Добрый день. Помогите пожалуйста с подпором воздуха для дымоудаления, как и где его организовать? Имеется 4-х этажный торговый центр, крыша плоская, первые три этажа общие залы, четвертый будет иметь трех арендаторов(три больших магазина). Коридоров нет, окна в цоколе будут, автоматических окон нет! ДУ я хочу организовать через пристроенную к стене шахту.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 40,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  ______1_____.pdf ( 37,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
EJIEHA
сообщение 30.8.2012, 11:08
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



"Подпор для дымоудаления" - это компенсирующий приток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inokentiy
сообщение 30.8.2012, 12:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Да. Именно так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inokentiy
сообщение 30.8.2012, 12:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Она же приточная система дымоудаления. Я не могу разобраться как и где ее разместить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 30.8.2012, 14:22
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Я обычно рисую там, где мне больше всего нравится, потом иду к архам, они хватаются за голову " вы нам весь фасад испортили!!!" и показывают место, где можно пройти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных