Можно ли разместить компрессорно-конденсаторный блок в чердачном пространстве у открытого слухового окна (размеры окна 1000x600 мм)? Здание - памятник архитектуры - не разрешают снаружи. Площадь здания 210 м2, мощность данного блока около 12 кВт. Вентиляция чердака естественная. Там же будет находиться приточная установка с увлажнителем, электрическим воздухонагревателем и охладителем. Производит. у-ки 1200 м3/час.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 22)
|
21.8.2012, 16:57
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
что значит термин "можно", что вы в него вкладываете?
|
|
|
|
Гость_Lepus_*
|
22.8.2012, 6:14
|
Guest Forum

|
Допустимо или нет. На практике не сталкивался.
|
|
|
|
|
22.8.2012, 7:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Допустимо, если обеспечите поступление к теплообменнику ККБ необходимого для работы объема воздуха НЕ ИЗ ЧЕРДАЧНОГО ПРОСТРАНСТВА.
|
|
|
|
Гость_Lepus_*
|
22.8.2012, 7:15
|
Guest Forum

|
А если использовать ККБ с водяным охлаждением?
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
22.8.2012, 7:30
|
Guest Forum

|
Замерзнет зимой наверно
Сообщение отредактировал Iroha - 22.8.2012, 7:33
|
|
|
|
|
22.8.2012, 7:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Lepus @ 22.8.2012, 11:15)  А если использовать ККБ с водяным охлаждением? есть проточная вода? тогда уж ставьте чиллер вода-вода и размещайте его где хотите, хоть на чердаке, хоть в подвале. если чердак холодный, то либо гликоль в теплый контур, либо сливать на зиму...
|
|
|
|
Гость_Lepus_*
|
22.8.2012, 7:51
|
Guest Forum

|
Ориентировочно для ККБ с воздушным охлаждением мощностью 20 кВт требуется 6000 м3/час. То есть нужно обеспечить подачу воздуха в чердачное помещение в таком количестве?
|
|
|
|
|
22.8.2012, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Lepus @ 22.8.2012, 7:51)  Ориентировочно для ККБ с воздушным охлаждением мощностью 20 кВт требуется 6000 м3/час. То есть нужно обеспечить подачу воздуха в чердачное помещение в таком количестве? а как же! Мы как-то спасали наружные блоки (переставляли на фасад) установленные умельцами в замкнутом помещении с выбитым окном 2*3 м. 4 шт. по 20 кВт. Пока при +5 на стенах помещения лежал иней никто не волновался, но когда летом накрылся первый компрессор - зашевелились. Работали в трусах, т. к. во время их работы температура к комнате доходила до 80 по цельсию (ей богу - меряли!). (это что касается практики).
|
|
|
|
|
22.8.2012, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
билеты надо было продавать в сауну... вот интересно, эта тема (размещение внешних блоков в замкнутых пространствах) будет такой же вечной, как и тема обвязки калорифера первого подогрева приточной установки? ну да, наверное. с каждым годом приходит новое поколение экспериментаторов... помню на очередных курсах повышения квалификации, куда нас загнали тогда еще молодых специалистов, старый такой начальник сказал: ребятки, вы только не пытайтесь выкинуть что нибудь оригинальное, все до вас уже было... мудрый был человек, но мы все равно попробовали.
|
|
|
|
Гость_Lepus_*
|
23.8.2012, 9:23
|
Guest Forum

|
Заказчик просит установить этот блок в открытый проем слухового окна, т.е. вентилятор будет дуть горячий воздух наружу, а забирать изнутри (из чердака). Думаю, что если механически подавать наружный воздух в помещение чердака в достаточном количестве(вентилятором), то блок не перегреется? Блок будет использоваться только для охлаждения, т.е. в летнее время.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
23.8.2012, 9:27
|
Guest Forum

|
Цитата(Lepus @ 23.8.2012, 12:23)  Заказчик просит установить этот блок в открытый проем слухового окна, т.е. вентилятор будет дуть горячий воздух наружу, а забирать изнутри (из чердака). Думаю, что если механически подавать наружный воздух в помещение чердака в достаточном количестве(вентилятором), то блок не перегреется? Блок будет использоваться только для охлаждения, т.е. в летнее время. Я видел такие, если где то сделать отверстие то и подавать не надо
|
|
|
|
Гость_Lepus_*
|
23.8.2012, 9:36
|
Guest Forum

|
Где сделать это отверстие и каков размер его?
|
|
|
|
|
23.8.2012, 9:42
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Lepus @ 23.8.2012, 13:23)  Заказчик просит установить этот блок в открытый проем слухового окна, т.е. вентилятор будет дуть горячий воздух наружу, а забирать изнутри (из чердака). Думаю, что если механически подавать наружный воздух в помещение чердака в достаточном количестве(вентилятором), то блок не перегреется? Блок будет использоваться только для охлаждения, т.е. в летнее время. пусть он просит что угодно, вы, главное, получите с него бумагу с подписью и печатью что все возможные риски связанные с подобной установкой он принимает на себя и с вас всякая ответсвенность снимается. и пока не подпишет - ничего делать не стоит.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
23.8.2012, 15:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Lepus @ 23.8.2012, 12:36)  Где сделать это отверстие и каков размер его? Чтобы в чердак воздух подавался
|
|
|
|
|
23.8.2012, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Летом воздух на чердаке греется. Даже если замерить расход воздуха на конденсаторе и поставить на приток в другую дырку какой-нибудь осевик, гарантий я бы не дал. Все равно, без бумаги, о которой говорил LordN, когда все сгорит (не факт, что на первый год) - будете крайними ( "...бумаги, сударь, бумаги!"). Мы с клиента желающего ставить на застекленную лоджею наружку берем расписку (у нас стандартный бланк уже). За три года как ввели, отказывется подписывать 1 из 20. А от этого одного мы сами отказываемся (с такими лучше не связываться). Цитата(v-david @ 22.8.2012, 21:01)  билеты надо было продавать в сауну... Не прокатит. Дело было в фитнес-клубе, а у них сауна уже была (конкуренция, блин!). Да и дороговато как-то по 3 зеленых тысячи за компрессор в месяц  .
|
|
|
|
Гость_Lepus_*
|
23.8.2012, 19:10
|
Guest Forum

|
Цитата(vsklokoch @ 23.8.2012, 18:18)  Летом воздух на чердаке греется. Даже если замерить расход воздуха на конденсаторе и поставить на приток в другую дырку какой-нибудь осевик, гарантий я бы не дал. Все равно, без бумаги, о которой говорил LordN, когда все сгорит (не факт, что на первый год) - будете крайними ( "...бумаги, сударь, бумаги!"). Мы с клиента желающего ставить на застекленную лоджею наружку берем расписку (у нас стандартный бланк уже). За три года как ввели, отказывется подписывать 1 из 20. А от этого одного мы сами отказываемся (с такими лучше не связываться). Спасибо за хороший совет и если можно то пришлите, пожалуйста такой стандартный бланк на почту ilya810@yandex.ru
Сообщение отредактировал Lepus - 23.8.2012, 19:12
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
23.8.2012, 20:33
|
Guest Forum

|
6000 м3/ч не нагреютца
Сообщение отредактировал Iroha - 23.8.2012, 20:33
|
|
|
|
|
24.8.2012, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Ну, ну. Не знаю, какой у Вас чердак, но эти 6000 кубов могут нагреться в легкую до 45-50 град. И фсё, абзац. Как вариант, поставить так, чтоб забирал наружный воздух и выкидывал на чердак.
|
|
|
|
|
24.8.2012, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Lepus @ 23.8.2012, 19:10)  Спасибо за хороший совет и если можно то пришлите, пожалуйста такой стандартный бланк на почту ilya810@yandex.ru Извольте. форма естественно, произвольная. На почту тоже сбросил.
|
|
|
|
|
24.8.2012, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(SSA @ 24.8.2012, 8:54)  Ну, ну. Не знаю, какой у Вас чердак, но эти 6000 кубов могут нагреться в легкую до 45-50 град. И фсё, абзац. Как вариант, поставить так, чтоб забирал наружный воздух и выкидывал на чердак. Такой расход, например, на теплообменнике как раз у 20-ти киловаттного кондея, что дает по грубым прикидкам около 10 градусов к имеющейся температуре воздуха (тех самых 6000). Когда позапрошлым летом на жаре вставали по высокому давлению (или по току) кондеи висящие на фасадах, единственным выходом заставить их работать было частично стравливать хладагент (ну или ждать когда пройдет жара и кондей остынет сам). А забирать воздух с улицы сразу на конденсатор идея мне нравится.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
24.8.2012, 12:26
|
Guest Forum

|
Встает по высокому обычно когда конденсатор грязный и заправлен с воздухом.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.8.2012, 12:29
|
|
|
|
|
24.8.2012, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Iroha @ 24.8.2012, 12:26)  Встает по высокому обычно когда конденсатор грязный и заправлен с воздухом. Согласен. А бывает и такое: вызвали нас на ремонт чужих кондеев. Приехали, проверили, разобрали - из хладоновых трубок кирпичи посыпались... Я же говорю о нормально смотированных обслуживаемых кондиционерах. Тогда на улице было +37, к тому же стояли на солнечной стороне. В другие года ни одного такого случая не было (ни до ни после, в т.ч. и с упоминаемыми кондиционерами). Но помнить надо - кондей устройство нежное!
|
|
|
|
|
  |