> Насос для опрессовки трубопроводов в ЦТП, Помогите:)
Tatiana Shafty
сообщение 14.8.2012, 16:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 159769



Здравствуйте уважаемые коллеги!
Нужна очень помощь по возникшему вопросу.Имеется вот такое замечание по ЦТП:
В ЦТП не предусмотрена установка насоса для выполнения опрессовки трубопроводов.
Как его нужно подбирать и как увязать с общей схемой ЦТП?
Где можно подчерпнуть информацию по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
BIONDER
сообщение 14.8.2012, 16:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



зачем он нужен постоянно в ЦТП?
считаю требование не правомерным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.8.2012, 16:47
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Tatiana Shafty @ 14.8.2012, 17:04) *
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Нужна очень помощь по возникшему вопросу.Имеется вот такое замечание по ЦТП:
В ЦТП не предусмотрена установка насоса для выполнения опрессовки трубопроводов.
Как его нужно подбирать и как увязать с общей схемой ЦТП?
Где можно подчерпнуть информацию по этому поводу?
С общей схемой увязывать наверное и не надо. Просто забейте некую ёмкость, которую можно залить и сдренировать (стальной бак), шланг высокого давления и любой скважинный насос с нужным напором. Куда включить его пусть выбирает персонал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.8.2012, 18:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Опрессовка - это обслуживание, а не эксплуатация. Так дело дойдет до того, где ящики для газовых ключей предусматривать. При опресовке прибудет специализированная бригада с передвижной установкой и лицензией на право проведения работ. Будет насос в ИТП, найдется умник-любитель делать эту процедуру самостоятельно. Для себя открыл еще одну фишку, когда подбирал мобильную автомойку. Оказалось насос автомойки вполне обеспечивает режимы опрессовки теплового пункта (не сетей, конечно). При этом и установка на колесах и дешевле гидропресса на базе многоступенчатых насосов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatiana Shafty
сообщение 15.8.2012, 8:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 159769



Так вот и я не знаю зачем он там постоянноsmile.gif
Но спасибо за информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 15.8.2012, 9:01
Сообщение #6


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



А отписаться не пробовали?
Может где прописать: "опрессовка производится насосом хранящимся на складе эксплуатирующей организации".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 14:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных