ВРУ ГОСТ Р 51732-2001, ГРЩ ГОСТ Р 51321.1-2000. изучайте. Но если коротко, ГРЩ - токи вводных аппаратов 630А и выше, ВРУ только до 630А включительно. И для отходящих линий: ВРУ -250А макс, ГРЩ-более 250А.
Зачем подключать 7 кабелей в параллель?
а) Автор не указал нагрузку котельной. Если большая мощность потребителя, то как уже писали- подключить или шинами, шинопроводами или токопроводами.
б) Потери из-за большой удаленности от ТП. Заказчик хочет съекономить, не учитывая народную мудрость: скупой платит дважды, в некоторых случаях и многократно.) Чуть дороже и надежнее поставить поставить подстанцию рядом с котельной.
Из-за этого приходится изощряться.
n404n какой у вас случай из написанного? Напишите расстояние до подстанции и расчетную мощность котельной.