По физики (по жизни), вроде гуд. Но ... нужно крепко заморочиться на требования санитарных норм.
"теплообменника в агрегатной", полагаю не химпроизводство. Но вааще-то, все водяные теплообменники имеют неприятное свойство - текут, иногда (особенно, когда не ожидаешь). ЗЫ. По схеме. Нет резервного насоса, нет сброса воды после ТО в случае аварийного прекращения подачи воды на хоз.быт нужды здания. Не представлена проработка вопроса о синхронизации расходов воды на ХБнужды в зависимости от времени суток (вых, празд, каникулярные дни).
|