> Насосная противопожарная ПОДЗЕМАЯ станция, не "пропускает" пожарник
Katja
сообщение 7.9.2012, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Здравствуйте.
Опишу вкратце сначала ситуацию.
Проект наружной сети пожаротушения на одно здание. Поселковый водопровод не может обеспечить расходом на пожаротушение. Запроектированы резервуары с противопожарным запасом воды - 4 шт по 100 м.куб. От них подземной насосной станцией вода подается в проектируемую наружную противопожарную сеть (4 пожарных гидранта на кольцевой сети). Пожарник не "пропускает" насосную (готового заводского исполнения - в комплекте все (от Грундфос-не примите за рекламу), вот цитата-"Для пожарной насосной станции предусмотрено применение оборудования (комплектной насосной станции) не соответствующего требованиям, предъявляемым к пожарным насосным станциям, в том числе обеспечение эвакуационным выходом". Это последнее его сообщение. Могу всю переписку привести, но может и не пригодится. пункты конкретные он просто не приводит, мол читайте сами и изучайте нормативы...Посоветуйте, может кто-нибудь применял такие подземные противопожарные насосные станции? как все прошло? экспертиза пройдена ли? Я просто не нахожу в нормативах ЗАПРЕТА на использование таких насосных, и руководства по их проектированию тоже нет. Может кто и подскажет мне норматив по таким сооружениям?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 57)
раздолбай
сообщение 7.9.2012, 13:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



1. Обратитесь к архитекторам по поводу эвакуационного выхода - может он действительно нужен.
2. Инспектор (пожарник, или кто другой проверяющий) обязан указать номера пунктов и наименование "Нормативной документации" которые Вы нарушаете в проекте. Иначе все замечания - это личное дело инспектора.
3. В спорных ситуациях, обычно, важны и мелкие детали. Так что ответить Вам довольно сложно... Плотнее работайте с "пожарником"

Сообщение отредактировал раздолбай - 7.9.2012, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 7.9.2012, 13:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



в насосной есть два люка. ну какой эвакуационный выход?! подземный ход чтоли нужен? чего смеяться то... Тут как раз спорный вопрос в самом принципе применения подземной насосной. Требует надземное здание со всеми коммуникациями... А это дополнительная площадь на генплане, и не маленькая. и резервуары тогда надземные с электробогревом. нереальные затраты. Вот задумали такое здание в глухомани строить, нет чтобы инженерные сети поселка модернизировать и стройте сколько хотите. нет-будем городить отдельные здания с автономными сетями в несметном количестве, денег то немерено... эх, крик души...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 7.9.2012, 14:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



... по поводу крика сам бы иногда кричал, и долго так...
НО закон есть закон, т.е. СНиП.
А что по второму пункту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 10.9.2012, 4:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



а по второму-полный игнор. Мол если Вам интересно, что Вы нарушаете-возьмите норматив и прочтите. Полный атас. Я вот и хотела узнать, кто-нибудь применял такие насосные. Но что-то тишина... Ну чтож, буду ждать ждать экспертизу... а потом переделывать, видимо... а вдруг повезет

Сообщение отредактировал Katja - 10.9.2012, 4:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 10.9.2012, 6:58
Сообщение #6


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Решайте вопрос с ГИПом.
Если пожарник Ваш смежник, то непонятна его позиция,
он должен предложить приемлемые варианты решения.
Если инспектор, ГИП найдет вменяемого консультанта.

Если у Вас комплектная насосная станция в подземном исполнении,
то запросите у грюндфоса разрешительную документацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 1.2.2016, 16:36
Сообщение #7


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Коллеги так ака решился вопрос с подземной насосной станцией для АПТ.
Можно такую делать или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 1.2.2016, 16:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(BurovS @ 1.2.2016, 16:36) *
Коллеги так ака решился вопрос с подземной насосной станцией для АПТ.
Можно такую делать или нет?

насосная должна иметь отдельный выход наружу и может располагаться на первом цокольном или первом подвальном этаже)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 1.2.2016, 18:11
Сообщение #9


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(дмитрий01 @ 1.2.2016, 16:40) *
насосная должна иметь отдельный выход наружу и может располагаться на первом цокольном или первом подвальном этаже)


ставим отдельно в стеклопластиковой емкости и люк для выхода наружу.
такой вариант допустим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 1.2.2016, 22:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(BurovS @ 1.2.2016, 18:11) *
ставим отдельно в стеклопластиковой емкости и люк для выхода наружу.
такой вариант допустим?

какой еще люк? blink.gif люк не является путем эвакуации.
для меня люк это Аварийный выход уже, но никак не штатный рядовой)))

Сообщение отредактировал дмитрий01 - 1.2.2016, 22:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.2.2016, 23:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а эл. щиты одиноко за заборчиком будут стоять посредине? А зимой автор проекта будет приезжать и снег чистить? А в подземные сооружения ВК при одном спускающемся сколько сверху по тБ должно стоять? А паводком зальет насосную, Катя приедет откачивать в деревню эту?
Катя, по вам прокурор скучает. Вам пожарный мало написал еще, скромняга наверное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.2.2016, 10:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Встречался проект для наружного пожаротушения склада речного порта. там заглубленная моноблочная станция для пожаротушения (забор с реки).
СП 31.13330 п.10.2 прим.3 и далее в главе 10 предусматривает возможность применения заглубленных насосных станций.

Заглубленные моноблочные КНС нормально же эксплуатируются и никаких доп эвакуационных выходов никто еще для них специально не требовал и не делал.
PS п.16.6 также

Сообщение отредактировал timofeyprof - 2.2.2016, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 2.2.2016, 10:18
Сообщение #13


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(timofeyprof @ 2.2.2016, 10:01) *
Встречался проект для наружного пожаротушения склада речного порта. там заглубленная моноблочная станция для пожаротушения (забор с реки).
СП 31.13330 п.10.2 прим.3 и далее в главе 10 предусматривает возможность применения заглубленных насосных станций.

Заглубленные моноблочные КНС нормально же эксплуатируются и никаких доп эвакуационных выходов никто еще для них специально не требовал и не делал.
PS п.16.6 также

п. 5.10.24 СП 5.13130.2009 В заглубленных или полузаглубленных насосных станциях .....

То есть разрешается делать заглубленные насосные станции для АПТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.2.2016, 10:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



почему АПТ? для обычных. у автора темы ни слова про АПТ - наружное пожаротушение только. Для АПТ СП5 рулит, там требования для блочных насосных труднореализуемые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 2.2.2016, 11:36
Сообщение #15


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(timofeyprof @ 2.2.2016, 10:53) *
почему АПТ? для обычных. у автора темы ни слова про АПТ - наружное пожаротушение только. Для АПТ СП5 рулит, там требования для блочных насосных труднореализуемые

Моя ситуация касается насосной станции для АПТ. Можно ли ее делать заглубленной , отдельностоящей, блочного типа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.2.2016, 11:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



заглубленной отдельностоящей - теоретически да, практически - маловероятно.
блочной - вы сами такую спроектируете или знаете кто выпускает? мне ни разу не встречались блочные насосные АПТ. Пообщайтесь с производителями, может что то изменилось (чудо произошло). главное не столько наличие такого изделия, а наличие "пожарного" сертификата на подобное изделие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 2.2.2016, 12:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(BurovS @ 2.2.2016, 11:36) *
Моя ситуация касается насосной станции для АПТ. Можно ли ее делать заглубленной , отдельностоящей, блочного типа?

5.10.9. Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже.
5.10.10. Насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу.
5.10.11. Помещение насосной станции должно быть отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 по [8].
вот почти все требования к помещению) что я и говорил, на первом подвальном этаже делать можно, но выход должен быть отдельный!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 2.2.2016, 13:35
Сообщение #18


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(timofeyprof @ 2.2.2016, 11:50) *
заглубленной отдельностоящей - теоретически да, практически - маловероятно.
блочной - вы сами такую спроектируете или знаете кто выпускает? мне ни разу не встречались блочные насосные АПТ. Пообщайтесь с производителями, может что то изменилось (чудо произошло). главное не столько наличие такого изделия, а наличие "пожарного" сертификата на подобное изделие

поговорил с производителем (Wilo) объснили так, сами насосы не подлежат сертификации с точки зрения пожаротушения. Подлежит сертификации только шкаф управления. На него у них сертификат пожарный есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.2.2016, 14:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Заглубленные насосные станции - не проблема. Но выходы из них должны быть организованы не по вертикальным лестницам. Выход из такой блочной насосной вполне можно принять как эвакуационный от одиночного рабочего места, а значит здесь вступают требования СП1, пп.4.4.1-4.4.2.: ширина - не менее 0,7 м, уклон - не более 2:1.

Если каждый элемент такой блочной насосной сертифицирован отдельно, то ОК; если сертификат один, то и пожарный сертификат должен быть на всю насосную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 2.2.2016, 15:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(BurovS @ 2.2.2016, 13:35) *
поговорил с производителем (Wilo) объснили так, сами насосы не подлежат сертификации с точки зрения пожаротушения. Подлежит сертификации только шкаф управления. На него у них сертификат пожарный есть.

и правильно сказали, на сами насосы сертификаты не нужны, нужны на арматуру и приборы управления. На насосы, трубы, фланцы и пр. пожарные сертификаты НЕ требуются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.2.2016, 16:32
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Sindarkon @ 2.2.2016, 15:40) *
Заглубленные насосные станции - не проблема. Но выходы из них должны быть организованы не по вертикальным лестницам.

а п.15.16 СП31.13330 почему не берете во внимание? там ведь нет постоянных рабочих мест. Что же теперь и в тепловых камерах полноценные эвакуационные выходы организовывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 2.2.2016, 16:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(timofeyprof @ 2.2.2016, 16:32) *
а п.15.16 СП31.13330 почему не берете во внимание? там ведь нет постоянных рабочих мест. Что же теперь и в тепловых камерах полноценные эвакуационные выходы организовывать?

а зачем его принимать? как он относится к данному вопросу? у нас там технологический колодец какой-то разве? нет, у нас там помещение с оборудованием, я скажу больше, пожарная насосная, к которой есть свои требования и пункт из СП 31 к колодцам которые на проезжей части как то к насосной не относится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.2.2016, 8:26
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
там ведь нет постоянных рабочих мест. Что же теперь и в тепловых камерах полноценные эвакуационные выходы организовывать?

СП1 говорит об одиночных рабочих местах. Неважно - постоянные они, или нет.
Когда в тепловых камерах появится насосное оборудование, приборы КИПиА и шкафы управления, тогда и можно будет обсуждать, почему из них выходы вертикальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 8.2.2016, 11:31
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



И как это у кого то прокатывает такая станция!? Я бы ночами не спал.
У меня по таким насосным все разделы! Особенно интересная - ОВ с 2-х кратной вентиляцией и электротоплением машинного зала, а между насосами 1м, и сзади насоса не менее метра чтобы можно было отделить электродвигатель от гидравлики, площадки всякие для удобства, кран балка или монорельс, приямок аварийный а еще шикарный помпезный вход/выход с шириной лестницы 1,2м.
А еще связь, видеонаблюдение, и датчики положения на всей запорной арматуре, а то, понимаешь, вдруг пожар а "добрый" дядя отставил задвижки на всасе закрытыми.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 8.2.2016, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 8.2.2016, 12:19
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Sindarkon @ 3.2.2016, 9:26) *
СП1 говорит об одиночных рабочих местах. Неважно - постоянные они, или нет.
Когда в тепловых камерах появится насосное оборудование, приборы КИПиА и шкафы управления, тогда и можно будет обсуждать, почему из них выходы вертикальные.

В тепловых камерах тоже есть чем заняться. т.е. обслуживающий персонал (причем с допуском) спускается в камеры. и КНС блочные как ни странно тоже прекрасно эксплуатируются без всяких эвакуационных выходов - достаточно вертикальной лестницы. При том, что в КНС находиться опаснее чем в насосной станции.

Цитата(MEX-74 @ 8.2.2016, 12:31) *
а то, понимаешь, вдруг пожар а "добрый" дядя отставил задвижки на всасе закрытыми.

запороть можно любую прекрасно отлаженную систему - достаточно одного рукопопого слесаря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 8.2.2016, 12:30
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
КНС блочные как ни странно тоже прекрасно эксплуатируются без всяких эвакуационных выходов

Согласитесь, поломка КНС-ки заставляет людей нервничать и бежать сломя голову исправлять ситуации меньше чем при пожаре нерабочая насосная станция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 8.2.2016, 12:50
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(MEX-74 @ 8.2.2016, 13:30) *
Согласитесь, поломка КНС-ки заставляет людей нервничать и бежать сломя голову исправлять ситуации меньше чем при пожаре нерабочая насосная станция.

не соглашусь. у вас видно давно не забивалась канализация.
Сломаться может что угодно. У нас в стране раньше и подземных трансформаторных не было, и ГРПШ подземных. Тоже доказывали что дескать сломаться может (затопить в том числе). Время рассудило. И нормы подкорректировали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhuzhaM
сообщение 15.2.2016, 12:50
Сообщение #28


Дюдюка Барбидокская


Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.8.2012
Из: Астана-Караганда
Пользователь №: 161201



Почти такая же проблема у меня, но с другой стороны. Я ставлю наземную часть в противопожарной НС , забирающей воду из резервуаров, а заказчик-против. При этом заказчик тоже является проектировщиком. Отдали нам работу на субподряд,а теперь ищут блох в проекте. Подскажите, товарищи, как мне доказать заказчику, что наземная часть нужна. Я уже устала биться.
Сделала все,как полагается. С талью, площадками и т.п. Бабушки Взрослые опытные проектировщики -заказчики на меня напали,что наземная часть вообще не нужна. Монтажные проемы надо делать в перекрытии. Если что,приедет кран и вытащит насос. И вообще, лишние деньги трачу на эту гребаную наземную часть. В результате, я получилась малолетняя дура,а они этих насосных за всю жизнь кучу запроектировали.
Довели уже до состояния истерики почти bang.gif

Сообщение отредактировал zhuzhaM - 15.2.2016, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.2.2016, 14:08
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП 31, п.13.3 говорит, что подъёмные устройства не обязательны, если используются только при монтаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 15.2.2016, 15:10
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(zhuzhaM @ 15.2.2016, 12:50) *
Почти такая же проблема у меня, но с другой стороны. Я ставлю наземную часть в противопожарной НС , забирающей воду из резервуаров, а заказчик-против. При этом заказчик тоже является проектировщиком. Отдали нам работу на субподряд,а теперь ищут блох в проекте. Подскажите, товарищи, как мне доказать заказчику, что наземная часть нужна. Я уже устала биться.
Сделала все,как полагается. С талью, площадками и т.п. Бабушки Взрослые опытные проектировщики -заказчики на меня напали,что наземная часть вообще не нужна. Монтажные проемы надо делать в перекрытии. Если что,приедет кран и вытащит насос. И вообще, лишние деньги трачу на эту гребаную наземную часть. В результате, я получилась малолетняя дура,а они этих насосных за всю жизнь кучу запроектировали.
Довели уже до состояния истерики почти bang.gif

Это в Казахстане? местных норм не знаю, по нашим нормам уже писал. можно делать в первом подвальном этаже, с непосредственным выходом наружу. В РФ встречал отдельные сооружения (без наземной части), просто будка стоит, открываешь и там лестница вниз идет метров на 6-7..., внизу насосная, но все эти объекты проходили по СТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 15.2.2016, 16:38
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



zhuzhaM
Цитата
Почти такая же проблема у меня, но с другой стороны. Я ставлю наземную часть в противопожарной НС , забирающей воду из резервуаров, а заказчик-против. При этом заказчик тоже является проектировщиком. Отдали нам работу на субподряд,а теперь ищут блох в проекте. Подскажите, товарищи, как мне доказать заказчику, что наземная часть нужна. Я уже устала биться.

Если заказчик не указывал в техническом задании с надземной частью или без пусть платит за переделку проекта, это не твоя ошибка, делают и так и так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.2.2016, 17:12
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(zhuzhaM @ 15.2.2016, 13:50) *
Монтажные проемы надо делать в перекрытии.

А если там заводские плиты жб? не отверстие же городить. можно всю плиту конечно демонтировать, но потом восстановление кровельного покрытия еще предусматривать, которое тяп-ляп сделают...
Если насосы огромные и через дверные/оконные проемы не проходят, то гораздо проще предусмотреть монтажный проем (с разбираемым заполнением) опять же в стене - наем рабочих для вкатывания насоса на раме по трубах дешевле выйдет чем наем крана со стропольщиком и подсобными рабочими
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhuzhaM
сообщение 16.2.2016, 6:16
Сообщение #33


Дюдюка Барбидокская


Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.8.2012
Из: Астана-Караганда
Пользователь №: 161201



Цитата(Sindarkon @ 15.2.2016, 17:08) *
СП 31, п.13.3 говорит, что подъёмные устройства не обязательны, если используются только при монтаже.

Спорный пункт. Как это только при монтаже? У меня насосы весят по 1200 кг. В случае поломки и демонтажа как быть?

Цитата(дмитрий01 @ 15.2.2016, 18:10) *
Это в Казахстане? местных норм не знаю, по нашим нормам уже писал. можно делать в первом подвальном этаже, с непосредственным выходом наружу. В РФ встречал отдельные сооружения (без наземной части), просто будка стоит, открываешь и там лестница вниз идет метров на 6-7..., внизу насосная, но все эти объекты проходили по СТУ.

Дим, это промка, отдельно стоящее здание НС. Здесь в теме наверху писал уважаемый инж323, что наземная часть нужна и я того же мнения. Прошерстила учебники. В Турке сказано, что без наземной части проектируются только НС шахтного типа, но там заглубление более 10 м и подъемное оборудование устанавливается. Но заказчикам моим учебник тоже не авторитет.
Но мне вот что интересно. Кто-нибудь сам тут делал такие насосные, без наземной части?И как они в эксплуатации? Я вот боюсь, что сделаю,как они хотят, и всю мою насосную водой зальет на хр...н во время ливня чз эти монтажные проемы в перекрытии. Не верю я что-то в их герметичность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 16.2.2016, 9:14
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Кто-нибудь сам тут делал такие насосные, без наземной части?И как они в эксплуатации?

Я делал. И там не совсем нет надземной части, монолитная стена насосной торчит где то на 1 м над землей + обваловка, входня группа нормальная с лестницей под 45 град шириной 1-1,2м. Оборудование подается через проем, который имеет съемное утепленное перекрытие.
Для это насосной отопление +12 внутри, двухкратная (получилась) по расчету вентиляция, иначе эксперты не пропускали.
Эксплуатируется нормально, но там нет санузла, естественного освещения и постоянного рабочего места, у меня была удалена где то на полкилометра от основных зданий от сюда усложняется автоматизация, я делал полностью с удаленным управлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 17.2.2016, 11:15
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(zhuzhaM @ 16.2.2016, 6:16) *
Спорный пункт. Как это только при монтаже? У меня насосы весят по 1200 кг. В случае поломки и демонтажа как быть?


Дим, это промка, отдельно стоящее здание НС. Здесь в теме наверху писал уважаемый инж323, что наземная часть нужна и я того же мнения. Прошерстила учебники. В Турке сказано, что без наземной части проектируются только НС шахтного типа, но там заглубление более 10 м и подъемное оборудование устанавливается. Но заказчикам моим учебник тоже не авторитет.
Но мне вот что интересно. Кто-нибудь сам тут делал такие насосные, без наземной части?И как они в эксплуатации? Я вот боюсь, что сделаю,как они хотят, и всю мою насосную водой зальет на хр...н во время ливня чз эти монтажные проемы в перекрытии. Не верю я что-то в их герметичность.

А, я думал просто какая-то пристройка с дверью есть на земле, и потом сразу лестница вниз, а от тебя хотят заказчики чтобы вообще только люк остался и больше ничего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhuzhaM
сообщение 17.2.2016, 11:22
Сообщение #36


Дюдюка Барбидокская


Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.8.2012
Из: Астана-Караганда
Пользователь №: 161201



Цитата(дмитрий01 @ 17.2.2016, 14:15) *
А, я думал просто какая-то пристройка с дверью есть на земле, и потом сразу лестница вниз, а от тебя хотят заказчики чтобы вообще только люк остался и больше ничего?

Угу, именно это и хотят. Входной группы никакой нет. Просто тупо стремянка чтобы вниз уходила, вертикальная причем. Основная посыл: "это ж противопожарная насосная. Она,может,вообще никогда эксплуатироваться не будет. Зачем городить"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.2.2016, 14:36
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(zhuzhaM @ 16.2.2016, 6:16) *
Кто-нибудь сам тут делал такие насосные, без наземной части?И как они в эксплуатации? Я вот боюсь, что сделаю,как они хотят, и всю мою насосную водой зальет на хр...н во время ливня чз эти монтажные проемы в перекрытии. Не верю я что-то в их герметичность.

Делал. Но не так - с погружными насосами. Или в резервуар или в приёмный колодец. Управление - из надземного помещения.
Примерно такое решение:Типовой проект 945-2-2.2010
Насосные станции пожаротушения серии «Адмирал» с погружными насосами производительностью до 3000 м3/ч и напором до 200 метров.
http://www.admiral-omsk.ru/tushenie_pozharov_vodoj

Цитата
В зависимости от условий строительства выбирается один из трех вариантов размещения шкафа управления насосной станцией:
1. В павильоне – комплектном наземном строении. Павильон поставляется готовым к установке на объекте и оборудован шкафом управления, освещением, отоплением, вентиляцией, грузоподъемным оборудованием.
2. Установка в непосредственной близости от насосной станции под открытым небом. Шкаф управления изготавливается в утепленном корпусе антивандального исполнения.
3. Установка шкафа в любом отапливаемом помещении в радиусе 1000 метров.


