> Подключение ВРУ, Проектное решение по подключению 7-ми кабелей в паралель для питания
n404n
сообщение 10.9.2012, 12:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140891



Помогите найти проектное решение для подключения 7- кабелей в параллель для питания ВРУ котельной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
kifa
сообщение 10.9.2012, 12:48
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72181



Все завист от того как сделано ВРУ технически, обычно в опроснике пишут "предусмотреть возможность подключения". Физически выполняются шины и на них уже все болтится.
Для строенных видел вариант шина прикручена к рубильнику, в шине насверлены отверстия и туда заведены кабели. Можно подобное расширить и для 7-ми.
в своей практике семь кабелей на ввод были только на одном объекте, с действующим а не новым ВРУ. По совпадению именно котельная, уж не спормастер ли? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 13.9.2012, 8:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Сейчас нету времени искать картинки, но физически это выполняется следующим образом:
Перед вводным автоматом ВРУ устанавливается шина, к этой шине прикручиваются ваши кабели, т.е. своего рода гребенка.
На меньшее число кабелей есть просто переходник,который вставляется в клеммы вводного автомата, а к нему прикручиваются кабели. По идее это та же сборная шина, но более компактная.
Но тут возникают споры - а как контролировать целостность кабелей? А то при повреждении одного кабеля нагрузка от него переходит на остальные. следом они постепенно перегреваются и тоже выходят из строя. В итоге из-за поврежденного одного выходят из строя все семь.
Особо въедливые проектировщики и заказчики делают довольно сложную и дорогую систему контроля работоспособности кабелей. Но чаще всего не заморачиваются, а просто их параллелят как я написал выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 13.9.2012, 9:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Понижающий коэффициент при параллельном подключении кабелей нужно не забыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 13.9.2012, 11:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Rus75 @ 13.9.2012, 9:38) *
Особо въедливые проектировщики и заказчики делают довольно сложную и дорогую систему контроля работоспособности кабелей. Но чаще всего не заморачиваются, а просто их параллелят как я написал выше.

никак их не контролируют. кладут в земле пучком да еще и хомутами стягивают. Стреляет один - сгорают все. Вот и вся любовь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 13.9.2012, 15:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(HasBolla @ 13.9.2012, 12:27) *
никак их не контролируют. кладут в земле пучком да еще и хомутами стягивают. Стреляет один - сгорают все. Вот и вся любовь rolleyes.gif

Я же говорю, что большинство так и делают. Дешево при подсоединению, но дорого при ремонте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 13.9.2012, 15:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Если даже организовать контроль и выдержать нормативное расстояние между кабелями при прокладке, то какой ширины получится траншея? Если одна линия уже 700мм. А если две или три ветки? Единственный выход - укладка в трубных блоках (для экономии места). Так что тема "как дешевле" еще полностью не раскрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 14.9.2012, 11:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Да укладывайте в пучке, кто мешает? но можно и индивидуальный контроль каждого кабеля наладить. Правда при КЗ в кабеле это не спасет. а вот если отваливается один кабель, то на остальных получается перегрузка и вот такой режим уже обиден. Может и первый кабель цел, но ослаб крепеж и пропал контакт, но при этом по перегреву вылетают остальные кабели.
Но если вовремя производить регламентные работы. то и не стоит заморачиваться с таким контролем. Хотя это и не сложно. Достаточно постаивить трансформаторы тока и реле максимального тока на каждую фазу. Выставить на реле уставку, соответствующую максимально допустимому току для кабеля с учетом параллельной прокладки. Можно просто вывести сигнал на диспетчерскую, а можно и вырубать нагрузку по реле времени.
Все эти ТТ и реле тока будут стоить дешевле. чем один такой ремонт с поиском места повреждения,раскопкой кабелей и установкой ремонтных муфт.

Сообщение отредактировал Rus75 - 14.9.2012, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тихий инженер
сообщение 16.9.2012, 16:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838



Мы ставили такие на контроль целостности прожекторов. 36 каналов, или 3х12. работает нормально.
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 59,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23



Сообщение отредактировал тихий инженер - 16.9.2012, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alipapa
сообщение 27.10.2012, 12:51
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168195



По 7 кабелей на длинные расстояния не кладут, поэтому часто вместо траншеи более разумно соорудить эстакаду и уложить на кронштейнах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 31.10.2012, 10:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Alipapa @ 27.10.2012, 13:51) *
По 7 кабелей на длинные расстояния не кладут, поэтому часто вместо траншеи более разумно соорудить эстакаду и уложить на кронштейнах

Эстакады видел только на производственных площадях в щилищном секторе это решение не применяется. кладут и по 7 кабелей. Еще когда гоняли большие токи, то использовали гибкие токопроводы. Но это уже савсем другой ценник.
Нужно смотреть конкретно. как будет идти трасса. отсюда и принимать решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
w985
сообщение 2.11.2012, 12:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116259



У Шнайдера есть автоматы Compact и Masterpact, которые поддерживают подключение до 8ми кабелей включительно. Производитель ВРУ, например СОЭМИ. Делают ВРУ с автоматами Ш.Э. Но другой вопрос: ВРУ идут на токи до 630А на вводе, свыше - ГРЩ. Автоматы под большие токи и сечения проводников там чаще используются. у Вас ВРУ или ГРЩ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 2.11.2012, 13:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(w985 @ 2.11.2012, 13:45) *
Но другой вопрос: ВРУ идут на токи до 630А на вводе, свыше - ГРЩ.

О, неоднократно задавался вопросом - чем же эти два понятия различаются. И нигде ответа на этот вопрос не нашел. а откуда у вас такое представление по делению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
w985
сообщение 9.11.2012, 12:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116259



ВРУ ГОСТ Р 51732-2001, ГРЩ ГОСТ Р 51321.1-2000. изучайте. Но если коротко, ГРЩ - токи вводных аппаратов 630А и выше, ВРУ только до 630А включительно. И для отходящих линий: ВРУ -250А макс, ГРЩ-более 250А.
Зачем подключать 7 кабелей в параллель?
а) Автор не указал нагрузку котельной. Если большая мощность потребителя, то как уже писали- подключить или шинами, шинопроводами или токопроводами.
б) Потери из-за большой удаленности от ТП. Заказчик хочет съекономить, не учитывая народную мудрость: скупой платит дважды, в некоторых случаях и многократно.) Чуть дороже и надежнее поставить поставить подстанцию рядом с котельной.
Из-за этого приходится изощряться. mad.gif
n404n какой у вас случай из написанного? Напишите расстояние до подстанции и расчетную мощность котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных