> АПТ, высокий напор насосов АПТ
inna1107
сообщение 9.9.2012, 16:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2012
Пользователь №: 160528



Проектирую АУП гаража. Подскажите, что делать, если напор насосов по расчету получился 120м. Как уменьшить потери давления? Сеть кольцевая d133мм

Сообщение отредактировал inna1107 - 9.9.2012, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Young
сообщение 9.9.2012, 19:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



исходников бы побольше, как считали расскажите. Учитывали, что по кольцу нужно брать 1/2 расхода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inna1107
сообщение 9.9.2012, 22:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2012
Пользователь №: 160528



да конечно, учитывала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.9.2012, 7:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



вы понимаете какое дело... все экстрасенсы сейчас в отпусках... поэтому нет ножек - нет мультиков. В смысле нет исходников и расчета вашего - нет внятных ответов. Откуда взяться 120 метровому напору в паркинге я лично могу только фантазировать. Разве что трубы все взять Ду15... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaboz
сообщение 14.9.2012, 9:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100189



Цитата(inna1107 @ 9.9.2012, 17:12) *
Проектирую АУП гаража. Подскажите, что делать, если напор насосов по расчету получился 120м. Как уменьшить потери давления? Сеть кольцевая d133мм


Увеличить диаметры, в кольце минимум 150, лучи сделать одним диаметром, например 40-ой. А не изголятся 15-20-25-30 и т.д. да и спецификацию проще делать.
В быту видел подземный 4-х этажный паркинк, стоят как раз клапана под рабочим 120м, и ничего.... досих пор стоят, даже обслуживать и чисть (промывать) не надо, раз в месяц обязательно кто нибудь собьет своими спойлерами на внедорожниках rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 14.9.2012, 10:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Нельзя в сети АУПТ 120 м. да и 120 м что-то уж больно много. Расходы какие? Много дренчерных завес?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных