> ГРПШ с параллельным подключением регуляторов
Sihaya
сообщение 5.9.2012, 12:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Вот вроде байпас устанавливать запретили, но магазины предлагают ГРПШ-03М-04-2У1 с параллельным подключением регуляторов
Вот например http://www.energoservice-tga.ru/catalogue/...psh-03m-04-2u1/
там же есть байпас. Можно ли такой грпш заказывать (ведь сертификат соответствия есть).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
tanya24
сообщение 5.9.2012, 13:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Это ГРПШ не с байпасом, а с двумя линиями редуцирования. На обводном газопроводе (байпасе) устанавливаются два последовательно расположенные запорные устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 5.9.2012, 13:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Цитата(tanya24 @ 5.9.2012, 16:07) *
Это ГРПШ не с байпасом, а с двумя линиями редуцирования. На обводном газопроводе (байпасе) устанавливаются два последовательно расположенные запорные устройства.


все равно не понятно, можно такой грпш заказывать или нет!??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 5.9.2012, 13:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Если данное ГРПШ было заложено в проект, а проект прошел экспертизу до ноября 2011года, тогда можно (закон обратной силы не имеет). Если проект не прошел экспертизу пром безопасности до указанного срока , тогда НЕЛЬЗЯ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 5.9.2012, 13:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Цитата(klikklja @ 5.9.2012, 16:10) *
Если данное ГРПШ было заложено в проект, а проект прошел экспертизу до ноября 2011года, тогда можно (закон обратной силы не имеет). Если проект не прошел экспертизу пром безопасности до указанного срока , тогда НЕЛЬЗЯ!

смешно, но проект прошел промэкспертизу в июле 2012 года
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 5.9.2012, 13:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(Sihaya @ 5.9.2012, 14:08) *
все равно не понятно, можно такой грпш заказывать или нет!??

Можно.

Цитата(klikklja @ 5.9.2012, 14:10) *
Если данное ГРПШ было заложено в проект, а проект прошел экспертизу до ноября 2011года, тогда можно (закон обратной силы не имеет). Если проект не прошел экспертизу пром безопасности до указанного срока , тогда НЕЛЬЗЯ!

Это почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 5.9.2012, 13:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



позвонила в газовик, сказали, что на маленьком расходе допустимо, если промэкспертиза согласовала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 5.9.2012, 13:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(Sihaya @ 5.9.2012, 14:33) *
позвонила в газовик, сказали, что на маленьком расходе допустимо, если промэкспертиза согласовала

Я не понимаю, а в чем проблема-то и что допустимо? Байпас и вторая линия редуцирования - это разные понятия. В Вашем случае одна линия редуцирования для снижения давления газа до среднего, вторая - до низкого.

Сообщение отредактировал tanya24 - 5.9.2012, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 5.9.2012, 14:07
Сообщение #9


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Мы с этим уже сталкивались, цитирую из письма:
"В апреле 2011 года, вы нам отгрузии 7 шкафчиков (ГСГО-00 с ОГ- 4шт и ГРПШ-400-01-3 шт)... Все работает отлично, и претензий никаких нет, но облгаз составил предписание об исключении байпаса... Основание: Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 года №870, пункт 44 раздела IV о недопущении проектирования обводных газопроводов в газорегуляторных пунктах всех типов... Таким образом мне нужны официальные рекомендации со схемой по удалению байпасов из данных ГРП..."

На это письмо мы ответили:
По вопросу технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления утверждённого постановлением правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870, было обращение в Ростехнадзор с просьбой разъяснить разночтения технического регламента и действующих правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03.
На что специалисты управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора ответили на заданный вопрос, что с введением в действие технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённого постановлением правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870, Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления, утверждённые постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 № 9, действуют в части, не противоречащей указанному регламенту. В 2012 году правила безопасности систем газораспределения и газопотребления будут пересмотрены.
Поэтому в случае ГРП с одной линией редуцирования и байпасной линией, согласно ПБ 12-529-03 устройство байпаса допускается не предусматривать при подаче газа на установки, рассчитанные на работу только в автоматическом режиме и допускающие перерывы в газопотреблении, а также в ШРП, при газоснабжении индивидуальных домов. Во всех остальных случаях необходимо предусматривать резервную линию редуцирования вместо байпаса.

Вывод из всего вышеизложенного:
1. Не факт, что Облгаз пропустит такие шкафчики, необходимо согласовать с ним.
2. Если даже и пропустит, то шкафы не будут соответствовать постановлению 870, вопрос на ком останется ответственность в случае чего.

Со схемами и изделием с 4-мя линиями редуцирования мы Вам поможем, звоните прямо сейчас.

С уважением, завод газового оборудования ООО "Актион-Газ Проект"
Технический директор Седунов Игорь Иванович
8453 ) 75-58-52
8906-315-9910
http://www.actiongaz.ru
mailto:td@actiongaz.ru

Сообщение отредактировал Bujhm777 - 5.9.2012, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 8:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных