Все доброго времени суток. Приходиться поднять тему на верх еще раз для окончательного принятия решения.
По данному вопросу (коррозия оцинковки на системе ГВС в бане через 2 года эксплуатации) появились дополнительные данные: - коррозия на всех трубопроводах системы ГВС происходит в 90% на сварных швах отводов и прямых участках сети - материал трубопроводов и отводов - по проекту Трубы Ц по ГОСТ 3262-75* - по факту сомнителен - отводы местами черные, местами оцинкованные с бронзово-латунным отливом, которые преимущественно и подвержены коррозии - доблестными монтажниками врезки в магистрали сделаны сбоку в центр трубопровода, что постоянно подразумевает отстаивание воды в нижней части магистрального трубопровода и, как следствие, нарастание отложений - вода на вводе в здание имеет выраженный показатель ржавчины - оттенок желтоватый - перепад температур горячей воды составляет до 30 градусов (с 60град эксплуатации до 40-35град при простое в ночное время) - при вскрытии произвольных участков изоляции магистралей ГВС - оцинковка не корродирует, как сообщалось раннее эксплуатацией
Посему возникает логичный вопрос - нужно ли менять всю систему ГВС с оцинковки на ПП или возможны иные варианты решения проблемы? Заодно хочу спросить, знает ли кто-нибудь нормативку о сварном соединении оцинковки с черной трубой? и допускается ли это вообще?
Спасибо за возможные ответы.
|