А так как у Вас - да, действительно непонятно на кой, неизвестно зачем..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.2.2016, 15:49
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(zhuzhaM @ 17.2.2016, 11:22) *
Угу, именно это и хотят. Входной группы никакой нет. Просто тупо стремянка чтобы вниз уходила, вертикальная причем. Основная посыл: "это ж противопожарная насосная. Она,может,вообще никогда эксплуатироваться не будет. Зачем городить"

А щиты управления насосами куда? А землеотвод, а ТУ по электре и на какой адрес? У этой фитюльки адрес должен быть и план БТИ.
Хоть всю её потом зелеными бумажками обклей и то не сдашь, времена не те уже. Хоть каких то рамок правовых держаться стоит- не держаться дорого и очень не прозрачно потом. садят и снимают с должностей, а сооружение потом так и висит укором в несостоятельности инженерной мысли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhuzhaM
сообщение 17.2.2016, 18:53
Сообщение #39


Дюдюка Барбидокская


Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.8.2012
Из: Астана-Караганда
Пользователь №: 161201



Цитата(Serg Ivanov @ 17.2.2016, 17:36) *
Делал. Но не так - с погружными насосами. Или в резервуар или в приёмный колодец. Управление - из надземного помещения.
Примерно такое решение:Типовой проект 945-2-2.2010
Насосные станции пожаротушения серии «Адмирал» с погружными насосами производительностью до 3000 м3/ч и напором до 200 метров.

Спасибо. То,что Вы говорите,я тоже про это думала. Но тут им требуется именно насосная рядом с резервуарами.
Цитата(Serg Ivanov @ 17.2.2016, 17:36) *
А так как у Вас - да, действительно непонятно на кой, неизвестно зачем..

А это Вы к чему?Что непонятно,зачем наземная часть?
Цитата(инж323 @ 17.2.2016, 18:49) *
А щиты управления насосами куда? А землеотвод, а ТУ по электре и на какой адрес? У этой фитюльки адрес должен быть и план БТИ.
Хоть всю её потом зелеными бумажками обклей и то не сдашь, времена не те уже. Хоть каких то рамок правовых держаться стоит- не держаться дорого и очень не прозрачно потом. садят и снимают с должностей, а сооружение потом так и висит укором в несостоятельности инженерной мысли.

Щиты управления в эту камеру подземную или на улицу, как мне сказали. А сама насоска стоит на территории пром.объекта.
Вот я и хочу разобраться, можно ли делать так,как меня заставляют или нет. Объект очень серьезный, оборонного значения. Боюсь я,что КАК не сработает система пожаротушения и получу я потом как проектировщик по сусалу в случае пожара. Пока я отбиваюсь. Но,блин, прессинг такой жесткий по всем фронтам dry.gif

Сообщение отредактировал zhuzhaM - 17.2.2016, 18:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 17.2.2016, 22:04
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Проект экспертизу не проходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.2.2016, 22:24
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вертикалкой сможете обеспечить 100% незатопление щитов в такой насосной? Вот как раз весна на носу...... запросите разработать ряд мероприятий по гарантированному незатоплению паводком в т.ч. и щитов управления с учетом гарантированной работы под затоплением самой насосной. Там кратность по вытяжке 2 будет? и не менее +5 гр. С? Ага?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.2.2016, 9:52
Сообщение #42


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(zhuzhaM @ 17.2.2016, 18:53) *
Спасибо. То,что Вы говорите,я тоже про это думала. Но тут им требуется именно насосная рядом с резервуарами.
А это Вы к чему?Что непонятно,зачем наземная часть?

Непонятно зачем подземная часть с электрикой когда можно использовать погружные насосы в приёмном колодце рядом с резервуаром. Задвижки можно разместить в отдельном колодце рядом - можно и с колонками управления наверху если потребуют.
В итоге спускаться в колодец при эксплуатации вообще не требуется. Затопление - не страшно.
А электрику разместить в наземном помещении или шкафу.
Ссылку я дал на типовое решение в РФ.
Цитата
В зависимости от условий строительства выбирается один из трех вариантов размещения шкафа управления насосной станцией:
1. В павильоне – комплектном наземном строении. Павильон поставляется готовым к установке на объекте и оборудован шкафом управления, освещением, отоплением, вентиляцией, грузоподъемным оборудованием.
2. Установка в непосредственной близости от насосной станции под открытым небом. Шкаф управления изготавливается в утепленном корпусе антивандального исполнения.
3. Установка шкафа в любом отапливаемом помещении в радиусе 1000 метров.


Цитата(zhuzhaM @ 15.2.2016, 12:50) *
Взрослые опытные проектировщики -заказчики на меня напали,что наземная часть вообще не нужна. Монтажные проемы надо делать в перекрытии. Если что,приедет кран и вытащит насос.

Совершенно верно. Надо слушаться старших. smile.gif
Оно конечно бывает обидно за зря сделанную работу - но полезно. Все это проходили. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rngt
сообщение 12.5.2016, 10:30
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 18.9.2012
Из: Сибирь
Пользователь №: 163587



Цитата(MEX-74 @ 15.2.2016, 19:38) *
zhuzhaM

Если заказчик не указывал в техническом задании с надземной частью или без пусть платит за переделку проекта, это не твоя ошибка, делают и так и так.

А что уже заказчик должен указывать что делать проектировщику? По моему мнению заказчик должен описать техническим языком проблему, приложить нагрузки (ТУ). Проектировщик должен предоставить экономическое обоснование на все варианты проекта и защищать наиболее рентабельный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.5.2016, 15:10
Сообщение #44


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(rngt @ 12.5.2016, 11:30) *
А что уже заказчик должен указывать что делать проектировщику? По моему мнению заказчик должен описать техническим языком проблему, приложить нагрузки (ТУ). Проектировщик должен предоставить экономическое обоснование на все варианты проекта и защищать наиболее рентабельный.

Конечно. А заказчик должен заплатить проектировщику за все проработанные варианты проекта. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimkast
сообщение 15.7.2016, 12:15
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.7.2010
Из: СПб
Пользователь №: 65281



Люди подскажите пожалуйста, может конечно не в эту тему но ситуация у меня похожая. Только у меня не противопожарная насосная, а для хоз питьевого водопровода. Ее можно делать без надземной части?
Задача такая : пром предприятие. Нужно запроектировать автономный источник хоз-питьевого водоснабжения.
Решение: закапываем 2 пластиковые емкости для питьевой воды по 50 кубов, рядом ставим заглубленную насосную станцию. Делаем циркуляцию в емкостях через насосную, чтоб вода не протухла, на выходе ставим УФ установку для обеззараживания. Вода привозная питьевого качества.
Проблема: Заказчик не хочет ставить надземную часть, в которой я планировал разместить щит управления и повесить вытяжку чтоб обеспечить 2 крата воздухообмена из подземной части в том числе.
Вопрос точно такой же как и у всех остальных: можно ли делать заглубленную насосную без надземной части, поскольку заказчик не хочет категорически ее строить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2016, 9:48
Сообщение #46


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(dimkast @ 15.7.2016, 12:15) *
Вопрос точно такой же как и у всех остальных: можно ли делать заглубленную насосную без надземной части, поскольку заказчик не хочет категорически ее строить?

А почему нет? Санитарно-защитную зону обеспечьте и делайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 25.10.2017, 10:43
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(dimkast @ 15.7.2016, 13:15) *
Задача такая : пром предприятие. Нужно запроектировать автономный источник хоз-питьевого водоснабжения.
Решение: закапываем 2 пластиковые емкости для питьевой воды по 50 кубов, рядом ставим заглубленную насосную станцию. Делаем циркуляцию в емкостях через насосную, чтоб вода не протухла, на выходе ставим УФ установку для обеззараживания. Вода привозная питьевого качества
Коллеги, не поделитесь схемой / решением, как решается вопрос предотвращения протухания воды на насосной пожаротушения. Прозвучала от заказчика абсурдная (как мне ОВ-шнику видится) идея о периодическом раз в 4 дня полном опорожнении пож. резервуаров, а там 180 м3 - сумасшедший объём, нет у нас такой очистной, что воспримет этот разовый объём + нецелесообразно такое кол-во жидкости выбрасывать.

Сообщение отредактировал Незнайка - 25.10.2017, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 25.10.2017, 11:05
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Незнайка @ 25.10.2017, 11:43) *
Коллеги, не поделитесь схемой / решением, как решается вопрос предотвращения протухания воды на насосной пожаротушения. Прозвучала от заказчика абсурдная (как мне ОВ-шнику видится) идея о периодическом раз в 4 дня полном опорожнении пож. резервуаров, а там 180 м3 - сумасшедший объём, нет у нас такой очистной, что воспримет этот разовый объём + нецелесообразно такое кол-во жидкости выбрасывать.
Пожалуйста забыл smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 26.10.2017, 8:57
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



резервуары только пожарные или с питьевым еще запасом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.10.2017, 18:32
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Вода не затухнет, фантазии это всё.
Рубли ему посчитай на сброс такого количества воды, помножь на год.
Хочет гонять через очистные - посчитай рубли на увеличение производительности и циркуляцию.
Это, если чисто пожарные резервуары.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.10.2017, 14:19
Сообщение #51


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 26.10.2017, 18:32) *
Вода не затухнет, фантазии это всё.

В СЭС расскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2017, 17:39
Сообщение #52


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Сергей, сэс проверяет пожарные резервуары?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.10.2017, 9:28
Сообщение #53


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 27.10.2017, 17:39) *
Сергей, сэс проверяет пожарные резервуары?

Речь шла о совмещённом с хозпитьевым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2017, 22:39
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Незнайка @ 25.10.2017, 10:43) *
Коллеги, не поделитесь схемой / решением, как решается вопрос предотвращения протухания воды на насосной пожаротушения. Прозвучала от заказчика абсурдная (как мне ОВ-шнику видится) идея о периодическом раз в 4 дня полном опорожнении пож. резервуаров, а там 180 м3 - сумасшедший объём, нет у нас такой очистной, что воспримет этот разовый объём + нецелесообразно такое кол-во жидкости выбрасывать.

Цитата(Dima_UA @ 26.10.2017, 8:57) *
резервуары только пожарные или с питьевым еще запасом?

Цитата(Dmitry_vk @ 26.10.2017, 18:32) *
Это, если чисто пожарные резервуары.

Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2017, 9:28) *
Речь шла о совмещённом с хозпитьевым.

Сергей, где смеяться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.11.2017, 14:41
Сообщение #55


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 31.10.2017, 22:39) *
Сергей, где смеяться?

Здесь:
Цитата(dimkast @ 15.7.2016, 12:15) *
Люди подскажите пожалуйста, может конечно не в эту тему но ситуация у меня похожая. Только у меня не противопожарная насосная, а для хоз питьевого водопровода. Ее можно делать без надземной части?
Задача такая : пром предприятие. Нужно запроектировать автономный источник хоз-питьевого водоснабжения.
Решение: закапываем 2 пластиковые емкости для питьевой воды по 50 кубов, рядом ставим заглубленную насосную станцию. Делаем циркуляцию в емкостях через насосную, чтоб вода не протухла, на выходе ставим УФ установку для обеззараживания. Вода привозная питьевого качества.
Проблема: Заказчик не хочет ставить надземную часть, в которой я планировал разместить щит управления и повесить вытяжку чтоб обеспечить 2 крата воздухообмена из подземной части в том числе.
Вопрос точно такой же как и у всех остальных: можно ли делать заглубленную насосную без надземной части, поскольку заказчик не хочет категорически ее строить?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 1.11.2017, 15:42
Сообщение #56


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Дмитрий-то Незнайке отвечал. У него противопожарные резервуары
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2017, 0:38
Сообщение #57


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Ferdipendoz @ 1.11.2017, 15:42) *
Дмитрий-то Незнайке отвечал. У него противопожарные резервуары

Точно)
Цитата(Serg Ivanov @ 1.11.2017, 14:41) *
Здесь:

Сергей, здесь 3 месяца прошло, да и по тексту почитайтеwink.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orenta
сообщение 16.1.2020, 11:45
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.3.2007
Пользователь №: 6781



СП31, п. 15.15 Лестницы для выхода из заглубленных помещений должны быть шириной не менее 0,9 м с углом наклона не более 45°, из помещений длиной до 12 м - не более 60°. Для подъема на площадки обслуживания ширина лестниц должна быть не менее 0,7 м, угол наклона не более 60°. В стесненных условиях для подъема на площадки до 2 м допускается устройство стремянок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных