> Терморегулятор ОВЕНТРОП
Asterix77
сообщение 11.9.2012, 20:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162881



Коллеги!

Помоги разобраться.
В доме порядка 10 механических регуляторов овентроп. У клиента желание завязать управление через один пульт, чтобы управление температурой было с одного пульта в каждой комнате.
Поделитесь опытом. Спасибо.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Rus75
сообщение 12.9.2012, 8:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Как я понимаю, речь идет о термоголовках на радиаторы отопления, что-то вроде вот таких http://www.tex-teplo.ru/armatura-danfoss-d...staty-oventrop/ . Ответ на ваш вопрос -"ни как". Эти регуляторы чисто механические, объединить их в систему нельзя. Единственный вариант- это замена термоголовок на термоэлектрические. а как управлять термоэлектрическими- есть несколько тем на форуме, например эта http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78737
Конечно можно очень сильно извратиться и поставить исполнительный механизм на ваши мешанические головки. Но заводских решений такой идеи нет, а колхозить - это и дорого и не надежно.

Сообщение отредактировал Rus75 - 12.9.2012, 8:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
80-20
сообщение 25.9.2012, 21:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.9.2010
Из: Вильнюс
Пользователь №: 73070




Пожалуйста, посмотрите в:
Электронный радиаторный термостат Living eco® — программируемый микропроцессорный регулятор
или
living connect
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.9.2012, 22:23
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Asterix77 @ 11.9.2012, 21:48) *
Поделитесь опытом.

Меняем термоголовки на пропорциональные (не on/off!!!) термоэлектрические приводы c управляющим сигналом 0...10V. В комнату ставим пропорциональный (не on/off!!!) термостат с выходом 0...10V соответственно. Подключаем выход термостата к входам соответствующих приводов, запитываем всё это хозяйство (обычно ~24V) и наслаждаемся качественным регулированием! Качество в таком случае на 90% зависит от правильного размещения термостата в комнате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.9.2012, 5:37
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Asterix77 @ 11.9.2012, 21:48) *
В доме порядка 10 механических регуляторов овентроп. У клиента желание завязать управление через один пульт, чтобы управление температурой было с одного пульта в каждой комнате.

В каждой комнате должен быть пульт для задания температур во всех комнатах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных