Нормируется ли как-то расстояние до жилых зданий отдельностоящей котельной? Или отдельностоящая котельная нормируется только по уровню шума?

Смысл в том, что Заказчик хочет построить котельную в двух метрах от жилого здания.

Заранее благодарен.
Евгений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
gloom11
сообщение 14.8.2012, 15:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СП 41-104-2000

3.4 Не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115°С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт. Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали.
Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крышная котельная, не может служить стеной котельной).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений2977
сообщение 14.8.2012, 16:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77563



Это я читал. Этот пункт относится к пристроеным и встроенным котельным. Я так понимаю:
Пристроенная - одна общая стена.
Встроенная - ну это понятно - внутри.
Отделно стоящая - ???
Вот если в двух метрах от дома - это уже отдельно стоящая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Ивашина
сообщение 15.8.2012, 23:08
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 38741



Если в Украине - см. ДБН 360-92** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в приложениях. Кажется, приложение 3.1. Расстояние зависит от степени огнестойкости зданий и от назначения этих зданий (жилые, общественные, производственные). Отдельно стоящую котельную рассматриваем как производственное здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 16.8.2012, 6:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Смотреть по ФЗ-123 обязательно с точки зрения пожарной безопасности. Остальные расчеты по шуму и по рассеиванию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений2977
сообщение 16.8.2012, 8:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77563



Спасибо! Значит если по шуму, рассеиванию и пож.безопасности все нормально, то тогда лна может в двух метрах от жилого дома стоять..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 16.8.2012, 8:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Евгений2977 @ 16.8.2012, 11:03) *
Спасибо! Значит если по шуму, рассеиванию и пож.безопасности все нормально, то тогда лна может в двух метрах от жилого дома стоять..


А по пожарным нормам она не может стоять на расстоянии 2-х метров))).
Как минимум по-моему 6. при условии что оба здания I категории огнестойкости, что практически не встречается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
welkf
сообщение 16.8.2012, 9:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049



на мой взгляд помимо нормативов по уровню шума, еще должны соблюдаться противопожарные расстояния от зданий жилых до котельных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений2977
сообщение 16.8.2012, 10:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77563



а можете скинуть что за пожарные нормы? Какой номер у этих ППБ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
welkf
сообщение 16.8.2012, 10:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049



посмотрите градостроительство. планировка и засторойка городских и сельсикх населенных пунктов. п. противопожарные требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 3:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных