Возможно ли подключение теплообменника в агрегатной к системе В1 хоз-питьевого водопровода для его охлаждения с дальнейшем использованием воды в системе здания. И правильна будет схема подключения?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 58,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Гость_Iroha_*
сообщение 9.9.2012, 22:12
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(gln @ 10.9.2012, 0:08) *
Возможно ли подключение теплообменника в агрегатной к системе В1 хоз-питьевого водопровода для его охлаждения с дальнейшем использованием воды в системе здания. И правильна будет схема подключения?


Вроде правильная, обр. клапан думаю лишний
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 10.9.2012, 10:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




По физики (по жизни), вроде гуд. Но ... нужно крепко заморочиться на требования санитарных норм.

"теплообменника в агрегатной", полагаю не химпроизводство. Но вааще-то, все водяные теплообменники имеют неприятное свойство - текут, иногда (особенно, когда не ожидаешь).
ЗЫ. По схеме. Нет резервного насоса, нет сброса воды после ТО в случае аварийного прекращения подачи воды на хоз.быт нужды здания. Не представлена проработка вопроса о синхронизации расходов воды на ХБнужды в зависимости от времени суток (вых, празд, каникулярные дни).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gln
сообщение 10.9.2012, 15:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 7.6.2010
Из: Киев
Пользователь №: 60188



Не химпроизводство - агрегатная холода в большом супермаркете, работает практически круглосуточно и сброс тепла нужен только в очень жаркие дни, так достаточно воздушного охлаждения. За дополнения в схеме спасибо, предусмотрю точку слива, резервный насос наверное не нужно, уточню задание.
А вот где посмотреть саннормы по этому поводу???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных