реле несимметрии тока |
|
|
|
|
12.9.2012, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Добрый день. Подскажите пожалуйста с выбором устройства. Задача контолировать токи в трехфазной нагрузке. Нагрузка - электрокотел. Ток максимальный 1600 А. По ТЗ я должен отслеживать "несимметрию токов нагрузки выше 25% номинального тока" и производить останов котла. Что то поиск в инете приводит либо к устройствам защиты двигателей, либо к контролю перекоса фаз по напряжению. Возможно ли применить в данном случае контроль перекоса по напряжению. В подобном шкафу (судя по бумагам) для данной цели были установлены РТ-40/6 и РТ-40/2 по одной штуке. Либо это вообще в данном шкафу не реализовывалось, т.к. еще надо конролировать пятипроцентный перегруз по току. Буду разбираться дальше, но если есть чем помочь - большое спасибо.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 58)
|
|
12.9.2012, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
попробуйте поискать автоматизированные системы технического (коммерческого) учета электроэнергии
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2012, 13:42
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
три датчика тока + плк или
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2012, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Да, за день поисков в инете пришел к такому же выводу. Простенький плк и трансформаторы тока. Если у заказчика будут изменения по аварийным ситуациям, легко будет перепрограммировать. На чем остановлю выбор потом отпишусь.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2012, 6:29
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
еще вариант, заколхозить симметричный токовый транс с четырьмя обмотками. три синфазных силовых и одна измерительная. + плк. транс можно заказать
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2012, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
У вас симметричная резистивная нагрузка, это сильно облегчает дело, т.к. токи 3-х фаз в сумме должны быть близки к нулю. Никакой ПЛК не нужен. Ставите на каждую фазу трансформатор тока и соединяете их последовательно. На всю эту гирлянду вешаетет реле тока. Вот и все решение вашей задачи. Элементароное ТОЭ первого курса института. Можно было бы и одним тороидальным трансформатором обойтись , но у вас большие токи и скорее всего питающий кабель не один ( на который можно было бы одеть этот тороидальный ТТ, а несколько в параллель, по этому и придется ставить трансформаторы тока на каждую шину уже в шкафу где-то между вводным автоматом и защитой отходящих линий. можно сделать еще проще - поставить "умный" автоматический выключатель с электронным расцепителем. такие есть у Шнайдер электрик и АВВ. Он сам контролирует пофазные токи,напряжение и т.д. и можно запрограммировать его на отключение по несимметрии тока. Попутно он по Модбасу выдает эти параметру в систему диспетчеризации,тем самым убеваете сразу двух зайцев. Обеспечиваете гибкую защиту от разных режимов и имеете диспетчеризацию системы электроснабжения котла.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.9.2012, 8:36
|
Guest Forum

|
Пару раз отключится зимой и сами выбросите это.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2012, 9:01
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а, забыл, самый простой способ - взять торроидальный транс подходящего размера и одеть на токоведущие жилы питающего кабеля. откалибровать. обмотку транса - нагрузить подходящей нагрузкой.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2012, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(LordN @ 13.9.2012, 10:01)  а, забыл, самый простой способ - взять торроидальный транс подходящего размера и одеть на токоведущие жилы питающего кабеля. откалибровать. обмотку транса - нагрузить подходящей нагрузкой. Я об этом и написал. Только на такой ток будет не один кабель, по этому не получится его натянуть? Цитата(Iroha @ 13.9.2012, 9:36)  Пару раз отключится зимой и сами выбросите это. Это вы о чем?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2012, 9:45
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Только на такой ток будет не один кабель значит не один транс, а с десяток, на каждую из тэновых групп.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2012, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Реле РКЗ. http://mrorele.ru/rele_rkz
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 13.9.2012, 11:05
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2012, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347

|
Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю? Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике. Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов. Амплитуд, без учёта фазы.
Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно.
Сообщение отредактировал Rapid - 13.9.2012, 13:00
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2012, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 13:49)  Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю? Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике. Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов. Амплитуд, без учёта фазы.
Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно. О, е ще один "автоматичик" появился который не дружит с ТОЭ(теоретическими основани электротехники). Придется видимо сделать маленькую лекцию. В 3-х фазной сети кривые напряжения сдвинуты относительно друг друга на 120гр. Если на фазы повесить одинаковую по мощности и косинусу Ф нагрузку, то и токи в фазах будут сдвинуты на 120градусов. Т.к. у нас мощности тенов одинаковые в фазах и характер нагрузки резистивный, то это наш случай. Теперь если загнать эти токи в один проводник, то они будут суммироваться и в итоге ток в проводнике течь не будет.  Это свойство 3-х фазной сети как раз и реализовано в КРЗ. Об этом говорил и я и LordN. Я на таком принципе (суммировал токи от разных трансформаторов )реализовывал работу АВР и все прекрасно работает. Можете применить КРЗ, если сможете надеть тороидельные ТТ идущие в комплекте на проводники, а можно и самому такую систему сделать. Токовое реле найти не проблема, например у питерского Меандра. Подобрать трансформаторы тока так же не составит труда.
Сообщение отредактировал Rus75 - 13.9.2012, 13:42
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.9.2012, 13:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 15:49)  Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю? Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике. Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов. Амплитуд, без учёта фазы.
Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно. А такое не подойдет ? http://industrial.omron.ru/ru/products/cat...cu/default.html
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2012, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Iroha @ 13.9.2012, 14:44)  Не очень дружу с английским, но как я понял из таблиц, это реле минимального тока, т.е. мы задаем потребляемый ток тэном, и если в процессе работы ток меньше уставки, то реле выдает сигнал. Как вариант, можно и его применить. Но опять таки принцип все тот-же. Нам нужно понизить значение тока для измерения при помощи трансформатора тока. А потом его измерить. Чем измерять, это уже на вкус и цвет. Если стоит задача выявить нерабочий элемент, то нужно отслеживать ток в каждой фазе. Если же вопрос стоит как изначально - отловить "перекос по фазам", то экономически более выгодно суммировать токи от трех фаз и уже измерять эту сумму.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2012, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347

|
Куда столько букв, мне б запомнить как ТОЭ расшифровывается (
Автору вопрос - с какой целью ведётся контроль токов? С целью выявления утечки, или выявления выхода из строя одного из ТЭНов? Принципы контроля будут разные.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2012, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
У вас у питающего кабеля сколько проводников? еще проще - реле тока на нейтраль ))) . если проводов 4 (3фазных + земля) то замкнуть нейтраль на землю. Ток пошел по нейтрали - приплыли
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2012, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577

|
Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 13:49)  Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю? Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике. Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов. Амплитуд, без учёта фазы.
Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно. Вы действительно имеете техническое образование?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2012, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Хммм... почитали это всё, поржали, и пригорюнились....
Давно-давно, в одной далёкой галактике налаживали мы подстанцию зернового причала порта... Так вот, вся подстанция была собрана на железяках от Мерлин-Жерин-Шнайдер-Электрик (и какая разница, кто из них что произвел) Для подобной задачи там были "заряжены" - Sepam 2000 - на-всё-про-всё, и Sepam 100 в каждой ячейке... Зачем изобретать велосипед, и из пылесоса делать мотоцикл, если за вас уже дааавно подумали?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2012, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Большое спасибо за ответы. Был в командировке и не мог принять участие в вашей переписке. Котел не с тэнами, а с электродами - КЭВ 1000/0.4. На счет суммирования токов интересно. Буду копать дальше.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2012, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Еще дополнение. Электроды в котле через теплоносител соединены в треугольник, но за счет утечек на массу есть коэффициент "звездности". Автоматы на 1600 А уже приобретены ТДМ из соображения дешивизны. Трансформаторы тока вешаю на шины после автомата. Тороиды от РКЗ не натяну. Думаю что вариант с трасформаторами тока соединенными последовательно должно подойти. А можно ли от к одному трансформатору тока подцепить три реле тока (последовательно)?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2012, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
А зачем вам к одному трансформатору цеплять три реле?
Чтобы ответить на ваш вопрос нужно знать, какое реле вы собрались применить и какие трансформаторы тока. У них прописаны внутренние сопротивления и сопростивления подцепляемых к ним нагрузок или мощность нагрузки. Исходя из этих данных и нужно плясать.
Сообщение отредактировал Rus75 - 14.9.2012, 11:04
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2012, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347

|
Цитата(IRQ @ 13.9.2012, 19:59)  Вы действительно имеете техническое образование? Вы за меня за муж собрались? Смущён. Но сердце моё увы, занято другой. По теме - задача прояснилась, но пребываю в культурном шоке. 25% от номинала - это 400А. Ничего так утечка. причём даже при 300А утечки котел ещё не отключается, это нормально?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2012, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Коллеги! Несимметрия тока и утечка тока - это разные вещи. Общим тороидальным трансом на три фазы (можно обозвать УЗО) несимметрия токов не "отлавливается". Кто не знал - на перездачу.  Утечка 400А - это уже не утечка, это фаза на землю, да и при поганом заземлении такой ток КЗ еще умудриться получить нужно xDD
Сообщение отредактировал poludenny - 14.9.2012, 12:00
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
14.9.2012, 12:32
|
Guest Forum

|
В такой конструкции наверно не лишне иметь что то вроде стрелочного прибора, что бы показывал ток утечки.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2012, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(comcan @ 14.9.2012, 9:11)  Тороиды от РКЗ не натяну. А зачем их натягивать? берите самый малый, выставляете не более 5А, а на силовые жилы цепляете любые с выходом 5А, и вот выход с них через те трансы и пускайте..
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2012, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347

|
Цитата(poludenny @ 14.9.2012, 12:57)  Коллеги! Несимметрия тока и утечка тока - это разные вещи. Как вы рубите прям с плеча, коллега. Так и шаблон можно порвать некоторым. Вот и вопрос-то, если это не утечка, то зачем мерить такую несимметрию на электродном котле? И тем более отключать его. А если утечка - не великовата ли уставка 25%?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2012, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Токи пофазно: А 1600А В 1200А С 1200А говорят не о КЗ, а о перегорании части ТЭНов (или выработке электродов) в плече между В и С.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2012, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(Rapid @ 14.9.2012, 13:29)  Вот и вопрос-то, если это не утечка, то зачем мерить такую несимметрию на электродном котле? И тем более отключать его. вопрос был чем. а зачем, это уже другой вопрос )) Цитата(and @ 14.9.2012, 13:32)  Токи пофазно: А 1600А В 1200А С 1200А говорят не о КЗ, а о перегорании части ТЭНов (или выработке электродов) в плече между В и С. если это мне, то я имел в виду, что утечку в 400А уже трудно назвать утечкой, это КЗ на землю. ну а в вашем примере конечно это асимметрия токовая
Сообщение отредактировал poludenny - 14.9.2012, 14:59
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2012, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Цитата(comcan @ 14.9.2012, 12:11)  Автоматы на 1600 А уже приобретены ТДМ из соображения дешивизны. Трансформаторы тока вешаю на шины после автомата. Тороиды от РКЗ не натяну. Думаю что вариант с трасформаторами тока соединенными последовательно должно подойти. А можно ли от к одному трансформатору тока подцепить три реле тока (последовательно)? Высшая степень экономности! А не лучше ли поставить нормальную систему, которая будет и показывать токи в фазах и давать сигнал на отключение автомата? К автомату независимый расцепитель посдоединить и порядок...
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2012, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577

|
Цитата(Rapid @ 14.9.2012, 12:31)  Вы за меня за муж собрались? Смущён. Но сердце моё увы, занято другой.
По теме - задача прояснилась, но пребываю в культурном шоке. 25% от номинала - это 400А. Ничего так утечка. причём даже при 300А утечки котел ещё не отключается, это нормально? Полный профессиональный звиздец. Хотя бы основополагающие знания нужно иметь.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2012, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.9.2012, 13:57)  А зачем их натягивать? берите самый малый, выставляете не более 5А, а на силовые жилы цепляете любые с выходом 5А, и вот выход с них через те трансы и пускайте.. +1000!
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2012, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Цитата(comcan @ 14.9.2012, 10:11)  Думаю что вариант с трасформаторами тока соединенными последовательно должно подойти. Не последовательно а параллельно. Почему - долго объяснять, суть в величине внутренних сопротивлений источника тока (вторичной обмотки ТТ) и нагрузки (катушка реле тока).
TT.JPG ( 15,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2012, 12:02
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(IRQ @ 16.9.2012, 2:18)  Полный профессиональный звиздец. Хотя бы основополагающие знания нужно иметь. Как раз только их и нужно!! Договор в Ворде без ошибок напечатать...купюры посчитать..на калькуляторе... Токи по 1600А...Это ж не автоматика - это ж промка, энергетика, сила...Это ж Моща! Чего шумите? Работа руками - лучший учитель... Ну, "ошибся", ну бывает...Я, вот, например, так наоборот - с интересом читаю...Так мало юмора в нашей инженегрной жизни...А Вы всё шумите - выступающих пугаете...
Сообщение отредактировал Usach - 17.9.2012, 12:05
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2012, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347

|
Короче comcan, берёте схему от ttt, в ней трансформаторы тока - 1600/5 любого производителя и реле токовое на макс. ток 5 Ампер, например Finder 715182301021. Настраиваете реле на 1,25А и всё - требования ТЗ выполнены. Правда износ электродов вы так не отловите, да и ладно.
Прошу прощения у уважаемых Usach и IRQ за то что оскорбил их светлые умы своими скудными знаниями. Желчь свою оставьте при себе, вас таких к сожалению слишком много. Жаль что по теме коллеге помочь вы слов не нашли.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2012, 15:20
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Согласно изначальной задаче (ну, т.е. ДО пьянки, с которой, как известно всякое хороше дело начинается  ), необходимо было "отслеживать "несимметрию токов нагрузки". Т.е. их фазу и амплитуду. Но никак не действующее значение. Если бы задача стояла отслеживать "значение тока", а не его "форму" - тохда - да! Я, конечно, понимаю, что "отслеживать "несимметрию" на резистивной (ну, пусть даже резистивно-индуктивной, но все равно, процентов на 95 - всё-таки резистивной) это идиотизьм, но прошу прощения - автор топика эту дурь повторяет и ещё совета просит... Ну и как тут оставаться серьёзным?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2012, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577

|
Цитата(Rapid @ 17.9.2012, 16:01)  Короче comcan, берёте схему от ttt, в ней трансформаторы тока - 1600/5 любого производителя и реле токовое на макс. ток 5 Ампер, например Finder 715182301021. Настраиваете реле на 1,25А и всё - требования ТЗ выполнены. Правда износ электродов вы так не отловите, да и ладно.
Прошу прощения у уважаемых Usach и IRQ за то что оскорбил их светлые умы своими скудными знаниями. Желчь свою оставьте при себе, вас таких к сожалению слишком много. Жаль что по теме коллеге помочь вы слов не нашли. Цитата - Вы владеете какими-нибудь математическими методами? - Да, конечно, я умею делить зарплату в бригаде наладчиков. Все что нужно сказать по сути вопроса, уже сказали коллеги раньше.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2012, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577

|
Цитата(Usach @ 17.9.2012, 16:20)  Согласно изначальной задаче (ну, т.е. ДО пьянки, с которой, как известно всякое хороше дело начинается  ), необходимо было "отслеживать "несимметрию токов нагрузки". Т.е. их фазу и амплитуду. Но никак не действующее значение. Если бы задача стояла отслеживать "значение тока", а не его "форму" - тохда - да! Я, конечно, понимаю, что "отслеживать "несимметрию" на резистивной (ну, пусть даже резистивно-индуктивной, но все равно, процентов на 95 - всё-таки резистивной) это идиотизьм, но прошу прощения - автор топика эту дурь повторяет и ещё совета просит... Ну и как тут оставаться серьёзным? Клиент (автор топика) может ошибаться, поэтому и просит помощи. При 100 % активной нагрузке (электрокотел, его индуктивность для частоты 50Гц можно никак не учитывать) фаза тока всегда повторяет фазу напряжения.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2012, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(poludenny @ 14.9.2012, 12:57)  Коллеги! Несимметрия тока и утечка тока - это разные вещи.
Общим тороидальным трансом на три фазы (можно обозвать УЗО) несимметрия токов не "отлавливается". Кто не знал - на перездачу. Да ну! Интересно, а как тогда трехфазное УЗО работает?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 2:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577

|
Цитата(Rus75 @ 17.9.2012, 21:41)  Да ну! Интересно, а как тогда трехфазное УЗО работает? Смотрит на разность токов между суммой фазных и нейтралью (L!+L2+L3) - (N) Разность получает при помощи дифференциального трансформатора. Если полученное значение больше порога, то отключает питание потребителю.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(IRQ @ 18.9.2012, 3:11)  Смотрит на разность токов между суммой фазных и нейтралью (L!+L2+L3) - (N) Разность получает при помощи дифференциального трансформатора. Если полученное значение больше порога, то отключает питание потребителю. О, про нейтраль то я и забыл. Так что прошу прощение. Просто перекос действительно не отловим, а вот утечку сможет.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577

|
Цитата(Rus75 @ 18.9.2012, 9:06)  О, про нейтраль то я и забыл. Так что прошу прощение. Просто перекос действительно не отловим, а вот утечку сможет. Если из формулы удалить "N" или "L1+L2+L3", останется именно перекос. То есть достаточно измерить ток в нейтрали или сумму токов "L1+L2+L3".
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 11:45
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Всё таки весело у нас (Вас). Внимание вопрос: я просто выключил часть ТЭНов. Ну - надо мне в "котелок" заглянуть. Т.е. три фазы (симметричных) питают три группы ТЭНов. Вдруг одну группу ТЭНов я выключил. При этом, якобы, происходит ни много-ни мало "перекос токов", которые (как мне тут верно подсказывают...) повторяет форму питающего напряжения, а соответственно, тогда имеем и "перекос фаз" - форма, то одна и та же...Т.е. я простым рубильником разваливаю энергосистему - питались симметричной трехфазной системой напряжений - раз! И из-за "нессимметрии токов" получаем нессиметричное 380В-е напряжение...Ну а чо - синус напряжения делим на резистор нагрузки и получаем синус тока. Если в синусах тока "несимметричность", то разумеется из-за несимметрии питающих фаз. Источник тока, то - питающая фаза. А не наоборот...Или как? Это я к тому, что безграмотное применение терминов легко приводит к "новой картине мира"...Называйте правильно - величина фазного действующего значения тока. Симметрия питающего напряжения и обусловленная им симметричная система токов нагрузки "нагружающая" сетевой генератор и влияющая на режим его работы, связанный с неравномерностью фазовых нагрузок - это совсем из другой оперы... В данном случае необходимо определить уменьшение действующего значения фазного тока относительно других фаз. Т.е. определить степень неравномерности загрузки "по фазам". Например: На каждой фазе по 10 ТЭНов. В первых двух фазах подключено (физически) - 10 ТЭНов. Ток - 10А. А на третьей фазе включены 5ТЭНов. Соответственно, ток - 5А. Это и надо отследить. Т.е. чтобы любая из трёх фаз была загружена током не менее, чем на 75%, от велечины тока в соседней. При этом отслеживается, чтоб и само значение действующего рабочего тока фазы не превышало паспортного рабочего. То, что максимально возможный ток 1600А - это ещё не значит, что (по условиям задачи), мы можем иметь по 1000А в двух фазах, а в третьей 700А. Ведь речь идёт о неравномерности загрузки рабочими токами. А они не обязательно всегда максимальны.... Если поржать от души, но всё-таки, из соображений элементарной логики исключить возможность существования в природе "токов утечки" в 25% от рабочего тока и автомата с УЗО на 1600А, то даже если б такой автомат с УЗО и существовал (и электроснабжал розетки на 380В/1600А, причем в помещениях и на высоте непосредственно-возможного человеческого контакта  ), то причем он тут вообще??!! Зачем он нам нужен-то?
Сообщение отредактировал Usach - 18.9.2012, 11:51
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Не понимаю причину смеха. Имеем симметричную трехфазную чисто активную нагрузку соединенную в треугольник. Токи в каждом плече нагрузки равны по величине и сдвинуты по фазе не 120 град относительно друг друга. Фазные токи равны геометрической сумме токов двух смежных плеч нагрузки. Геометрическая сумма фазных токов равна нулю. Usach "Вдруг одну группу ТЭНов выключил" и предполагает что будет или ржет над предположениями других - тут я не понял. Непонял также как это он собирается выключить, чем? В треугольнике? Гы-гы. Но предположим сгорели ТЭНы в одном плече, или не ТЭНы а электрод, или провод отгорел. Построим свои соображения что будет с токами. С напряжениями понятно ничего не будет. В одном плече ток будет нуль. В двух других плечах токи будут теже, и по величине и по фазе. Фазные токи изменятся по фазе, по величине в НАШЕМ случае не изменятся. Геометрическая сумма фазных токов не будет равна нулю. Это и надо отловить тем или иным способом. Кто хочет посмеяться - пусть сначала построит векторную диаграмму данной схемы в обоих режимах.
"Это я к тому, что безграмотное применение терминов легко приводит к "новой картине мира"...Называйте правильно - величина фазного действующего значения тока." Так Вы тоже называйте правильно - действующее значение фазного тока.
"В данном случае необходимо определить уменьшение действующего значения фазного тока относительно других фаз. Т.е. определить степень неравномерности загрузки "по фазам". В данном случае действующие значения фазных токов не изменятся.
Но тут неожиданно Usach меняет условия задачи. "Например: На каждой фазе по 10 ТЭНов. В первых двух фазах подключено (физически) - 10 ТЭНов. Ток - 10А. А на третьей фазе включены 5ТЭНов. Соответственно, ток - 5А. Это и надо отследить." Правильно, именно это. Но как? Usach, скажите же наконец, не томите.
А пока построим векторную диаграмму для этого режима. 2 фазных тока изменятся по величине и по фазе, один останется неизменным. Геометрическая сумма фазных токов опять не будет равна нулю.
Выводы: 1. Геометрическая сумма фазных токов будет равна нулю только при равном сопротивлении в плечах нагрузки. 2. При неравенстве сопротивлении в плечах нагрузки геометрическая сумма фазных токов не будет равна нулю, эта величина зависит от сопротивлений в плечах нагрузки. 3. Решение задачи - измерение геометрической суммы фазных токов и преобразование в подходящий сигнал. Например - приведенная выше схема с тремя ТТ и РТ. Уставку срабатывания реле надо считать. Метод расчета может быть графический. 4. УЗО не применять, так как нет нейтрали. 5. Всем повторить соответствующие главы ТОЭ. Обратить внимание на понятия "Несимметричный режим", "Прямая, обратная и нулевая последовательность", "Разложение трехфазной несимметричной системы на прямую, обратную и нулевую последовательность."
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
УЗО в нашем контексте применяется в качестве примера складывания электромагнитных полей от протекающего по фазам тока. И утечку тороидальный трансформатор тока, одетый на кабель покажет. Можно и на 1600А УЗО сделать - это не проблема. Просто действительно сложение токов в фазах и нулевом проводнике не выявит перекоса, т.к. если нет утечки, то сумма всегда будет ровна нулю.
Правильно сказали, что если ловим перекос фаз, то нужно брать за основу рабочее напряжение и от него отстраивать токовое реле. Хуже если нагрузка меняется ступенями. Тогда без контроллера уже не обойтись. Нужно уже оцифровывать аналоговый сигнал и сравнивать на математическом уровне расхождение в фазах.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577

|
Если трехфазный нагреватель использует N (нейтраль), то измеряя ток в N можно однозначно судить о перекосе токов. Однако на практике полезнее отслеживать не перекос тока у конкретного отдельного потребителя (иногда это тоже важно ), а перекос напряжения в питающей сети. Можно использовать разнообразные реле контроля фаз с регулируемыми уставками, например такое.Цитата(Rus75 @ 18.9.2012, 18:32)  УЗО в нашем контексте применяется в качестве примера складывания электромагнитных полей от протекающего по фазам тока. И утечку тороидальный трансформатор тока, одетый на кабель покажет. Более коррктно - УЗО применяется для защитного отключения потребителя от источника (У.З.О. - устройство защитного отключения) Сложением токов церез их электромагнитные поля осуществляет дифференциальный трансформатор, но это не обязательно и может быть применена иная схема. Цитата(Rus75 @ 18.9.2012, 18:32)  Просто действительно сложение токов в фазах и нулевом проводнике не выявит перекоса, т.к. если нет утечки, то сумма всегда будет ровна нулю. на месте г-на Кирхгофа я плакал бы отсчастья читая это :-) Цитата(Rus75 @ 18.9.2012, 18:32)  Правильно сказали, что если ловим перекос фаз, то нужно брать за основу рабочее напряжение и от него отстраивать токовое реле. Реле напряжения для отключение потребителя или переключения нагрузки на другую фазу Алгоритм действий можете придумать сами Цитата(Rus75 @ 18.9.2012, 18:32)  Правильно сказали, что если ловим перекос фаз, то нужно брать за основу рабочее напряжение и от него отстраивать токовое реле. Хуже если нагрузка меняется ступенями. Тогда без контроллера уже не обойтись. Нужно уже оцифровывать аналоговый сигнал и сравнивать на математическом уровне расхождение в фазах. микропроцессорные устройства так и анализируют
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Что такое перекос фаз? Ребята, я знаю: 1. Асимметрию напряжений 2. Асимметрию токов (при симметрии напряжений)
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577

|
Цитата(Михайло @ 18.9.2012, 19:44)  Что такое перекос фаз? Ребята, я знаю: 1. Асимметрию напряжений 2. Асимметрию токов (при симметрии напряжений) перекос и есть отсутствие симметрии, когда у трехногой табуретки одна нога высотой 220, вторая 190, а третья 240
Сообщение отредактировал IRQ - 18.9.2012, 18:59
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 19:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата когда у трехногой табуретки одна нога высотой 220 при одинаковой высоте может наблюдаться различная толщина ножек. это тоже перекос.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
del
Сообщение отредактировал and - 18.9.2012, 21:02
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577

|
Цитата(LordN @ 18.9.2012, 20:55)  при одинаковой высоте может наблюдаться различная толщина ножек. это тоже перекос. Если табурет не нагрузили 10-рублевой монетой, какой может быть перекос, или в Сибири сегодня праздник? Тогда не спорю.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 5:09
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Тогда не спорю. вот именно, отвечайте по делу. шутников тут и без вас хватает..
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 6:57
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Причем здесь УЗО, нессиметрия, Кирхгоф и т.д и т.п.??!! Раз нужно вычислять проценты и сравнивать различные велечины - то ничего другого, кроме Цитата(LordN @ 12.9.2012, 16:42)  три датчика тока + плк не придумать. Утечки в пару сотен милиампер или не симметрия токов - это вааще про другое. Это вааще другой порядок цифирь...Это раз. А во-вторых - при ТАКИХ токах (мощностях) устраивать радиолюбительство и теоретизировать - архипреступно! Нужен нормальный, честный мониторинг реальных токов в реальных фазах. А дальше, на ПЛК уже решать чего с ними делать: складывать, вычитать, мониторить, передавать в другие системы, и т.д. и т.п. P.S. а про "провод отгорел" - спасибо...Хоть поржал...аха..."провод"...на 1600А...да ещё и "отгорел"...очевидно - вместе с помещением...
Сообщение отредактировал Usach - 19.9.2012, 7:00
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 7:09
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Михайло @ 18.9.2012, 21:44)  Что такое перекос фаз? Ребята, я знаю: 1. Асимметрию напряжений 2. Асимметрию токов (при симметрии напряжений) Я так понимаю, что это техножаргон. От асимметрии напряжений или токов, где речь идёт только о фазах, отличается тем, что добавляет "в себя" ещё и просадку амплитуды (действующего значения). Хотя - надо полистать учебник...Но чет мне помнится, что только фаза колебания связана с симметрией...Без амплитуды...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Usach @ 19.9.2012, 8:09)  Хотя - надо полистать учебник...Но чет мне помнится, что только фаза колебания связана с симметрией...Без амплитуды... Не-а. Асимметрия, это отклонение либо по амплитуде, либо по углу фазы.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577

|
Цитата(Usach @ 19.9.2012, 8:09)  Я так понимаю, что это техножаргон. От асимметрии напряжений или токов, где речь идёт только о фазах, отличается тем, что добавляет "в себя" ещё и просадку амплитуды (действующего значения). Хотя - надо полистать учебник...Но чет мне помнится, что только фаза колебания связана с симметрией...Без амплитуды... Фаза - это отставание по времени. индуктивная цепь является интегрирующей по току (бытовым языком - ток нарастает медленнее напряжения, с задержкой), а емкостная цепь дифференцирующей по току (ток нарастает мгновенно) или интегрирующей по напряжению - напряжение нарастает медленнее тока , вот и суть фазного отставания. Несимметрией обычно считают различия фазных напряжений , или как вы назвали "просадку", которая возникает из-за ненулевого внутреннего сопротивления источника и проводников и несимметрии фазных нагрузок. Цитата(LordN @ 19.9.2012, 6:09)  вот именно, отвечайте по делу. шутников тут и без вас хватает.. все написано здесьуважаемый Лев, если шутников хватает, зачем Ваши сказки про табурет с разной толщиной ножек? пока он не нагружен, никакого перекоса из-за различия в толщине ножек нет Цитата(Usach @ 19.9.2012, 7:57)  Причем здесь УЗО, нессиметрия, Кирхгоф и т.д и т.п.??!! Раз нужно вычислять проценты и сравнивать различные велечины - то ничего другого, кроме не придумать. Утечки в пару сотен милиампер или не симметрия токов - это вааще про другое. Это вааще другой порядок цифирь...Это раз. А во-вторых - при ТАКИХ токах (мощностях) устраивать радиолюбительство и теоретизировать - архипреступно! Нужен нормальный, честный мониторинг реальных токов в реальных фазах. А дальше, на ПЛК уже решать чего с ними делать: складывать, вычитать, мониторить, передавать в другие системы, и т.д. и т.п. P.S. а про "провод отгорел" - спасибо...Хоть поржал...аха..."провод"...на 1600А...да ещё и "отгорел"...очевидно - вместе с помещением...  вааще эта тема и есть трактование законов Кирхгофа
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 13:41
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Забавная попытка.... Фаза гармонического колебания - это параметр определяющий момент времени при переходе осциллограммы через ось нуля. Она может быть как положительная, так и отрицательная. Никакого "отставания по времени" нет. Хотя бы из-за того, что отставания НЕ по времени (отставание по высоте, например) просто не бывает...Если я отстаю или опаздываю, то это и так понятно, что категория временная, а не высотная или весовая... Но суть не в этом. А в том, что в питающем напряжении фазы сдвинуты на 120 градусов. А амплитуда этих колебаний ну уж никак в градусах быть не может. Не говорят же, что, мол что амплитуды фаз сдвинуты друг относительно друга на 220на корень из двух вольт...Это даже звучит глупо...Потому, что симметрия или несимметрия "различия фазных напряжений" указывают в градусах. И к ""просадке" амплитуд симметрия питающей сети как раз вообще не относится...Сеть может быть "просажена" на одной из фаз, но при этом симметрия питающего напряжения может как была, так и быть. Как был сдвиг 120грд, так и останется...Как крайний пример, амплитуда тока на питающей фазе вообще может быть равна нулю (тупо - разомкнули рубильник). Если б симметрия была связана с "просадкой", то пришлось бы признать, что у нас дикая не симметрия фаз. На одной фазе ток есть - на другой нет. Просадка - 100%!! Но ведь понятно, что симметрия питающего напряжения как была, так и осталась...Значит симметрия питающих фаз от протекающего по этим фазам тока, в первом приближении вообще не зависит...Т.е. симметрия - это одно (в градусах), а просадка - это другое (в амперах)...
Сообщение отредактировал Usach - 19.9.2012, 13:46
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Господа, вполне конкретная тема перешла в разряд "песочница". По этому пора ставить точки над И. Для этого уясняем определение несимметриии токов и напряжений: http://ru.wikipedia.org/wiki/Несимметрия_токов_и_напряженийhttp://electricalschool.info/uchet/468-pri...iknovenija.htmlhttp://rudocs.exdat.com/docs/index-89791.html#3889880т.е. симметричным для 3-х фазной сети является режим, при котором амплитудные значения токов(напряжений) в трех фазах равны, а векторы сдвинуты на 120гр. И изменение угла между векторами токов в фазах и изменение самих векторов приводит к несимметрии, т.е. в обоих случаях сумма токов в трех фазах будет отлична от нуля. Но есть и особенности. Например при соединении в треугольник и отключении одной из фаз получаем симметричную 2-х фазную систему, сумма токов которой будет опять таки равна нулю.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 4:33
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
О! Спасибо, что нашли время и разобрались...А то всё никак руки не доходили... Ну, хоть с "симметрией" прояснилось - и то хлеб...
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|