Комплект рабочей документации |
|
|
|
9.8.2012, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Добрый день! Хотел бы посоветоваться, если например я делаю проект по автоматизации системы вентиляции и некоторые вентсистемы поставляются комплектно со щитами управления и приборами. Какой комплект документации надо включить в проект на эти вентсистемы? Я так понимаю принципиальная электрическая схема и схема внешних подключений не нужна в проекте, т.к. эти схемы будут входить в паспорт на щит управления. Получается, что необходимы только схемы автоматизации, кабельный журнал и планы расположения оборудования и проводок.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 42)
|
9.8.2012, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Поддерживаю. Надо раскрыть тему, т.к. давеча назначили меня ВРИО автоматчика.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
9.8.2012, 14:11
|
Guest Forum

|
Цитата(alex_1978 @ 9.8.2012, 15:34)  Добрый день! Хотел бы посоветоваться, если например я делаю проект по автоматизации системы вентиляции и некоторые вентсистемы поставляются комплектно со щитами управления и приборами. Какой комплект документации надо включить в проект на эти вентсистемы? Я так понимаю принципиальная электрическая схема и схема внешних подключений не нужна в проекте, т.к. эти схемы будут входить в паспорт на щит управления. Получается, что необходимы только схемы автоматизации, кабельный журнал и планы расположения оборудования и проводок. Еще таблицу с расчетом регулирующих вентилей и балансировочников надо. Чертеж установки регулирующих вентилей и балансировочников на трубопроводе (смесительного узла)
|
|
|
|
|
9.8.2012, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(Iroha @ 9.8.2012, 15:11)  Еще таблицу с расчетом регулирующих вентилей и балансировочников надо. Чертеж установки регулирующих вентилей и балансировочников на трубопроводе (смесительного узла) Впервый раз слышу, что это входит в раздел автоматизации
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
9.8.2012, 14:40
|
Guest Forum

|
Таблица исходных данных и результатов расчета дросселирующих устройств. Чертежи установки регулирующих вентилей и балансировочников на трубопроводе Перечень закладных конструкций
Еще нужна схема внешних проводок. Потому что в кабельном журнале у вас не будет неэлектрических проводок , например к датчику закрязнения воздушного фильтра и манометров , термометров со своими обвязками
Сообщение отредактировал Iroha - 9.8.2012, 14:56
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
9.8.2012, 14:55
|
Guest Forum

|
объединил
Сообщение отредактировал Iroha - 9.8.2012, 14:56
|
|
|
|
|
10.8.2012, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Так все таки кто-нибудь может подсказать, что входит в проект, если автоматика комплектная?
|
|
|
|
|
10.8.2012, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(Iroha @ 9.8.2012, 15:11)  Еще таблицу с расчетом регулирующих вентилей и балансировочников надо. Чертеж установки регулирующих вентилей и балансировочников на трубопроводе (смесительного узла) зачем, если оно комплектное?
|
|
|
|
|
10.8.2012, 9:03
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1263
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(alex_1978 @ 10.8.2012, 11:49)  Так все таки кто-нибудь может подсказать, что входит в проект, если автоматика комплектная? То же самое, что и в любой другой проект.
|
|
|
|
|
10.8.2012, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(Lex @ 10.8.2012, 10:03)  То же самое, что и в любой другой проект. Как я могу в проект включить схемы электрические принципиальные и схемы внешних соединений, если они входят в паспорт на щит, а паспорт поставляется с щитом управления и поставщик отдельно не дает паспорт. И вообще смысл рисовать эти схемы, если они в паспорте будут
|
|
|
|
|
10.8.2012, 13:57
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1263
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(alex_1978 @ 10.8.2012, 15:43)  Как я могу в проект включить схемы электрические принципиальные и схемы внешних соединений, если они входят в паспорт на щит, а паспорт поставляется с щитом управления и поставщик отдельно не дает паспорт. И вообще смысл рисовать эти схемы, если они в паспорте будут "Если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Любой вид документа в проекте нужен для достижения в той или иной мере трех целей: - ппроверить правильность принятия технического решения, - получить информацию для расчета стоимости комплектующих и работ, - получить информацию для проведения монтажных и наладочных работ. Если Вы (или кто-то другой) приняли решение использовать готовое (не комплектное! а готовое!) устройство, вы должны расписать (или оформить графически) его функционал, чтобы подтвердить, что устройство выполняет требуемые функции, и указать схему подключения (чтобы монтажники могли смонтировать). Где взять схему подключения - Ваш вопрос. Не дает производитель - выберите другого, сделайте сами. P.S. Мы все используем те или иные готовые устройства, например частотники. Что Вам нужно от частотника? То же и берите от шкафа. P.P.S. Проект, выполненный не полностью, это не проект (и даже не надо называть его так), а халтура, как впрочем и "комплектная" автоматика, ИМХО.
Сообщение отредактировал Lex - 10.8.2012, 13:58
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
10.8.2012, 14:01
|
Guest Forum

|
Цитата(alex_1978 @ 10.8.2012, 14:43)  Как я могу в проект включить схемы электрические принципиальные и схемы внешних соединений, если они входят в паспорт на щит, а паспорт поставляется с щитом управления и поставщик отдельно не дает паспорт. И вообще смысл рисовать эти схемы, если они в паспорте будут чтобы смету/деньги посчитать и купить заранее . Нормальный поставщик всегда дает.
Сообщение отредактировал Iroha - 10.8.2012, 14:04
|
|
|
|
|
13.8.2012, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(Lex @ 10.8.2012, 14:57)  "Если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Любой вид документа в проекте нужен для достижения в той или иной мере трех целей: - ппроверить правильность принятия технического решения, - получить информацию для расчета стоимости комплектующих и работ, - получить информацию для проведения монтажных и наладочных работ. Если Вы (или кто-то другой) приняли решение использовать готовое (не комплектное! а готовое!) устройство, вы должны расписать (или оформить графически) его функционал, чтобы подтвердить, что устройство выполняет требуемые функции, и указать схему подключения (чтобы монтажники могли смонтировать). Где взять схему подключения - Ваш вопрос. Не дает производитель - выберите другого, сделайте сами.
P.S. Мы все используем те или иные готовые устройства, например частотники. Что Вам нужно от частотника? То же и берите от шкафа. P.P.S. Проект, выполненный не полностью, это не проект (и даже не надо называть его так), а халтура, как впрочем и "комплектная" автоматика, ИМХО. На щит есть паспорт, там же будут принципиальная электрическая схема и схема подключения, зачем тогда дублировать (перерисовывать)эти схемы в проект
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.8.2012, 13:32
|
Guest Forum

|
Цитата(alex_1978 @ 13.8.2012, 16:20)  На щит есть паспорт, там же будут принципиальная электрическая схема и схема подключения, зачем тогда дублировать (перерисовывать)эти схемы в проект Схему внешних проводок изготовитель за вас рисовать не будет.
|
|
|
|
|
13.8.2012, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(Iroha @ 13.8.2012, 14:32)  Схему внешних проводок изготовитель за вас рисовать не будет. В паспортах щитов Везы клеммник шкафа прорисован
|
|
|
|
|
13.8.2012, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Пройдено все так же, но без принципиальных схем, в схеме (таблице) соединений и подключений ссылка на схемы щитов заводской сборки, кабель прокладывать по проекту, расключать по принципиальным схемам изготовителя щита управления
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.8.2012, 16:21
|
Guest Forum

|
Цитата(alex_1978 @ 13.8.2012, 16:50)  В паспортах щитов Везы клеммник шкафа прорисован Вы разнитцу понимаете между схемой внешних проводок и схемой подключений?
Сообщение отредактировал Iroha - 13.8.2012, 16:27
|
|
|
|
|
14.8.2012, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(Iroha @ 13.8.2012, 17:21)  Вы разнитцу понимаете между схемой внешних проводок и схемой подключений? Вообще то данная схема называется схемой соединений и подключения внешних проводок. Может вы что то иное имеете ввиду?
|
|
|
|
|
14.8.2012, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Схемой внешних проводох обычно обзывают планы с трассировками кабелей по зданию и помещениям, а схема соединений, это уже расключение кабелей на приборах, датчиках и т.д. и т.п.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
14.8.2012, 18:05
|
Guest Forum

|
Цитата(alex_1978 @ 14.8.2012, 19:37)  Вообще то данная схема называется схемой соединений и подключения внешних проводок. Может вы что то иное имеете ввиду? Ну хорошо не нравитца не делайте, а в каком объеме будете делать ?
Сообщение отредактировал Iroha - 14.8.2012, 18:12
|
|
|
|
|
14.8.2012, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 1.9.2010
Из: Волгодонск
Пользователь №: 70406

|
Ребята, а что мешает перерисовать схему производителя со ссылкой *данный лист разработан на основании данных производителя*? Не дает поставщик? Обратитесь к производителю. Когда мне не хватает данных, указанных в брошюрах и каталогах, я звоню изготовителю. "Здравствуйте. Я рассматриваю вопрос о возможности применения вашего оборудования в наших проектах, и для принятия решения мне необходимо то-то и то-то" - фраза, которая топит лёд. Не договорились - ищу более адекватного и менее параноидального производителя. А далее, как говорят математики, всё сводится к уже решенной задаче... ЗЫ. Схемой внешних проводок я не называю схему прокладки кабелей и размещения оборудования. Схема внешних проводок описывается в разделе 4.5 ГОСТ 21.408 - и про трубы/кабель там не пишут. Хотя, конечно, можно и внести данные о трассах и способах прокладки - появляется возможность сэкономить на кабельнотрубном журнале. С другой стороны - без журнала сложно подбивать суммарную потребность.... Итог - нужно ВСЁ и с перекрестными ссылками между листами проекта - тогда нет риска проснуться ночью от телефонного звонка с требованием пояснить свой проект...
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
14.8.2012, 18:35
|
Guest Forum

|
Лично для меня эталон и образец нормального проекта (в смысле оформления и комплектности) это проекты проектных институтов, (тех которые со времен динозавров).
Сообщение отредактировал Iroha - 14.8.2012, 18:49
|
|
|
|
|
14.8.2012, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Iroha @ 14.8.2012, 18:35)  Лично для меня нормальный проект (в смысле оформления) это проект проектного института. которые остались со времен динозавров. У них всегда есть схемы внешних проводок, на этих схемах кстати не только провода отрисоваиы. В большинстве случаев используются покупные ящики, но чертежей от этого не особо меньше. За 12 лет не видел НИ ОДНОГО рабочего проекта, сделанного таким институтом. Рабочего - в том смысле, что по чертежам-схемам такого проекта можно было бы все сделать и все бы работало, а не надо было бы исправлять на ходу в нем косяки, которые в полвине, минимум, случаев привели бы к смерти оборудования.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
14.8.2012, 19:58
|
Guest Forum

|
Цитата(ViS @ 14.8.2012, 21:40)  За 12 лет не видел НИ ОДНОГО рабочего проекта, сделанного таким институтом. Рабочего - в том смысле, что по чертежам-схемам такого проекта можно было бы все сделать и все бы работало, а не надо было бы исправлять на ходу в нем косяки, которые в полвине, минимум, случаев привели бы к смерти оборудования. Речь но форме, а не о содержании.
Сообщение отредактировал Iroha - 14.8.2012, 20:00
|
|
|
|
|
15.8.2012, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(ViS @ 14.8.2012, 19:40)  За 12 лет не видел НИ ОДНОГО рабочего проекта, сделанного таким институтом. Рабочего - в том смысле, что по чертежам-схемам такого проекта можно было бы все сделать и все бы работало, а не надо было бы исправлять на ходу в нем косяки, которые в полвине, минимум, случаев привели бы к смерти оборудования. Ага , видел я такие проекты, когда в иституте сидит дедушка и продолжает строчить схемы на реле. причем мне потом звонят сметчики и говорят -"Подбери замену. т.к. это реле уже снято с производства в 1976 году. И сама схема, которая релизуется на одном программируемомо реле и умещается в маленький бокс оказывается из десятков реле и занимает чуть ли не напольный шкаф. Но зато действительно по составу впихивают в состав очень много информации, порой абсолютно бесполезной.
|
|
|
|
|
15.8.2012, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(ashim @ 14.8.2012, 19:26)  ЗЫ. Схемой внешних проводок я не называю схему прокладки кабелей и размещения оборудования. Схема внешних проводок описывается в разделе 4.5 ГОСТ 21.408 Э нет,батенька. В данном разделе не говорится о "Схеме внешних проводок", а о "Схемы (таблицы) с оединений и подключения внешних проводок". Согласитесь, пропущена пара слов, а смысл предложения меняется очень сильно.В одном случае идет речь о данных о прокладке проводок (нужная вещь для расчета длинн кабелей, крепежных элементов,лотков, труб), а во втором случае о том, как подключать эти внешние проводки к приборам,щитам , датчикам,исполнительным элементам. И то и другое должно быть в рабочей документации. А еще нужно добавить информацию об узлах крепления кабельных систем к конструкциям здания и также об узлах крепления приборов, датчиков и др. элементов системы автоматики. А то потом оказывается, что в проекте не хватает кучи анкеров,шпилек, консолей, специфических кронштейнов для крепления того или иного прибора и т.д. и т.п. Ведь когда поставщик оборудования поставляет в комплекте автоматику ввиде щитов управления, датчиков, частотников, то он не задумывается где все это будет находиться и к каким поверхностям будет крепиться. По этому он не комплектует систему кабелями,крепежными элементами, лотковыми кабельными системами и т.д. Особняком в данной теме стоят моноблочные системы, в которых вся автоматика вместе с блоками управления смонтирована уже на самой установке, это разнообразные чилера, вент.установки типа Swegon GOLD и т.д. но и они обычно имеют дистанционное управление и мониторинг. По этому и к ним приходится делать небольшой проект ввиде положения основного оборудования, выносных панелей, пультов и т.д. Впособов их подсоединения, бабеленесущих систем для прокладки связей между ними, кабелей связи.
Сообщение отредактировал Rus75 - 15.8.2012, 8:33
|
|
|
|
|
15.8.2012, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 1.9.2010
Из: Волгодонск
Пользователь №: 70406

|
Цитата(Rus75 @ 15.8.2012, 8:33)  ...Согласитесь, пропущена пара слов, а смысл предложения меняется очень сильно... Соглашусь и попрошу извинения. Цитата(Rus75 @ 15.8.2012, 8:33)  В одном случае идет речь о данных о прокладке проводок (нужная вещь для расчета длинн кабелей, крепежных элементов,лотков, труб) Вещь действительно нужная. Я делаю схему расположения оборудования и проводок на плане, на ней указываю элементы, трубы, лотки, шаг опор и консолей. По плану беру длины трасс и среди прочей информации указываю на однолинейной схеме данные кабелей (марка, длина, способ прокладки и т.п) Цитата(Rus75 @ 15.8.2012, 8:33)  А во втором случае о том, как подключать эти внешние проводки к приборам,щитам , датчикам,исполнительным элементам В моём понимании - наглядное структурное изображение: что с чем, откуда, куда и через что. Распиновки приборов и шкафов, подключение жил кабелей к клеммникам - это в другие листы, по конкретному оборудованию. Если это неправильно - я скажу спасибо за науку
|
|
|
|
|
15.8.2012, 14:36
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Когда монтажник притащит 14-жильный кабель к шкафу и заорёт: "А где схема подключения!!" - вот тогда ему и расскАжите про "Структурное изображение"
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
15.8.2012, 14:49
|
Guest Forum

|
Я конечно извиняюсь, но хочу уточнить что делает автор темы - ПРОЕКТ или РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ? А то на практике 90% заказчиков не различают эти этапы (подавай им сметы на этапе проектной документации или оплатят только проектные работы и ожидают чертежи обещего вида шкафов и 3D модель из САПР-а).
Так то, по постановлению #87, в проекте выполняется только подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 ИОС (инженерные системы), который должен содержать:
в текстовой части
а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования; б) обоснование принятой схемы электроснабжения; в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах; е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения; ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии; з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения; к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите; л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства; м) описание системы рабочего и аварийного освещения; н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии; о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;
в графической части
п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения; р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения; с) принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного назначения; т) принципиальную схему сети аварийного освещения; у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; ф) план сетей электроснабжения; х) схему размещения электрооборудования (при необходимости).
Ну а в описании технологии или вентиляции делается краткое текстовое описание автоматизации.
P.S. просто тема названа "комплект рабочей документации", а в топике "я делаю проект по автоматизации системы вентиляции и некоторые вентсистемы".
Сообщение отредактировал wild - 15.8.2012, 14:55
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
15.8.2012, 14:59
|
Guest Forum

|
Цитата(ashim @ 15.8.2012, 9:41)  Я делаю схему расположения оборудования и проводок на плане, на ней указываю элементы, трубы, лотки, шаг опор и консолей. По плану беру длины трасс и среди прочей информации указываю на однолинейной схеме данные кабелей (марка, длина, способ прокладки и т.п) А нельзя ли взглянуть на схему расположения, в рамках обмена опытом?
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
15.8.2012, 15:05
|
Guest Forum

|
Называется "План расположения приборов и трасс автоматизацыи" и это не схема , это чертеж
Сообщение отредактировал Iroha - 15.8.2012, 15:07
|
|
|
|
|
15.8.2012, 15:20
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Жму руку коллега! Как приятно на форуме специалистов встретить человека, понимающего разницу между чертежом, планом и схемой...Поверьте - таких здесь не много....
|
|
|
|
|
15.8.2012, 15:28
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(wild @ 15.8.2012, 17:59)  А нельзя ли взглянуть на схему расположения, в рамках обмена опытом? Часто - если принципиальное изображение различных агрегатов (трапов, дренажей всяких, дыхательных трубок, тр-дов не относящихся к автоматизации и пр.) не "входят" в область (объём) автоматизации, планировки технологов "очищаются" от ненужных элементов. И тогда та часть плана, которая правится, превращается в "схематичное расположение". Т.е. это уже не полноценная планировка - поэтому и "схематичная"...
|
|
|
|
|
15.8.2012, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(wild @ 15.8.2012, 15:49)  Я конечно извиняюсь, но хочу уточнить что делает автор темы - ПРОЕКТ или РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ? А то на практике 90% заказчиков не различают эти этапы (подавай им сметы на этапе проектной документации или оплатят только проектные работы и ожидают чертежи обещего вида шкафов и 3D модель из САПР-а).
Так то, по постановлению #87, в проекте выполняется только подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 ИОС (инженерные системы), который должен содержать:
в текстовой части
а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования; б) обоснование принятой схемы электроснабжения; в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах; е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения; ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии; з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения; к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите; л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства; м) описание системы рабочего и аварийного освещения; н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии; о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;
в графической части
п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения; р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения; с) принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного назначения; т) принципиальную схему сети аварийного освещения; у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; ф) план сетей электроснабжения; х) схему размещения электрооборудования (при необходимости).
Ну а в описании технологии или вентиляции делается краткое текстовое описание автоматизации.
P.S. просто тема названа "комплект рабочей документации", а в топике "я делаю проект по автоматизации системы вентиляции и некоторые вентсистемы". Именно стадия "Р", а не "П"
|
|
|
|
|
15.8.2012, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Взято из последнего проекта (от известной фирмы):
|
|
|
|
|
15.8.2012, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 1.9.2010
Из: Волгодонск
Пользователь №: 70406

|
Цитата(Usach @ 15.8.2012, 14:36)  Когда монтажник притащит 14-жильный кабель к шкафу... Притащит его по внешним проводкам, вызвонит жилы, пронумерует - и после этого откроет соответствующие лист, на котором пожильно и поклеммно нарисовано подключение этого (и прочих) кабеля к этому шкафу Цитата(wild @ 15.8.2012, 14:59)  А нельзя ли взглянуть на схему расположения, в рамках обмена опытом? Уже стесняюсь. Не дорос. На словах - тот же план, но без привязок размеров. Грубо - эта штука примерно там плюс-минус метр, от нее труба воооон туда. . Выполняю на плане, а в штампе пишу "Схема..." Цитата(Постановление 87) х) схему размещения электрооборудования (при необходимости) (изм.4, дополнение, Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2010 г. N 1006 ) Цитата Называется "План расположения приборов и трасс автоматизацыи" и это не схема , это чертеж Цитата Жму руку коллега! Как приятно на форуме специалистов встретить человека, понимающего разницу между чертежом, планом и схемой...Поверьте - таких здесь не много.... Чертеж - установки, детали в трех (или меньше, если виды достаточно информативны) проекциях, при необходимости - с указанием размеров. План - расположение существующих и проектируемых объектов в секущей плоскости с указанием координат, размеров, расстояний и привязкой друг к другу. Схема - то же, но без указания их. Не? Или схемой кошерно называть только то, что указано в видах схем в ГОСТ 2.701? Чувствую, что меня хотят поругать, но не пойму, за что... Научите, люди добрые.
Сообщение отредактировал ashim - 15.8.2012, 16:36
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
15.8.2012, 16:40
|
Guest Forum

|
Цитата(alex_1978 @ 15.8.2012, 16:02)  Именно стадия "Р", а не "П" Тогда в разделе ЭМ (силовое электрооборудование) показывают схему подключения комплектной технологической установки по питанию, а в разделе Аxx по цепям управления. В ведомость ссылочных и прилагаемых документов вписывают шифр и название документа производителя содержащего схему принципиальную комплектной установки. На схемах разделов ЭМ, Ахх в примечаниях указать смотри и опять шифр документа производителя комплектной установки. Цитата(DiJo @ 15.8.2012, 16:34)  Взято из последнего проекта (от известной фирмы):  "Точка" должна стоять после марки раздела АК перед порядковым номером документа.
|
|
|
|
|
15.8.2012, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(wild @ 15.8.2012, 17:40)  "Точка" должна стоять после марки раздела АК перед порядковым номером документа. Если имеется ввиду "точка", разделяющая АК1 и 001, то проект АК - не единственный по данному объекту. Даже по "подобъекту СБК". В комплекте проектной документации, поступившей от проектанта есть и ххх-ххх-ххх-АК1 и ххх-ххх-ххх-АК2 и т.д. (по разным "подобъектам" - доходит до ...-...-...-АК7). Аналогично и с ЭМ-овскими проектами и с ОВ-шными. А "001" - это да, порядковый номер документа ("Общие данные", которые на 5 листах). "Кодировка/шифровка" проектов не моя, а известного проектного института, в котором Цитата(Rus75 @ 15.8.2012, 9:11)  сидит дедушка и продолжает строчить схемы
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
15.8.2012, 17:44
|
Guest Forum

|
Замечательно, рад за институт! Но АК - это марка раздела и она не может быть АК1 т.к. марка раздела может состоять только из букв. А номер документа должен быть отделен от марки точкой.
|
|
|
|
|
15.8.2012, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 1.9.2010
Из: Волгодонск
Пользователь №: 70406

|
Я понимаю, что многие - зубры от проектирования, но давайте вернемся к терминам? по 21.1101 Марка - это буквенный или буквенно-цифровой индекс, к тому же комплект чертежей любой марки может быть разделен на несколько основных комплектов той же марки с добавлением порядкового номера. Или я и тут пролетел? а далее, как и сказано, Цитата номер документа должен быть отделен от марки точкой. Перечень марок - в состав проекта.
Сообщение отредактировал ashim - 15.8.2012, 18:04
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
15.8.2012, 18:50
|
Guest Forum

|
Обозначение АК1 возможно только в случае когда количество чертежей основного комплекта рабочей документации превышает 300 эквивалентных листов формата А4, тогда комплект разбивают на два тома, первому тому присваивают марку АК1, второму тому марку АК2. И это один объект и один основной комплект чертежей рабочей документации в котором документы нумеруются после точки.
P.S. Попробуйте сдать нормоконтролю раздел с документом xxx.xxx.xxx-АК2.001
Сообщение отредактировал wild - 15.8.2012, 19:02
|
|
|
|
|
15.8.2012, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043

|
Цитата(Iroha @ 14.8.2012, 16:58)  Речь но форме, а не о содержании. Цитата(Iroha @ 12.8.2012, 14:59)  цен, сроков, содержания , качество входит в содержание Цитата(toxan @ 12.8.2012, 21:06)  Спорить не буду хотите считать, что качестов= объему содержания - флаг в руки. Я так не считаю. Цитата(Iroha @ 13.8.2012, 3:55)  качество входит в содержание
так разберитесь уж как нибудь... В связи с "взрослением" рынка каждый научился, как говорят менеджеры, "отжимать" по полной. В связи с чем резко упала моржа. Монтажники начали считать каждую копейку от фитингов до проводов. В совке комплектных щитов не выпускалось, поэтому автоматизацию каждой конкретной установки приходилось разрабатывать индивидуально, с учетом трасс от щитов до установок. Более того, было разделение на щит управления установки и щит автоматизации установки. Развитие НТП поошло по пути укрупнения функций единицы оборудования, что соответственно привело к появлению штатного щита автоматики и управления. Более того появился новый раздел - "диспетчеризация", который внес свои корректировки. А так как провода соединяющие ЩАУ с датчиками и элементами вентустановки стояли копейки, при наличии 50 % скидки на оборудование никто их не считал.
|
|
|
|
|
15.8.2012, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(wild @ 15.8.2012, 19:50)  Обозначение АК1 возможно только в случае когда количество чертежей основного комплекта рабочей документации превышает 300 эквивалентных листов формата А4, тогда комплект разбивают на два тома, первому тому присваивают марку АК1, второму тому марку АК2. И это один объект и один основной комплект чертежей рабочей документации в котором документы нумеруются после точки. Абсолютно так и есть. У нас работы по проектам, в которых основной комплект далеко за 1000 листов!
Сообщение отредактировал DiJo - 15.8.2012, 19:00
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)