен?? Куда то Вас несет. У Вас 65 человек рабочих которые горячей водой пользуются только из умывальников. Нормы открывать не буду. Врач на работе моет руки- ПОСТОЯННО, после и перед каждым осмотром, до и после обеда и т.д. Разбросайте потребность в воде на весь рабочий день, для спокойствия в максимальный час примите в полтора раза больше. Ну не может быть пика от рукомойников!!! Они же в них головы (ноги) не моют и не стирают.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2012, 15:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(galysiaaa @ 17.8.2012, 15:43)  тогда виходить что 170х15=2550 л/ч тогда по формуле виходить: 2550 х (40-5) : (65-5)=1487,5 л. ето же какой бак нужен?? Тепер я вобще не понимаю какой расход нужно брать при расчете обьема бойлера? Нет вы не поняли. Итого 170 л. Вы в начале ссылку давали на другую тему про водонагреватели, но там про половину часового расхода Vict писал для проточного.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2012, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
значит мне вобще нужно 170л значит бойлер на 200л? я читала на форуме что для проточного береться на макс. час. расход, а для накопительного средний. а у меня средній 0,017 м3/ч . вот отсюда 0,017*1000=17л/ч х15 ум= 255л.
Сообщение отредактировал galysiaaa - 17.8.2012, 15:19
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2012, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
а может лючок от прочистки виходить в торговий зал аптеки? потому что другого места нету..
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2012, 12:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(galysiaaa @ 18.8.2012, 23:54)  а может лючок от прочистки виходить в торговий зал аптеки? потому что другого места нету.. Это не лечебный кабинет, но мне такая идея не очень, попробуйте поискать другие варианты
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|