> Засорится ли вентилятор?, ВРКК355В3 от КВМ
Гость_OVKT_*
сообщение 26.9.2006, 11:54
Сообщение #1





Guest Forum






Участок покраски и ремонта авто. 2000 - 3000 м3/ч. Нужен канальный вентилятор. Например, ВРКК355В3 от КВМ. Засорится ли от пыли? Что лучше выбрать при наличии вредностей?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vrkk.jpg ( 36,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Гость_ss.23_*
сообщение 26.9.2006, 11:59
Сообщение #2





Guest Forum






Засрё...ся, это будет точнее. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 26.9.2006, 12:36
Сообщение #3





Guest Forum






А что же ставить на Ф355 в покрасочном участке? Жду советов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 26.9.2006, 13:21
Сообщение #4





Guest Forum






Да, его и ставьте. Покроется он отложениями не скоро, за это время успеет не один раз окупиться.
А дальше - или очистят, или заменят: хозяин - барин. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 26.9.2006, 14:31
Сообщение #5


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Только не ругайтесь на меня если что сразу.
Почему нельзя перед вентилятором "грубый" фильтр поставить? Может это продлит жизнь вентилятору? Наверное фильтры менять дешевле чем вентиляторы или я неправ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 26.9.2006, 15:00
Сообщение #6





Guest Forum






Решает проектировщик: нужен фильтр или нет.
К тому же, на данном производстве применяют специальные фильтры, не механические. Возможно, здесь не те масштабы, и аэрозоль краски потеряет адгезию, пока дойдёт с потоком воздуха к вентагрегату. На месте видней, что применить. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 26.9.2006, 15:15
Сообщение #7





Guest Forum






Малярный цех. Нужно ли делать здесь взрывозащищеный вентилятор? Нужно ли делать таблицу вредностей, которые мы не знаем и где взять данные по малярке?
В соседних аналогичных цехах стоят радиальные вентиляторы с выбросом в сторону. Один из существующих мы использовали.
В похожих объектах используются канальные SystemAir.
Нам нужен канальный российского пр-ва ф355. И чтоб не засорился! Что ставить?
Такой подойдёт?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  35511.gif ( 25,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 26.9.2006, 16:06
Сообщение #8





Guest Forum






Вам всё равно не утвердят проект, т.к без очистки содержание вредных примесей в выбрасываемом воздухе превысит ПДК.
----------
Вентилятор любой будет загрязняться, если через него пропускать воздух с липкими примесями. Единственный вариант, исключающий загрязнение - когда вентилятор используют в комплексе с эжектором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 26.9.2006, 18:18
Сообщение #9





Guest Forum






Кстати, я как-то упустил этот момент... А Vano правильно обратил внимание.
Надо обратить внимание на взрывобезопасность вентилятора.
Это важно в любом случае: будете вы утверждать проект в надзорных органах, или не будете.
И ещё... Как вентилятор вытерпит перемещаемую агрессивную среду?
Не разъест ли растворитель (пары) изоляцию двигателя? Обратите на это также внимание. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 26.9.2006, 18:28
Сообщение #10





Guest Forum






Если в камере собираются всерьез красить автомобили, то одной лишь общеобменки на 3000 м3/час недостаточно. Качество окраски будет полное г... Здесь нужна подвижность воздуха сверху-вниз 0.2-0.3 м/с, для осаждения пыли. Посмотрите в инете - там много конструкций камер описано. Например фирма media.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kab-12
сообщение 27.9.2006, 3:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.9.2005
Пользователь №: 1234



Для того, чтобы убереч вентилятор от отложений краски, попробуйте рассмотреть вариант с применением эжектора. Так вы вобще уйдете от контакта краски с вентилятором. Сам ставил эжектор на шпалопропиточном заводе, а то вентилятор который у них стоял на вытяжке от пропиточного чана зас****ся очень быстро. Как подобрать смотрите в справочнике Староверова. Предупреждаю, конструкция получается нехилых размеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.9.2006, 14:34
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть же классическая схема покрасочных камер с водяным фильтром. Почему об этом не думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 27.9.2006, 19:02
Сообщение #13





Guest Forum






УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ВККМ) канальные квадратные вентиляторы применяются для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых сред, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха.
Допустимое содержание пыли и других твердых примесей в перемещаемых средах не более 0,1 г/м3. Наличие липких, волокнистых и абразивных материалов не допускается.
Вентиляторы ВККМ предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 2-й категории размещения или тропического климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150. Диапазон изменения температуры перемещаемой среды от -40 до +40°С (от -10 °С до +45°С для тропического исполнения).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  d355.JPG ( 19,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных