> реле несимметрии тока
comcan
сообщение 12.9.2012, 10:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Добрый день.
Подскажите пожалуйста с выбором устройства. Задача контолировать токи в трехфазной нагрузке. Нагрузка - электрокотел. Ток максимальный 1600 А. По ТЗ я должен отслеживать "несимметрию токов нагрузки выше 25% номинального тока" и производить останов котла. Что то поиск в инете приводит либо к устройствам защиты двигателей, либо к контролю перекоса фаз по напряжению. Возможно ли применить в данном случае контроль перекоса по напряжению. В подобном шкафу (судя по бумагам) для данной цели были установлены РТ-40/6 и РТ-40/2 по одной штуке. Либо это вообще в данном шкафу не реализовывалось, т.к. еще надо конролировать пятипроцентный перегруз по току.
Буду разбираться дальше, но если есть чем помочь - большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 58)
polyakov.mo
сообщение 12.9.2012, 11:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



попробуйте поискать автоматизированные системы технического (коммерческого) учета электроэнергии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.9.2012, 13:42
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



три датчика тока + плк
или
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 12.9.2012, 21:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Да, за день поисков в инете пришел к такому же выводу. Простенький плк и трансформаторы тока. Если у заказчика будут изменения по аварийным ситуациям, легко будет перепрограммировать. На чем остановлю выбор потом отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.9.2012, 6:29
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



еще вариант, заколхозить симметричный токовый транс с четырьмя обмотками. три синфазных силовых и одна измерительная. + плк.
транс можно заказать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 13.9.2012, 8:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



У вас симметричная резистивная нагрузка, это сильно облегчает дело, т.к. токи 3-х фаз в сумме должны быть близки к нулю. Никакой ПЛК не нужен. Ставите на каждую фазу трансформатор тока и соединяете их последовательно. На всю эту гирлянду вешаетет реле тока. Вот и все решение вашей задачи. Элементароное ТОЭ первого курса института. Можно было бы и одним тороидальным трансформатором обойтись , но у вас большие токи и скорее всего питающий кабель не один ( на который можно было бы одеть этот тороидальный ТТ, а несколько в параллель, по этому и придется ставить трансформаторы тока на каждую шину уже в шкафу где-то между вводным автоматом и защитой отходящих линий.
можно сделать еще проще - поставить "умный" автоматический выключатель с электронным расцепителем. такие есть у Шнайдер электрик и АВВ. Он сам контролирует пофазные токи,напряжение и т.д. и можно запрограммировать его на отключение по несимметрии тока. Попутно он по Модбасу выдает эти параметру в систему диспетчеризации,тем самым убеваете сразу двух зайцев. Обеспечиваете гибкую защиту от разных режимов и имеете диспетчеризацию системы электроснабжения котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 13.9.2012, 8:36
Сообщение #7





Guest Forum






Пару раз отключится зимой и сами выбросите это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.9.2012, 9:01
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а, забыл, самый простой способ - взять торроидальный транс подходящего размера и одеть на токоведущие жилы питающего кабеля. откалибровать. обмотку транса - нагрузить подходящей нагрузкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 13.9.2012, 9:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(LordN @ 13.9.2012, 10:01) *
а, забыл, самый простой способ - взять торроидальный транс подходящего размера и одеть на токоведущие жилы питающего кабеля. откалибровать. обмотку транса - нагрузить подходящей нагрузкой.

Я об этом и написал. Только на такой ток будет не один кабель, по этому не получится его натянуть?

Цитата(Iroha @ 13.9.2012, 9:36) *
Пару раз отключится зимой и сами выбросите это.

Это вы о чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.9.2012, 9:45
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Только на такой ток будет не один кабель
значит не один транс, а с десяток, на каждую из тэновых групп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 13.9.2012, 10:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Реле РКЗ.

http://mrorele.ru/rele_rkz

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 13.9.2012, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 13.9.2012, 12:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю?
Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике.
Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов.
Амплитуд, без учёта фазы.

Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно.

Сообщение отредактировал Rapid - 13.9.2012, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 13.9.2012, 13:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 13:49) *
Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю?
Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике.
Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов.
Амплитуд, без учёта фазы.

Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно.

О, е ще один "автоматичик" появился который не дружит с ТОЭ(теоретическими основани электротехники). Придется видимо сделать маленькую лекцию.
В 3-х фазной сети кривые напряжения сдвинуты относительно друг друга на 120гр. Если на фазы повесить одинаковую по мощности и косинусу Ф нагрузку, то и токи в фазах будут сдвинуты на 120градусов. Т.к. у нас мощности тенов одинаковые в фазах и характер нагрузки резистивный, то это наш случай. Теперь если загнать эти токи в один проводник, то они будут суммироваться и в итоге ток в проводнике течь не будет.

Это свойство 3-х фазной сети как раз и реализовано в КРЗ. Об этом говорил и я и LordN. Я на таком принципе (суммировал токи от разных трансформаторов )реализовывал работу АВР и все прекрасно работает.
Можете применить КРЗ, если сможете надеть тороидельные ТТ идущие в комплекте на проводники, а можно и самому такую систему сделать. Токовое реле найти не проблема, например у питерского Меандра. Подобрать трансформаторы тока так же не составит труда.

Сообщение отредактировал Rus75 - 13.9.2012, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 13.9.2012, 13:44
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 15:49) *
Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю?
Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике.
Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов.
Амплитуд, без учёта фазы.

Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно.

А такое не подойдет ?
http://industrial.omron.ru/ru/products/cat...cu/default.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 13.9.2012, 14:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Iroha @ 13.9.2012, 14:44) *

Не очень дружу с английским, но как я понял из таблиц, это реле минимального тока, т.е. мы задаем потребляемый ток тэном, и если в процессе работы ток меньше уставки, то
реле выдает сигнал.
Как вариант, можно и его применить. Но опять таки принцип все тот-же. Нам нужно понизить значение тока для измерения при помощи трансформатора тока. А потом его измерить. Чем измерять, это уже на вкус и цвет.
Если стоит задача выявить нерабочий элемент, то нужно отслеживать ток в каждой фазе. Если же вопрос стоит как изначально - отловить "перекос по фазам", то экономически более выгодно суммировать токи от трех фаз и уже измерять эту сумму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 13.9.2012, 15:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Куда столько букв, мне б запомнить как ТОЭ расшифровывается (

Автору вопрос - с какой целью ведётся контроль токов? С целью выявления утечки, или выявления выхода из строя одного из ТЭНов? Принципы контроля будут разные.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 13.9.2012, 16:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



У вас у питающего кабеля сколько проводников?
еще проще - реле тока на нейтраль ))) . если проводов 4 (3фазных + земля) то замкнуть нейтраль на землю. Ток пошел по нейтрали - приплыли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IRQ
сообщение 13.9.2012, 18:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577



Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 13:49) *
Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю?
Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике.
Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов.
Амплитуд, без учёта фазы.

Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно.


Вы действительно имеете техническое образование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 13.9.2012, 19:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Хммм... почитали это всё, поржали, и пригорюнились....

Давно-давно, в одной далёкой галактике налаживали мы подстанцию зернового причала порта...
Так вот, вся подстанция была собрана на железяках от Мерлин-Жерин-Шнайдер-Электрик (и какая разница, кто из них что произвел)
Для подобной задачи там были "заряжены" - Sepam 2000 - на-всё-про-всё, и Sepam 100 в каждой ячейке...
Зачем изобретать велосипед, и из пылесоса делать мотоцикл, если за вас уже дааавно подумали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 14.9.2012, 8:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Большое спасибо за ответы. Был в командировке и не мог принять участие в вашей переписке. Котел не с тэнами, а с электродами - КЭВ 1000/0.4. На счет суммирования токов интересно. Буду копать дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 14.9.2012, 9:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Еще дополнение. Электроды в котле через теплоносител соединены в треугольник, но за счет утечек на массу есть коэффициент "звездности".
Автоматы на 1600 А уже приобретены ТДМ из соображения дешивизны. Трансформаторы тока вешаю на шины после автомата. Тороиды от РКЗ не натяну. Думаю что вариант с трасформаторами тока соединенными последовательно должно подойти. А можно ли от к одному трансформатору тока подцепить три реле тока (последовательно)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 14.9.2012, 11:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



А зачем вам к одному трансформатору цеплять три реле?

Чтобы ответить на ваш вопрос нужно знать, какое реле вы собрались применить и какие трансформаторы тока. У них прописаны внутренние сопротивления и сопростивления подцепляемых к ним нагрузок или мощность нагрузки. Исходя из этих данных и нужно плясать.

Сообщение отредактировал Rus75 - 14.9.2012, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 14.9.2012, 11:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Цитата(IRQ @ 13.9.2012, 19:59) *
Вы действительно имеете техническое образование?


Вы за меня за муж собрались? Смущён. Но сердце моё увы, занято другой.

По теме - задача прояснилась, но пребываю в культурном шоке. 25% от номинала - это 400А. Ничего так утечка. причём даже при 300А утечки котел ещё не отключается, это нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 14.9.2012, 11:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Коллеги! Несимметрия тока и утечка тока - это разные вещи.

Общим тороидальным трансом на три фазы (можно обозвать УЗО) несимметрия токов не "отлавливается". Кто не знал - на перездачу. rolleyes.gif


Утечка 400А - это уже не утечка, это фаза на землю, да и при поганом заземлении такой ток КЗ еще умудриться получить нужно biggrin.gif

xDD

Сообщение отредактировал poludenny - 14.9.2012, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 14.9.2012, 12:32
Сообщение #25





Guest Forum






В такой конструкции наверно не лишне иметь что то вроде стрелочного прибора, что бы показывал ток утечки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.9.2012, 12:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(comcan @ 14.9.2012, 9:11) *
Тороиды от РКЗ не натяну.

А зачем их натягивать? берите самый малый, выставляете не более 5А, а на силовые жилы цепляете любые с выходом 5А, и вот выход с них через те трансы и пускайте..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 14.9.2012, 13:29
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Цитата(poludenny @ 14.9.2012, 12:57) *
Коллеги! Несимметрия тока и утечка тока - это разные вещи.


Как вы рубите прям с плеча, коллега. Так и шаблон можно порвать некоторым.

Вот и вопрос-то, если это не утечка, то зачем мерить такую несимметрию на электродном котле? И тем более отключать его.
А если утечка - не великовата ли уставка 25%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 14.9.2012, 13:32
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Токи пофазно:
А 1600А
В 1200А
С 1200А
говорят не о КЗ, а о перегорании части ТЭНов (или выработке электродов) в плече между В и С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 14.9.2012, 14:49
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Rapid @ 14.9.2012, 13:29) *
Вот и вопрос-то, если это не утечка, то зачем мерить такую несимметрию на электродном котле? И тем более отключать его.


вопрос был чем. а зачем, это уже другой вопрос ))

Цитата(and @ 14.9.2012, 13:32) *
Токи пофазно:
А 1600А
В 1200А
С 1200А
говорят не о КЗ, а о перегорании части ТЭНов (или выработке электродов) в плече между В и С.


если это мне, то я имел в виду, что утечку в 400А уже трудно назвать утечкой, это КЗ на землю.

ну а в вашем примере конечно это асимметрия токовая

Сообщение отредактировал poludenny - 14.9.2012, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 15.9.2012, 21:08
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(comcan @ 14.9.2012, 12:11) *
Автоматы на 1600 А уже приобретены ТДМ из соображения дешивизны. Трансформаторы тока вешаю на шины после автомата. Тороиды от РКЗ не натяну. Думаю что вариант с трасформаторами тока соединенными последовательно должно подойти. А можно ли от к одному трансформатору тока подцепить три реле тока (последовательно)?

Высшая степень экономности! А не лучше ли поставить нормальную систему, которая будет и показывать токи в фазах и давать сигнал на отключение автомата? К автомату независимый расцепитель посдоединить и порядок...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IRQ
сообщение 15.9.2012, 23:18
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577



Цитата(Rapid @ 14.9.2012, 12:31) *
Вы за меня за муж собрались? Смущён. Но сердце моё увы, занято другой.

По теме - задача прояснилась, но пребываю в культурном шоке. 25% от номинала - это 400А. Ничего так утечка. причём даже при 300А утечки котел ещё не отключается, это нормально?


Полный профессиональный звиздец. Хотя бы основополагающие знания нужно иметь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 16.9.2012, 9:08
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.9.2012, 13:57) *
А зачем их натягивать? берите самый малый, выставляете не более 5А, а на силовые жилы цепляете любые с выходом 5А, и вот выход с них через те трансы и пускайте..



+1000!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 17.9.2012, 9:21
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Цитата(comcan @ 14.9.2012, 10:11) *
Думаю что вариант с трасформаторами тока соединенными последовательно должно подойти.

Не последовательно а параллельно. Почему - долго объяснять, суть в величине внутренних сопротивлений источника тока (вторичной обмотки ТТ) и нагрузки (катушка реле тока).
Прикрепленный файл  TT.JPG ( 15,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.9.2012, 12:02
Сообщение #34


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(IRQ @ 16.9.2012, 2:18) *
Полный профессиональный звиздец. Хотя бы основополагающие знания нужно иметь.

Как раз только их и нужно!! Договор в Ворде без ошибок напечатать...купюры посчитать..на калькуляторе...
Токи по 1600А...Это ж не автоматика - это ж промка, энергетика, сила...Это ж Моща!
Чего шумите? Работа руками - лучший учитель... laugh.gif
Ну, "ошибся", ну бывает...Я, вот, например, так наоборот - с интересом читаю...Так мало юмора в нашей инженегрной жизни...А Вы всё шумите - выступающих пугаете... laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 17.9.2012, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 17.9.2012, 15:01
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Короче comcan, берёте схему от ttt, в ней трансформаторы тока - 1600/5 любого производителя и реле токовое на макс. ток 5 Ампер, например Finder 715182301021. Настраиваете реле на 1,25А и всё - требования ТЗ выполнены. Правда износ электродов вы так не отловите, да и ладно.

Прошу прощения у уважаемых Usach и IRQ за то что оскорбил их светлые умы своими скудными знаниями. Желчь свою оставьте при себе, вас таких к сожалению слишком много. Жаль что по теме коллеге помочь вы слов не нашли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.9.2012, 15:20
Сообщение #36


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Согласно изначальной задаче (ну, т.е. ДО пьянки, с которой, как известно всякое хороше дело начинается laugh.gif ), необходимо было "отслеживать "несимметрию токов нагрузки". Т.е. их фазу и амплитуду. Но никак не действующее значение. Если бы задача стояла отслеживать "значение тока", а не его "форму" - тохда - да! Я, конечно, понимаю, что "отслеживать "несимметрию" на резистивной (ну, пусть даже резистивно-индуктивной, но все равно, процентов на 95 - всё-таки резистивной) это идиотизьм, но прошу прощения - автор топика эту дурь повторяет и ещё совета просит... Ну и как тут оставаться серьёзным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IRQ
сообщение 17.9.2012, 15:41
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577



Цитата(Rapid @ 17.9.2012, 16:01) *
Короче comcan, берёте схему от ttt, в ней трансформаторы тока - 1600/5 любого производителя и реле токовое на макс. ток 5 Ампер, например Finder 715182301021. Настраиваете реле на 1,25А и всё - требования ТЗ выполнены. Правда износ электродов вы так не отловите, да и ладно.

Прошу прощения у уважаемых Usach и IRQ за то что оскорбил их светлые умы своими скудными знаниями. Желчь свою оставьте при себе, вас таких к сожалению слишком много. Жаль что по теме коллеге помочь вы слов не нашли.


Цитата
- Вы владеете какими-нибудь математическими методами?
- Да, конечно, я умею делить зарплату в бригаде наладчиков.



Все что нужно сказать по сути вопроса, уже сказали коллеги раньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IRQ
сообщение 17.9.2012, 15:47
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577



Цитата(Usach @ 17.9.2012, 16:20) *
Согласно изначальной задаче (ну, т.е. ДО пьянки, с которой, как известно всякое хороше дело начинается laugh.gif ), необходимо было "отслеживать "несимметрию токов нагрузки". Т.е. их фазу и амплитуду. Но никак не действующее значение. Если бы задача стояла отслеживать "значение тока", а не его "форму" - тохда - да! Я, конечно, понимаю, что "отслеживать "несимметрию" на резистивной (ну, пусть даже резистивно-индуктивной, но все равно, процентов на 95 - всё-таки резистивной) это идиотизьм, но прошу прощения - автор топика эту дурь повторяет и ещё совета просит... Ну и как тут оставаться серьёзным?


Клиент (автор топика) может ошибаться, поэтому и просит помощи. При 100 % активной нагрузке (электрокотел, его индуктивность для частоты 50Гц можно никак не учитывать) фаза тока всегда повторяет фазу напряжения.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 17.9.2012, 20:41
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(poludenny @ 14.9.2012, 12:57) *
Коллеги! Несимметрия тока и утечка тока - это разные вещи.

Общим тороидальным трансом на три фазы (можно обозвать УЗО) несимметрия токов не "отлавливается". Кто не знал - на перездачу.

Да ну! Интересно, а как тогда трехфазное УЗО работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IRQ
сообщение 18.9.2012, 2:11
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577



Цитата(Rus75 @ 17.9.2012, 21:41) *
Да ну! Интересно, а как тогда трехфазное УЗО работает?


Смотрит на разность токов между суммой фазных и нейтралью (L!+L2+L3) - (N)
Разность получает при помощи дифференциального трансформатора. Если полученное значение больше порога, то отключает питание потребителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 18.9.2012, 8:06
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(IRQ @ 18.9.2012, 3:11) *
Смотрит на разность токов между суммой фазных и нейтралью (L!+L2+L3) - (N)
Разность получает при помощи дифференциального трансформатора. Если полученное значение больше порога, то отключает питание потребителю.

О, про нейтраль то я и забыл. Так что прошу прощение. Просто перекос действительно не отловим, а вот утечку сможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IRQ
сообщение 18.9.2012, 10:46
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577



Цитата(Rus75 @ 18.9.2012, 9:06) *
О, про нейтраль то я и забыл. Так что прошу прощение. Просто перекос действительно не отловим, а вот утечку сможет.


Если из формулы удалить "N" или "L1+L2+L3", останется именно перекос. То есть достаточно измерить ток в нейтрали или сумму токов "L1+L2+L3".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 18.9.2012, 11:45
Сообщение #43


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Всё таки весело у нас (Вас). Внимание вопрос: я просто выключил часть ТЭНов. Ну - надо мне в "котелок" заглянуть. Т.е. три фазы (симметричных) питают три группы ТЭНов. Вдруг одну группу ТЭНов я выключил. При этом, якобы, происходит ни много-ни мало "перекос токов", которые (как мне тут верно подсказывают...) повторяет форму питающего напряжения, а соответственно, тогда имеем и "перекос фаз" - форма, то одна и та же...Т.е. я простым рубильником разваливаю энергосистему - питались симметричной трехфазной системой напряжений - раз! И из-за "нессимметрии токов" получаем нессиметричное 380В-е напряжение...Ну а чо - синус напряжения делим на резистор нагрузки и получаем синус тока. Если в синусах тока "несимметричность", то разумеется из-за несимметрии питающих фаз. Источник тока, то - питающая фаза. А не наоборот...Или как?
Это я к тому, что безграмотное применение терминов легко приводит к "новой картине мира"...Называйте правильно - величина фазного действующего значения тока. Симметрия питающего напряжения и обусловленная им симметричная система токов нагрузки "нагружающая" сетевой генератор и влияющая на режим его работы, связанный с неравномерностью фазовых нагрузок - это совсем из другой оперы...
В данном случае необходимо определить уменьшение действующего значения фазного тока относительно других фаз. Т.е. определить степень неравномерности загрузки "по фазам". Например: На каждой фазе по 10 ТЭНов. В первых двух фазах подключено (физически) - 10 ТЭНов. Ток - 10А. А на третьей фазе включены 5ТЭНов. Соответственно, ток - 5А. Это и надо отследить. Т.е. чтобы любая из трёх фаз была загружена током не менее, чем на 75%, от велечины тока в соседней. При этом отслеживается, чтоб и само значение действующего рабочего тока фазы не превышало паспортного рабочего.
То, что максимально возможный ток 1600А - это ещё не значит, что (по условиям задачи), мы можем иметь по 1000А в двух фазах, а в третьей 700А. Ведь речь идёт о неравномерности загрузки рабочими токами. А они не обязательно всегда максимальны....

Если поржать от души, но всё-таки, из соображений элементарной логики исключить возможность существования в природе "токов утечки" в 25% от рабочего тока и автомата с УЗО на 1600А, то даже если б такой автомат с УЗО и существовал (и электроснабжал розетки на 380В/1600А, причем в помещениях и на высоте непосредственно-возможного человеческого контакта laugh.gif), то причем он тут вообще??!! Зачем он нам нужен-то?

Сообщение отредактировал Usach - 18.9.2012, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 18.9.2012, 17:27
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Не понимаю причину смеха.
Имеем симметричную трехфазную чисто активную нагрузку соединенную в треугольник.
Токи в каждом плече нагрузки равны по величине и сдвинуты по фазе не 120 град относительно друг друга. Фазные токи равны геометрической сумме токов двух смежных плеч нагрузки. Геометрическая сумма фазных токов равна нулю.
Usach "Вдруг одну группу ТЭНов выключил" и предполагает что будет или ржет над предположениями других - тут я не понял. Непонял также как это он собирается выключить, чем? В треугольнике? Гы-гы. Но предположим сгорели ТЭНы в одном плече, или не ТЭНы а электрод, или провод отгорел.
Построим свои соображения что будет с токами. С напряжениями понятно ничего не будет.
В одном плече ток будет нуль. В двух других плечах токи будут теже, и по величине и по фазе.
Фазные токи изменятся по фазе, по величине в НАШЕМ случае не изменятся. Геометрическая сумма фазных токов не будет равна нулю. Это и надо отловить тем или иным способом. Кто хочет посмеяться - пусть сначала построит векторную диаграмму данной схемы в обоих режимах.

"Это я к тому, что безграмотное применение терминов легко приводит к "новой картине мира"...Называйте правильно - величина фазного действующего значения тока."
Так Вы тоже называйте правильно - действующее значение фазного тока.

"В данном случае необходимо определить уменьшение действующего значения фазного тока относительно других фаз. Т.е. определить степень неравномерности загрузки "по фазам".
В данном случае действующие значения фазных токов не изменятся.

Но тут неожиданно Usach меняет условия задачи. "Например: На каждой фазе по 10 ТЭНов. В первых двух фазах подключено (физически) - 10 ТЭНов. Ток - 10А. А на третьей фазе включены 5ТЭНов. Соответственно, ток - 5А. Это и надо отследить."
Правильно, именно это. Но как? Usach, скажите же наконец, не томите.

А пока построим векторную диаграмму для этого режима. 2 фазных тока изменятся по величине и по фазе, один останется неизменным. Геометрическая сумма фазных токов опять не будет равна нулю.

Выводы:
1. Геометрическая сумма фазных токов будет равна нулю только при равном сопротивлении в плечах нагрузки.
2. При неравенстве сопротивлении в плечах нагрузки геометрическая сумма фазных токов не будет равна нулю, эта величина зависит от сопротивлений в плечах нагрузки.
3. Решение задачи - измерение геометрической суммы фазных токов и преобразование в подходящий сигнал. Например - приведенная выше схема с тремя ТТ и РТ. Уставку срабатывания реле надо считать. Метод расчета может быть графический.
4. УЗО не применять, так как нет нейтрали.
5. Всем повторить соответствующие главы ТОЭ. Обратить внимание на понятия "Несимметричный режим", "Прямая, обратная и нулевая последовательность", "Разложение трехфазной несимметричной системы на прямую, обратную и нулевую последовательность."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 18.9.2012, 17:32
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



УЗО в нашем контексте применяется в качестве примера складывания электромагнитных полей от протекающего по фазам тока.
И утечку тороидальный трансформатор тока, одетый на кабель покажет. Можно и на 1600А УЗО сделать - это не проблема.
Просто действительно сложение токов в фазах и нулевом проводнике не выявит перекоса, т.к. если нет утечки, то сумма всегда будет ровна нулю.

Правильно сказали, что если ловим перекос фаз, то нужно брать за основу рабочее напряжение и от него отстраивать токовое реле. Хуже если нагрузка меняется ступенями. Тогда без контроллера уже не обойтись. Нужно уже оцифровывать аналоговый сигнал и сравнивать на математическом уровне расхождение в фазах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IRQ
сообщение 18.9.2012, 18:33
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577



Если трехфазный нагреватель использует N (нейтраль), то измеряя ток в N можно однозначно судить о перекосе токов.
Однако на практике полезнее отслеживать не перекос тока у конкретного отдельного потребителя (иногда это тоже важно ), а перекос напряжения в питающей сети. Можно использовать разнообразные реле контроля фаз с регулируемыми уставками, например такое.


Цитата(Rus75 @ 18.9.2012, 18:32) *
УЗО в нашем контексте применяется в качестве примера складывания электромагнитных полей от протекающего по фазам тока.
И утечку тороидальный трансформатор тока, одетый на кабель покажет.

Более коррктно - УЗО применяется для защитного отключения потребителя от источника (У.З.О. - устройство защитного отключения)
Сложением токов церез их электромагнитные поля осуществляет дифференциальный трансформатор, но это не обязательно и может быть применена иная схема.

Цитата(Rus75 @ 18.9.2012, 18:32) *
Просто действительно сложение токов в фазах и нулевом проводнике не выявит перекоса, т.к. если нет утечки, то сумма всегда будет ровна нулю.

на месте г-на Кирхгофа я плакал бы отсчастья читая это :-)

Цитата(Rus75 @ 18.9.2012, 18:32) *
Правильно сказали, что если ловим перекос фаз, то нужно брать за основу рабочее напряжение и от него отстраивать токовое реле.

Реле напряжения для отключение потребителя или переключения нагрузки на другую фазу
Алгоритм действий можете придумать сами


Цитата(Rus75 @ 18.9.2012, 18:32) *
Правильно сказали, что если ловим перекос фаз, то нужно брать за основу рабочее напряжение и от него отстраивать токовое реле. Хуже если нагрузка меняется ступенями. Тогда без контроллера уже не обойтись. Нужно уже оцифровывать аналоговый сигнал и сравнивать на математическом уровне расхождение в фазах.


микропроцессорные устройства так и анализируют

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 18.9.2012, 18:44
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Что такое перекос фаз? Ребята, я знаю:
1. Асимметрию напряжений
2. Асимметрию токов (при симметрии напряжений)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IRQ
сообщение 18.9.2012, 18:59
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577



Цитата(Михайло @ 18.9.2012, 19:44) *
Что такое перекос фаз? Ребята, я знаю:
1. Асимметрию напряжений
2. Асимметрию токов (при симметрии напряжений)


перекос и есть отсутствие симметрии, когда у трехногой табуретки одна нога высотой 220, вторая 190, а третья 240 rolleyes.gif

Сообщение отредактировал IRQ - 18.9.2012, 18:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.9.2012, 19:55
Сообщение #49


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
когда у трехногой табуретки одна нога высотой 220
при одинаковой высоте может наблюдаться различная толщина ножек. это тоже перекос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 18.9.2012, 21:01
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



del

Сообщение отредактировал and - 18.9.2012, 21:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IRQ
сообщение 18.9.2012, 21:31
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577



Цитата(LordN @ 18.9.2012, 20:55) *
при одинаковой высоте может наблюдаться различная толщина ножек. это тоже перекос.


Если табурет не нагрузили 10-рублевой монетой, какой может быть перекос, или в Сибири сегодня праздник?
Тогда не спорю.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.9.2012, 5:09
Сообщение #52


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Тогда не спорю.
вот именно, отвечайте по делу. шутников тут и без вас хватает..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.9.2012, 6:57
Сообщение #53


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Причем здесь УЗО, нессиметрия, Кирхгоф и т.д и т.п.??!! 
Раз нужно вычислять проценты и сравнивать различные велечины - то ничего другого, кроме
Цитата(LordN @ 12.9.2012, 16:42) *
три датчика тока + плк

не придумать. Утечки в пару сотен милиампер или не симметрия токов - это вааще про другое. Это вааще другой порядок цифирь...Это раз. А во-вторых - при ТАКИХ токах (мощностях) устраивать радиолюбительство и теоретизировать - архипреступно! Нужен нормальный, честный мониторинг реальных токов в реальных фазах. А дальше, на ПЛК уже решать чего с ними делать: складывать, вычитать, мониторить, передавать в другие системы, и т.д. и т.п.
P.S. а про "провод отгорел" - спасибо...Хоть поржал...аха..."провод"...на 1600А...да ещё и "отгорел"...очевидно - вместе с помещением... laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 19.9.2012, 7:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.9.2012, 7:09
Сообщение #54


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Михайло @ 18.9.2012, 21:44) *
Что такое перекос фаз? Ребята, я знаю:
1. Асимметрию напряжений
2. Асимметрию токов (при симметрии напряжений)

Я так понимаю, что это техножаргон. От асимметрии напряжений или токов, где речь идёт только о фазах, отличается тем, что добавляет "в себя" ещё и просадку амплитуды (действующего значения).
Хотя - надо полистать учебник...Но чет мне помнится, что только фаза колебания связана с симметрией...Без амплитуды...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.9.2012, 8:37
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Usach @ 19.9.2012, 8:09) *
Хотя - надо полистать учебник...Но чет мне помнится, что только фаза колебания связана с симметрией...Без амплитуды...

Не-а. Асимметрия, это отклонение либо по амплитуде, либо по углу фазы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IRQ
сообщение 19.9.2012, 8:46
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577



Цитата(Usach @ 19.9.2012, 8:09) *
Я так понимаю, что это техножаргон. От асимметрии напряжений или токов, где речь идёт только о фазах, отличается тем, что добавляет "в себя" ещё и просадку амплитуды (действующего значения).
Хотя - надо полистать учебник...Но чет мне помнится, что только фаза колебания связана с симметрией...Без амплитуды...
Фаза - это отставание по времени. индуктивная цепь является интегрирующей по току (бытовым языком - ток нарастает медленнее напряжения, с задержкой), а емкостная цепь дифференцирующей по току (ток нарастает мгновенно) или интегрирующей по напряжению - напряжение нарастает медленнее тока , вот и суть фазного отставания.

Несимметрией обычно считают различия фазных напряжений , или как вы назвали "просадку", которая возникает из-за ненулевого внутреннего сопротивления источника и проводников и несимметрии фазных нагрузок.



Цитата(LordN @ 19.9.2012, 6:09) *
вот именно, отвечайте по делу. шутников тут и без вас хватает..

все написано здесь

уважаемый Лев, если шутников хватает, зачем Ваши сказки про табурет с разной толщиной ножек?
пока он не нагружен, никакого перекоса из-за различия в толщине ножек нет

Цитата(Usach @ 19.9.2012, 7:57) *
Причем здесь УЗО, нессиметрия, Кирхгоф и т.д и т.п.??!!
Раз нужно вычислять проценты и сравнивать различные велечины - то ничего другого, кроме

не придумать. Утечки в пару сотен милиампер или не симметрия токов - это вааще про другое. Это вааще другой порядок цифирь...Это раз. А во-вторых - при ТАКИХ токах (мощностях) устраивать радиолюбительство и теоретизировать - архипреступно! Нужен нормальный, честный мониторинг реальных токов в реальных фазах. А дальше, на ПЛК уже решать чего с ними делать: складывать, вычитать, мониторить, передавать в другие системы, и т.д. и т.п.
P.S. а про "провод отгорел" - спасибо...Хоть поржал...аха..."провод"...на 1600А...да ещё и "отгорел"...очевидно - вместе с помещением... laugh.gif


вааще эта тема и есть трактование законов Кирхгофа

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.9.2012, 13:41
Сообщение #57


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Забавная попытка....
Фаза гармонического колебания - это параметр определяющий момент времени при переходе осциллограммы через ось нуля. Она может быть как положительная, так и отрицательная. Никакого "отставания по времени" нет. Хотя бы из-за того, что отставания НЕ по времени (отставание по высоте, например) просто не бывает...Если я отстаю или опаздываю, то это и так понятно, что категория временная, а не высотная или весовая...
Но суть не в этом. А в том, что в питающем напряжении фазы сдвинуты на 120 градусов. А амплитуда этих колебаний ну уж никак в градусах быть не может. Не говорят же, что, мол что амплитуды фаз сдвинуты друг относительно друга на 220на корень из двух вольт...Это даже звучит глупо...Потому, что симметрия или несимметрия "различия фазных напряжений" указывают в градусах. И к ""просадке" амплитуд симметрия питающей сети как раз вообще не относится...Сеть может быть "просажена" на одной из фаз, но при этом симметрия питающего напряжения может как была, так и быть. Как был сдвиг 120грд, так и останется...Как крайний пример, амплитуда тока на питающей фазе вообще может быть равна нулю (тупо - разомкнули рубильник). Если б симметрия была связана с "просадкой", то пришлось бы признать, что у нас дикая не симметрия фаз. На одной фазе ток есть - на другой нет. Просадка - 100%!! Но ведь понятно, что симметрия питающего напряжения как была, так и осталась...Значит симметрия питающих фаз от протекающего по этим фазам тока, в первом приближении вообще не зависит...Т.е. симметрия - это одно (в градусах), а просадка - это другое (в амперах)...

Сообщение отредактировал Usach - 19.9.2012, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.9.2012, 15:20
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Господа, вполне конкретная тема перешла в разряд "песочница". По этому пора ставить точки над И.
Для этого уясняем определение несимметриии токов и напряжений:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Несимметрия_токов_и_напряжений
http://electricalschool.info/uchet/468-pri...iknovenija.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-89791.html#3889880

т.е. симметричным для 3-х фазной сети является режим, при котором амплитудные значения токов(напряжений) в трех фазах равны, а векторы сдвинуты на 120гр.
И изменение угла между векторами токов в фазах и изменение самих векторов приводит к несимметрии, т.е. в обоих случаях сумма токов в трех фазах будет отлична от нуля.

Но есть и особенности. Например при соединении в треугольник и отключении одной из фаз получаем симметричную 2-х фазную систему, сумма токов которой будет опять таки равна нулю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.9.2012, 4:33
Сообщение #59


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



О! Спасибо, что нашли время и разобрались...А то всё никак руки не доходили...
Ну, хоть с "симметрией" прояснилось - и то хлеб...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 20:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных